Witam , jestem posiadaczem kotła Defro duo uni 15 kW. Proszę o poradę , mam na kotle sterownik AG-lux i chcę dokupić sterownik zaworu Defro MZ.

Moje pytanie to , jaki zastosować zawór mieszający czterodrożny + siłownik , chodzi o zalecany model i rozmiar .

Zakładając że instalacja rur w kotłowni jest z miedzi fi 28 i cały dom ogrzewanie podłogowe .

 

Za poradę z góry dziękuję !

Edytowane przez marks1981
Opublikowano

za zaworem swoją drogą, mi chodziło o pompę kotłową którą montuje się przed zaworem po stronie kotła.

 

Jak nie będziesz miał zmiennych przepływów na tych pętlach, np po zastosowaniu czujników i siłowników na poszczególnych obwodach, to niepotrzebnie przepłacisz za tę pompę. Taka pompa dobra jest do głowic termostatycznych na grzejnikach, gdzie opory cały czas się zmieniają, a ona utrzymuje stale ciśnienie.

Opublikowano

Na rozdzielaczach będą siłowniki podłączone do regulatorów pokojowych każde pomieszczenie osobno

czyli podobnie jak w instalacji grzjnikowej z termostatami . Czy potrzebna jest jeszcze pompa do krótkiego obiegu ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.