Sa zielone rurki, moj blad. Zz tak jak widac przed pompami .  Nie da sie tego czytac? Pisze i edytuje z tel w miedzyczasie, jezeli zle to wyglada to jutro postaram sie zrobic lepszy rysunek instalacji. 

Tak sa podlaczone zwierciadla. A to podlaczenie to zasilanie dolnej podlogi z zaworu 3d( tego nad ta rura).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@mironw ze zdjęć wynika że podłączone do powrotu podłogi i powrotu do kotła... Oczywiście bez ZZ na powrocie! Bo wszystkie ZZ są zaraz za wszystkimi pompami.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@mironwPozostaje problem cofki powrotem do 4d...

Najlepiej to niech @kozik123 wydrukuje poprawiony schemat z początku tego tematu, da w rękę instalatorowi wraz z dobrym słowem "tak ma to panie ku...a być zmontowane" i potem zamknąć go w kotłowni na 24h niech działa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba nawet zasilanie z kotła jest zbyt małej średnicy (jak by Cu22), zwłaszcza że jest tam aż pięć obwodów wpiętych równolegle.