mkII Opublikowano 5 Listopada 2012 #1 Opublikowano 5 Listopada 2012 (edytowane) witam Mam problem z pionem oznaczonym gwiazdką na rysunku.Zasilanie jest górne ponieważ nie ma piwnicy a chciałem zachować grawitację, rury miedziane przekroje stopniowane jak na rysunku, w układzie pompka elektroniczna grundfosa ALPHA, zawór 3 drogowy ESBe 3MG, grzejniki aluminiowe z odpowietrznikami,zawory termostatyczne haimeiera o dużym przepływie i małym oporze niebieskie, głowice termostatyczne haimeiera, zawory na powrocie grzejników. Grzejnik z pionem oznaczonym gwiazdka słabo grzeje tzn. głowica ustawiona jest na max. poz. 5 a grzejnik grzeje jak inne w poz. 3. co może byc powodem słabszego grzania? Czy da cos wymiana rury z 22 na 28 w pomieszczeniu strych - poddasze plus może jeszcze zamontować dodatkowy odpowietrznik na tym pionie , wymiana 18 na inny nie jest możliwy obecnie bo 18 jest w ścianie. Prośba o pomoc co mozna jeszcze zrobić żeby ten grzejnik lepiej grzał? Edytowane 5 Listopada 2012 przez mkII Cytuj
KubaSko Opublikowano 5 Listopada 2012 #3 Opublikowano 5 Listopada 2012 Dziwnie masz zamontowany ten trój dróg. Jaką on ma funkcję spełniać ?? dzielenia, ochrony powrotu czy obniżenia temp. czynnika idącego na grzejniki?? Ja to widzę tak (załącznik), a co do grzejnika to robiłeś nastawy wstępne na grzejnikach ?? zasobnika nie posiadasz?? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Listopada 2012 #4 Opublikowano 6 Listopada 2012 Jak pisze poprzednik sprawdź nastawy wstępne to raz a drugie aby mieć wyższą temperaturę w tym pomieszczeniu potrzebny jest grzejnik o większej mocy ( współczynnik zwiększający ) lub wyższe parametry zasilania. Cytuj
mkII Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 6 Listopada 2012 Cześć Zasobnik - bojler 140 l jest zainstalowany zaraz przy piecu z drugiego wyjscia z pieca a powrót jest podłączony do rury powracającej z zaworu 3 d do pieca. Grzejniki najlepiej grzeja jak pokretło jest w pozycji 9,10 czyli po prawej stronie patrząc na zwór 3d. Co znaczy nastawy wstepne? - przepraszam że pytam ale nie jestem hydraulikiem - do tej pory regulowałem tylko głowicami na grzejnikach i jak grzejniki sa bardziej otwarte to ten jeden bardzo słabo grzeje. Z tego co pamiętam powroty na grzejnikach są otwarte na pełny przepływ. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Listopada 2012 #6 Opublikowano 6 Listopada 2012 Tu na przykładzie zaworu Danfoss. Inne zawory mogą mieć pierścień z tworzywa , znacznik kreseczkę . Cyfry oznaczają nr nastawy 1- najmniejsza nastawa, mały przepływ, cyfra najwyższa (tu 7) najwyższa nastawa, N bez nastawy, kreseczki nastawy zabronione (brak przepływu), nastawy służą do optymalizacji przepływu przez grzejnik w zależności od mocy grzejnika (zapotrzebowania na ciepło) dla pomieszczenia (wartość wyliczona) Cytuj
mkII Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor #7 Opublikowano 6 Listopada 2012 Zawory haimeiera nie posiadają pod kapturkiem regulacji, regulacja odbywa sie tylko za pomocą głowicy. Czy np. zmiana rury zasilającej ten pion z 22 na 28 na strychu i poddaszu moze coś pomóc? dalej niestety musiałaby zostać 18 na długości ok 2 m bo jest schowana w ścianie a nie chcemy teraz robic remontu salonu, czy dołozyć jeszcze w tym pionie dodatkowo na wszelki wypadek odpowietrznik? A może trochę ograniczyć powrót na zaworach przy grzejnikach najbliżej pieca? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Listopada 2012 #8 Opublikowano 6 Listopada 2012 Przesyłam dokumentację zaworu. Jeśli to ten to ma on regulację za pomocą podwójnego trzpienia.Mikrotherm_PL_low.pdf Przeczytaj uważnie. Cytuj
mkII Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor #9 Opublikowano 6 Listopada 2012 Witam ponownie Niestety nie jest to ten zawór. Zawory które są u mnie zamontowane są to termostatyczne zawory grzejnikowe o szczególnie małym oporze o duzym przepływie kvs 2,50, 3,10 z niebeiskimi kapturkami do instalacji grawitacyjnych. Kod z katalogu Heimeiera to 2241-02.000 , 2242-02.000. Nie jestem hydraulikiem ale wydaje mi sie że na tym pionie jest za duży opór hydrauliczny. zastanawiam sie jeszcze nad ustawieniem pompki bo w tej chwili pracuje na autoupdate pobór mocy około 35 W czy przełączyć może na stałą pracę ale wtedy jaki bieg ustawić 1,2,3? a zawór 3 drogowy tez na 9 zeby najwiecej ciepła było przekazywane do grzejników? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Listopada 2012 #10 Opublikowano 6 Listopada 2012 Nie to jest problemem, niestety te zawory nie nadają się do instalacji pompowych. Brak jest właśnie nastaw wstępnych, niezbędnych dla układów pompowych. Niestety układy grawitacyjne i pompowe maja sprzeczne wymagania i to pompa nie daje rady ze względu na zbyt duże przepływy przez wszystkie gałęzie instalacji. Można to wyregulować wstawiając kryzy z tworzywa w śrubunek zaworu ale nie wiem czy można je jeszcze kupić. należałoby je też wyliczyć. Kryza to okrągła płytka z wywierconym otworkiem od 2 do 15 mm. Cytuj