Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja Instalacji Co -Prośba O Opinie


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam ,w tym roku wymieniłem piec CO z najmniejszego Krzaczka na SAS UWT 23 z powodu wykończenia piętra .Teraz do ogrzania jest ok 220m2.

Widzię ,że ten piec ma dużo możliwości i z tąd moje pytanie czy jest sens coś zmieniać w mojej instalacji.

Do tej pory żeby w lecie nagrzac wodę w bojlerze z wężownicą zamykałem zawory na rozdzielaczach ,także zostawał pion.Kiedy nagrzała się cwu wyłączałem (wygaszałem) piec i zamykałem jeden z zaworów żeby woda nie wystudzała się przez obieg w pionie.

Czy można to jakoś udoskonalić ?

post-25166-0-83016300-1346610397_thumb.jpg

Edytowane przez stiko
Opublikowano

Witam

Możesz zastosować drugą pompę na obieg CWU, nie będziesz musiał kombinować z zaworami

To naczynie przeponowe powinno być na obwodzie zimnej wody - przed zbiornikiem CWU

 

Pozdr.

Opublikowano

w którym miejscu tą druga pompe wstawić ? czy trzeba też montować przyłącze z zaworem zwrotnym kulowym tak jak na wyjsciu z pieca?

naczynie przeponowe zamontowane w tym miejscu nie spełnia swojej roli ?

pozdrawiam

Opublikowano

Poprawiłem schemat na kolanie, dodatkowo potrzeba: za pompą CWU zawór zwrotny,

na zasilaniu ZW - naczynie wzbiorcze dla ZWU na 4bary, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa.

Na kotle powinien być zawór bezpieczeństwa na 2,5bara

Zawor zwrotny kulowy wystarczy jeden, pozwala on na pracę grawitacyjną CO podczas wyłączenia pomp.

W układzie CO z naczyniem wzbiorczym otwartym naczynie przeponowe nie ma sensu.

Pozdr.

post-18578-0-00267300-1346615814_thumb.jpg

Opublikowano

No widzisz coś mi się pomerdało z tym naczyniem przeponowym, oczywiscie jest on zamontowany na doprowadzeniu zimnej wody ,tak jak zaznaczyłeś .Wszystkie zawory też mam zainstalowane tak jak na twoim rysunku.Dzieki wielkie. :)

Co myslisz o zaworze czterodrogowym ,czy ma on sens w tej instalacji, jakie kożyści on da i gdzie powinien być umiejscowiony.

ale upierdliwy jestem ;)

Opublikowano

Poprawka w podłączeniu naczynia

 

post-12152-0-12343500-1346653584_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Jak działało to zostaw najwyżej będziesz wiedział co dodatkowo można udoskonalić,

Zmiana podłączenia nie jest wielka odnosi się tylko do przełączenia samego naczynia wzbiorczego.

Teoretycznie powinno być jeszcze inaczej niż proponuje @emus - rys z Polskiej Normy

post-18578-0-60501600-1346658485_thumb.jpg

Edytowane przez sambor
Opublikowano

ale tak jak mam teraz podłączone działało bez problemu kilka lat ,nie moze tak zostać? co to zmieni

Nie zastanawiało cię nigdy, dlaczego pomimo odcięcia rozdzielaczy pion nadal grzeje? Wygląda to na pracę naczynia wzbiorczego w charakterze grzejnika. Musiałbyś posłuchać, czy nie wlewa się do niego woda. Jeżeli tak jest, to albo taki był zamiar instalatora (przeciwzamarzeniowo) albo niedocenił on wydajności pompy i naczynie jest za nisko.

 

Układ jako taki działał będzie prawidłowo w sensie grzania, ale prawidłowo zbudowany nie jest.

 

Jeżeli rozważasz montaż 4D, to naczynie będzie do przerobienia, ponieważ niezbędne jest podpięcie go przed 4D (najlepiej bezpośrednio w kocioł).

 

Jeżeli zostaniesz przy układzi dotychczasowym, to zastanowiłbym się nad sensem drugiej pompy. Jestem za jeśli chcesz uzyskać panowanie nad temperaturą wody w boilerze, ale jestem przeciw, jeśli fakt podgrzewu boilera do temperatury kotła ci nie przeszkadza.

 

Problem rozgrzewu pionu możesz załatwić montując zawór odcinający na powrocie z rozdzielaczy ale przed trójnikiem powrotu boilera.

 

Zaworu różnicowego na drodze do naczynia być nie powinno (PN masz od sambora).

 

Zawór bezpieczeństwa do układu otwartego max 1,5 bara.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...