Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

mam taki rozdzielacz od podłogówki jak w linku http://pl.kan-therm....upa pompowa.pdf

Na początku podłogówka grzała, teraz podłoga jest zimna. Zawór RTL jest tak jak w instrukcji na zasilaniu. Przed zaworem RTL rurka ciepła, za zimna! Zawór odkręcony na 50, czyli na maxa, nawet zdjęcie głowicy nie pomaga.

Oba termometry pokazują poniżej 20*.

Mam ochotę przełożyć zawór RTL na powrót, tylko czy to coś zmieni?

post-46096-0-18813800-1360495744_thumb.jpg

Opublikowano

w takim razie w czym tkwi problem? Na początku podłoga nie grzała, bo była zapowietrzona, ale pod odpowietrzeniu wszystko działało. Sama z siebie chyba się nie zapowietrzyła?

Opublikowano

to nie jest zawor rtl,tylko termostat,ta czujke przeloz na powrot.

Kapilara jest na powrocie. To w którym miejscu jest, decyduje raczej o charakterze sterowania. Jak na belce powrotu, to sterujemy jak RTL-em, czyli pilnowanie temperatury wyjścia. Jak jest na belce zasilania, to sterujemy jak TZM-em, czyli pilnowanie temperatury wejścia.

Tutaj przekładanie niczego nie zmieni. Swoją drogą ukłony w stronę Kantherm. Kolejny zadowolony klient im przybył. Żeby przeprowadzić regulację ich cuda trzeba mieć inż. przed nazwiskiem, albo zwykłego farta.

Opublikowano

A jest jakieś życie na rotametrach? 20 sC to temperatura otoczenia. Może po prostu pompa nie rabotajet...

Pompka robotajet, na pierwszym biegu, ale chodzi. wczoraj wieczorem ustawiłem, na zaworze 4d wyższą temp na podłogówkę (temp na piecu 62*, zawór 4d 50/50 i całe te ciepło szło na podłogówkę, bo grzejniki na razie nie pracują), dziś temp na rozdzielaczu doszła do oszałamiającej temp 24*.

Coraz częściej uświadamiam sobie, że to był zły wybór. Należało się dać normalny rozdzielacz + pompka + zawór 3d. Jak było to wybierane to byłem zielony w tych sprawach i zdałem się na opinię majstra i osoby, która mi to sprzedawała (kolega)

Opublikowano

Problem w tym, że prawdopodobnie brakuje zaworu do bypassu. Rotometr na zasilaniu pokazuje 24, na powrocie 22. Dodam, że w pomieszczeniach temp 14,5* - trwają prace wykończeniowe.

Z tego co się dowiedziałem, to zawór od bypassu powinien być odkręcony tylko na 1/4 obrotu, czyli bardzo malutko. Jeżeli u mnie brak tego zaworku, to pewnie gania w koło zimną wodę, a to co się dostanie z zasilania to czysty przypadek.

Opublikowano

Jak to brakuje zaworu? To już lepiej go wymontować i zaślepić.

 

Rotametry to te szklane rurki z podziałką, nie termometry. Pokazują one aktualną wartość przepływu w l/min w poszczególnych pętlach. Odczytaj jakie wartości pokazują (wskazuje to położenie "talerzyka" ratametru).

Opublikowano

w takim razie w czym tkwi problem? Na początku podłoga nie grzała, bo była zapowietrzona, ale pod odpowietrzeniu wszystko działało. Sama z siebie chyba się nie zapowietrzyła?

 

Witam , niekoniecznie mogło się zapowietrzyć powtórnie , ja bym zrobił tak

- zakręcił bym rotametry , lub górne zawory

- zdjął głowice termostatyczną z kapilarą

- sprawdził ten zawór na powrocie ( przy dolnej belce ) odkręcił bym go na maksa .

- pompa załączona

 

termometry powinny wtedy wskazać tyle ile idzie z kotłowni , jak tak jest to połowa sukcesu .

Opublikowano

Jak to brakuje zaworu? To już lepiej go wymontować i zaślepić.

 

Rotametry to te szklane rurki z podziałką, nie termometry. Pokazują one aktualną wartość przepływu w l/min w poszczególnych pętlach. Odczytaj jakie wartości pokazują (wskazuje to położenie "talerzyka" ratametru).

Nawet na zdjęciach widać, że nie ma zaworu na bypassie, jak to się stało? widocznie osobie, która to składała było bardzo potrzebne :D

Jutro sprawdzę te rotametry.

 

Witam , niekoniecznie mogło się zapowietrzyć powtórnie , ja bym zrobił tak

- zakręcił bym rotametry , lub górne zawory

- zdjął głowice termostatyczną z kapilarą

- sprawdził ten zawór na powrocie ( przy dolnej belce ) odkręcił bym go na maksa .

- pompa załączona

 

termometry powinny wtedy wskazać tyle ile idzie z kotłowni , jak tak jest to połowa sukcesu .

Zastosuję powyższe wskazówki, a jeżeli nie będzie takiej temp ile wychodzi z kotłowni?? Może ten zawór RTL jakiś niepełnosprawny?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.