Witam Wszystkich Forumowiczów

Mam problem związany z pompą, który ujawnił się przy okazji braku zasilania. Mam kotłownię z lat 70-tych,czyli kolektor 2" piony 5/4" i powrót 5/4" podczas rozbudowy domu i częściowej modernizacji instalacji CO monter zainstalował pompę, której nie używałem do momentu wymiany pieca. Cały problem polega na tym że pompa jest zainstalowana na powrocie, a bajpas to zawór kulowy który muszę przełączyć ręcznie w momencie braku zasilania. Moje pytanie, co zastosować zamiast zaworu kulowego(bajpas) czy muszę przełożyć pompę na zasilanie i zainstalować zawór różnicowy.

 

 

Z góry dziękuję za dobre rady Andrzej

Opublikowano

co za fachowiec ci tak zamontował,wystarczy dać zawór różnicowy taki z kulką w środku,zawór ma być o jedną średnice mniejszy od średnicy rury zasilającej lub powrotnej ,zazwyczaj 1;1/2cala zawór będzie się otwierał sam przy zaniku napięcia pompa może być na powrocie nawet wskazane .

Opublikowano
Witam Wszystkich Forumowiczów

Mam problem związany z pompą, który ujawnił się przy okazji braku zasilania. Mam kotłownię z lat 70-tych,czyli kolektor 2" piony 5/4" i powrót 5/4" podczas rozbudowy domu i częściowej modernizacji instalacji CO monter zainstalował pompę, której nie używałem do momentu wymiany pieca. Cały problem polega na tym że pompa jest zainstalowana na powrocie, a bajpas to zawór kulowy który muszę przełączyć ręcznie w momencie braku zasilania. Moje pytanie, co zastosować zamiast zaworu kulowego(bajpas) czy muszę przełożyć pompę na zasilanie i zainstalować zawór różnicowy.

 

 

Z góry dziękuję za dobre rady Andrzej

oczywiscie ze mozesz zastosowac tylko ze zalezy czy jest w poziomie ten zawór czy w pionie odp

Opublikowano

to mozesz zamontowac roznicowy albo zwrotny klapowy lub zwykły bez sprezyny w srodku i bedzie super ,wszystko bedzie działac tak samo

Opublikowano

pompa na powrocie to nawet lepiej, bo w przypadku zagotowania kotła zawsze tłoczy wodę i ma ciąg, co traci gdy złapie parę na zasilaniukotła. Ponadto i pompa i zaw.zwr. pracuje na niższych temperaturach.

Automatyk dobrze nawija, a ten zaw. kulowy wszdż swojemu hytraulikowi w ...torbę!

Hej!

Opublikowano

1 Czy zawór różnicowy zwykły,można stosować do instalcji poziomej , czy do poziomych instalacji są jakieś extra zawory

2 nie bardzo rozumie pojęcie

zawór ma być o jedną średnice mniejszy od średnicy rury zasilającej lub powrotnej ,zazwyczaj 1;1/2cala
Rura 6/4" zawór 5/4" tak ?
Opublikowano

mozna tylko nie moze miec zadnych sprezyn utrymujacych połozenie musi gwarantowac swobodny przepływ w jednym kierunku

Opublikowano

masa kulki/grzybka zaworowego przy montażu pionowym na zasilaniu przy grawitacji dławi strumień wody w górę jeżeli grzybek/kulka tonie w wodzie.

Na powrocie w pionie problemu nie ma.

Montaż poziomy: strumień wody grawitacyjny musi przesunąć ten grzybek a jest to b. słaby strumień.

Jeżeli z praktyki wynika że można toto montować jak sie chce to nie mam więcej pytań. Ja tam montowałem w pionie na powrocie. Hej!

Opublikowano

tzn tak kulka sie gorzej zachowuje na grawitacji niz mosiezny z wywaloną sprezyna i ma zalete ze w kazdej pozycji działa idealnie

Opublikowano

Czyli jak rozumie moge SPOKOJNIE zainstalować ten zawór ,wczesnej usuwając zaznaczoną fedre . Jeszcze wracając do mojego wcześniejszego pytania nr 2 z POSTU NR 7 jaki zawór : rura 6/4 " zawór 5/4 " tak ?

post-4869-1230911976_thumb.jpg

Opublikowano
- masa kulki/grzybka zaworowego przy montażu pionowym na zasilaniu przy grawitacji dławi strumień wody w górę jeżeli grzybek/kulka tonie w wodzie.

Na powrocie w pionie problemu nie ma.

Montaż poziomy: strumień wody grawitacyjny musi przesunąć ten grzybek a jest to b. słaby strumień.

Jeżeli z praktyki wynika że można toto montować jak sie chce to nie mam więcej pytań. Ja tam montowałem w pionie na powrocie. Hej!

Montowałem te zawory w różnych położeniach.Działają.Piszę tu o żeliwnych zaworach pomalowanych na zielono (nie pamiętam producenta).Może zawory różnicowe z innych firm mają jakieś obostrzenia,co do ich położenia,te zielone mogą pracować w każdym.

Opublikowano

Witam

tzn tak kulka sie gorzej zachowuje na grawitacji niz mosiezny z wywaloną sprezyna i ma zalete ze w kazdej pozycji działa idealnie

 

Świetny pomysł z zastosowaniem zaworu zwrotnego bez sprężyny. Mam pytanie do kolegów praktyków, przeglądałem te zawory na stronie jednego z producentów i znalazłem dwa rozwiązania konstrukcyjne

1 - post-1266-1230916663_thumb.png

 

2 - post-1266-1230916743_thumb.png

 

teraz pytanie, który z zaworów będzie stawiał mniejsze opory hydrauliczne.

To może jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli do rury 1" zamontujemy zawór zwrotny 1 1/2" poprzez redukcje to znacząco poprawimy przepustowość przez ten zawór.

 

Pozdrawiam

Andrzej

Opublikowano
Witam

Świetny pomysł z zastosowaniem zaworu zwrotnego bez sprężyny. Mam pytanie do kolegów praktyków, przeglądałem te zawory na stronie jednego z producentów i znalazłem dwa rozwiązania konstrukcyjne

...

Pozdrawiam

Andrzej

widze kolego ze sie rozumiemy tak zamontoj ten z pierszego rysunku wywal sprezyne i zamontór poprzez reukcje o jeden rozmiar wiekszy i bedzie super na grawitacji

Opublikowano

1. Czy ma to sens zakładać większy zawór jak powrót jest 6/4 " . Musiał bym założyć 2"

2. Czy po założeniu tego zaworu jest jakaś szansa żeby żeby się zepsuł, czy ma sens zakładać go na śrubunki czy wystarczy mufa ??

Opublikowano

to popatrz czy da sie to jakos poniej rozkrecic popsuc sie nie ma co ale jako element skrecany muszis miec mozliwosc rozkrecenia go nawet posredio a srednica juz nie jak masz rure 50 to zawór tez taki to przewymiarowanie tyczy sie srednic od 3/4 do 32 pozniej juz 1 do 1

Opublikowano

Witam troszkę się wtrącę w temat bo czytając jego mam pytanie.Zawór różnicowy montuje się o jedną średnicę mniejszy od rury zasilającej a z zaworem zwrotnym jest odwrotnie .?

Opublikowano

no tez kiedys takie rzeczy słyszałem a zazwyczaj nikt sie tym nie przejmuje bo sa to rzeczy systemowe a zazwyczaj maja srednice 1/1/4 a w zaworach zwrotnych w opisamnych przypadkach tak pokazuje wieloletnia praktyka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.