Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Witam ekspertów, mam następujace zapytanie. Podłaczałem podłogówkę do istniejacej instalacji CO. W zwiazku z tym, że miałem już rury wodne z zasilaniem po prawej oraz powrót po lewej stronie oraz na stanie zawór trojdrogowy oraz chcialem zamontować pompę energooszczedną grunfos Alpha zdecydowałem się na samodzielny montaż. Mam tylko jeden problem. po podgrzaniu podłogowki na powrocie zacznie płynąć goraca woda zatem co z tego że zawór mam ustawiony na 35 stopni skoro z lewej strony bedzie naplywała gorąca z powrotu. Jak zmianić ten obwód aby podłogówka pracowała w obiegu zamknietym przy temperaturze 35 stopni a jak spadnie temperatura to aby dopusciła goracej wody z zasilania co - ok 55 st C Prosze o podpowiedzi. Jak zrobić to najprosciej i najtaniej? w zalaczniku zdjęcie i schemat podłogówki Z powazaniem Paweł Cytuj
vernal Opublikowano 12 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Musiałbyś narysować cały schemat instalacji, wtedy się okaże co jest nie tak. Cytuj
gersik Opublikowano 12 Grudnia 2012 #3 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Rurka nad rozdzielaczem nie odpowietrzona. Sprawdź zamontowanie zaworu 3d. Napisz jaki to zawór. Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #4 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Musiałbyś narysować cały schemat instalacji, wtedy się okaże co jest nie tak. Pewnie że mógłbym załaczyć cały schemat - załaczam go w załaczniku. Teraz macie całość mojej instalacji łacznie ze zdjęciem. Zawór 3 drogowy firmy Honeywell typ TM200-3/4A Przepływ przez zawór to 27 l/min, czy nie za mało jak za nim jest pompa? zakres temparatur 30-60 st C Cytuj
kiminero Opublikowano 12 Grudnia 2012 #5 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Mam tylko jeden problem. po podgrzaniu podłogowki na powrocie zacznie płynąć goraca woda zatem co z tego że zawór mam ustawiony na 35 stopni skoro z lewej strony bedzie naplywała gorąca z powrotu. Jak zmianić ten obwód aby podłogówka pracowała w obiegu zamknietym przy temperaturze 35 stopni a jak spadnie temperatura to aby dopusciła goracej wody z zasilania co - ok 55 st C Teoretyzujesz, czy tak twój układ się zachowuje? Z "lewej" strony gorąca woda z powrotu CO nie popłynie, ewentualnie 3D walnięty i nie miesza, ale to by musiał się grzybek przykleić albo co. Zobrazuję to co kolega wyżej napisał o powietrzu: Ta kieszeń powietrzna do likwidacji. Dla potrzeb regulacji zamiast tego korka wkręć termometr tarczowy. Jeśli będzie sięgał za głęboko, to urzyj przedłużki o odpowiedniej długości. Napisz też jak się rozkładają temperatury po kilku godzinach pracy. Niestety pomiar organoletyczny lub pirometr np. Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #6 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Rurka nad rozdzielaczem nie odpowietrzona. Sprawdź zamontowanie zaworu 3d. Napisz jaki to zawór. Zawór zamontowano własciwie H-Hot goraca zasialanie, C cold - powrót, MIX - zasilanie podlogówki Cytuj
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2012 #7 Opublikowano 12 Grudnia 2012 (edytowane) a nie masz tam za mało miejsca nad tym zaworem 3-D - coś się pokrętło ociera o obudowę skrzynki. Edytowane 12 Grudnia 2012 przez sambor Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #8 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Kapturek rzeczywiscie moze delikatnie dotyka ale czy to ma wpływ? Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #9 Opublikowano 12 Grudnia 2012 dziekuje za zainteresowanie i próbę pomocy Jednak na ten serwis i na was mozna liczyć. Termometr zamontuje z ciekawości, poki co sprawdzam ręką nieosłoniete cześci rurek. Cytuj
vernal Opublikowano 12 Grudnia 2012 #10 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Z powrotu nie pojawi się goraca ale po kilkunastu godzinach po podgrzaniu podłogi i jeśli nie będzie juz podłoga odbierała ciepła pojawi się na belce powrotnej a zatem na zailaniu zaworu 3D po stranie C -cold 9zimna woda). Wówczas zawor nie uzyska zadanej temperatury. Jak się tak stanie, to zawór całkowicie odetnie zasilanie z zewnątrz, będzie tylko krążyć to co jest w podłodze i zaraz spadnie do 35C. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Grudnia 2012 #11 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Jest błąd w połączeniu. Zasilanie podłogówki jest podłączone za zaworem 4D ale powrót wpięty już przed zawór 4D a winno być do powrotu grzejników. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2012 #12 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Tam jest więcej błędów np dlaczego pompa podłogówki jest włączona w szereg z pompą CO? te układy - CO i podłogówka powinny być połączone równolegle. A jak rozdzielacz jest na parterze to pętle na piętrze praktycznie można odpowietrzyć przez przelanie wodą z kranu, inaczej trudno. Pozdr. Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #13 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Jest błąd w połączeniu. Zasilanie podłogówki jest podłączone za zaworem 4D ale powrót wpięty już przed zawór 4D a winno być do powrotu grzejników. sorki bład w rysunku Podłaczenie jest rzeczywiście do powrotu z grzejników. Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #14 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Tam jest więcej błędów np dlaczego pompa podłogówki jest włączona w szereg z pompą CO? te układy - CO i podłogówka powinny być połączone równolegle. A jak rozdzielacz jest na parterze to pętle na piętrze praktycznie można odpowietrzyć przez przelanie wodą z kranu, inaczej trudno. Pozdr. Nie jestem hydraulikiem, Jesli mozesz rozrysuj nawet recznie jak ty byś wpial zawor i pompe w istniejacy uklad, zeskanuj i wrzuć tutaj. z góry dzieki. Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #15 Opublikowano 12 Grudnia 2012 poprawiony schemat zgodny z rzeczywistoscią. Odnosnie rozdzielacza na parterze i podłogowki po konsultacjach z kilkoma hydraulikami zdecydowałem się na taki manewr. Mówili ze niepowinno byc problemu. Niektórzy już tak robili i grzało. Czas pokaże. Narazie wygrzewam pomału. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2012 #16 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Nie jestem hydraulikiem, Jesli mozesz rozrysuj nawet recznie jak ty byś wpial zawor i pompe w istniejacy uklad, zeskanuj i wrzuć tutaj. z góry dzieki. Przecież napisałem - wepnij zaraz za zaw 4-d - tam masz - zawór, filtr, pompę CO - to wepnij przed pompę CO, wykorzystasz zawór i filtr , lub wepnij pomiędzy zaw 4-d i zaw odcinającym pompę CO, tylko wtedy musisz dać dod filtr chroniący pompę podłogówki. Pompę CO masz sterowaną przez sterownik kotła, pompa podłogówki nie jest niczym sterowana - przynajmniej tak wynika z rys. Jak sterownik wył pompę CO to mamy tłumienie przepływu przez wył. pompę CO. Cytuj
Paulo123 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Autor #17 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Mam zamiar podłaczyc je równolegle sterowaną tym samym sterownikiem, obciazalność prądowa powinien wytrzymać przekaźnik sterownika bo mam pompy o malym poborze energii. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2012 #18 Opublikowano 12 Grudnia 2012 To podłącz to będziesz widział co i jak Cytuj
Gość mak Opublikowano 12 Grudnia 2012 #19 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zawór zamontowano własciwie H-Hot goraca zasialanie, C cold - powrót, MIX - zasilanie podlogówki Zawór TM jest raczej do mieszania cwu. Producent dopuszcza stosowanie do podłogówki. Ale podłączenie w dokumentacji jest inne, inaczej jest również zmontowana pompa. I to sposób zamontowania pompy proponuję skonsultować z pomocą techniczną producenta. Albo wymień zawór TM na VTA 322 albo VRG131 (za dwie stówki może kupisz) i pompa na zasilaniu będzie mogła zostać. Poza tym to do tej podłogówki mógłbyś kupić inny rozdzielacz, przy tym regulacji przepływu na pętlach właściwie nie ma. Cytuj
tomekb Opublikowano 13 Grudnia 2012 #20 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgadzam się z kolegą w ten sposób zrobiony układ do podłogówki nie będzie działał , do tego brak regulacji na przepływach no chyba że wszystkie odcinki rur są identyczne . Cytuj
Paulo123 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor #21 Opublikowano 14 Grudnia 2012 zatem zaskocze chyba wszystkich. Układ pracuje poprawnie. Grzeje nawet uklad na pietrze pomimo że rozdzielacze są na parterze. zawor 3D reguluje poprawnie. Cały układ kosztował mnie 170 przylacza, 300 pompa i 170 zawór 3D czyli 640 zł. A najtańsze kosztowały po 1000 zł z pompa która konsumuje ok. 35-70W Moja pracuje na 7W. Nawet nie zrobiłem jeszcze odpowietrzenia rury (tej nad rozdzielaczem powrotnym). pozdrawiam Temat uważam za wyczerpany. Cytuj
tomekb Opublikowano 14 Grudnia 2012 #22 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Jestem zaskoczony :) że działa to prawidłowo , co do ceny twojego rozdzielacza to nie porównuj malucha do mercedesa . pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 15 Grudnia 2012 #23 Opublikowano 15 Grudnia 2012 zatem zaskocze chyba wszystkich. Temat uważam za wyczerpany. Przyznam szczerze, że nie czuję się zaskoczony. Jedynie chyba tym, że najpierw piszesz, że nie działa a potem, że działa. To trochę nietypowe, zaskakujące... Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Grudnia 2012 #24 Opublikowano 15 Grudnia 2012 No cóż pewnie chodziło o sprawdzenie wiedzy fachowej. Ja dodam: działać - działa ale czy prawidłowo do końca? Najważniejsze jest samozadowolenie z wykonanego dzieła. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.