Dzień dobry,

w załączeniu jest schemat części instalacji CO (obieg otwarty). Proszę Was, spójrzcie czy nie ma błędów.

 

1. Jak najlepiej zrobić redukcję średnic rur, z pieca wychodzi 2" i jak dalej ?

2. Czy na obiegu grzejącym bojler z ciepłą wodą potrzebny jest odpowietrznik, jeżeli tak to w którym miejscu. Kilku znajomych ma tam pozakładane odpowietrzniki automatyczne, inni nie mają - jak jest dobrze ?

 

 

Pozdrawiam

Adam

post-28671-0-15937100-1338894506_thumb.png

Edytowane przez amroczek1990
Opublikowano

Witam

Zawór 4 -drog przy wymienniku nie jest potrzebny, podobnie jak zawór różnicowy , przez wymiennik grawitacja nie ma szans, ale niektórym to się udaje - poszukaj na forum

Odpowietrznik może być automatyczny, powinien być w najwyższym punkcie instalacji, teoretycznie instalacja otwarta powinna się sama odpowietrzyć.

Redukcja z 2" na 1" może być za trójnikiem - w górę na naczynie wzbiorcze 1", na wymiennik i CWU też 1"

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Dzięki za odpowiedź, czyli lepiej będzie tak jak na poprawionym schemacie (załącznik) ?

 

 

Rozumiem, że odpowietrznik zamontować w najwyższym punkcie tej części instalacji, która grzeje bojler ?

 

 

Pozdrawiam

Adam

post-28671-0-40124600-1338899100_thumb.png

Opublikowano

Jaki typ podgrzewacza cwu (na schemacie stojący), jeżeli jest taki jak na schemacie to podłaczenie powinno być odwrotne

Gość Digitrax
Opublikowano

Obieg wymiennika:

- odgałęzienie od rury bezpieczeństwa > ZK2 > F2 > P2 > ZZ > wymiennik > ZK3 > powrót do kotła

 

Obieg zbiornika CWU:

- odgałęzienie od rury bezpieczeństwa > ZK1 > F1 > P1 > ZZ > wężownica górna zbiornika > ZK którego nie ma :) > powrót do kotła

 

Rury jeżeli miedź to 28 jak stal to 1". Pompy wystarczą "40". Dobrze wykonany układ sam się odpowietrzy i odpowietrzników nie będzie potrzeba.

Opublikowano

Wymiennik wczoraj był dobrze dziś jest dupa blada.Ma być gorąca woda na górze z jednej jak i z drugiej strony wtedy jest przeciwprądzie poz Hermogenes

Gość Digitrax
Opublikowano (edytowane)

Lepiej zrobisz jak zasilanie zbiornika CWU także podłączysz bezpośrednio do rury 2".

Ominiesz wąskie "gardełko".

 

Można to także "napędzać" jedną pompą instalując zawór termostatyczny z kapilarą na wężownicy zbiornika CWU.

post-2387-0-83730600-1339005263_thumb.png

Edytowane przez Digitrax

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.