Pattio Opublikowano 7 Listopada 2012 #1 Opublikowano 7 Listopada 2012 (edytowane) Witam, ponieważ jest to mój pierwszy post chciałem się przywitać a jednocześnie zapytać o poprawność mojego układu oraz mały problem z CWU. Temperatura zadana wody na moim piecu wynosi 60 stopni, przy 58 stopniach załącza się piec grzeje wodę 6 min. póżniej piec stoi w podtrzymaniu jakieś 15 min. lecz kiedy załączy się pompa CWU temperatura wody zaczyna spadać do 45 stopni i piec chodzi dobre 20-30 min. zanim osiągnie 60 stopni a co za tym idzie to strasznie rosnące spalanie groszku. Moje pytanie brzmi czy tak ma być, czy coś z moim układem jest nie tak. Mój piec to defro komfort 25kW a temperatura zadana wody w CWU 43 stopnie. Dziękuję za odpowiedż. Edytowane 7 Listopada 2012 przez Pattio Cytuj
automatyk Opublikowano 8 Listopada 2012 #2 Opublikowano 8 Listopada 2012 no podejzewam ze masz kociołek poppierdółkę jakis ponizej 20kw co oznacza ze musi dłuzej pracować ,co po piersze to trzeba sprawdzić ustawienia palnika czy pracuje na optymalnej mocy i po drugie zmniejszyć predkośc na pompie ,i obserwować ,cby nie powiedzieć to chodzi o brak mocy Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Listopada 2012 #3 Opublikowano 8 Listopada 2012 To normalny objaw, mamy wtedy zwiększone zapotrzebowanie na ciepło. Kocioł pewnie nie ma modulacji mocy (im niższa temperatura tym wyższa moc kotła, zwiększenie obrotów wentylatora). Druga sprawa moc c.w.u. jest prawie równa c.o. czyli bardzo zwiększa się zapotrzebowanie mocy grzewczej). Możesz ustawić większą moc kotła lub ustawić priorytet c.w.u. (w przypadku zbyt małego kotła). Niestety nie piszesz nic o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Czy to pierwszy sezon pracy instalacji? Podgrzewacz wody jest z wężownicą czy płaszczowy? Jaką ma moc? Cytuj
kiminero Opublikowano 8 Listopada 2012 #4 Opublikowano 8 Listopada 2012 Źle wykonana instalacja. Brak ochrony powrotu, a co za tym idzie kocioł nie jest wygrzany w całej swojej objętości. Gdy pracuje pompa CO, część tłoczonej wody powrotnej wraca na "główny" zawór 3D zamotowany na zasilaniu, a cała reszta tej zimnej wody trafia do kotła. Gdy w pewnym momencie załączy się pompa CWU, to generuje większy przepływ przez kocioł i chłodna woda z dołu przemieszcza się na górę kotła, gdzie jest czujnki temperatury. Stąd nagły jej spadek. Oczywiście dochodzi w końcu do wymieszania wody w kotle, ale ma ona temperaturę uśrednioną i teraz kocioł dążąc do osiągnięcia temperatury zadanej, musi nagrzać całą swoją objętość wodną. Najlepiej przerobić układ dla dobra kotła, a na szybko to tylko zminimalizować przepływ przez pompę CWU (bieg pierwszy, zdławienie powrotu). Cytuj
Pattio Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 8 Listopada 2012 (edytowane) Dom mam o powierzchni 170m2, sezon grzewczy drugi to znaczy w zeszłym było grzane od marca, podgrzewacz jest delfin dwupłaszczowy jakieś 10kW. Pytam dlatego że w poprzednim sezonie nie było pompy CWU, pompa CO była wykorzystana do grzania, teraz układ został przerobiony i strasznie wzrosło spalanie groszku. Myślę o powrocie do poprzedniego schematu instalacji, przynajmniej temperatura nie szalała, teraz jest tylko lepiej z cieplejszym powrocie do kotła oraz utrzymaniem mniejszej temperatury na grzejnikach. Troszeczkę się spóżniłem z odpowiedzią ale mam zamiar tak właśnie zrobić jak napisał kiminero tylko założę pompę elektroniczną wilo stratos, co by mniej prądu zjadała :) i niech sobie chodzi cały czas. W przyszłym sezonie dołożę zawór 4D dla ochrony kotła i chyba powinno być ok, w załączeniu poprawiony schemat kotłowni. Edytowane 8 Listopada 2012 przez Pattio Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Listopada 2012 #7 Opublikowano 8 Listopada 2012 Spróbuj, z jeśli masz, włączyć priorytet c.w.u. C.w.u. stanowi duże obciążenie. Cytuj
Pattio Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 8 Listopada 2012 Witam jeszcze raz, z tuningowałem troszkę schemat kotłowni żeby był czytelniejszy i teraz to mniej więcej wygląda tak, czy teraz będzie OK i czy będzie potrzebny ten zawór różnicowy który zaznaczyłem Cytuj
tasheena Opublikowano 8 Listopada 2012 #10 Opublikowano 8 Listopada 2012 Nie jestem specjalistą , ale nie wiem czy zawór 4d jest potrzebny ? Poczytaj TUTAJ moje zmagania pozdr Arek Cytuj
Pattio Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #11 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) A co myślicie jakbym tak zrobił jak na załączonym obrazku? Edytowane 9 Listopada 2012 przez Pattio Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #12 Opublikowano 9 Listopada 2012 Podłogówka też musi być wpięta za wymiennikiem, jak c.o. Cytuj
Pattio Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #13 Opublikowano 9 Listopada 2012 Czyli tak jak teraz? Cytuj
kiminero Opublikowano 9 Listopada 2012 #14 Opublikowano 9 Listopada 2012 A co myślicie jakbym tak zrobił jak na załączonym obrazku? Pomieszane kompletnie. Same błędy a ty kombinujesz jak sobie życie utrudnić. Po co ci wymiennik? Jakieś wskazania ku temu są? Jeżeli tylko jest szansa to układ powinien być jak najbardziej jednorodny. Na "obrazku" masz źle umiejscowioną pompę CO obiegu wtórnego, źle wpiętą podłogówkę, źle wpięte naczynie wyrównawcze otwarte a układ wogóle nie zagrzeje bo brak pompy obiegu pierwotnego. Zapomnij o tym schemacie i czytaj co się do ciebie pisze. Sprawdź też, czy ten zawór termostatyczny na podłogę masz napewno tak zamontowany w układzie. Jeżeli to VTA 372 to jego kierunki przepływu powinny być inne. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #15 Opublikowano 9 Listopada 2012 Może być tak lub wpięcie podłogówki przed trójdrożnym na grzejniki (niezależne). Pamietać trzeba jednak o zaworach zwrotnych Po stronie pierwotnej należy pamiętać o regulacji przepływu przez wymiennik i bojler, zawory regulacyjne Cytuj
Pattio Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #16 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) Tak mam zrobione teraz, pompe CWU jest cały czas włączona i skryzowana a na powrocie mam 50C, zastosowałem się do wcześniejszego posta. Co mam jeszcze poprawić? A co do tego wymiennika to chciałem go dlatego zainstalować ponieważ grzejniki na piętrze mam powyżej zbiornika wyrównawczego i teraz układ jest zrobiony jako zamknięty z 3 zaworami bezpieczeństwa 1,5bar :( rys. nr 2 a jeśli bym chciał z wymiennikiem to tak jak poprawił guitar, tylko zmieniłem zbiornik wyrównawczy jak napisał kiminero. ps. staram się czytać ze zrozumieniem Edytowane 9 Listopada 2012 przez Pattio Cytuj
pleXol Opublikowano 9 Listopada 2012 #17 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) a może prościej dać pompe kotłową aby cisła grzanie na powrót tańszy koszt a efekt lepszy od drugiego 3D ze sterowaniem, bo masz już 3D do sterowania jakością wody w grzejnikach, i zawory zwrotne tak jak guitar pisze. co do wymiennika to mysłe że że chcesz odddzielić układ kotła od układu grzewczego instalacji tylko po co zamkniety masz i tak zostaw to lepiej na piecach z zasobnikem i taniej w budowie instal. pozdr Edytowane 9 Listopada 2012 przez pleXol Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #18 Opublikowano 9 Listopada 2012 Proponuje w/g mojego schematu. nie usunąłem jednak zaworu zwrotnego za pompa c.o. Tego zaworu nie ma być. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #19 Opublikowano 9 Listopada 2012 W tym układzie mamy wszystkie układy niezależne od siebie. Cytuj
Pattio Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #20 Opublikowano 9 Listopada 2012 Czyli, z wymiennikiem to tak jak nr 2, a bez to tak jak na nr 1 tak Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #21 Opublikowano 9 Listopada 2012 W jednym i drugim przypadku zrobiłbym tak jak nr 2. Do podłogówki i tak trzeba dać dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury. trzeba pamiętać o właściwym usytuowaniu zaworów trójdrożnych aby poprawnie działały, zgodnie z zaleceniem producenta Cytuj
Pattio Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #22 Opublikowano 9 Listopada 2012 Pompa podłogowa sterowana jest przez piec, który po przekroczeniu 50C wyłącza ją. Czy takie zabezpieczenie wystarczy? Co jeden hydraulik który mnie odwiedzał mówił co innego, a teraz wydrukuje im schemat jak ma wyglądać prawidłowo i jak mają to zrobić, bo już 3 raz będą przerabiali :) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #23 Opublikowano 9 Listopada 2012 dałbym dodatkowo przez termostat na zasilaniu za mieszaczem. czyli sterowanie z kotła dodatkowo przez termostat i do zasilania pompy. termostat ustawiony kilka stopni wyżej od zabezpieczenia kotłowego Cytuj
kiminero Opublikowano 9 Listopada 2012 #24 Opublikowano 9 Listopada 2012 Układ zamknięty jednak! W takim razie wymiennik wskazany. Rozwiąże problem bezpieczeństwa i zimnego powrotu a i bez dodatkowych pomp się da zrobić. Wieczorem mogę coś naskrobać. Cytuj
Pattio Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #25 Opublikowano 9 Listopada 2012 dałbym dodatkowo przez termostat na zasilaniu za mieszaczem. czyli sterowanie z kotła dodatkowo przez termostat i do zasilania pompy. termostat ustawiony kilka stopni wyżej od zabezpieczenia kotłowego Czy tak termostat będzie OK ? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi