Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Euroster 2000-Jak Go Oszukać ,zmienić Zakres?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Euroster 2000 ( powieszony w kotłowni-piwnicy) steruje kotłem gazowym radson, którego zadaniem jest załączanie się, ale tylko wtedy jak piec węglowy wygaśnie w nocy, albo się zawiesi się.

Minimalna temp. nastawu ( przeciwzamarzeniowa) to 7 st. Chciałbym ją zmienić tak, aby załączenie następowało dopiero przy ok. O-1 st, czy da się przestawić sterownik?

Edytowane przez CM2X
Opublikowano

Można szeregowo z termistorem TH1 wstawić opornik reg 4,7 k i dobrać eksperymentalnie jego wartość aby przelączał w zadanej temperaturze ,ale wtedy przesunisz punkty pracy dla innych wartości.poz Hermogenes

Opublikowano

Też tak kombinowałem zrobić, nie wiedziałem jaką wartość pr-ka wziąć- dzięki, ale szybko uświadomiłem sobie, że przesunę punkt pracy wszystkich nastawów. Krótko mówiąc tej jednej pozycji (antymróz), chyba się nie da :( . Głupio to zabrzmi, ale może TH1 osłonic styropianem?, i na zasadzie prób i błędów sprawdzić o ile stopni pójdzie w dół?.

Opublikowano (edytowane)

No jasne, ale mnie przymuliło :( . Chyba nie będzie innego wyjścia. Na pewno 4,7k?, dzięki .

 

Na marginesie "0" st., chyba nie spowoduje zamarznięcia rur?. Przy nieogrzewanym domu miałem którejś zimy max -5 st. Ale ubiegłej zimy tam mnie było i nie wiem jaka by była temp. przy tych mrozach do -20st.

Edytowane przez CM2X
Opublikowano

Dlatego jest 7 C bo nie wiadomo czy pomiar jest we właściwym miejscu to znaczy tym najniższym taki margines bezpieczeństwa.poz Hermogenes

Opublikowano

Ciekawe jak z granicą błędu?, ale zapewne jak ustawię na 0 st. nie nie załączy się dopiero przy -10?

Opublikowano

,,,, Minimalna temp. nastawu ( przeciwzamarzeniowa) to 7 st. Chciałbym ją zmienić tak, aby załączenie następowało dopiero przy ok. O-1 st, czy da się przestawić sterownik?

 

Moim zdaniem nic nie zmieniaj.

Zamocuj czujnik w pomieszczeniu gdzie jest kocioł na paliwo stałe. Tam zawsze gdy kocioł pracuje temperatura jest wyższa. Czujnik zamocuj "na drodze" przez którą przechodzi powietrze z ZETKI do kotła.

Opublikowano

Mogę umieścić sterownik na drodze powietrza z "zetki" do kotła tj. gdzieś na wys. ok 40 cm od posadzki, ale co mi to da?. Już w 1-szej fazie obniżenia temperatury na zewnątrz np. do ok. 5 st. będę miał załączony sterownik, a ogólnie w kotłowni może być np.8-10st., chyba że się mylę?. Mnie zależy na tym, aby do załączenia gazowego kotła dochodziło jak najpóźniej, tj. wtedy jak temp. w kotłowni spadnie do ok.0-1 st. Jeżeli temperatura będzie miała tendencję do obniżania to prawdopodobnie jak w kotłowni będzie ok. 0-1

(jak wygaśnie węglowy), to temp. przy "zetce" będzie miała gdzieś - 2 do - 4st.

Jeżeli nie tak, proszę o poprawienie.

Opublikowano

U mnie w piwnicy nigdy temperatura nie dochodzi do granicy 5*C. Nawet w najzimniejszej części, gdzie znajduje się pralnia i suszarnia a na stałe jest tam regulowana szczelina w oknie w celu wymiany powietrza. W tym pomieszczeniu nie ma żadnego grzejnika, jest tylko "ogrzewanie podłogowe" od samego gruntu.

 

Jeżeli zadaniem tego sterowania ma być tylko zabezpieczenie instalacji CO przeciw zamarznięciu, to proponuje kocioł gazowy ustawić tak aby pracował na minimalnej mocy grzewczej.

Opublikowano

Nawet zawory termostatyczne mają temperaturę ochrony przed mrozem w ok. 6 - 8 st. C. należy pamiętać,ze mogą być miejsca w instalacji przy ścianie gdzie temperatura może spaść poniżej zera (zamrażając instalację). Stąd tak wysoka temperatura przeciw za mrożeniowa. Ponadto niższe temperatury sprzyjają zawilgoceniu pomieszczeń,ponadto ta ochrona dotyczy również kanalizacji i zimnej wody.

Opublikowano

No właśnie, bo kolega pisze dużo o pomysłach i metodach.

Ale ciężko jest się do tego odnieść, bo nikt z nas nie wie po co?

Przyczyna, najpierw przyczyna.

 

Ja rozumiem, że po prostu kocioł gazowy ma normalnie grzać instalację gdy węglowy wygaśnie.

Jeśli tak, to lepiej mierzyć temp. instalacji lub kotła w okolicach zasilania węglowego.

Opublikowano (edytowane)

"Jeżeli zadaniem tego sterowania ma być tylko zabezpieczenie instalacji CO przeciw zamarznięciu, to proponuje kocioł gazowy ustawić tak aby pracował na minimalnej mocy grzewczej"

 

Tak, tylko przeciw zamarznięciu. Minimalna moc grzewcza jest chyba mało efektownym rozwiązaniem, lepiej ustawić temp pieca na poziomie 60-70 st., aniżeli 40-50, tak mi doradził konserwator radsona (???). W kotłowni zamontowałem dodatkowy grzejnik właśnie do celu jej ogrzewania jak wyłączy się węglowy.

 

 

"Nawet zawory mają temperaturę ochrony przed mrozem w ok. 6 - 8 st. C. należy pamiętać,ze mogą być miejsca w instalacji przy ścianie gdzie temperatura może spaść poniżej zera (zamrażając instalację)."

No tak, ale z drugiej strony spadek poniżej zera na poziomie 1-3 st. nie powoduje zaraz rozrywania rur, wtedy jest tylko powierzchniowe tworzenie się kryształków lodu.

 

 

"Ja rozumiem, że po prostu kocioł gazowy ma normalnie grzać instalację gdy węglowy wygaśnie.

Jeśli tak, to lepiej mierzyć temp. instalacji lub kotła w okolicach zasilania węglowego"

 

Teraz mnie zainspirowałeś-?, z drugiej zaś strony temp pieca może wynosić kilka stopni z drugiej zaś strony kotłowni będzie już minus 2-3 st?

 

ps. mam problem z cytowaniem, -"liczba otwartych tagów nie jest równa liczbie zamkniętych" taki komunikat, pomimo tego, że wszystkie cytatu dobrze otwarte i zamknięte.

Edytowane przez CM2X
Opublikowano

Mam dla Ciebie rozwiązanie zakup 3 do 4 termostaty elektroniczne do samodzielnego montarzu porozkładaj w róznych miejscach piwnicy oczywiście ustaw załączanie na plus 1 czy 2 C one mają przekażniczki i który by się nie włączył załączy kocioł gazowy jest sklep internetowy co sprzedaje takie płytki tylko nie mogę sobie przypomnieć jego adresu .poz Hermogenes

Opublikowano

,,,, Minimalna moc grzewcza jest chyba mało efektownym rozwiązaniem, lepiej ustawić temp pieca na poziomie 60-70 st., aniżeli 40-50, tak mi doradził konserwator radsona (???). ,,,,

 

Tego to w ogóle nie rozumiem.

Owszem na każdym kroku możemy się spotkać z takimi odgórnymi zaleceniami ze strony producentów kotłów, ale dotyczy to kotłów na paliwa stałe.

 

Nie słyszałem nigdy, że to także dotyczy kotłów gazowych. Może koledzy coś dopowiedzą.

Opublikowano

Mam dla Ciebie rozwiązanie zakup 3 do 4 termostaty elektroniczne do samodzielnego montarzu porozkładaj w róznych miejscach piwnicy oczywiście ustaw załączanie na plus 1 czy 2 C one mają przekażniczki i który by się nie włączył załączy kocioł gazowy

 

Nie wiedziałem, że są takie cuda :( , zaraz zacznę szukać, dzięki.

 

Andrzej_M sam tego nie rozumiem. Planowałem ustawić najmniejszą moc ( co za tym idzie min. temp. pieca gazowego) na chłopski rozum, - mała moc, mało gazu. Facet z serwisu wytłumaczył mi, że to nieefektywne (ekonomicznie), ponieważ piec często się będzie włączał (wtedy przy rozruchu duży pobór gazu). Dlatego też, ekonomiczniej, aby załączał się rzadziej ale do odpowiedniej mocy, -powtarzam za nim, niestety nie mam wiedzy ,aby to ocenić.

Opublikowano

"Ja rozumiem, że po prostu kocioł gazowy ma normalnie grzać instalację gdy węglowy wygaśnie.

Jeśli tak, to lepiej mierzyć temp. instalacji lub kotła w okolicach zasilania węglowego"

 

Teraz mnie zainspirowałeś-?, z drugiej zaś strony temp pieca może wynosić kilka stopni z drugiej zaś strony kotłowni będzie już minus 2-3 st?

Co tu ma być zabezpieczane?

Temp. wody w układzie czy temp. piwnicy?

 

Bo jeśli nie masz grzejnika w piwnicy oprócz kotła węglowego to jak gazowy ma podnieść temperaturę?

Może chodzić i 3 godziny a temp. otoczenia się nie podniesie tyle co trzeba.

Opublikowano (edytowane)

Vernal grzejnik jest (#13). Temperaturę piwnicy tak, aby nie doszło do zamarznięcia wody w układzie CO i wodociągowej.

Edytowane przez CM2X
Opublikowano (edytowane)

Hermogenes, ja niestety nie znalazłem, za wyjątkiem inteligentnych układów sterujących, przekraczających wartość mojego radsona,- dzięki.

Zadałem natomiast pytanie na Elektrodzie, czy ktoś to zna?. Zaraz się wgłębiam w temat tego ustroistwa :). Czyli musiałbym się zaopatrzyć w np. 4 takie regulatory i połączyć je równolegle, a całość włączyć zamiast eurostera do układu kotła?

Edytowane przez CM2X
Opublikowano (edytowane)

Hermogenes, ale to chyba nie ten rodzaj przełączania:

 

http://arlisklep.pl/...Jabel/J-086.pdf

 

Ten układ jak się załączy podaje 230V jako napięcie zasilające. W miejsce sterownika pieca musi wejść układ, który jedynie zwiera styki pieca zamiast eurostera :( . Piec jest cały czas podłączony do zasilania.

Edytowane przez CM2X
Opublikowano

Vernal grzejnik jest (#13). Temperaturę piwnicy tak, aby nie doszło do zamarznięcia wody w układzie CO i wodociągowej.

OK. Już kumam o co chodzi.

Jeszcze się z takimi kombinacjami nie spotkałem.

 

Andrzejkowi oczywiście wszystkiego najlepszego! ale myślę, że kocioł trzeba puścić na większą moc niż na mniejszą.

 

Eurostera oszukaj tak, że umieść go u góry pomieszczenia, tam powinno być cieplej.

Opublikowano

ps. mam problem z cytowaniem, -"liczba otwartych tagów nie jest równa liczbie zamkniętych" taki komunikat, pomimo tego, że wszystkie cytatu dobrze otwarte i zamknięte.

Może nie zwróciłeś uwagi, że ma być ["slash"quote] a nie [\quote]

Opublikowano (edytowane)
Andrzejkowi oczywiście wszystkiego najlepszego!

Dołączam się, przy tej cholernej grypie :( zapomniałem jaki wczoraj był dzień.

 

 

Vernal powyższy cytat zrobiłem jak wcześniej i jest ok.? mam problem wtedy, gdy chcę cytować w jednym poście 2-3 razy,

wyskakuje komunikat, że liczba otwartych tagów cytowania i zamkniętych nie jest równa?. Jeżeli eurostera dam u góry to uzyskam nie więcej jak 1 st różnicy, ja chcę natomiast ok. 7 st., chyba najlepszym rozwiązaniem będzie dodanie PR=4,7 k jak radził Hermogenes. Jak skończę "grypowanie" zrobię próbę.

Edytowane przez CM2X

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor