gemini23 Opublikowano 1 Listopada 2012 #1 Opublikowano 1 Listopada 2012 ostateczna wersja schematu do oceny czy jest prawidłowa czy zawiera gdzieś jakieś błędy Cytuj
gemini23 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #2 Opublikowano 1 Listopada 2012 nikt nie wyrazi swojej opinii ????? Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #3 Opublikowano 1 Listopada 2012 no ok tylko co to za srednica ? bo pojawia sie 22mm i 25 jesli 22 to miedz a natepnia jest 28 ,rozumiem że te dwa grzjeniki z lewej to są zasilane z pompy CO tylkoo ze linie sie nałozyły ??? a i pompe zasobnika daj na powrocie bo to ułatwi odpowietrzanie , Cytuj
sambor Opublikowano 1 Listopada 2012 #4 Opublikowano 1 Listopada 2012 Ten grzejnik łazienkowy to na grawitacji pójdzie? Brak zabezpieczenia kotła przed niską temp powrotu. Jak długi jest ten poziomy odcinek zaraz za kotłem? Dodaj zawór bezpieczeństwa 1,5bar. Nie wiem jak liczyłeś moc kotła? Czy może grzejniki liczyłeś wg mocy kotła?, Jeżeli tak to co będzie jak wszystkie grzejniki pracują na full i trzeba podgrzać CWU? Pozdr. Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #5 Opublikowano 1 Listopada 2012 a faktycznie nie zauwazyłem tej szalonej mocy kotła czy to napewno ma być 7kW??? Cytuj
gemini23 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 1 Listopada 2012 a więc załączyłem porawiony schemat co do mocy kotła to max co sie z niego da wyciągnąć to 10kW grzejnik łazienkowy w układzie pompa porawiłem bez zaworów termostatycznych by był jakiś obieg jak by sie wszystkie grzejniki zamkneły ,co do zabezpieczenia kotła to pompa cwu+ sterownik bruli bedzie działał jako ochrona powrotu ,poziomy odcinek zaraz po wyjściu jeszcze nie wiem ale w przedziale 30-100cm a czy zawór bezpieczeństwa musi być ???? Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #7 Opublikowano 1 Listopada 2012 nadal wątek z tymi srednicami ???? o co chodzi?? czyzby PEX?? Cytuj
gemini23 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 1 Listopada 2012 stal 1" (25)3/4"(20)i 1/2(15) może zle oznaczyłem Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #9 Opublikowano 1 Listopada 2012 ach stal ale przynajmniej od kotła do trójników 1 cal koniecznie Cytuj
gemini23 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #10 Opublikowano 1 Listopada 2012 do trójników tzn do grzejników ???? Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #11 Opublikowano 1 Listopada 2012 nie chodzi o pion do zbiornika przelewowego Cytuj
gemini23 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #12 Opublikowano 1 Listopada 2012 no to jest od kotła do NW i do pompy na c.o 1"(25) Cytuj
gemini23 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor #14 Opublikowano 2 Listopada 2012 ktoś jeszcze potwierdzi że ten schemat jest dobrze wykonany ?????? Cytuj
gemini23 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor #15 Opublikowano 4 Listopada 2012 jest ktos w stanie potwierdzić czy ten schemat jest prawidłowy i mogę brać się za montaż ?????i takie pytanko jak jest rura 1" a pompa ma chyba fi18 czy jest jakaś redukcja ???jak to łączyć ???? Cytuj
gemini23 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor #16 Opublikowano 4 Listopada 2012 poprawka pompa nie ma fi 18 teraz pytanie jaką ma srednicę przyłacza taka omi 25/40 ???? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 4 Listopada 2012 #17 Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) jaką ma srednicę przyłacza taka omi 25/40 ???? Pompy charkteryzują się: bardzo cichą pracą, trwała i zwartą kompaktową konstrukcją, niskim zużyciem energii, 3 -stopniową regulacją prędkości obrotowej, zasilaniem z sieci 1faz. 1x230V/50Hz znormalizowanymi wymiarami montażowymi (180mm), średnicą przyłączy -przepływu 1" (końcówka gwintowana GZ 1 1/2" ) Parametry pompy: Max moc na 3 biegu 72 W Max wydajność na 3 biegu 50 L/min Max podnoszenie na 3 biegu 4,5 m.sł.w. Temperatura wody max. + 110 0C Max.temperatura otoczenia + 35 0C zapewne to wystarczy abyś uzyskał info. Edytowane 4 Listopada 2012 przez darecki2308 Cytuj
darecki2308 Opublikowano 4 Listopada 2012 #18 Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) a więc załączyłem porawiony schemat co do mocy kotła to max co sie z niego da wyciągnąć to 10kW grzejnik łazienkowy w układzie pompa porawiłem bez zaworów termostatycznych by był jakiś obieg jak by sie wszystkie grzejniki zamkneły ,co do zabezpieczenia kotła to pompa cwu+ sterownik bruli bedzie działał jako ochrona powrotu ,poziomy odcinek zaraz po wyjściu jeszcze nie wiem ale w przedziale 30-100cm a czy zawór bezpieczeństwa musi być ???? a jak już nagrzejesz zasobnik do zadanej temp. to obiegu przez zasobnik nie będzie i co wtedy będzie chroniło twój powrót ??????????? pytasz o Zawór bezpieczeństwa w zasobniku ??? do schematu brak jeszcze : naczynia przeponowego odpowietrznik przy naczyniu wzbiorczym i rury przelewowej o odpowiedniej średnicy Edytowane 4 Listopada 2012 przez darecki2308 Cytuj
gemini23 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor #19 Opublikowano 4 Listopada 2012 po dogrzaniu zasobnika do zadanej sterownik właczy ta pompę od cwu jako mieszajaca w miare potrzeby oczywiście obieg pójdzie przez zasobnik ktoś tak ma i działa!!!!o zawór bezpieczeństwa (ogólnie nie przy zasobniku)pytam bo ktoś wyżej zasugerował a mi się wydaje że nie trzeba wystarczy zbiornik wyrównawczy oczywiście prawidłowo zamontowany(z tego co wiem działa też jako odpowietrzenie instalacji )a co do rury przelewowej to ta strzałka w dół a naczynie przeponowe po co ????to instalacja otwarta Cytuj
aqualtech Opublikowano 4 Listopada 2012 #20 Opublikowano 4 Listopada 2012 jest ktos w stanie potwierdzić czy ten schemat jest prawidłowy i mogę brać się za montaż ?????i takie pytanko jak jest rura 1" a pompa ma chyba fi18 czy jest jakaś redukcja ???jak to łączyć ???? porażka schemat weZ lepiej fachowca to mała robota ale sam to sobie nieporadzisz , chyba że podejrzysz jakąś kotłownie prawidłowo zrobioną Cytuj
gemini23 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor #21 Opublikowano 4 Listopada 2012 możesz rowinąć co masz na myśli porazka układ co w nim takiego nie tak a może jesteś jednym z tych co chcieli by zarobić ??? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 5 Listopada 2012 #22 Opublikowano 5 Listopada 2012 (edytowane) po dogrzaniu zasobnika do zadanej sterownik właczy ta pompę od cwu jako mieszajaca w miare potrzeby oczywiście obieg pójdzie przez zasobnik ktoś tak ma i działa!!!!o zawór bezpieczeństwa (ogólnie nie przy zasobniku)pytam bo ktoś wyżej zasugerował a mi się wydaje że nie trzeba wystarczy zbiornik wyrównawczy oczywiście prawidłowo zamontowany(z tego co wiem działa też jako odpowietrzenie instalacji )a co do rury przelewowej to ta strzałka w dół a naczynie przeponowe po co ????to instalacja otwarta Witam jeśli nie posiadasz takowej wiedzy do czego służy naczynie przeponowe przy zasobniku , i zawór bezpieczeństwa ,i jesteś przekonany że woda w zasobniku pionowym z wężownicą spiralną będzie przepływać grawitacyjnie to bez urazy , ale zastosuj się do rady kolegi aqualtech którą ci zaproponował ;) Edytowane 5 Listopada 2012 przez darecki2308 Cytuj
darecki2308 Opublikowano 5 Listopada 2012 #23 Opublikowano 5 Listopada 2012 (edytowane) możesz rowinąć co masz na myśli porazka układ co w nim takiego nie tak a może jesteś jednym z tych co chcieli by zarobić ??? na wiele odpowiedzi które zadajesz z pewnością uzyskasz na forum , jest również dużo schematów z wyjaśnieniami ,które powstawały od początku lub zostały wykonane nieprawidłowo przez instalatorów i następnie zmieniane za pomocą życzliwych kolegów z forum i nie chcieli wcale zarobić pomagali i pomagają bez interesownie :) po mniejszych lub większych modyfikacjach zostały ukończone i spełniają swoje wymogi jak i zadowolenia użytkownika ;) Edytowane 5 Listopada 2012 przez darecki2308 Cytuj
gemini23 Opublikowano 5 Listopada 2012 Autor #24 Opublikowano 5 Listopada 2012 ale ja nie twierdze że zasobnik bedzie działał na grawitacji tylko w układzie pompowym i wybacz ale sądze że jestescie tu po to by doradzić i pomóc a nie spławiać ?????poczytam instrukcję od zasobnika i zobaczę co tam piszą Ty twierdzisz że powinnem jeszcze zastosować to na naczynie przeponowe do zasobnika i zawór bezpieczeństwa ???? Cytuj
gemini23 Opublikowano 5 Listopada 2012 Autor #25 Opublikowano 5 Listopada 2012 poczytałem i zawór bezpieczeństwa na dopływie zimnej wody do zasobnika a naczynie przeponowe też na dopływie jeśli ciśnienie z sieci jest nie stabilne i często uzyskuje 0,4bara czy o to chodzi ?????? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi