AdamGuitar Opublikowano 14 Listopada 2012 #26 Opublikowano 14 Listopada 2012 Np. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11113-przeplyw-przez-grzejnik-panelowy/#entry96485 Cytuj
gemini23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #27 Opublikowano 14 Listopada 2012 nic specjalnie z tamtego linku nie wywnioskowałem wiem że dobrać moc grzejnika do pomieszczenia ,rury z odpowiednimi przekrojami później że trzeba to wszystko wyregulować kryzy masz wcześniej schemat jak się do niego odniesiesz czy dobrze bedzie fi22,fi18,fi15 czy ewentualnie tą fi22 zwiększyć jesli bym chciał na nią coś dołożyć ???? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2012 #28 Opublikowano 14 Listopada 2012 Główną rurę zasilającą możesz dać nawet Cu28, a od niej odejścia o mniejszych średnicach. Odpowiednikiem 1" jest rura Cu28. Pozdr. Cytuj
gemini23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #29 Opublikowano 14 Listopada 2012 ok a pytanko uchwyty rury miedziane fi15 co 1,25m fi 18 co 1,5 fi 22 co 2m ??????tak dobrze czy gęściej dawać np co 1m wszędzie???? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2012 #30 Opublikowano 14 Listopada 2012 Cu15 i Cu18 daj co 1,25m a Cu22 co 1,5m, ew gęściej, te plastikowe uchwyty są słabsze mechanicznie od metalowych. 2m odstępu to przesada, skąd masz takie dane o rozstawie? Cytuj
gemini23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #31 Opublikowano 14 Listopada 2012 a w necie gdzies widziałem czyli te plastikowe dać nawet co 1m czy te 1,25m??na fi18 na ścianie a na sufit powieszone fi18 dam te metalowo-gumowe a powiedz mi jak prowadzić rurki dawac jakieś spadki czy poziomo oczywiście w układzie pompowym ???wiem że żadnych spadków w dół żadnych syfonów itd Cytuj
gemini23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #32 Opublikowano 14 Listopada 2012 i jeszcze pytanko czy wystarczy filtr skosny na zasilaniu czy na powrocie trzeba też dać i co musze zamontować do napełniania instalacji ??? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2012 #33 Opublikowano 14 Listopada 2012 Rury prowadź ze spadkami do kotła 1-2% , oczywiście bez syfonów, częstym błędem jest ugięcie rury pod własnym ciężarem- występuje przy zbyt dużych odstępach Filtr ma chronić pompę daje się go przed pompą. Co do układu napełniania, powinno się napełniać od dołu, ja daję na króćcu spustowym z kotła kranik przelotowy z gwintem zew np 3/4" na który nakręcam szybkozłączkę do węża ogrodowego. W ten sposób mogę napełniać lub spuszczać instalację. Napełnianie nie powinno być na sztywno połączone z ZW - ze względu na zabezpieczenie antyskażeniowe i potencjalne błędy obsługi. Cytuj
gemini23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #34 Opublikowano 14 Listopada 2012 czyli 1-2% to jest 1-2cm na metr rury tak ????z filtrem tak pytam bo gdzieś przeczytałem i trochę mnie to zdziwiło ,nierozumie tego zdania "Napełnianie nie powinno być na sztywno połączone z ZW - ze względu na zabezpieczenie antyskażeniowe i potencjalne błędy obsługi"???i czy taki zawór był by dobry http://allegro.pl/zawor-spustowy-3-4-do-pieca-kotla-i2718976673.html Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2012 #35 Opublikowano 14 Listopada 2012 Zawór dobry, czasem jest sprzedawany z kotłem, co do połączenia " na sztywno" to rozumiem połączenie rurami instalacyjnymi układu CO i ZW, rozdzielonymi tylko przez zawór odcinający. Zawór może się uszkodzić np rozszczelnić i wtedy woda z instalacji CO miesza sie z wodą pitną. NP w Niemczech jest to zabronione, tylko wąż do napełniania lub zawór antyskażeniowy ale to inna kasa. Cytuj
gemini23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #36 Opublikowano 14 Listopada 2012 głupie pytanie a co to ZW tej częsci jeszcze nie przerabiałem :)instalacja c.o może być ale nie musi połączona z zasilaniem wodą z sieci ???? i chodzi Ci o takie połączenie nie na sztywno tak ????a te spadki dobrze rozumuję ??? Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2012 #37 Opublikowano 14 Listopada 2012 Spadki dobrze , reszta też, teraz trzeba dobrego wykonawcę i robić. Cytuj
gemini23 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #38 Opublikowano 14 Listopada 2012 hmm dobrego wykonawcę :) sam będę robił jedynie do pospawania miedzi muszę kogoś wziąć opieram się na wiedzy którą tu nabyłem mam nadzieje że będzie ok w razie czego będę pytał dalej na razie dzięki za całą pomoc !!!!! Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2012 #39 Opublikowano 14 Listopada 2012 Instalacje CO o takich przekrojach się lutuje Jak chcesz być mądrzejszy poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13060-wykonanie-polaczen-lutowanych/ Wiedzy nigdy nie jest za wiele Cytuj
gemini23 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #40 Opublikowano 15 Listopada 2012 mój błąd tak lutuje się :)ale dzięki i tak może się nauczę przy okazji Cytuj
gemini23 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor #41 Opublikowano 19 Listopada 2012 mam pytanko czy z kotła można wyjść rurą miedzianą czy raczej stal na krótkim odcinku i dopiero miedź ??? Cytuj
gemini23 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor #42 Opublikowano 19 Listopada 2012 wypowie się ktoś ???? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Listopada 2012 #43 Opublikowano 19 Listopada 2012 Może być miedź, bez stali - im więcej łączeń to więcej roboty i może dodatkowe połączenie ciec Cytuj
albodek Opublikowano 19 Listopada 2012 #44 Opublikowano 19 Listopada 2012 Wyjście z pieca napewno będzie większe niż rura miedziana 28 , dlatego na wyjściu i tak będziesz musiał wyjść stalową rurą i zredukowac do średnicy miedzianej. A ile to będzie to zależy od ciebie. Cytuj
gemini23 Opublikowano 19 Listopada 2012 Autor #45 Opublikowano 19 Listopada 2012 na piecu jest chyba 1 1/2 cala czyli np rurka o dłg 50cm w stali a później mogę leciec już miedzią i czy może być miedź do zbiornika wyrównawczego oczywiśćie fi28 ??? Cytuj
albodek Opublikowano 19 Listopada 2012 #46 Opublikowano 19 Listopada 2012 tak możesz tak zrobić Cytuj
gemini23 Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor #47 Opublikowano 22 Listopada 2012 jak mam podłączyć takie naczynie ????? Cytuj
automatyk Opublikowano 22 Listopada 2012 #48 Opublikowano 22 Listopada 2012 ktoś pomoże dość pilne !!!! podnieś temp zasilania do 120 st Cytuj
sambor Opublikowano 22 Listopada 2012 #49 Opublikowano 22 Listopada 2012 Do najniższego - rurę z kotła, ale będzie redukcja bo z kotła powinna iść rura min 1" lub 28Cu Do pośredniego - przelew Górne można zostawić otrwarte lub podłączyć zgodnie z PN Ja bym to naczynie dał w pionie a nie w poziomie Cytuj
gemini23 Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor #50 Opublikowano 22 Listopada 2012 czyli jak zrobic jak rys A czy rys B ????musi być poziomo bo już uchwyty mam kupione Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.