kaniowy Opublikowano 28 Maja 2012 #1 Opublikowano 28 Maja 2012 Witam Proszę Was serdecznie o pomoc bo wertuje już internet dłuższy czas i ciągle nic nie wiem:( Remontuje dom, i chce część grzejników zamienić na ogrzewanie podłogowe. Jest tam piec na węgiel zębiec, do którego chce założyć dmuchawę i sterownik. do podłogówki chce założyć mieszacz z pompą, a grzejniki podłączyć przez rozdzielacz rurkami pex. W układzie ma pracować też bojler. Grzejników będzie 3 sztuki a obiegów podłogówki 4. Wszystko ze względu na taki rodzaj pieca chciałem zrobić w układzie otwartym. I tu pojawiają się pytania jak to wszystko spiąć, bo czytam o wymiennikach, zaworach trójdrogowych i innych. A bez tego się nie da?? Ja myślałem o pompie za piecem i dalej rozdział na mieszacz podłogówki i rozdzielacz grzejników i tyle. Wydawało mi się proste. Czy tak się da?? Poradźcie proszę bo już nic nie wiem napewno. Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 28 Maja 2012 #2 Opublikowano 28 Maja 2012 Ja myślałem o pompie za piecem i dalej rozdział na mieszacz podłogówki i rozdzielacz grzejników i tyle. Wydawało mi się proste. Czy tak się da?? Oczywiście, że się da i tak się robi. Tylko najpierw rozdział na mieszacz i grzejniki a potem pompa (w gałązce grzejnikowej). Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Maja 2012 #3 Opublikowano 29 Maja 2012 Tylko sprawdź u producenta rur czy dopuszcza taki rodzaj pracy (układ otwarty) Cytuj
kaniowy Opublikowano 29 Maja 2012 Autor #4 Opublikowano 29 Maja 2012 Czyli pompa główna, ta za piecem, nie napędza już podłogówki? Do tej pory widziałem schematy że tak. A gdzie wpiąć bojler? Mogę w rozdzielacz grzejników czy lepiej osobny obieg jej zrobić? Mógłby ktoś pokazać mi jakiś uproszczony schemat? Cytuj
vernal Opublikowano 29 Maja 2012 #5 Opublikowano 29 Maja 2012 W mieszaczu podłogówki i tak pompa zawsze jest, więc ta grzejnikowa nie ma tam nic do roboty. Bojler tak samo wpiąć - prosto do kotła i osobna pompa. Cytuj
kaniowy Opublikowano 29 Maja 2012 Autor #6 Opublikowano 29 Maja 2012 Czy ta pompa do bojlera jest konieczna, nie dało by się go wpiąć na nitce grzejnikowej, przed rozdzielaczem żeby tamta pompa zasilała te dwa obiegi? Cytuj
kaniowy Opublikowano 29 Maja 2012 Autor #8 Opublikowano 29 Maja 2012 Wielkie dzięki vernal za te rady. A powiedz mi czemu tyle się naczytałem że podłogówka w układzie otwartym będzie źle pracować? O stosowaniu zaworów trójdrogowych, wymienników ciepła i takich tam, bo przez to właśnie całkiem zgłupiałem, a okazuję się dzięki Tobie, że mój pierwszy plan był dobry. Mógłbyś mi rozrysować taki prowizoryczny układ tego? Cytuj
vernal Opublikowano 29 Maja 2012 #9 Opublikowano 29 Maja 2012 Sam chcesz zastosować zawór trójdrogowy - bo w każdym mieszaczu taki jest. Schemat poglądowy prezentuje każdy producent mieszacza - wszystkie są takie same. Zawór 3D lub 4D przy kotle służy najczęściej do sterowania - od tego trzeba zacząć jak się projektuje instalacje. Można też takiego nie stosować tak jak chcesz, tylko czy zastanowiłeś się jak będzie sterowany cały ten układ? Myślałem, że masz to już przemyślane... Cytuj
kaniowy Opublikowano 30 Maja 2012 Autor #10 Opublikowano 30 Maja 2012 A jak ma być sterowany?? Na piecu będzie założony sterownik z dmuchawą, tam będzie powiedzmy ustawione 55-60 stopni no i tyle. Potem woda na dwa obiegi tak jak mówiłeś, na podłogówce wodę wymiesza mieszacz, a na grzejniki i bojler pójdzie woda o takiej temp. Do tego naczynie wyrównawcze i chyba tyle. Ja tak myślę, a czy dobrze to właśnie pytam. Cytuj
vernal Opublikowano 30 Maja 2012 #11 Opublikowano 30 Maja 2012 A czy kocioł pracuje cały czas czy zamierzasz go wygaszac? Cytuj
kaniowy Opublikowano 30 Maja 2012 Autor #12 Opublikowano 30 Maja 2012 Myślę że tak i tak, zimą może cały czas, ale w okresach przejściowych jak wiosna czy jesień to pewnie będzie wygaszany. Cytuj
vernal Opublikowano 30 Maja 2012 #13 Opublikowano 30 Maja 2012 No to będzie ciężko sterować w ten sposób. Bo będzie albo za zimno albo za gorąco - tak źle i tak niedobrze. Nie obejdzie się też bez ciągłego biegania do kotła i zmiany temperatur. Cytuj
kaniowy Opublikowano 30 Maja 2012 Autor #14 Opublikowano 30 Maja 2012 Nie chodzi o wygode, bo do pieca mam zejście z domu i już jestem, także nie ma problemu. Może też zakupię sterownik pokojowy i nim będę sterował, więc nie musiałbym biegać. Chodzi tylko o to czy mój sposób myślenia o podłączeniu tego będzie działał i czy podłogówka w układzie otwartym też będzie działać?? Cytuj
vernal Opublikowano 30 Maja 2012 #15 Opublikowano 30 Maja 2012 Jak rozdzielisz te obwody jak pisałem, to działać będzie nawet w układzie otwartym z zastrzeniem, które napisał Guitar. Trzeba zrobić projekt łącznie z wyliczeniem zapotrzebowania na ciepło (dobór kotła), najlepiej przedstawić na forum, a potem to realizować. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 31 Maja 2012 #16 Opublikowano 31 Maja 2012 czy podłogówka w układzie otwartym też będzie działać?? 3 sezony zimowe, które do ciepłych nie należały ogrzewałem podłogówką w systemie otwartym. W sumie mam 10 pętli o łącznej długości ~800 mb. Napędza mi to jedna pompa poprzez zawór 3D z siłownikiem i sterownikiem pogodowym. Więc nie obawiaj się, że podłogówka nie bęzie grzać, bo grzeje i to miło. Cytuj
kaniowy Opublikowano 31 Maja 2012 Autor #17 Opublikowano 31 Maja 2012 Digitrax, miło słyszeć wypowiedź osoby która używa czegoś takiego i jest zadowolona. Dzięki za to info. Czyli zrobię tak jak myślę, minimum automatyki i powinno śmigać. Podpowiedzcie jeszcze gdzie powinienem wpiąć naczynie wyrównawcze a gdzie zastosować zawory zwrotne, żebu to działało jak należy. W wolnej chwili postaram się narysować jakiś schemat, ale teraz nie mam czasu, bo wracam z pracy i lecę remontować mój dom:) Cytuj
kaniowy Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor #18 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Jestem na etapie zamawiania mieszacza. Mam na oku coś, ale nie wiem który wziąć. Poradzicie? 1)http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-z-bypassem-do-podlogowki-i2387366118.html 2)http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-bypass-do-podlogowki-i2373247438.html 3)http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-ogrzewania-podlogowego-i2403891527.html Dużo się nie różnią, a jednak. A może coś całkiem innego? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Czerwca 2012 #19 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Z 3 będziesz miał najmniej problemów podczas regulacji. Cytuj
kaniowy Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor #20 Opublikowano 7 Czerwca 2012 (edytowane) To przez zastosowanie tego innego zaworu termostatycznego? Za to nie ma on pomiaru temp na dolnej belce. Edytowane 7 Czerwca 2012 przez kaniowy Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Czerwca 2012 #21 Opublikowano 7 Czerwca 2012 To jest termostatyczny zawór mieszający. Działanie tego mieszacza jest skuteczniejsze i prostsze niż w dwóch pozostałych. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Czerwca 2012 #22 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Dajesz oddzielną pompę, za nią zawór 3-D i rozdzielacz z przepływomierzami i zaworami odcinającym. Na zaworze ustawiasz temp np 35C i wszystko gra. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 8 Czerwca 2012 #23 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Dajesz oddzielną pompę, za nią zawór 3-D... Przed nią ;) Cytuj
kaniowy Opublikowano 8 Czerwca 2012 Autor #24 Opublikowano 8 Czerwca 2012 (edytowane) No więc zamawiam ten zestaw, bo różnica w cenie nieduża, a skoro ma lepiej działać to czemu nie. Ale zauważyłem że jest tu tylko jeden odpowietrznik, tylko jeden zegar czyli działanie tego zestawu jest chyba całkiem inne niż dwóch pozostałych. Edytowane 8 Czerwca 2012 przez kaniowy Cytuj