Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

proszę o pomoc w ustawieniu sterownika st42 przy kotle 25kw obecne moje ustawienia czas podawania 6 sek przerwa podawania 95 sek tem,zadana cw 55 co 47 histereza 2 st zarówno cw jak co wentylator na 4 stopień przy przysłonie otwatrej na 10%

Opublikowano

nie jest powiedziane że CWU ma być niżej niż CO

kocioł sam sobie podciągnie ile trzeba a potem wyrówna

 

alfred

odpowiedz najpierw na pytanie kolegi mirekm71 czy kocioł osiąga zadaną temperaturę dla co-47st i w jakim czasie

możliwe że masz za małą moc ustawioną

zmień przerwę podawania z 95sek do 60sek na początek

daj kotłu popracować a potem napisz co się zmieniło

Opublikowano

Dziękuję za podpowiedź co do czasu przerwy w podawaniu po zmiejszeniu kocioł osiąga zadaną temperaturę. Przepraszam za pomyłkę w podanych danych gdyż zadana co jest 55 a cwu 47. Pozdrawiam.

Opublikowano

to pół sukcesu

teraz sprawdź jak wygląda popiół i jeśli spieki są to przerwę skróć o kilka sekund a jak niedopala to przerwę wydłuż o kilka sekund

jak kocioł osiąga zadaną w czasie poniżej godziny to na tych ustawieniach całą zimę przejedziesz bez zmiany

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.