kpla Opublikowano 12 Listopada 2012 #1 Opublikowano 12 Listopada 2012 Witam Zainstalowałem nowy piec z podajnikiem tłokowym i przed zaworem 4-drogowym jest zasilanie przez pompę CWU na wymiennik. Wymiennik znajduje się w odległości około 2m i wysokości około 0,7m powyżej kotła. Problem mam z grzaniem wody. Woda jest grzana grawitacyjnie do temperatury powyżej zadanej na kotle tj. 60* C (~63-66* C)- bezwładność kotła. Jak najprościej ograniczyć przepływ wody przez wymiennik, aby sterować temperaturą CWU przez pompę? Mam w instalacji CWU zastosowane zawory kulowe, których raczej nie powinno się dławić. Pozdrawiam kpla Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Listopada 2012 #2 Opublikowano 12 Listopada 2012 zamontuj zawór zwrotny oraz ogranicz przepływ zaworem regulacyjnym. Wskazane również ze względu na punkt pracy pompy. Cytuj
kpla Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 12 Listopada 2012 zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy; co do zaworu, jaki typ zastosować jako regulacyjny? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 13 Listopada 2012 #4 Opublikowano 13 Listopada 2012 Tu można wykorzystać albo oryginalny regulacyjny albo zawór z nastawą wstępna od grzejników, 3/4" nastawa 4 -5. pamiętać należy o kierunku przepływu przez zawór. Cytuj
visser Opublikowano 3 Stycznia 2013 #5 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Jeżeli dobrze zrozumiałem twój problem to miałem identyczną sytuację ;-) Pomimo tego że na sterowniku ustawiałem temp CWU na 50C to woda i tak się nagrzewała do takiej temperatury jaką miał piec na wyjściu(bez względu na to czy pompa pracowała czy nie)Ja u siebie zamontowałem elektrozawór który podpiąłem pod pompę CWU i gdy piec daje sygnał do pompy automatycznie otwiera mi elektrozawór. Pozdrawiam Cytuj
wojtakos Opublikowano 3 Stycznia 2013 #6 Opublikowano 3 Stycznia 2013 polecam zastosować zawór tego typu: http://www.tahydronics.com/pl/Produkty-i-rozwiazania/heimeier-thermostatic-control/gowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/Gowice-termostatyczne/Gowica-termostatyczna-K/'>http://www.tahydronics.com/pl/Produkty-i-rozwiazania/heimeier-thermostatic-control/gowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/Gowice-termostatyczne/Gowica-termostatyczna-K/ z głowicą termostatyczną: http://www.tahydronics.com/pl/Produkty-i-rozwiazania/heimeier-thermostatic-control/gowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/Gowice-termostatyczne/Gowica-termostatyczna-K/ tylko musisz mieć głowicę ustawioną na temperaturę wyższą o parę stopni niż temp włączenia pompy ładującej CWu Cytuj
wojtakos Opublikowano 3 Stycznia 2013 #7 Opublikowano 3 Stycznia 2013 sorry oczywiście zawór takiego typu: http://www.tahydronics.com/pl/Produkty-i-rozwiazania/heimeier-thermostatic-control/gowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/Zawory-termostatyczne-z-nastaw-wstpn/O-szczegolnie-niskim-oporze--grawitacyjne/ Cytuj
marcin1980 Opublikowano 6 Stycznia 2013 #8 Opublikowano 6 Stycznia 2013 kpla a co się dzieje po nagrzaniu cwu do temp kotła zawór bezpieczeństwa się odzywa czy co bo problem to by był gdyby nie dogrzewał a tak masz po prostu wyższą temp cwu i co z tego przecież zagotować ci się nie zagotuje bo w kotle też musiało by się gotować a te pare stopni więcej to chyba nie jest problem . ja też chciałem być taki dokładny tylko w instalacji c.o kupiłem sterownik za 350 zł z programatorem pokojowym zawór 4d pompę do cwu akurat miałem zapasową zawór zwrotny i co i du... , zawór 4d otwarty na max bo stało palność taka sama czy przymknięty zawór czy nie to poco go tłumić w domu po prostu cieplej chyba że było by za ciepło to ok a cwu i tak najlepiej pracuje na grawitacji a więc po co przepłacać i robić sobie niepotrzebne wydatki teraz to zrozumiałem ale po fakcie . pozdrawiam . Cytuj