Mellucci Opublikowano 15 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Witam.Po dłuższej rozmowie z producentem , który jak na razie nie potrafi mi odpowiedzieć na nurtujące mnie pytanie odwołuję się z pomocą do Was. "Gość wciska mi ściemę, że paliwa nie mam jak piec jest zasypowy xD"A więc tak koledzy :Piec miałowy Camino, zasypowy rozpalany z góry.Powierzchnia do grzania 250m2 budynek ocieplony 10cm steropian (łącznie ok 16 kaloryferów)Data zakupu sterownika : 23 grudnia otrzymanie przesyłki (sterownika) MTS 10z firmy TMK WRZEŚNIAlink do instrukcji obsługi : http://www.tmk.com.pl/images/tmk/manual/Instrukcja-MTS-10z.pdfSterownik kupiony na chwilę zastępczą po wymianie dmuchawy na WPA 120(nowy piec w kotłowni - ok. kwietnia bieżącego roku)Sterownik NA CHWILĘ OBECNĄ podłączony jest tylko do : DMUCHAWA , POMPA CO i TERMOMETR wraz z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYMMoje pierwsze ustawienie , które w 100% było idealnym rozwiązaniem I NA TAKICH STEROWNIK PRACOWAŁ, i takie chciałbym także i teraz wykorzystać :TEMPERATURA NA DWORZE ok -10 stopniTemperatura załaczania pompy 35 stopniZakres regulacji temperatury kotła 55Aktualna temperatura kotła to (+/- 2 stopnie a nieraz caly czas trzymał 55)Maksymalna moc dmuchawy to 30%Minimalna moc dmuchawy 20%+ reszta nastawiona fabrycznieNa chwilę obecną sterownik ustawiony jest tak :TEMPERATURA NA DWORZE +2 stopnieTemperatura załanczania pompy 35 stopniZakres regulacji temperatury kotła 56 stopniAktualna temperatura kotła - 49 stopni i potrafi spadaćMaksymalna moc dmuchawy to 40%Minimalna moc dmuchawy to 20%+ reszta nastawiona fabrycznieZ podkreślonego wyżej nastawienia byłem zupełnie zadowolony, jednakże na chwilę obecną mam parę pytań:Co może być tego przyczyną ? Skąd taka różnica temperatur??- może uszkodzenie potencjometru, czy też regulatora pracy dmuchawy ??Dlaczego są takie różnice temperatur pracy sterownika , jak na poprzednim nastawieniu 30% było wszystko OK ??Czy jest to może przyczyna termometra, z którego coś wyciekło - patrz zdjęcieDodam , że w instalacji posiadam także aktualny termometr a pomiary AKTUALNEJ TEMPERATURY KOTŁA zgadzają się w rzeczywistości ze wskazaniami sterownika.Piec ostatnio czyszczony 3 dni temu.W załaczeniu przesyłam zdjęcia pieca wraz z POKAZANIEM gdzie znajduję się dmuchawa.Proszę o nie odpisywanie, że to stary piec itp itdINTERESUJE MNIE JEDNO CO JEST PRZYCZYNĄ TAKIEJ PRACY STEROWNIKA SKORO PRACOWAŁ NA MNIEJSZEJ MOCY DMUCHAWY I BYŁO TO WSZYSTKO OK.Paliwo nie uległo zmianie - miał. Cały czas z tego samego korzystam.Będę na bieżąco śledził temat.
balbulus Opublikowano 16 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 16 Stycznia 2015 To znaczy, że zmieniłeś dmuchawę na inną? Może ma inna charakterystykę, i w "starej" dmuchawie 30% dawało więcej, niż 40% w nowej??
andzia1974 Opublikowano 16 Stycznia 2015 #3 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Czy ten czujnik temperatury nie powinien być zailozowany jakąś otuliną, Brak izolacji cieplnej na czujniku może prowadzić do przekłamania sterownika
balbulus Opublikowano 16 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 W takim przypadku sterownik widziałby za małą temperaturę i dążył do jej podwyższenia, tutaj tego nie robi - poprzestaje na zadanej - 7 stopni. U mnie sterownik firmy TMK - tyle,że w kotle z podajnikiem - zwykle porusza się w ramach temp. zadanej -5/+1 stopień, w zależności od intensywności rozbioru ciepła, ale zawsze dąży do zadanej, tzn. ta zadana -5 utrzymuje się krótki czas (normalnie pracuje na zadana -2 stopnie).
zwanzig Opublikowano 16 Stycznia 2015 #5 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Czy ten czujnik temperatury nie powinien być zailozowany jakąś otuliną, Brak izolacji cieplnej na czujniku może prowadzić do przekłamania sterownika A nie odwrotnie? Myślimy trochę? Czujnik nie powinien być też przykręcony na stałe, a powinien być tylko wsuwany i dość często czyszczony drobnym papierem ściernym z nagarów.
Mellucci Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #6 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Zakupiłem sterwonik wraz z dmuchawą. Pracował na 30% ok a teraz na 40% nie daje rady o co chodzi ... ??? Dmuchawa ta sama była, paliwo też to samo, piec czyszczony ?? Może coś uszkodziło się w sterowniku ??
Mellucci Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 16 Stycznia 2015 U mnie sterownik firmy TMK - tyle,że w kotle z podajnikiem - zwykle porusza się w ramach temp. zadanej -5/+1 stopień, w zależności od intensywności rozbioru ciepła, ale zawsze dąży do zadanej, tzn. ta zadana -5 utrzymuje się krótki czas (normalnie pracuje na zadana -2 stopnie). Dokładnie u mnie też tak było, lecz nagle wariuje nie mam siły na skubańca :P :)
Mellucci Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #8 Opublikowano 16 Stycznia 2015 To znaczy, że zmieniłeś dmuchawę na inną? Może ma inna charakterystykę, i w "starej" dmuchawie 30% dawało więcej, niż 40% w nowej?? Odpowiadam jeszcze raz TA SAMA DMUCHAWA :)
Mellucci Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #9 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Dzisiaj dałem sobie troche czasu i widzę , że po zakreceniu kaloryferów sterownik nawet przy ustawieniu mocniejszej wydajności dmucahwy nie potrafi utrzymać temperatury (różnica 8 stopni) na dodatek przy wyświetlaczu zapalała się parę razy kropka na wyświetlaczu.Sterownik nadal nie potrafi utrzymać i dobić do wskazanej temperatury