Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja


maryusz

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

tak zgadza się dlatego pisze o 45st max wety pompa na wyjsiu wody łądującej nie przekracza 50st w fazie końcowej ,oczywiście zależy od ustawień ale generalnie instalując pompe ciepła chcemy grzać tanio i nie możemy podchodzić do pompy jak do kotła

Tylko, że nie jesteś w stanie utrzymać 50C na zasilaniu przy tak małej delcie i na wężownicy, za mała moc odbierana.

Opublikowano

przy zasobniku stojącym jak najbardziej bo kaze pomnie pracować na 100% w końcowej fazie ładowania ??? ona ma być ekonomiczna

Opublikowano

no w zależności jak ustawisz ,jak ustawiasz grzanie wody bez ogrniczen to faktyczie a ustawisz ekonomicznie to dojdzie o udtawioną deltę wgledem woody ogrzewanej i koniec

Opublikowano

a dlaczego ma zejść poniżej inwertera ,przecież mówimy o zasobniku stojącym to jak wielka musiałby być pompa żeby weszłą w tryb on/of przy minimalnej mocy ,osobiście się jeszcze nie spotkałem żeby pompa poszła wyżej niż ma zadane na zasilaniu i żeby się wyłączyła bo przekracza moc minimalną ,ale powiem szczeże że są agenci co montują pompę i podłączają ją do wymiennika górnego w zasobniku i wtedy to się jazda zyczana ale tylko raz widziałem taki bubel bo klient się zalił że pompa wysoko idzie i szarpie dużo pradu ,ale była jeszcze kwestia spierdz..... podłogówki

Opublikowano

ale powiem szczeże że są agenci co montują pompę i podłączają ją do wymiennika górnego w zasobniku i wtedy to się jazda zyczana

To nie ma znaczenia do której jest podpięta.

Jak do górnej, to po prostu mniej cwu się grzeje, niektórzy tak robią jak mają zbiornik przewymiarowany.

 

Różnica jedynie taka, że najczęściej dolna ma większą moc niż górna, ale to zależy od budowy zbiornika i wtedy wiadomo na dolnej będzie łatwiej.

 

Myślałem, że rozmawiamy o grzaniu cwu pompą on/off a tu się o inwerterach coś rozmawia ;)

Opublikowano

ojoj kolego ma ogromne znaczenie ,podpinasz do dolnej ,czujnik ładujesz na wysokości górnej i ładujesz około 3/4 zasobnika do zadanej temperatury a właśnie ten szczegół dolna wezownica jest mocniejsza powoduje ze pompa w eksploatacji jest tania,a przy akładzie pompy 0-1 łączymy wężownicę szeregowo a czujnik nadal na wysokości górnej wezownicy

Opublikowano

W i werterach jest łatwiej bo broblem mniejszy, ale nadal jest.

Jak mamy pompę całoroczną ponad 10 kW przy 0/35, to ona latem ma moc min ok 4-5 kW i nizej nie zejdziej.

Jak narzucimy jej ograniczenie delty do 5C do wody w zasobniku, to nie ma wuja we wsi, by przy delcie 5C taka węzownica przekazała nam 4-5 kW. Nie te powierzchnie i turbulencje co w wymienjiku płytowym i nie te przepływy, szczególnie wewnątrz zasobnika dookoła wężownicy.

Niektórzy się naśmiewają z chińczyków i ich skraplaczy do bezpośredniego grzania, ale moim zdaniem to prawie majstersztyk. Kilkanaście metrów zwieniętego w kręgu rara w rurze wymiennika i wszystko miedziane. To co będzie się osadzać z wody samo od rozszerzalności cieplnej miedzi będzie odpadać i samooczyszczać. Żadna wężownica temu nie dorówna, jedynie wymiennik płytowy, ale on jest kłopotliwy w czyszczeniu.

Opublikowano

tak kolego bezpośrednie skraplanie jest najlepsze ,ale przeanalizuj to jeszcze raz ,jeśli podłączysz pod dolną to na dole masz zimną wode i zawsze będzie zimna a od przepływu jest pompa modulowana bo z kolei ona odpowiada za skraplanie wiec nie zdazy się tak żeby przy zasilaniu 50st na powrocie było 40st bo będzie mniej i zasobnik zaswsze zdazy odebrać nawet najmniejsza moc ,

Opublikowano

Tu nie ma co analizować, jak wężownica jest tylko na dole, tzn że to żadna wężownica, taki g maxi ma podwójną równoległą o powierzcni chyba 3,6 m² i ona wypełnia prawie cały baniak. Pompa modulowana też nam nic nie w moduluje, bo za moc min odpowiada sprężarka i jej minimalna wydajność. Jak to jeszcze przytniesz pompą to ci pres HP wyleci. Prawda jest taka, że jak chcesz mięc te 45 C, to wężownica odbierze 4,5-5 kW gdzieś dopiero przy delcie 10C i temp wody zasilającej będzie ponad 55C, a spraplanie pod 60C. To jest odwieczny problem PC z CWU i niektórzy idą w zasobniki kombi za 6tys, inni są sprytniejszi i budują skraplacze z miedzianej rury.

Opublikowano

no widze że mało bawiłeś się pompami ,a to nie ja moduluje tylko system moduluje który jest intergralny z cała pompą ciepła ,tak jakpisałem pompa ciepła nie istnieje bez pompy elektroniczj sterowanej z sytemu tak jak kocił kondensacyjny nie istnieje bez pompy elektronicznej sterownej z sytemu i tyle

Opublikowano

;)

fakt ciągle jeszcze za mało

Ale zrób eksperyment logiczny. Weź inwertera, który wg normy ma 12 kW czyli A2/W35 i nadal przy tym chodzi przycięty falownikiem do om 80% mocy, bo na 100% pójdzie ok -7C. Daj mu parametry A25W55 i zastanów się ile to było by mocy gdzyby eletronika puściła ją na 100%. Następnie oblicz sobie z tego ok 30%, bo niżej nie zejdzie i będziesz wiedział gdzie jest ściana.

Opublikowano

no nadal na 100% będzie miał 12kW a 4kW to najmniejszy przepływ przejmie w wężownicy

Opublikowano

no kolego uswiadomij mnie ,podałes 2 st podniołes do 25st podałes 35st podniosłeś do 55 czyli podałes parametry gdzie bez zaglądania w ykresy czynników idziemy po linii prostej wieć gdzie błąd?

Opublikowano

Tam, że przy 25C pompa będzie miała dużo więcej mocy niż przy 2C, a przy -25C dużo mniej.

Licząc ilość stopni możesz mniej więcej określić jej sprawność czyli COP, ale to nie odnosi się do mocy.

Przycięta do 80% pompa przy 2C, w 25C na lełnej mocy wypluje z siebie ok 20 kW.

 

Moja 5,5-6 kW przy 25C daje 10,2-10,5 kW, a przy 37C powietrza zobaczyłem na ciepłomierzu 11,3 kW

Opublikowano

napisz jeszcze raz bo coś cie nie rozumiem przy temp zew 2st i zasilnia 35st mamy 12kW tak? jelsi tak to przy temperaturze 25st i 55st zasilania mamy tez 12kW ,owszem jeśli zrobimy 25st na zewnątrz i 35 zailania to zgadza się zwiększy się moc może i nawet do 20kW no ale nie przesadzajmy przy 25st na zentra odparowanie i tak będzie na poziomie 15st to niech będzie że wyciągnie 16kW

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

pierwszy raz od ,,powstania,, moja pompa pracyje juz 40 godzin non stop

jest troche zamała dla mojego domu przy obecnych temp. zew .

ale taki był cel by miała mało startów w sytuacji gdy jest juz duze zapotrzebowanie na ,,ciepło,,

  • 2 tygodnie później...
  • 1 rok później...
  • 8 miesięcy temu...
Opublikowano

do jakiej temp zewnetrznej jesteś wstanie nią grzać ,nie chodzi o zrodło a straty budynku

bo widze że max na grzejniki 38st czy to jeszcze wystarcza czy juz wspomagasz ???

Opublikowano

jak  zobaczysz na wykresy temp , teraz jak mamy takie mrozy pompa pracuje non stop całą dobę.

 

W ubiegłym roku jak były takie temp. przez kilka dni  pompa pracowała non stop przez 10 dni a w dou temp spadła do..............21*c

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.