awatar Opublikowano 21 Listopada 2012 #1 Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam Mam problem ze swoim znajomym otóż w ramach dogrzania pokoju dołączył do istniejącego grzejnika stalowy panelowy Purmo o dł 1,4m drugi grzejnik aluminiowy żeberkowy. Rysunek nie jest artystyczny. Ale czerwony to zasilanie, niebieski odpływ. Ogrzewanie grawitacyjne zasilanie z rurki zailającej to 3/4 cala do grzejnika dochodzi pex16 drugi jest spięty również 16 pex. To coś z drugiego grzejnika to odpowietrznik automatyczny. I tutaj jest sedno naszego sporu drugi grzejnik nie grzeje rurka to i owszem jest ciepła ale grzejnik już nie. Ja twierdzę, że jest zbyt mała średnica rurki zasilającej i złe podłączenie, znajomy zaś twierdzi że powinno działać bo jest przedłużenie drugiego grzejnika a może się tylko coś zapchało lub dołączyć pompę do grzejnika. I kto tutaj ma rację i jak powinno wyglądać prawidłowe działające połączenie o ile można w takim połączeniu mówić. Cytuj
bobek310 Opublikowano 21 Listopada 2012 #2 Opublikowano 21 Listopada 2012 (edytowane) Woda zawsze wybiera łatwiejszą drogę. W tym przypadku drugi grzejnik nie będzie grzał. Powinno być zrobione w sposób następujący: rury zasilania i powrotu powinny powinny iść osobno np. pod grzejnikami, a dopiero od nich gałązki do każdego grzejnika osobno. Myślę, że żaden z Was nie ma racji. Twoja opcja: jak dasz gróbszą rurkę na zasilaniu, to musisz i na powrocie - ale wtedy i tak ciepła woda będie przechodzić tylko przez 1 grzejnik Opcja kolegi: jak da pompkę między 1, a 2 grzejnikiem, może się okazać, że będzie grzał tylko 2 Reasumując może najlepiej zrobić zgodnie ze sztuką budowlaną? Edytowane 21 Listopada 2012 przez bobek310 Cytuj
awatar Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 21 Listopada 2012 A więc jak to powinni być zrobione aby działały te dwa grzejniki i co najważniejsze grzały. Cytuj
bobek310 Opublikowano 21 Listopada 2012 #4 Opublikowano 21 Listopada 2012 (edytowane) <a name="a_nsitsp_3"> Powinno być zrobione w sposób następujący: rury zasilania i powrotu powinny powinny iść osobno np. pod grzejnikami, a dopiero od nich gałązki do każdego grzejnika osobno. Schematy wysłałem Ci na PW - nie mogłem jakoś wrzucić na forum. Edytowane 21 Listopada 2012 przez bobek310 Cytuj
awatar Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam Jest jeszcze koncepcja wstawienia pompy obiegowej przy rurze powrotnej przy piecu. Czy jednak pex16 do tego trójniki nie będą dławić przepływu wody, obieg jest przecież grawitacyjny. A wstawienie pompki przed 1 grzejnikiem Cytuj
awatar Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam Nie dostałem załącznika Cytuj
bobek310 Opublikowano 21 Listopada 2012 #7 Opublikowano 21 Listopada 2012 (edytowane) Niestety. Edytowane 21 Listopada 2012 przez bobek310 Cytuj
awatar Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 22 Listopada 2012 Witam Co z tymi schematami. A przy okazji czy mógłbyś przy okazji mi powiedzieć czy pex 16 będzie dobry do tego połączenia i będzie potrzebne aby cały układ działał prawidłowo. Cytuj
mig12345 Opublikowano 22 Listopada 2012 #9 Opublikowano 22 Listopada 2012 (edytowane) a nie wystarczy połaczyć te 2 grzejniki krzyżowo? (Powrót z dołu drugiego grzejnika. Cos mi sie zdaje, że przekombimujecie. (pompy!!!!) Edytowane 22 Listopada 2012 przez mig12345 Cytuj
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2012 #10 Opublikowano 22 Listopada 2012 Dobrze kolega podpowiada. Jak to ma chodzić na grawitacji, to tylko w Tichelmannie. PEX 16 do grawitacji się nie nadaje, nie mówiąc już o temperaturach jakimi będzie traktowany w układzie grawitacyjnym. Jak jest możliwość to połączyć na miedzi lub stali, jak idziemy w prowizorkę to minimum PEX 20. Przydałby się jakiś sposób regulacji przepływu na instalacji, ale za mało danych. Boiler przynajmniej sprawdzić, czy większości przepływu nie zabiera, bo może stąd zimno. Cytuj
awatar Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor #11 Opublikowano 23 Listopada 2012 Witam problem jest w tym, że ten drugi to grzejnik aluminiowy a jego odpływ jest dodatkowo zdławiony zaworem odcinającym z imbus a więc wystarczy zwiększyć odpływ np. stosując zawór kulowy. Cytuj
kiminero Opublikowano 23 Listopada 2012 #12 Opublikowano 23 Listopada 2012 Sam sobie odpowiadasz, czy już problem rozwiązałeś? Cytuj
awatar Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor #13 Opublikowano 23 Listopada 2012 Problem rozwiązany winą za całe zamieszanie ponosi właśnie grzybkowy zawór odcinający, jego mały przekrój nie nadaje się bardzo do grzejników aluminiowych. Góra grzeje dół zimny. Tak wykombinowałem post wyżej o przepływie wody. Pex16 jest zastosowany na połączeniach do grzejników i działa w grawitacji dość dobrze. W przeszłym tygodniu przetestuję to u znajomego. Cytuj