sokolam Opublikowano 18 Grudnia 2008 #1 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Witam. Chce założyc instalacje centralnego ogrzewania w domu 200 m2. Piec zwyczajny weglowo-drzewny. Chce to zrobic sam, z powodu ze taniej, mam czas, narzędzia itp. Narysowałem sobie schemacik, prosze zobaczyc czego brakuje w nim. Nad piecem pompka z zaworami itp.. kupiona w sklepie wiec to jest ok. Rurki zwyczajne metalowe. Chodzi mi o to co jest zle i gdzie założyc odpowietrzniki głównej instalacji... W grzejnikach oczywiscie odpowietrzniki są. Dom parter i pietro. Prosze o wskazówki. Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #2 Opublikowano 18 Grudnia 2008 no i bedzie oki tylko ze zbiornik podłqacz na wyjsciu zpieca przed pompą i bedzie ciepło a wode jak bedzsiesz grzał? a injeszcze jedno te rurynie takie grube jak niektore namalowałes hihi Cytuj
sokolam Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor #3 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Zbiornik wyrównawczy wchodzi do pieca tylko od dołu. Ale gdzie założyc odpowietrznik ?? Bo jak rozpale w piecu to mi sie zapowietrza cały układ i wode ciepła wywala do zbiornika wyrównawczego i nie wiem co robic ;/ Cytuj
tomala993 Opublikowano 18 Grudnia 2008 #4 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Na początku tak jak napisał automatyk podłącz naczynie do zasilania na trójniku zaraz na wyjściu z kotła bez żadnych zaworów i jeżeli porobisz duże spadki na tej rurce a średnica będzie około 1 cal to większość wody odpowietrzy Ci się przez naczynie, drugi odpowietrznik wstawiłbym na wyjściu na instalacje przed pompą na bajpasie a następne już na pionach i na grzejnikach ewentualnie łazienkowych oczywiście mowa o automatycznych odpowietrznikach ten zaraz za piecem będzie działał bardzo podobnie jak separator powietrza jednak jego wydajność będzie znacznie mniejsza.Pozdrawiam Tomasz Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #5 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Zbiornik wyrównawczy wchodzi do pieca tylko od dołu. Ale gdzie założyc odpowietrznik ?? Bo jak rozpale w piecu to mi sie zapowietrza cały układ i wode ciepła wywala do zbiornika wyrównawczego i nie wiem co robic ;/ to zrób tak na wyjsciu z pieca maszkruciak nin 1/1/2 wkrec tam trojnik tak aby jeno ujscie było nabok a druge do gory ,od gory podłacz zbiornik ,a z boku uklad pompki to juzbedzie ok i tak to robie inigdy nie ma problemu ze cos sie zapowietrza ,a jeslichodzi o odpowietrznik to wstaw w najwyzszym punkcie na pionie zanim na boki sie rozchodzi jesli juzniemasz mozliwosci to poprostu ten zbiornik przepnij a odpowietrznik przy grzejniku jednym [przynajmniej sie cały układ niezapowietrzy ale przy tym co pisałem gwarantuje ze siezapowietrzac nie bedzie i jeszcze jedno układ do zbiornika musi byc tak zrobiony zeby kazdy bombel powietrza sie tam znalazł zeby nie było bramek Cytuj
sokolam Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor #6 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Czy dobrze rozumiem ?? Na wyjsciu z pieca gdzie idzie ciepła woda na pompke, przed pompką wstawic trójnik i podłaczyc pod niego zbiornik wyrównawczy ?? A dolne wejscie z pieca na zbiornik wyrównawczy to co zrobic ?? Zaślepic ?? Cytuj
tomala993 Opublikowano 18 Grudnia 2008 #7 Opublikowano 18 Grudnia 2008 jeżeli założysz przed pompą dodatkowy odpowietrznik na bajpasie to się nic nie stanie koszt również nie wielki, a unikniesz dziwnego bulgotania i szumienia w okolicach pompki a i układ znacznie szybciej się odpowietrzy. Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #8 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Czy dobrze rozumiem ?? Na wyjsciu z pieca gdzie idzie ciepła woda na pompke, przed pompką wstawic trójnik i podłaczyc pod niego zbiornik wyrównawczy ?? A dolne wejscie z pieca na zbiornik wyrównawczy to co zrobic ?? Zaślepic ?? tak zaslepic tylko ten trojnik to tak jak pisałem pozatym jakies srubunek zeby sie dało rozkrecic pozdrawiam Cytuj
sokolam Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor #9 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Tylko problem jest taki ze juz wszystko zrobiłem i teraz zeby przerobic to jest sporo roboty. Nie da sie tego łatwiej zrobic ?? założę zaraz ten odpowietrznik na pionie, aa ma byc najwyzej ? wyzej od zbiornika wyrównawczego ?? Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #10 Opublikowano 18 Grudnia 2008 amaszinstalacje powyzej wyrónawczego? nie sadze jeslimasz to tragedia jakac ?odpisz pilnie Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #11 Opublikowano 18 Grudnia 2008 aprosciej sie nie da to elementarz instalacji co Cytuj
tomala993 Opublikowano 18 Grudnia 2008 #12 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Sokolam jeszcze jedno z uwagi na fakt jakim kotłem będziesz palił to jednak postaraj się przerobić to zasilenie tego naczynia i podepnij je do zasilania z pieca bo nie dość że będzie Ci taki układ służył do odpowietrzeniu układu ale przede wszystkim ma on służyć do jak najszybszego rozprężenia układu ze zbyt dużego ciśnienia w przypadku wysokiej temperatury w piecu. Cytuj
sokolam Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor #13 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Wiec tak: Zbiornik wyrównawczy jest najwyzej, nad wszystkimi grzejnikami. Kurde chyba jestem za głupi zeby zrozumiec o co chodzi ;/ Cieszy mnie to ze moge sobie sam cos zrobic ale widze ze chyba nie dam rady bo cały czas mi sie zapowietrza. Wkreciłem odpowietrznik na wyjsciu z pieca u góry na trójniku zobacze co bedzie sie działo teraz. automatyk nie wiem jak zrobic tak jak piszesz ;/ gdzie podlaczyc ten zbiornik wyrównawczy. Mozesz prosty rysunek zrobic ? Wiem ze prosze za duzo ;/ Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #14 Opublikowano 18 Grudnia 2008 no z tymgozej bo niewiedziec jak robi sie rysunka porpostu jak wezmiesz trojnik tojest litera T przwracasz go na bok koniecznie to co teraz masz na dole bedziesz miał z boku i tam podłaczasz te swoja pompe tak jak masz w tej chwili a od gory tego przewroconego trojnika zbiornik i bedzie ok normalnie chyba zaczne robic foto tych moich instalacji i automatyki Cytuj
sokolam Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor #15 Opublikowano 18 Grudnia 2008 tak ale jesli ja kupilem caly zmontowany ten układ z pompką , wspawane rurki tam sa itp to musiałbym to wszystko rozbierac ;/ Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #16 Opublikowano 18 Grudnia 2008 noniestety nie da sie inaczej i tak skutecznie a swoja droga to szybki jestes jak nanowicjusza przez godzine cały układ z zalaniem i paleniem to jakis rekord mysle ze przeróbka zajmie ci jakis 5 min toide naobiad i odpiszjaksie pali hihi pozdrawiam Cytuj
tomala993 Opublikowano 18 Grudnia 2008 #17 Opublikowano 18 Grudnia 2008 SOKOLAM jeżeli już się zdecydujesz na przeróbkę to nie pomiń jednego faktu otóż skoro sam to będziesz przerabiał to powstawiał sobie w kilku najbardziej twoim zdaniem kluczowych punktach instalacji zawory kluowe i śrubunki że w przypadku demontażu czegoś lub przróbki nie będziesz musiał spuszczać za każdym razem wody z instalacji.Pozdrawiam Tomasz. Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Grudnia 2008 #18 Opublikowano 18 Grudnia 2008 noi jak idzie nic nie piszesz ? pewnie siedzisz w tej kotłowni i myslisz ? poczekamy zobaczymy co wyszło Cytuj
mjk Opublikowano 25 Grudnia 2008 #19 Opublikowano 25 Grudnia 2008 Zbiornik "WYRÓWNAWCZY" tylko od zasilenia....przed wszelką "armaturą"... Cytuj
Jachu Opublikowano 27 Grudnia 2008 #20 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Czy dobrze rozumiem ?? Na wyjsciu z pieca gdzie idzie ciepła woda na pompke, przed pompką wstawic trójnik i podłaczyc pod niego zbiornik wyrównawczy ?? A dolne wejscie z pieca na zbiornik wyrównawczy to co zrobic ?? Zaślepic ?? Dolne wyjscie z pieca to prawdopodobnie króciec do spuszczania wody z kotła-mozesz zaslepić, ale korzystniej jest wstawić zwykły zaworek kulowy taki np z końcówka do nałożenia węza gumowego. ponizej to o czym wczesniej zostało napisane Cytuj
mjk Opublikowano 27 Grudnia 2008 #21 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Dolne wyjscie z pieca to prawdopodobnie króciec do spuszczania wody z kotła-mozesz zaslepić, ale korzystniej jest wstawić zwykły zaworek kulowy taki np z końcówka do nałożenia węza gumowego. ponizej to o czym wczesniej zostało napisane Poza tym jeśli wszystko już zrobiłeś i masz problem z puszczeniem tej rury na samą górę od zasilania to nie pozostaje nic innego tylko zastosowanie wymiennika i zamknięcie układu z grzejnikami i przeniesienie naczynka w pobliże pieca... :) :o Aczkolwiek mniej roboty, jak wynika ze schematu, będzie z przeniesieniem rury z powrotu do trójnika na zasilaniu :) Pozdrawiam, Cytuj
borys225 Opublikowano 13 Stycznia 2009 #22 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Jeśli już to poprawnie to powinno wg mnie wyglądać tak: PS. Witam wszystkich na forum. ;) Cytuj
hatkey Opublikowano 14 Stycznia 2009 #23 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Witam Mam problem z instalacją wg mnie wszystko jest zrobione nie tak, załączam zdjęcie i propozycje jak to przerobic, bo układ ciągle jest zapowietrzony woda zimna, często dochodzi do temp powyzej 100 stopni naczynie zbiorcze jest gdzies tam na lini troche daleko od pieca nie wiem czy to nie przeszkadza? tutaj daje swoją propozycje jak to powinno wygladac. to zielone to zbiornik CWU, i prosił bym o pomoc gdzie w tym schemacie umiescic odpowietrzniki. I czy jest on poprawnie narysowany. Tutaj poniżej schemat naniesiony na zdjęcie Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2009 #24 Opublikowano 14 Stycznia 2009 no teraz by było juz lepiej a odpowietrznik napewno nad zaworem przy zasobniku zamiast kolana trojnik i odpowietrznik i bedzie latac ,a i jeszcze jedno wstaw zawór na zasobnik 1/2 ,boten 1 cal to zakluca prace całego układu a i daruj sobie ten zwór roznicowy chyba ze chcesz sobie wydac troche kasy ,albo zamiast niego powies sobie sto zł w tym miejscu i da to taki sam efekt w działaniu tej instalacji ,najwazniejsze zebyc zbiornik wyrównawczy zamontował tak jak narysowałes Cytuj
hatkey Opublikowano 14 Stycznia 2009 #25 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Dziś będziemy to robić więc powiem jak przebiegają prace. A ten zawór różnicowy na pewno nie jest potrzebny? a co jeśli zabraknie prądu? czy gdyby naczynie zbiorcze nie było podłaczone tak jak na schemacie czy spełniał by on swoją rolę? Jeśli bedą jakieś wątpliwości będe pisał. Cytuj