Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mimo, iz szukałem podobnego tematu nie znalazłem odpowiedzi na problem który pojawił sie po zmianach w instalacji CO. Posiadam kociol defro ooptima na paliwa stale z górnym spalaniem. Piec nie posiada nadmuchu a jedynie miarkownik ciągu. Za piecem zamontowany jest mały obieg na orzewanie bojlera z pompa cwu a za nim zaór czterodrożny i nastepnie pompa co( schemat iinstalacji identyczny z poniższymn rysunkiem.

Problem polega na tym, żę w trakcie pracy dwóch pomp zawór czterodrożny mimo iz jest otwarty na połowie nie miesza wody z kotła z wodą z grzejników. Po wyłączeniu pompy cwu zawór zaczyna prawidłowo pracować. NIe wiem czy problemem są zaklucające się pompy czy brak jakiś zaworów w instalacji. Prosze o pomoc.

 

 

 

 

SchematInstalacjiZZaworemCzterodroznym.png

Opublikowano

Problem polega na tym, żę w trakcie pracy dwóch pomp zawór czterodrożny mimo iz jest otwarty na połowie nie miesza wody z kotła z wodą z grzejników. Po wyłączeniu pompy cwu zawór zaczyna prawidłowo pracować. NIe wiem czy problemem są zaklucające się pompy czy brak jakiś zaworów w instalacji. Prosze o pomoc.

 

Jeżeli masz przejechać samochodem drogę z punku A do punktu B, to wybierzesz trasę wąską i krętą, czy też będziesz wolał jechać drogą szerokopasmową.

 

Ustaw na drodze szerokopasmowej przeszkodę. (zawór regulowany)

Opublikowano (edytowane)

Witam posiadasz zawory zwrotne za pompami ???

może problemem jest za mała średnica rur w układzie między kotłem i zaworem 4d ???

najlepiej w tej sytuacji wstawić własny schemat wraz szczegółowym opisem wszystkich zaworów , nie zapominają po podaniu średnicy rur , po takim przedstawieniu danych możesz spodziewać się szczegółowej odpowiedzi .

Edytowane przez darecki2308
Opublikowano (edytowane)

Posiadam zwrór zwroty w małym obiegu cwu oraz zawór kulowy. W obiegu CO posiadam jedynie zawór kulowy. Jeżli chodzi o średnicę rur, to tych do zaworu czterodrożnego i z zaworu do pieca wyosi 28 mm. Średnica rurek w małym obiegu cwu wynosi 28 mm a w ogrzewaniu domu za pompa co 32 mm. Ponadto w trakcie szybkiego rozgrzewania się pieca slychać w nim dziwne odglosy stukania, tak jakby miejscowo dochodzio do gotowania sie wody

Edytowane przez m82isiek
Opublikowano

Mam taki sam układ jak na twoim schemacie.Gdy nie miałem sterowania zaworem czterodrogowym było to samo,ale poradziłem sobie z tym montując układ sterowania zaworem .W momencie załączenia pompy cwu. siłownik zaworu przestawia mi go do zadanej temperatury.

Opublikowano

Tak też podejrzewałem, ze będę musiał dokupić sterownik i słownik zaworu czterodrogowego. Może wymyślę albo ktoś mi podpowie inne rozwiązanie. A jaki słownik najlepiej dokupić do zaworu Afriso. Dodam ze nie chcę przeplacac i w miarę dobrej cenie kupić coś co spełni swoje zadanie

Opublikowano

Posiadam zwrór zwroty w małym obiegu cwu oraz zawór kulowy. W obiegu CO posiadam jedynie zawór kulowy. Jeżli chodzi o średnicę rur, to tych do zaworu czterodrożnego i z zaworu do pieca wyosi 28 mm. Średnica rurek w małym obiegu cwu wynosi 28 mm a w ogrzewaniu domu za pompa co 32 mm. Ponadto w trakcie szybkiego rozgrzewania się pieca slychać w nim dziwne odglosy stukania, tak jakby miejscowo dochodzio do gotowania sie wody

Reasumując wstawił bym jeszcze jeden zawór zwrotny za pompą na zasilaniu do c.o. gdy podczas pracy pompy c.w.u woda ciepła która dopływa na c.o. nie jest z powrotem podkradana przez pompę c.w.u

Opublikowano

A zawór zwrotny za pompa c.o. coś da? Zastanawia mnie to dlatego, że woda w duzym obiegu c.o i małym obiegu c.w.u krążą bez problemu i raczej mały obieg nie podciadga sobie wody. Dochodzi raczej do słabego mieszania się wody wyjścia na c.o. i powrotu z c.o. w zaworze czterodrożnym

Opublikowano

Tak też podejrzewałem, ze będę musiał dokupić sterownik i słownik zaworu czterodrogowego. Może wymyślę albo ktoś mi podpowie inne rozwiązanie. A jaki słownik najlepiej dokupić do zaworu Afriso. Dodam ze nie chcę przeplacac i w miarę dobrej cenie kupić coś co spełni swoje zadanie

Już przepłaciłeś.

Ktoś zrobił fuszerkę a kasę wziął - układ jest źle zaprojektowany.

 

I dalej grzecznie idziesz w stronę wyrzucania pieniędzy - zamiast poprawnie wykonać układ, to chcesz dokładać bajery za 1000 zł do tego bubla.

 

Jakie są konkretnie pompy (bo, że źle dobrane to już wszyscy wiemy)?

Za pompą cwu ma być zasuwa (taki zawór za 30 zł) i ona prawdopodobnie rozwiązałaby problem.

Opublikowano

pompa do c.o. jest firmy grundfos o oznaczeniach P1W od 30 do 60 a pompa do c.w.u. firmy LFP o oznaczeniach P1W od 25 do 45. Za pompa c.w.u jest zawór kulowy oraz zawór zwrotny. Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać.

Opublikowano

a ja bym proponował, by autor najpierw wytłumaczył co rozumie pod pojęciem "nie miesza", albo "słabo miesza"

najlepiej jak by podał wszystkie temperatury gdy zawór miesza, następnie włączył pompę CWU i jeszcze raz je odczytał, gdy zawór nie miesza.

kotła, powrotu kotła, zasilania i powrotu z CO, zasilania i porotu z CWU

Opublikowano (edytowane)

Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać.

przymknięcie takiego zaworu powinieneś ustawić na na ciut więcej niż 1/4 przymknięty , co z pewnością chwilowo będzie dobrym rozwiązaniem , a najlepiej wymienić go na zasuwę

1838039.jpeg

o czym wspominał kolega w pości nr. 10

Edytowane przez darecki2308
Opublikowano

Właśnie zauważyłem, że po przymknieciu zaworu kulowego centralne zaczęło poprawnie działać.

Czyli wychodzi na to, że 1 ruchem ręki rozwiązałeś problem (a chciałeś już w to wpakować ok. 1000 zł...)

Zauważ, że to rozwiązanie napisał od razu Andrzejek w poście #2 :blink: tylko z tego nie skorzystałeś.

[fakt, trochę enigmatycznie było napisane, ja zrozumiałem, ale czułem że jak ktoś w temacie nie siedzi to może być ciężko :lol: i dlatego ten post powstał]

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.