lukasz78 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #101 Opublikowano 16 Grudnia 2015 16kg jak dla mnie to dobry wynik.Ja spalam 20kg. Moglbys podsc ustawienia jakie masz na kotle? Jaki program, czy czasowy czy jakis inny.pozdro Dzieki za podanie średnicy zaslepki. Cytuj
pawlik79 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #102 Opublikowano 16 Grudnia 2015 (edytowane) Witam. Prawie jestem zdecydowany na biawar pelmax ale nurtują mnie jeszcze 2 pytania: - co za sterownik w nim siedzi- jakiej firmy oprogramowanie? - czy dobrze rozumiem instr.obsługi i palnik PBmax 20 ma tylko 2 stopnie modulacji: 30% i 100%?- czyli , że pracuje z mocą min albo nominalną?Jak to rozumieć?Nie ma opcji 50%? Proszę posiadaczy tego kotła o odpowiedzi.Czy maci problem z wyregulowaniem tego systemu? Pozdrawiam. Edytowane 16 Grudnia 2015 przez pawlik79 Cytuj
Lama79 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #103 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Jest w nim sterownik estyma . Pracuje albo skokowo, modylacje można zmienić np. 40% i 70%, albo FL2 i wtedy moduluje moc w zakresie od min do max. Min i max można ustawić w zależności od potrzeb. Cytuj
lukasz78 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #104 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Panowie jak wylaczyc czyszczenie wymiennika albo ograniczyc? Cytuj
Lama79 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #105 Opublikowano 17 Grudnia 2015 (edytowane) Menu -> kociol -> serwis -> czyszczenie wymiennika od ... do ... Tam możesz podać godziny w których pracuje czyszczenie wymiennika Edytowane 17 Grudnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Lama79 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #106 Opublikowano 17 Grudnia 2015 16kg jak dla mnie to dobry wynik.Ja spalam 20kg. Moglbys podsc ustawienia jakie masz na kotle? Jaki program, czy czasowy czy jakis inny.pozdro Dzieki za podanie średnicy zaslepki. Powietrze min 8 Powietrze max 36 Podawanie max 4.5 Moc min 30% Moc max 100% Typ modulacj fl2 Próg foto 30 Ilość paliwa test 7.5 Wartość opalowa 5.1 Dawka startowa 60 Praca kotła automatyczna, wszystkie obiegi ustawione na program komfort. Cwu obecnie 45 stopni, mam zasobnik poziomy 140l i woda goraca w kranie. Cytuj
lukasz78 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #107 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Ale czy przy rozpalaniu tez mozna to wylaczyc? Cytuj
Damian111 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Autor #108 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Dziwne i ciekawe rzeczy piszecie, widać wszystko zależy od ustawień i instalacji. U mnie piec rozpala się średnio 6 razy na dobę na ok. 1 godzinę, pompa nie pracuje cały czas a jedynie wtedy gdy temp. spadnie poniżej zadanej. Cytuj
lukasz78 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #109 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Dziwne i ciekawe rzeczy piszecie, widać wszystko zależy od ustawień i instalacji. U mnie piec rozpala się średnio 6 razy na dobę na ok. 1 godzinę, pompa nie pracuje cały czas a jedynie wtedy gdy temp. spadnie poniżej zadanej. Kolego a u ciebie ile spala na dobe? Cytuj
Lama79 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #110 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Ale czy przy rozpalaniu tez mozna to wylaczyc?Ale pytasz o czyszczenie palnika czy wymiennika?Czyszczenie palnika jest przed kazdym rozpaleniem i mozna okreslic ile razy ma wysunąć się szuflada. Czyszczenie wymiennika tak jak pisalem wczesniej, ustawiasz godziny w ktorych ma pracowac. Cytuj
lukasz78 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #111 Opublikowano 19 Grudnia 2015 U mnie jest czyszczenie wymiennika i czyszczenie palnika przed kazdym rozpaleniem. Wydaje mi sie ze niemozna tego wylaczyc.Czyszczenie palnka to zrozumiale ale wymiennika troche irytujacy jest ten dzwiek zwlaszcza w nocy. Cytuj
Marcin34lodz Opublikowano 20 Grudnia 2015 #112 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Witam, Z cyklu moje obserwcje :) Piec mam połączony z czujnikiem pogodowym oraz czujnikiem pokojowym. Na samym początku użytkowania pieca ustawiłem temperaturę do osiągnięcia w pomieszczeniu na 21C. Chciałem żeby piec utrzymywam w mieszakniu taką temeprature. Obecnie w 2 sezonie grzewczym mogę zaobserować takie zjawisko. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest w zakresie od +10 C do +2 C to przy temperaturze zadanej 21C temperatura w pomieszczeniu jest ponad 21C. W takiej sytuacji starałem się obniżać temperaturę a piecu poniżej 21 C ( do 20,2) i to powodowalo że z +21,5 w pomieszczeniu spadało do 21C. W miarę jak temperatura spadała na zewnątrz to temperatura osiągana w pomieszczeniu zbliżała się do tem. zadanej na piecu. Kiedyś rozmawiałem z serwisantem i powiedział, że prawdopodobnie jest to spwodowane źle ustawioną krzywą pogodową. Ustawienia : Tem. zew Serwisant Zmiana -20 C +45C +40 C 0 C +35C +30 C 10 C +25C +20 C Zmiana była dokonana wczoraj i przy tem na zewnątrz 6--10C różnica pomiędzy temperaturą zadaną i temperaturą w pomieszczeniu troszkę się zmniejszyła. Jakie macie Panowie ustawienia w tej sekcji i czy macie podobne obserwacje. Cytuj
Lama79 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #113 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Ja mam u siebie obecnie tak: Tem. zew podłogówka grzejniki -20 C +40C +70 C 0 C +30C +47 C 10 C +25C +38 C wsp.korekcji 5C 5c i temp w pomieszczeniu mam o 0,3C niższą od zadanej. Cytuj
Lama79 Opublikowano 31 Grudnia 2015 #114 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Znalazłem w sieci https://m.youtube.com/watch?v=MGUUoU_qigs Czy u was tak też się da? Cytuj
Damian111 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #115 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) U mnie można dotknąć rury kominowej, choć to zależy jak dawno były czyszczone płomieniówki i piec ;-)) . Dzięki za Wasze wpisy z informacją o krzywej grzania, okazało się, że serwisant zostawił u mnie domyślną krzywą tj. dla grzejników a nie dla podłogówki, dokonałem niezbędnych korekt i zobaczymy, dodatkowo zmieniłem ustawienia pompy z auto na stałą. Wcześniej niestety bywało tak że gdy robiło się ciepło na zewnątrz to piec nie włączał pompy przez np 12godzin w skutek tego podłoga stygła, były wahania temperatur i nie byłem całkowicie zadowolony. Były za to pewnie oszczędności w opale (ale to się okaże jak miną mrozy). Jednak dzielenie się wiedzą na takim forum to wspaniała sprawa. Ja w takim razie też napiszę ciekawostkę, na stronie Estymy pojawił się (w końcu z funkcjami i wyglądem na miarę XXI w.) sterownik pokojowy z różnymi ciekawymi funkcjami, wg opisu powinien pasować do naszych Biawarów, ciekawe tylko czy jego cena nie będzie kosmiczna. Nazywa się ten sterownik videROOM. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Damian111 Cytuj
Lama79 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #116 Opublikowano 2 Stycznia 2016 jakiś czas temu pisałem o swoich ustawieniach kotła, pisałem że palnik działa całą dobę z przerwami na czyszczenie. Robiłem też próbę ze zmianą ustawień tak żeby piec nagrzewał się, wyłączał palnik, stygł i od nowa. Finalnie nie miałem różnicy w ilości spalanego pelletu. Różnica była w ilości rozpaleń. Przy pracy ciągłej palnika rozpalał się ok 6 razy na dobę, a przy opcji przerywanej ponad 20 razy na dobę. i teraz pytanie do was, jak lepiej ustawić? czy praca ciągła czy przerywana? Damian111 jakie masz obecnie ustawienia ?? powietrze, podawanie? czy zmieniałeś moc min i max? Cytuj
Damian111 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #117 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jutro podam dokładne ustawienia. Co do ilości rozpaleń to chyba im mniej razy tym lepiej, plusy to - mniejsze zużycie prądu i zwiększony okres życia grzałki oraz stabilizacja temperatury w piecu, minus to praca z mocą minimalną niekoniecznie jest najbardziej wydajna i może nadmiernie "brudzić" piec. A wielokrotne rozpalania to chyba jedynie same minusy - zwiększone zużycie prądu, zużywanie grzałki, częste i znaczne różnice w temperaturze kotła. Takie mam przemyślenia, ale czy to wszystko i czy są słuszne?? Cytuj
Marcin34lodz Opublikowano 2 Stycznia 2016 #118 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) U mnie można dotknąć rury kominowej, choć to zależy jak dawno były czyszczone płomieniówki i piec ;-)) . Dzięki za Wasze wpisy z informacją o krzywej grzania, okazało się, że serwisant zostawił u mnie domyślną krzywą tj. dla grzejników a nie dla podłogówki, dokonałem niezbędnych korekt i zobaczymy, dodatkowo zmieniłem ustawienia pompy z auto na stałą. Wcześniej niestety bywało tak że gdy robiło się ciepło na zewnątrz to piec nie włączał pompy przez np 12godzin w skutek tego podłoga stygła, były wahania temperatur i nie byłem całkowicie zadowolony. Były za to pewnie oszczędności w opale (ale to się okaże jak miną mrozy). Jednak dzielenie się wiedzą na takim forum to wspaniała sprawa. Ja w takim razie też napiszę ciekawostkę, na stronie Estymy pojawił się (w końcu z funkcjami i wyglądem na miarę XXI w.) sterownik pokojowy z różnymi ciekawymi funkcjami, wg opisu powinien pasować do naszych Biawarów, ciekawe tylko czy jego cena nie będzie kosmiczna. Nazywa się ten sterownik videROOM. Napisz jaką miałeś krzywą i na jaką zmieniłeś. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Marcin34lodz Cytuj
Damian111 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #119 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Już, wszystko piszę jak na spowiedzi :D . Oryginalna domyśla Krzywa (pozostawiona omyłkowo przez serwisanta) -20 C +70 C 0 C +50 C +10 C +40 C Korekcja 10 C (zmieniałem sam po jakiś czasie na 14 C, bo przegrzewał pomieszczenie o 2 C) Obecnie mam ustawione po waszych informacjach tak: -20 C +45 C 0 C +35 C +10 C +25 C Korekcja 5 C (prawdopodobnie będę musiał podnieść do 6 lub 7 bo przegrzewa pomieszczenia o 1 C). A teraz reszta grzechów ;) Ogrzewanie mam ustawione na 16 stopni (rzeczywista jest 17 C, nikt tam jeszcze nie mieszka a do pracy w zupełności wystarczy, korzystamy jedynie z łazienki a tam jest 20-22 C) PALNIK Powietrze MIN (30%) 7 Powietrze MAX (100%) 35 Podawanie MAX (100%) 5,5 Moc MIN (FL2) 40% Moc MAX (FL2) 100% Typ modulacji FL2 Próg foto 45 Ilość paliwa test 11,6 Wartość opałowa 5,2 Dawka startowa 60s OGRZEWANIE (podłogowe) Max Tzew pomp komfort. 22 C Max Tzew pomp ekonom. 15 C Min Tco pomp 22 C Temp Maksymalna 40 C Krzywa (jako podałem powyżej) Pompa stała TAK KOCIOŁ (temp. ustawiona manualnie 73 C) Temp. Min. pomp 50 C Tryb pracy ciągły Histereza 20 C Ilości opału w ostatnim czasie: 02.11.2015 załadunek 180kg - 0,3571428571428571kg na godzinę 23.11.2015 załadunek 180kg - 0,5357142857142857kg na godzinę 07.12.2015 załadunek 180kg - 0,5kg na godzinę 22.12.2015 załadunek 180kg - 0,626kg na godzinę 03.01.2016 załadunek 180kg - ?? I to by było wszystko, wg zużycia wychodziło dość dobrze mimo (chyba) niewłaściwych ustawień krzywej i trybu pracy pompy, zobaczymy jak będzie wyglądało zużycie kiedy odpuszczą mrozy. Mam do Was prośbę napiszcie również Wasze ustawienia w podobnej formie i opatrzcie spostrzeżeniami może dzięki temu sami będziemy w stanie do pewnych zasad regulacji dojść a i innym może być to przydatne, tak jak mnie ostatnio :D . Pozdrawiam Damian Cytuj
Lama79 Opublikowano 3 Stycznia 2016 #120 Opublikowano 3 Stycznia 2016 czyli u ciebie przy temp 17 stopni wychodziło spalanie ok 12-14kg/dobę gdzie nie było mrozów. Ja w tym czasie utrzymywałem temp.ok 23-24 stopni i spalałem ok 15-16kg/dobę. Obecnie przy tych mrozach, które doszły do -17 spalam ok 30 kg/ dobę. Dlatego pytałem o wasze ustawienia. Lukasz78, Marcin34lodz jak to wygląda u was? Cytuj
Marcin34lodz Opublikowano 3 Stycznia 2016 #121 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Wydaje mi się że masz całkiem niezły wynik aż się trochę zmartwiłem :) U mnie to tak wygląda : Worki Waga Ilość Na godzinę Doba 2015-09-26 12 15 180 42273 #ARG! #ARG! 2015-10-14 12 15 180 18 0,416666667 10,0 2015-10-29 12 15 180 15 0,5 12,0 2015-11-16 12 15 180 18 0,416666667 10,0 2015-11-26 13 15 195 10 0,75 18,0 2015-12-05 12 15 180 9 0,902777778 21,7 2015-12-15 12 15 180 10 0,75 18,0 2015-12-25 12 15 180 10 0,75 18,0 2016-01-02 13 15 195 8 0,9375 22,5 Liczę tak :2015-09-26 wsypałem 180 kg. Następny wsyp 14-10-2015. 180/10=18 kg dziennie. 2015-12-25 wsypałem 180 kg i starczyło na 8 dni. 22,5 kg doba. Ustawienia krzywa: -20 36 0 25 10 20 Korekcja 8. Temperatura ustawiona na 21 C i w mieszakniu 21 C. Kocioł : Tem min pomp 40C Histereza 20C 5 Powietrze Min ( moc 30%) 25 Powietrze Max ( moc 100%) 4,3 Podawanie MAX ( moc 100%) 30 Moc Min 90 Moc Max FL2 Typ modulacji 37 Próg foto 12 Ilość paliwa test Wart. Opałowa paliwa Sterowanie lambda 14,5 Tlen Min (30%) 90 Tlen Min (100%) Dawka startowa paliwa Odstęp czyszczenia Cykle czyszczenia Wentylator wyciągowy Tryb cichy rusty Z tego co patrze to Lama miał jeden wskaźnik który odbiegał od mojego tzn Powietrze Max ( 100%) i mialeś 18. Przy tak niskich temperaturach pojawił się taki problem. Min temperatura pomp 40 C. Kocioł nie dawał rady i do kaloryferów szła zbyt niska temperatura. Dzisiaj zmieniłem na : Tem Min pomp 55 C Temperatura zadana kotła 70C Histereza 15C Teraz na kaloryfery idzie min 55 C. Generalnie dobrze żebyśmy się popatrzyli na te wskaźniki szczególnie ilość tlenu. Cytuj
Lama79 Opublikowano 3 Stycznia 2016 #122 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Już jakiś czas temu pisałem że mam powietrze na poziomie 36. Ja z tym nawiewem to ciągle jeszcze kombinuje. Teraz jeszcze daje mi do myślenia Poradnik użytkownika pelet drzewnych, znalazłem w necie. Na stronie 28 jest opis jak spalać pellet. Jest tu całkiem ciekawie opisany proces spalania, jest informacja po co odpowiednia temperatura o której często mówił kolega Sambor. Jest też informacja po co odpowiednia ilość powietrza. Polecam lekturke. http://pelletsatlas.info/wp-content/uploads/2015/09/Handbook_Polish_disclaimer.pdf Cytuj
Damian111 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor #123 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Marcin34lodz, to co napisałeś wygląda nieco nieczytelnie, ale zaniepokoiło mnie, że podajesz Sterowanie lambda tak jak byś miał sondę, bo i wartości masz nieco dziwne. U mnie wygląda to tak: Cytuj
Marcin34lodz Opublikowano 4 Stycznia 2016 #124 Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, Nieczytelnie to jest mało powiedziane :) Lambdy nie mam. 5 Powietrze Min ( moc 30%) 25 Powietrze Max ( moc 100%) 4,3 Podawanie MAX ( moc 100%) 30 Moc Min 90 Moc Max FL2 Typ modulacji 37 Próg foto 12 Ilość paliwa test Wart. Opałowa paliwa Sterowanie lambda 14,5 Tlen Min (30%) 9 Tlen Min (100%) 90 Dawka startowa paliwa Odstęp czyszczenia Cykle czyszczenia Wentylator wyciągowy Tryb cichy rusty Edytowane 4 Stycznia 2016 przez Marcin34lodz Cytuj
Damian111 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor #125 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ja mam tylko w pomieszczeniach 17 C i wszędzie ogrzewanie podłogowe to sprawa wygląda nieco inaczej i nie da się tego w 100% przenieść na twój piec i ogrzewanie mieszane, ale dawkę startową możesz śmiało zmniejszyć do 60-70, dławienie pieca do 90% mocy też wydaje się zbyteczne, raczej zmień dolną na 40%, podawanie i powietrze masz mniejsze niż ja. Zależy to również od ocieplenia domu, wentylacji, szczelności stolarki itp. różnic może być wiele. Cytuj