Mały Problem

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich ja mam mały problem, z którym juz jakiś czas sobie poradzić nie mogę.

W zeszłym roku w podobnym czasie przeprowadziliśmy się do nowo wybudowanego domu (160m2)

Wszystko ładnie pięknie, aż tu w pewnym momencie się orientuje, ze grzejniki (aluminiowe) notorycznie co kilka dni się za powietrza ją (juz po około 5), wspomne, ze odpowieczniki są manualne i robię to za pomocą kluczyka.

W Kotłowni stoi smok na ekogroszek (16kw), bojler 200l pod który podłączone są dodatkowo solary, dodał, ze kociol na sterowniku e coal.

Zastanawiam się czy nie zamontować na jednym grzejniku na pietrze automatycznego odpowietrznika i to by załatwiło sprawe czy szukać przyczyny? (Oczywiscie zapowietrzają się jedynie grzejniki u gory)

Opublikowano

naczynie wzbiorcze masz pewnie za pompą c.o. która jest na zasilaniu i to jest przyczyną, albo jak masz pompę na powrocie to za nisko naczynie.Musisz nam narysować jakiś prosty schemat instalacji.P.S. szukaj przyczyny :)  Pozdr

Opublikowano
  • Autor

właśnie nie bo zbiornik wyrównawczy mam na strychu takze teorytycznie powinno byc ok

Opublikowano
  • Autor

a tutaj mam trzy pompy kazda z osobna na podloge, grzejniki i na bojler...

 

a schemat to niewiem czy podolam temu zadaniu bo tutaj tyle tego jest ze niewiem od czego zaczac...

post-59696-0-90928400-1412588386_thumb.jpg

Opublikowano

Może masz w instalacji CO namieszane materiałów: stal, aluminium, miedź, nierdzewka. Wtedy potrafią zachodzić różniste reakcje utleniania metali przez redukcję tlenu z wody, a wydziela sie gazowy wodór.  Można sie ratować inhibitorami korozjii do CO.

Opublikowano

Jeżeli pompa na powrocie , to za nisko naczynie wzbiorcze, właśnie rozwiązuję taki sam problem u kumpla-dokładnie to samo i męczy się kilka lat. Pompe ma na powrocie a naczynie 1,2m wyżej niż góra najwyższego grzejnika. Naczynie wzbiorcze musi być min 70cm wyżej niż najwyższy grzejnik ale tylko jak pompa na zasilaniu, jak pompa na powrocie to do wysokości 70cm należy dodać wysokość podnoszenia pompy (w większości przypadków pompy mają wysokość podnoszenia 4 lub 6m sprawdź w danych podnoszenie twojej)

Opublikowano

Przepraszam pomyliłem naczynie wzbiorcze jak pompa na powrocie do wartości 0,7 nie dodać a pomnożyć przez wysokość podnoszenia pompy. Czyli np.0,7x4 i wychodzi, że naczynie powinno być 2,8m nad najwyższym grzejnikiem.Teraz jest ok, pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

Z tego co widzę to miedziane rurki w mixie ze stala noi platikowe w sciana mam tylko na CUW bo tam z solarow wychodzi to wiadomo, a reszta to stal i plastik wiec wina materiału raczej odpada...

Opublikowano
  • Autor

Ale na zasilaniu tez mam tzn mam na myśli to jedna z trzech na zdjęciu wyżej

Opublikowano
  • Autor

No i na pietrze mam taka rozdzielnie jak na foto, a na dole tez mam taka tylko do podlogowki (zdaje mi się ze taka sama ale jest szafa zastawioną i nie chce mi się zaglodac bo nie wydaje mi się abym naradzie musiał to robić)

post-59696-0-81525900-1412614473_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

To u mnie ten wyrownawczy jest około trzy metry wyżej wiec się lapie

Opublikowano

2,8 metra wyżej od najwyższego odbiornika ciepła, czyli przeważnie drabinka łazienkowa na piętrze jest najwyżej, musisz zmierzyć od szczytu drabinki do dna naczynia wzbiorczego. Ale ta wysokość tylko w przypadku jesli pompa jest 40 jesli 60 to 0,7x6 = 4,2 metra a to już sporo.Mówimy o pompie obiegu kotłowego, nie o pompach za sprzęgłem. Jeśli pompa na zasilaniu to wystarczy 30 cm. Ale u ciebie coś jest nie tak z podłączeniem pompy po stronie kotłowej (pierwotnej). Może to tylko tak wygląda na zdjęciu..., powinno być tak, pompa kotłowa po pierwotnej stronie sprzęgła  na powrocie, pompy po stronie wtórnej masz na zasilaniu. A u ciebie na zdj. w poście #4 wygląda jakbyś pompę miał wstawioną w formie podniesienia temp. powrotu czyli pompa spina ze sobą zasilanie i powrót. Czy tak faktycznie jest? Zamieściłem schemat .Po lewej stronie tak powinno być a po prawej wydaje mi się że tak jest u ciebie. Druga sprawa to brak zaworów zwrotnych za pompami, akurat pompę co i podłogową masz spięte równolegle co powoduje że brak zaworów zwrotnych nie odczujesz jeśli pompa cwu załącza się równolegle z nimi, ale na pompie cwu obowiązkowo powinien być. Pozdr.

post-42382-0-72612300-1412618757_thumb.jpg

Edytowane przez KubaSko

Opublikowano
  • Autor

No tak po schemacie zauwazylem różnice, ze na moim miesza wodę na powrót by podnieść na piecu temp to chyba nic złego?

Opublikowano

Zwiększony przepływ czynnika grzewczego przez sprzęgło po stronie pierwotnej zabezpiecza ci powrót, taki sposób jaki jest u ciebie jest nieprawidłowy. Obowiązkowo do poprawy. Jeśli ta pompa miesza ci wodę z kotła to co wymusza krótki obieg kocioł - sprzęgło ? nic. A gdzie masz wpinkę do naczynia wzbiorczego ? zaraz przy wyjściu z kotła ? Wygląda na to że mamy przyczynę twojego zapowietrzania grzejników :) W naszym tzw. martwym odcinku wytrąca się tlen :) pozdr

Edytowane przez KubaSko

Opublikowano
  • Autor

Wyjście na w zbiorczy mam zaraz a kotlem, na schemacie tuż za pompa na powrocie

Opublikowano
  • Autor

Jakie sprzęgło? Gdzie ono jest? Bo nie czaje, a chciałbym wiedzieć o co chodzi...

Opublikowano

W poście #10 na prawym zdjęciu po prawej stronie masz sprzęgło hydrauliczne - to ta krótka pionowa rura w czerwonym kolorze z 4 wylotami,

z odpowietrznikiem na wierzchu i kuraskiem do spuszczania na dole.

Opublikowano
  • Autor

No tak, muszę pezyznac, ze przez chwilę się trochę zakrecilem, ale teraz juz rozumiem, sprzęgło jest do mieszania wiec ta pompa juz tam jest nie potrzebna.

Opublikowano

A nawiasem mówiąc to to sprzęgło jest tam zbędne. W obecnej sytuacji bym je zdemontował i sprzedał lub jeśli jeszcze jest możliwość oddał hurtowni. A tą pompę zostawił tu gdzie jest.Pozdr

Edytowane przez KubaSko

Opublikowano
  • Autor

Czyli jest jak jest nie ma wielkiej tragedii, ewentualnie wylacze na chwile pompę powrotu by sprawdzić czy jakas różnice zauwaze, dzięki za info...

Opublikowano

Ja osobiście to bym zostawił sprzęgło a tą pompę mieszającą oddał - sprzedał. Zawsze możesz załączyć cwu+mieszająca do ochrony powrotu, ale przy sprzęgle raczej nie będzie takiej potrzeby

Opublikowano

Tu sprzęgło robi za ochronę powrotu, więc powinno zostać, natomiast potrzebne jest połączenie wg lewego rysunku z postu #14.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.