mariusz46 Opublikowano 1 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Witam Podczas pracy pompy słychać bulgotanie w okolicach zbiornika wyrównawczego,czy tak powinno byc czy nie nie wiem co robić.Myślałem że pompa jest zapowietrzona ale nie grzejniki wszystkie są odpowietrzone stan wody w układzie jest odpowiedni.co to może byc za przyczyna pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 2 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 no masz zle instalacje zrobioną ,trzeba doprowadzić rure od zbiornika do kotła min calową lub 28 miedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 2 Lutego 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Naszkicuj może jakiś schemat jak Masz to naczynie podpięte do instalacji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 witam Tak wyglada instalacja z grubsza plus jeszcze 2 grzejniki dom jest parterowy podpiwniczony.rurka która odchodzi od bojlera to jest zasilanie ciepłej wody w domu Zbiornik znajduje się na strychu pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 2 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Naczynie masz podłączone jako naczynie przepływowe (grzejnik). Jest to dobre zabezpieczenie przed zamarznięciem, ale naczyniem ucieka dużo ciepła i mogą czasami wystąpić efekty akustyczne. 1. Im wyższy bieg pompy tym więcej się bulgoce (przelewa), bo jest większy przepływ wody przez naczynie. Rozwiązanie problemu: zmniejsz przepływ wody przez naczynie. 2. Im mniejszy poziom w naczyniu tym więcej się bulgoce (przelewa), bo woda do naczynia wpada z większej wysokości. Rozwiązanie problemu: uzupełnij wodę w zbiorniku (w instalacji). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Może za nisko jest zamontowana rurka przepływowa na naczyniu,. Jest w połowie naczynia jak na rysunku widać ,może jak by była wyżej automatycznie by było wiecej wody i by nie bulgotało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 2 Lutego 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Może za nisko jest zamontowana rurka przepływowa na naczyniu,.To jest rurka przelewowa. Przeczytaj punkt 2 tego co wcześniej napisałem czyli im wyższy pozom w naczyniu to mniej bulgotania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Woda jest uzupełniona i dalej bulgocze .Może jest za cienki przekrój rurki z zbiornika do pieca na oko jest ok 16-20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 2 Lutego 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Tak długo jak nie bedzie prawodłowo podłaczony zbiornik tak długo bedzie bulgotało i zapowietrzało instalacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 To znaczy jak ma być podłączony zbiornik, instalacja się nie zapowietrza a schemat podłączenia jest wyżyj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 2 Lutego 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 ta czerwona rura musi być wpieta do kotła i tyle i bedzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 3 Lutego 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Jeżeli tego bulgotania nie słychać w domu to nie masz się czym przejmować, chyba że zależy Ci na niewielkim oszczędzeniu opału. Jeżeli bulgotanie słychać w domu to zrób to co napisałem w punkcie 1 ogranicz przepływ przez naczynie. - zdemontuj (zaślep) rurkę powrotu, ale wtedy naczynie w skrajnym przypadku może zamarznąć. lub - zamontuj na rurce powrotu zawór ograniczający przepływ przez naczynie, lub - zrób tak jak ja zrobiłem u siebie: wiadomość #131 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12273-piec-dolnego-spalania-hef/page-7?do=findComment&comment=133590 , wiadomość #6 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16663-zbiornik-przelewowy-na-strychu/?do=findComment&comment=169543 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Zamontuję zawór kulowy na rurce powrotu i zobaczymy.Dodam że na rurce dopuszczającej wodę do naczynia taki zawór już jest. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 ta czerwona rura musi być wpieta do kotła i tyle i bedzie dob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 ta czerwona rura musi być wpieta do kotła i tyle i bedzie dob Przecież jest podłączona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lutego 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Ale za pompą a ma być przed pompą bezpośrednio do kotła bez żadnych zaworów i przewężeń poniżej 1 cala ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz46 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 To jest sens montować zawór na rurce powrotu z naczynia,czy to coś da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lutego 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Nie ma wtedy takiej potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 4 Lutego 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Masz dwa sposoby pozbycia się bulgotania. Sposób 1. To co ja zaproponowałem czyli ograniczenie przepływu np. zaworem. Sposób 2. To co proponują koledzy Automatyk i Digitrax. W tym sposobie obie rurki będą podłączone do ssania pompy, czyli nie powinno być przepływu przez naczynie czyli powinno przestać bulgotać. P.S. W starych instalacjach (np. w mojej) nie zawsze się da przerobić instalację wg. sposobu 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...