Witam wszystkich serdecznie zwracam się do wszystkich z prośbą czy moja nowa instalacja którą chcę wykonać oczywiście z pomocą instalatora ma sens. Otóż zakupiłem już kocioł Futura Econo 25 KW który posadowiony będzie w piwnicy budynku gospodarczego oddalonego około 14 metrów od domu rurki miedziane zakopane na około 80 cm w podwójnym tubolicie i schowane w PCV śr.100 i wypiankowane, idąc dalej z kotła mam wyjście 1, 1/4 cala, gdzie zaraz z wyjścia będzie zamontowany trójnik do którego będzie podpięta rura 1" biegnąca pionowo na poddasze do naczynia wzbiorczego-układ oczywiście otwarty, następnie czwórnik na którym umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik i zawór bezpieczeństwa 1.5 Bar. następnie biegną rurki po ścianie 1" gdzie zamontowany będzie około 1.5 metra od wyjścia z kotła separator powietrza a za nim około 3 metrów obejście 1/2 cala, gdzie umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik, dodatkowo w piwnicy gdzie jest kocioł na zasilaniu i powrocie zamontuję termometry, rurki wychodzą z budynku i biegną w ziemi do piwnicy umieszczonej w domu, gdzie tam zaraz po wejściu do piwnicy kolejne obejście 1/2 cala, gdzie umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik oczywiście mówimy ciągle o zasileniu nie o powrocie, idąc dalej moją instalacją dochodzimy do miejsca gdzie wstawiony będzie trójnik i z zasilania i z powrotu będzie to zasilenie i powrót z CWU, na tym zasileniu zamontowany będzie patrząc od dołu rury zasilającej zawór zwrotny, zawór kulowy z filtrem pompa CWU, zawór kulowy, termometr, na powrocie jedynie termometr, zbiornik 300 L f-my Galmet stojący, do tego zbiornika podpięty będzie również czujnik temperatury mający za zadanie podać sygnał dla kotła aby dogrzewać CWU lub nie, zasilenie zimną wodą, wyjście ciepłej wody na dom oraz wyjście rury cyrkulacyjnej na której umieszczona będzie pompka 15-14 podłączona do zegara tygodniowego, ponadto zbiornik zabezpieczony będzie grupą bezpieczeństwa tj. zawór bezpieczeństwa do 3 bar. manometr automatyczny odpowietrznik i naczynie przponowe, ale wracając do instalacji za trójnikami na CWU, umieszczone za równo na zasileniu jak i na powrocie będą kolejne termometry, idąc dalej zamontowany będzie zawór czterodrożny za nim na wyjściu do instalacji Co w kolejności będą zawór zwrotny, zawór kulowy z filtrem, pompa CO, zawór kulowy, termometr, na powrocie termometr, także układ działał będzie na dwóch pompach i 3 cyrkulacyjnej, dodatkowo zamontowany mam w domu regulator pokojowy auraton 2005 do sterowania kotłem, następnie instalacja biegnie miedzianymi rurkami 1 cal do rozdzielaczy a tam z adapterów na poszczególne grzejniki które wyposażone są w głowice termostatyczne, jednakże grzejniki łazienkowe-2, jak też podgrzewanie lustra aby nie parowało mam również z CO i ten układ nie jest zabezpieczony głowicą. Ponadto mam pytanie mam dwa grzejniki łazienkowe i chce je zamontować w piwnicy w domu gdzie się wpiąć w instalację CO za zaworem 4D czy przed? Zasilenie za wszystkich pomp poprowadziłem do piwnicy gdzie jest kocioł z uwagi na fakt, iż wykonałem tam do pieca jak też całej instalacji elektrycznej CO, zasilanie awaryjne oparte na przetwornicy 2.8KW z wbudowanym zasilaczem 5A i akumulator żelowy 110Ah, gdzie przy braku zasilania zapasu energii mam na około 1,5 doby. Proszę was o ewentualne podpowiedzi i pytania gdybym coś pominął lub nie uwzględnił,a mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was stosował inhibitor korozji, bo ja mam zamiar. Czy całość tego układu ma sens i czy jest prawidłowo zaprojektowany Panie Piotrze Pana również gorąco proszę o podpowiedź. oczywiście całość instalacji od kotła do rozdzielaczy mam w miedzi a potem PEX, pytanie mam takie czy na całej długości w obu piwnicach mam prowadzić rurki miedziane 1" z uwagi na separator zawór 4D i pompy które gwinty mają 1" czy po prostu redukować na mniejszą średnicę. proszę o pomoc. Cały ten projekt mam zrobiony w POWER POINT jednak ma rozmiar 50 mb i nie mogę go tu dodać ale dla ułatwienia zawsze mogę podesłać komuś na maila. Jeszcze raz z góry dziękuję i proszę o pomoc Marcina Admina, Tomka Krakerssa. Dzięki i Pozdrawiam Tomasz.

Opublikowano

To samo pytanie proszę zamieszczać raz. Zapewniam, że kto czyta forum dotrze do niego - nie ma potrzeby zamieszczać tego samego w pięciu tematach.

 

Co do powerpointa - prześlij do mnie ([email protected]) - wytnę z niego co trzeba i zamieszczę. Ew. skompresuj zip'em - powinien się zdecydowanie zmniejszyć.

Opublikowano

PROSZĘ POMINĄĆ JEDYNIE W TYCH JPG-ACH łączenie rurek z jednego zdjęcia do drugiego zasilenie i powrót biegnie oczywiście poziomo od kotła aż do domu. Proszę o opinie wszystkich a w szczególności Tomasz Krakerssa, Marcina Admina, jak tez Piotra Automatyka, oczywiście innych zdanie i spostrzeżenia mile widziane. Pozdrawiam Tomasz.

post-1820-1227277605_thumb.jpg

post-1820-1227277683_thumb.jpg

Opublikowano

Popełniono szereg błędów ,które będą zakłócać pracę układu.Układ z miedzi,inhibitory korozji,instalacja zaworu 4D itp. Nie buduj układu z różnorodnych materiałów.To z mojej strony,włączyłem się choć kierujesz pytanie w inną stronę.

Opublikowano

Dziekli himani za odpowiedź, w woli sprostowania prośbę o opinię kieruję do wszystkich łącznie z Tobą, odnośnie instalacji jak czytam posty większość ludzi ma w ten sposob CO czyli doprowadzenie z pieca miedź, a dalej od rozdzielaczy PEX, odnośnie inhibitora korozji jest to wymóg gwarancyjny a napewno wiem że zabezpieczy mi w jakims stopnie kocioł układ jak tez same podzespoły i pompy, a odnośnie zaworu 4D czytam narazie same zalety także nie dokońca zrozumiałem Cię z tym zaworem 4D,ale ważne ze szczerze i otwarcie piszesz swoje spostrzeżenia nad którymi mozemy pokonwersować tutaj na forum jeszcze raz dzięki jak coś nowego dojżysz w tym układzie pisz śmiało jak tez proszę o to innych forumowiczów.Pozdrawiam Tomasz.

Opublikowano

Zaletą zaworów 4D jest ich prawidłowa instalacja ,w Twoim przypadku nie ma tego.Drugą sprawą jest to aby spełnił on swoje funkcje.Większość opisów z zainstalowaniem jego i pochwał ,to tylko wiedza że on jest.Działa on tylko na jednej funkcji.funkcji rozdziału wody.Wymogi są stawiane aby był instalowany,pomimo że jest w instalacji-ze zdziwieniem u nie których piec pada po kilku sezonach.Czasami są to inne czynniki,innym razem winien jest użytkownik.Korozja w piecu i tak będzie,węgiel wysoko zasiarczony,niskie temperatury,okresy lata bez palenia.Zastosowanie zaworu 4D czasami rozwala piec błyskawicznie ,w trzy sezony.Ale to moja wiedza i poznam się po obejrzeniu pieca.Wiem gdzie jest wina.Miedż w układach otwartych to pomyłka,inhibitor spowalnia korozję ale nie zapobiega przyczynom.Wybór należy do użytkownika.

Opublikowano
Witam wszystkich serdecznie zwracam się do wszystkich z prośbą czy moja nowa instalacja którą chcę wykonać oczywiście z pomocą instalatora ma sens. Otóż zakupiłem już kocioł Futura Econo 25 KW który posadowiony będzie w piwnicy budynku gospodarczego oddalonego około 14 metrów od domu rurki miedziane zakopane na około 80 cm w podwójnym tubolicie i schowane w PCV śr.100 i wypiankowane, idąc dalej z kotła mam wyjście 1, 1/4 cala, gdzie zaraz z wyjścia będzie zamontowany trójnik do którego będzie podpięta rura 1" biegnąca pionowo na poddasze do naczynia wzbiorczego-układ oczywiście otwarty, następnie czwórnik na którym umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik i zawór bezpieczeństwa 1.5 Bar. następnie biegną rurki po ścianie 1" gdzie zamontowany będzie około 1.5 metra od wyjścia z kotła separator powietrza a za nim około 3 metrów obejście 1/2 cala, gdzie umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik, dodatkowo w piwnicy gdzie jest kocioł na zasilaniu i powrocie zamontuję termometry, rurki wychodzą z budynku i biegną w ziemi do piwnicy umieszczonej w domu, gdzie tam zaraz po wejściu do piwnicy kolejne obejście 1/2 cala, gdzie umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik oczywiście mówimy ciągle o zasileniu nie o powrocie, idąc dalej moją instalacją dochodzimy do miejsca gdzie wstawiony będzie trójnik i z zasilania i z powrotu będzie to zasilenie i powrót z CWU, na tym zasileniu zamontowany będzie patrząc od dołu rury zasilającej zawór zwrotny, zawór kulowy z filtrem pompa CWU, zawór kulowy, termometr, na powrocie jedynie termometr, zbiornik 300 L f-my Galmet stojący, do tego zbiornika podpięty będzie również czujnik temperatury mający za zadanie podać sygnał dla kotła aby dogrzewać CWU lub nie, zasilenie zimną wodą, wyjście ciepłej wody na dom oraz wyjście rury cyrkulacyjnej na której umieszczona będzie pompka 15-14 podłączona do zegara tygodniowego, ponadto zbiornik zabezpieczony będzie grupą bezpieczeństwa tj. zawór bezpieczeństwa do 3 bar. manometr automatyczny odpowietrznik i naczynie przponowe, ale wracając do instalacji za trójnikami na CWU, umieszczone za równo na zasileniu jak i na powrocie będą kolejne termometry, idąc dalej zamontowany będzie zawór czterodrożny za nim na wyjściu do instalacji Co w kolejności będą zawór zwrotny, zawór kulowy z filtrem, pompa CO, zawór kulowy, termometr, na powrocie termometr, także układ działał będzie na dwóch pompach i 3 cyrkulacyjnej, dodatkowo zamontowany mam w domu regulator pokojowy auraton 2005 do sterowania kotłem, następnie instalacja biegnie miedzianymi rurkami 1 cal do rozdzielaczy a tam z adapterów na poszczególne grzejniki które wyposażone są w głowice termostatyczne, jednakże grzejniki łazienkowe-2, jak też podgrzewanie lustra aby nie parowało mam również z CO i ten układ nie jest zabezpieczony głowicą. Ponadto mam pytanie mam dwa grzejniki łazienkowe i chce je zamontować w piwnicy w domu gdzie się wpiąć w instalację CO za zaworem 4D czy przed? Zasilenie za wszystkich pomp poprowadziłem do piwnicy gdzie jest kocioł z uwagi na fakt, iż wykonałem tam do pieca jak też całej instalacji elektrycznej CO, zasilanie awaryjne oparte na przetwornicy 2.8KW z wbudowanym zasilaczem 5A i akumulator żelowy 110Ah, gdzie przy braku zasilania zapasu energii mam na około 1,5 doby. Proszę was o ewentualne podpowiedzi i pytania gdybym coś pominął lub nie uwzględnił,a mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was stosował inhibitor korozji, bo ja mam zamiar. Czy całość tego układu ma sens i czy jest prawidłowo zaprojektowany Panie Piotrze Pana również gorąco proszę o podpowiedź. oczywiście całość instalacji od kotła do rozdzielaczy mam w miedzi a potem PEX, pytanie mam takie czy na całej długości w obu piwnicach mam prowadzić rurki miedziane 1" z uwagi na separator zawór 4D i pompy które gwinty mają 1" czy po prostu redukować na mniejszą średnicę. proszę o pomoc. Cały ten projekt mam zrobiony w POWER POINT jednak ma rozmiar 50 mb i nie mogę go tu dodać ale dla ułatwienia zawsze mogę podesłać komuś na maila. Jeszcze raz z góry dziękuję i proszę o pomoc Marcina Admina, Tomka Krakerssa. Dzięki i Pozdrawiam Tomasz.

 

 

 

Dopiszę uwagi do opisu Twojego układu,pierwszą sprawą jest przekrój rur zasilenia i powrotu to

1 1/4 do zasobnika i zaw.4d.Grzejniki w piwnicy za zaw.4D,nie redukuj rur na obejściu pompowym.Zawór bezpieczeństwa zarówno na zasileniu zimnej wody jak i ciepłej z pełnymi zabezpieczeniami.Zredukuj ciśn.zimnej wody ,wszystko zależy od parametrów CWU ,naczynia przeponowe dostosowane do zasobnika.Przy tak rozciągłym układzie w ziemi głębokość wskazana jest nie wielka,nastąpią straty ciepła związane z niskimi temp. i przemarzaniem gruntu.

Układ CO i zasobnik będzie miał trochę wody.Przydał by się zawór do płukania ze szlamu i osadu

z miejsca zaniżonego.Inhibitory działają okresowo od 3 -do 5lat w układzie.Ciągła kontrola ,dolewanie i ponoszenie kosztów zakupu.To są warunki dla Ciebie.Złącz z pozostałym opisem

Potrzebny jest dobrej jakości układ pompowy.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Przeoczyłem opis. Przy zbiorniku CWU powinna znajdować się pompa ,zbiornik posiada grzałkę spiralną.W układzie CO przy głowicach termostatycznych stosuje się punktowy obieg wody.Niech instalator weżmie to pod uwagę.Na całym układzie powinno być dwie pompy.

Opublikowano
Dopiszę uwagi do opisu Twojego układu,pierwszą sprawą jest przekrój rur zasilenia i powrotu to

1 1/4 do zasobnika i zaw.4d.Grzejniki w piwnicy za zaw.4D,nie redukuj rur na obejściu pompowym.Zawór bezpieczeństwa zarówno na zasileniu zimnej wody jak i ciepłej z pełnymi zabezpieczeniami.Zredukuj ciśn.zimnej wody ,wszystko zależy od parametrów CWU ,naczynia przeponowe dostosowane do zasobnika.Przy tak rozciągłym układzie w ziemi głębokość wskazana jest nie wielka,nastąpią straty ciepła związane z niskimi temp. i przemarzaniem gruntu.

Układ CO i zasobnik będzie miał trochę wody.Przydał by się zawór do płukania ze szlamu i osadu

z miejsca zaniżonego.Inhibitory działają okresowo od 3 -do 5lat w układzie.Ciągła kontrola ,dolewanie i ponoszenie kosztów zakupu.To są warunki dla Ciebie.Złącz z pozostałym opisem

Potrzebny jest dobrej jakości układ pompowy.

Pozdrawiam.

 

 

Witam Himani serdecznie i dzięki za podpowiedź dodam tylko iż do zbiornika CWU jest założona pompa 25/40 LFP, na CO taka sama tylko 25/60, naczynie przeponowe do CWU 18 L +zawór bezp6 BAR, manometr i odpowietrznik, odnośnie tych rurek w ziemi mierzyłem zasilenie i powrót przy mrozach -5,-8 różnica między rurkami była w granicach 10 stopni wówczas bez zaworu 4D, odnośnie grzejników w piwnicy faktycznie powinny być za zaworem 4d,, nie będe miał obejść pompowych ponieważ u mnie grawitacja nie zadziała za mały przekrój rur i rozdzielacze, nie wiem co miałeś na myśli odnośnie zabezpieczenia zimnej i ciepłej wody jak też nie spotkałem się z czymś takim jak zawór do płukania szlamu jak to wygląda i jak działa możesz mi napisać pozdrawiamTomasz.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.