Problem z piecem HEF EKO PLUS U 18 KW


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Bardzo prosze o pomoc. Mam dom 110m dość dobrze ocieplony i od dwóch tygodni jestem uzytkownikiem pieca Hef eko plus uniwersalny ze sterownikiem z algorytmem PID Ognik Plus. W skrócie opisze jak mam zrobiona instalacje. Wiec posiadam piec jak wyzej opisałem. W instalacje wpiety jest zawór trójdrozny z regulacja reczna (hydraulik stwierdził że siłownik jest niepotrzebny). Bojler na CWU 120l. Dwie pompy co i cwu. Sterownik pokojowy bezprzewodowy EUROSTER 2005 podłaczony bezposredni do pompy co. Mój problem jest nastepujacy:

Po zamontowaniu pieca wraz z wymienionymi zespołami i rozpaleniu piec nagrzał dom do nastawionej temperatury na sterowniku pokojowym 16 C bez problemu. Temperatura na kotle nastawiona na 55C, temperatura na zaworze trójdroznym (wyjście na co) 50C. Po dwóch dniach piec wygasł wyświetlając komunikat na sterowniku Ognik "BRAK OPAŁU". Zasobnik był pełny, klin OK a popielnik zasypany eko groszkiem. Wyczysciłem wszystko i rozpaliłem na nowo. Podniosłem temperaturę na kotle 65C, na sterowniku pokojowym podniosłem do 18C. Wszystko było ok. Jednak po czterech dniach piec znowu wygasł wyswietlajac ten sam komunikat. Historia identyczna jak ta pierwsza. Zadzwoniłem do instalatora, który mi to wszystko montował, z pytaniem co sie dzieje??? Jego odpowiedź była nastepujaca: " jest zbyt ciepło na dworze 12-16C), i po nagrzaniu domu, dom sie nie wychładza i dlatego piec wygasa" Wydaje mi sie to troszeczkę dziwne, bo przecież piece na eko pala sie cały rok, nawet latem. Na moje pytanie dlaczego sterownik (odbiornik sterownika pokojowego) podłaczony jest bezposrednio pod pompę co a nie pod sterownik od pieca, odpowiedział mi, że tak ma byc.Nadmienię, że pompa co pracuje tylko do momontu osiągniecia zadanej temperatury na sterowniku pokojowym a nastepnie sie wyłancza. Bardzo Was prosze o pomoc , co jest przyczyna tego, ze piec mi wygasa i czy faktycznie mam wszystko podłaczone tak jak byc powinno.

Bardzo dziekuje za zrozumienie. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.

Opublikowano

Widzę, że piotrek_automatyk już coś pisze, więc moja wypowiedź pewnie będzie dość blada ;) Jeżeli monter twierdzi, że siłownik niepotrzebny - jest w błędzie - siłownik naprawdę się przydaje - co najwyżej nie jest niezbędny (przynajmniej na zaworze 4d - 3d pewno też). Jeżeli twierdzi, że sterowanie temperaturą w domu za pomocą pompy jest ok - też jest w błędzie - takie sterowanie generalnie ma jakiś sens, ale nie jest w pełni optymalne. Jeżeli twierdzi, że piec wygasa bo na dworze jest za ciepło jest w TOTALNYM błędzie. A jeżeli tak działa sterownik Ognik (a nie sądzę, żeby tak działał) to jest niedobrze - stawiałbym jednak na to, że instalator nie za bardzo wie o co chodzi.

 

Mój piec chodzi bez przerwy od 3 lat i generalnie nie wygasa bez mojej "prośby".

Opublikowano

Piotrek pisał, pisał i zniknął ;) Może pisze tak długo, że aż go forum zapomniało. Tak czy inaczej - niekoniecznie wina instalatora - tego nie twierdzę. Ale z pewnością tekst o gaśnięciu pieca z powodu wysokiej temperatury na dworze jest jakąś wymówką - tak być nie może. Co prawda komunikat o którym piszesz - brak opału - jest dziwny - ale ja nie znam sterownika ognik. Myślę jednak, że powinieneś "olać" ostatnie twierdzenie instalatora i zażądać odpowiedniego zmontowania instalacji/sterownika.

Opublikowano

Dzieki za radę. Instalator obiecał, ze mnie w najbliższych dniach odwiedzi, wiec zażadam aby podłączył sterownik pokojowy bezposrednio pod sterownik Ognik. Zobaczymy jaka będzie jego reakcja. Dzieki ;)

Opublikowano

Witam ponownie ;) Czy jezli zmienie podlaczenie sterownika pokojowego bezprzewodo EUROSTER 2005(z podlaczenia pod pompe) i go podlacze bezposrednio pod sterownik Ognik Plus musze cos jeszcze robic??? Czy wszystko bedzie dzialalo bez problemu??? Nadal oczekuje wyjasnienia mi dlaczego moj piec gasnie. Pozdrawiam

Opublikowano

Komunikat "Brak opału" występuje w przypadku braku przyrostu temperatury w okresie 60 min pomimo zman mocy przez sterownik. Wyłącz ten regulator albo ustaw na nim wysoką temperaturę i zaobserwuj czy też kocioł będzie gasł. Pozdrawiam. Cetnar

Opublikowano

Dzeki Cetnar

O jakim regulatorze mówisz??? Masz na mysli panel pokojowy???Jeśli tak, to jak możesz przeczytać w opiszie mojego problemu, na poczatku miałem tem 16C-piec wygasł po 2 dniach. Podniosłem do 18 - piec wygasł po 4 dniach. Wiem, ze nie są to wysokie temperatury, ale przecież nie o to chyba chodzi, zeby podnosic do niewiadomo jak wysokiej temperatury. Tak myślę :rolleyes:

POZDRAWIAM

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam

Czy to normalne??? Temperature na piecu mam ustawina na 56 stopni, spada ona jednak nawet do 40 stopni. Czy tak powinno byc? Jezeli nie to co moze byc przyczyna tak duzego spadku? Ile maksymalnie moze, powinna wynosic róznica pomiedzy temperatura ustawiona a tym do ilu spada? Bardzo prosze o odpowiedż i wskazówki co mam zrobic.

Pozdrawiam

Opublikowano

kociol zasypuje podajnik w trybie "pozar w podajniku" czujka na podajniku za goraca piec"mysli" ze wegiel pali sie w podajniku wiec wyrzuca go do pieca i "obserwuje" temp.na piecu, jesli nie wzrasta w 60min to uzna ze wygasl i napisze "brak opalu". w trybie podtrzymania(odcial auraton-w domu cieplo)rozlaczy grzanie i po jakims tam czasie pompe. czyli nawet jak ustawisz 60 to zejdzie ponizej. sprawdz szczelnosc pokrywy i pilnuj zeby bylo przynajmniej pol zasobnika wegla mam nadzieje ze pomogl. pozdro!

Opublikowano

:angry: Witam panów, widze że sterownik HEF;a nie przypadł do gustu. Miałem podobny problem ( gasł - powód 1: albo przegrzewał, i wybijał bezpiecznik; 2: brak podtrzymania, zbyt długi czas przerwy, aż do wygaśnięcia). Ustawienie temperatury na kotle na wyższą powodował wybicie bezpiecznika, zbyt niskiej powodowało brak żaru. Obecnie mam nowy sterownik Hefa "Ognik) zalety: działa lepiej ze sterownikiem pokojowym, nie pozwala na przegrzanie - uruchamia pompę "CO" gdy temperatura kotła przekroczy o około 10 stopni temperaturę zadana na kotle. Lepiej dziala podtrzymanie - nie gaśnie. Ogólnie widoczna poprawa. Jestem jeszcze w fazie testowania więc zalety i wady pewnie sie ujawnią jeszcze. Pozdrowienia

Opublikowano

Witam,

 

Czytajac opis problemu wnioskuję:

 

1. zawor 3d bez sterownika nie stanowi problemu brak sterownika - ustawiasz temperature jaka idzie na co recznie.

 

2. podlaczenie ster pokoj do pompy - ZLE - w tym przypadku sterownik powinien dawac info do strownika pieca ktory przejmnie sterownie piecem i pompa

Po osiagnieciu zadanej temperatury w domu piec (sterownik pieca tak poinien sterowac praca pieca by nie nastepowalo przegrzewanie i Wygaszanie pieca) nie jest istotna temperatura zadana w domu - jak bedzie ustawiona wysoko np. 25 stopni to piec bedzie staral sie ja osiagnoc = spalal wegel i napewno nie bedzie gasl.

 

Wysypywanie wegla z retory w wiekszosci tego typu piecy = zadzialanie zabezpieczenia temicznego podajnika czego konsekwecja jest komunikat brak opalu = piec wygasl.

 

Problemem w Twoim przypadku jest zla praca pieca lub zlej jakosci wegiel.

Tak wiec przyczyny szukal bym w sterowniku pieca, lub czujnikach pieca. Czytajac instrukcje tego ognika, ???? jakos malo info jak nalezy go ustawic np. jaka temperatura winna byc utrzymywana by piec nie wygasl nie zadana pracy, brak info o kalorycznosci wegla i innych. Wiem to ma byc sterownik PID (czyli pelen automat) ale jak pokazuje Twoj przypadek piec pracuje gdy steronik zbiera info o panujacych warunkach pracy, a potum nie potrafi utrzymac zaru, ktory schodzi do podajnika, i gdy temperatura czujnika zabezpieczajacego rosnie piec broni sie wygaszeniem co jest jego prawidlowym zachowaniem.

 

Zglos Twoj problem do producenta pieca, on powinien rozwiazac ten problem.

Opublikowano

Witam

Dziekuje za wskazówki. Jest dokładnie tak jak opisales. Sterownik pokojowy mam teraz podlaczony do sterownika pieca. Troszeczke poprawilo to dzialanie pieca. Zobacze co bedzie dzialo sie dalej. Najgorsze jest to ze nie ma mnie na miejscu (jestem za granica) domem opiekuje sie sasiadka, wiec nie moge za duzo poeksperymentowac:(.

Dziekuje i pozdrawiam

  • 2 lata później...
Opublikowano

Od roku jestem posiadaczka kotla Hef eko-mat 25 kw sterownik Ognik plud pid 2 i mam podobny problem. Nie wystepuje tak nagminnie jak w pana, zeszlej zimy piec wygasl mi dwukrotnie i raz teraz, kilka dni temu. Komunikat na wyswietlaczu ten sam - brak opalu, a podajnik pelny. Czy udalo sie panu rozwiazac ten problem i ustalic przyczyne?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.