olo02 Opublikowano 30 Marca 2012 #1 Opublikowano 30 Marca 2012 Witam mam problem z Pellets Fuzzy Logic 15w firmy Kostrzewa, korzystam z pieca od 3 lat jak co roku i w tym w sezonie grzewczym przepaliła sie zapalarka (to chyba standard co roku wymieniam) ale nie to jest problemem bo przy przepaleniu zapalarki robiło sie zwarcie i wyskakiwała różnicówka ok, naraze jest ok wymieniłem zapalarkę na nową i po kilku dniach (2uch) znowu zwarcie ,no więc wołam fachowca wymieniamy na nastepną (poprzednia rozebrana i okazuje sie że wszystko ok) no nic fachowiec pojechał piec działał przez ok 2 tygodnie no i znowu robi sie zwarcie , wołam fachowca sprawdzamy wszystkie urzadzenia piecowe no i wszystko ok, fachowiec nie wie co to , a po konsultacji z fachowcem z Kostrzewy który usilnie twierdzi że to wina zapalarki, to mi ręce opadły a fachowiec sie poddał i teraz niewiem co zrobić może ktoś miał taki problem, proszę o jakieś pomysły a i w akcie nadziei przepiąłem piec do innego gniazdka i to samo spięcie sie robi w momencie kiedy grzałka rozgrzeje sie do swojej temperatury i kiedy ma sie włączyć dmuchawa wtedy strzela różnicówka Cytuj
sambor Opublikowano 30 Marca 2012 #2 Opublikowano 30 Marca 2012 Witam Fachowiec powinien sprawdzić izolację grzałki - induktor lub inny przyrząd do pomiaru rezystancji izolacji, oczywiście pomiar( sprawdzenie) wykonujemy przy wyłączonym kotle i zimnej grzałce. Jeżeli jest ok - czyli rezystancja izolacji wynosi min 0,5Mohm to należy wymienić grzałkę gdyż przebicie może następować podczas nagrzania grzałki - a nie powinno. Ryzykowną ale dopuszczalną operacją jest zmiana zabezpieczenia różnicowego, najprawdopodobniej masz 30mA-na tym obwodzie, na zabezpieczenie 100 lub 300Am - Tylko na obwodzie grzałki! - ew całkowite pominięcie zabezpieczenia różnicowoprądowego na tym obwodzie Najpierw zmierz izolację, potem reklamuj a jak nie to dopiero rób to co opisałem wyżej. Pozdrawiam Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 30 Marca 2012 #3 Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) ,,,, spięcie sie robi w momencie kiedy grzałka rozgrzeje sie do swojej temperatury i kiedy ma sie włączyć dmuchawa wtedy strzela różnicówka Jeżeli potrafisz zainicjować takie zdarzenie za każdym razem to wykonaj następujące kroki. 1 - odłącz przewód zasilający od dmuchawy. Jeżeli wyłącznik różnicowo-prądowy się nie wyłączy to punkt 2 2 - wykręć fizycznie dmuchawę z kotła, ustaw na izolowanym miejscu (np. karton ) i podłącz dmuchawę do instalacji elektrycznej kotła. Jeżeli wyłącznik różnicowo-prądowy nie wyłączy się to znaczy, że należy się przyjrzeć dokładnie dmuchawie. Andrzej ps. Po chwili namysłu, stwierdziłem, że w przypadku pozycji nr.2 należało by jeszcze odłączyć żyłę ochronną od dmuchawy. Ale jak nie masz wprawy z szeroko rozumianą elektrycznością to sobie daruj te moje podpowiedzi. Edytowane 30 Marca 2012 przez Andrzej_M_ Cytuj
sambor Opublikowano 30 Marca 2012 #4 Opublikowano 30 Marca 2012 Witam Odłączanie żyły PE ( przewodu ochronnego) od urządzeń w pomieszczeniu wilgotnym, jakim niewątpliwie jest kotłownia jest ZABRONIONE, w tym momencie urządzenie nie jest prawidłowo zabezpieczone, przed porażeniem użytkownika Tym bardziej, że jest to ingerencja w konstrukcję kotła i są łamane przepisy o ochronie p.porażeniowej. @ Andrzej najprawdopodobniej Twój pomysł by nie wypalił gdyż kocioł jest poprzez instalacje wodne podłączony do tzw "ziemi". Pozdrawiam Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 30 Marca 2012 #5 Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) Witam Odłączanie żyły PE ( przewodu ochronnego) od urządzeń w pomieszczeniu wilgotnym, jakim niewątpliwie jest kotłownia jest ZABRONIONE, w tym momencie urządzenie nie jest prawidłowo zabezpieczone, przed porażeniem użytkownika Tym bardziej, że jest to ingerencja w konstrukcję kotła i są łamane przepisy o ochronie p.porażeniowej. ,,,, Masz racje. Ingerencja osób nie mających odpowiednich kwalifikacji w urządzenia elektryczne jest ZABRONIONA. ( może bardziej łagodnie się wyrażę NIEWSKAZANA ) Nie wiem czy wszystkie kotły, ale te co widziałem ( a widziałem niestety bardzo mało kotłów) mają urządzenia elektryczne typu podajnik, pompka czy też dmuchawa podłączone z kotłem są za pomocą wtyczki i gniazda. Ja nie sugerowałem ingerencje w instalacje elektryczną kotła, tylko odłączenie wtyczki zasilającej dmuchawę. ,,,, @ Andrzej najprawdopodobniej Twój pomysł by nie wypalił gdyż kocioł jest poprzez instalacje wodne podłączony do tzw "ziemi". ,,,, Dlatego napisałem, że należy odkręcić fizycznie dmuchawę od kotła i położyć na izolowanym miejscu. Po czym dodałem, że należy jeszcze odłączyć żyłę PE od dmuchawy. Podsumowując, to widzę teraz, że moja porada nie powinna w takiej formie być zamieszczona na forum. Pozdrawiam Andrzej ps. Faktycznie takiej GŁUPOTY to dawno nie napisałem. Przecież ktoś nieświadomy może odebrać to tak, że można odłączyć żyłę PE od urządzenia i po kłopocie. Jeszcze raz powtórzę, że przewodu ochronnego nie można odłączać od urządzenia elektrycznego. Ja poprzez te odłączenie żyły PE w dmuchawie, sugerowałem prostą lokalizację uszkodzenia. Edytowane 30 Marca 2012 przez Andrzej_M_ Cytuj
Hermogenes Opublikowano 30 Marca 2012 #6 Opublikowano 30 Marca 2012 Oczywiście bo to może być każde inne urządzenie dopinane do sieci (obwodu tej różnicówki) w danym momencie i to zarówno żyła fazowa jak neutralna mająca większą upływność niż prąd cewki zabezpieczenia,poz Hermogenes ps też zastosowałem uproszczenia Cytuj
sambor Opublikowano 30 Marca 2012 #7 Opublikowano 30 Marca 2012 Jeżeli na początku działało i po 2 tyg wywala zabezpieczenie - to chyba raczej grzałka, elektryk lokalny powinien to sprawdzić, chyba że ten elektryk to "elektryk". Cytuj
robogaz Opublikowano 31 Marca 2012 #8 Opublikowano 31 Marca 2012 Przeczytałem wszystkie wypowiedzi i Ja osobiście postawiłbym na różnicówke. Kiedyś miałem taki przypadek podobny do tego jak przychodziło nagłe większe obciążenie to wyskakiwał.(to właśnie dmuchawa przy rozruchudaje obciążenia) Różnicówka sie po pewnym czasie wygrzewa i to może być przyczyną.Po wymiania wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam. 1 1 Cytuj
no1muzzy Opublikowano 1 Października 2019 #9 Opublikowano 1 Października 2019 Odgrzeje troche temat, bo mam ten sam problem, mianowicie wywala roznicowke po nagrzaniu grzałki do rozpalania ekogroszku. Piec to metalfach smart eko plus. Ktos moze cos poradzic poza powyzszym? Zapalarka praktycznie nowa, piec uzywany jeden sezon, nawet niecaly, bo w tamtym roku skladana kotlownia. Na 100 wina jest w zapalarce, wywala roznicowke nawet jak nie jest wlaczona, a tylko rozgrzana, po odlaczeniu jej od instalacji wszystko smiga jak nalezy, po ostygnięciu i ponownym podłączeniu takze nie ma problemu z roznicowka. Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Października 2019 #10 Opublikowano 1 Października 2019 (edytowane) Podaj dokładnie model różnicówke i grzałkę. Co jeszcze jest podłączone pod tem sam obwód? Instalacja (punkt) była sprawdzana na rezystancje izolacji? Edytowane 1 Października 2019 przez PioBin Cytuj
no1muzzy Opublikowano 1 Października 2019 #11 Opublikowano 1 Października 2019 (edytowane) Grzalka oryginalna z kotla metal fach smart eco plus, instalacja w chalupie raczej bez zarzutów, kotlownie mam na oddzielnym obwodzie, trzy gniazdka pod trzema oddzielnymi fazami, ale na jednej roznicowce trójfazowej, na tej samej roznicowce jest reszta gniazdek w domu zabezpieczona, ale tylko ta grzalka ją wywala. Roznicowka eaton 40/4/003, praktycznie nowa. Edytowane 1 Października 2019 przez no1muzzy Cytuj