Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Elektroniczny Miarkownik / Sterownik Ciągu


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

To półśrodek pracuje dwustanowo otwarte zamknięte . Nadaje się do instalacji gdzie ważne jest zasilanie z en . elektrycznej np. wymuszony obieg bo gdy nie ma zasilania on również zamyka dopływ powietrza i wygasza kocioł . Jeśli nie ma takiej potrzeby a instalacja może odebrać ciepło bez pompy lepszym rozwiązaniem jest miarkownik temperaturowy mechaniczny oczywiście jeśli da się go zamontować bo nie w każdym kotle można .

Opublikowano

Warto zwrócić uwagę, że sterownik Unister działa troszkę podobnie do dmuchawy czyli robi tzw. przedmuchy przez cykliczne otwieranie i zamykanie klapki. Nie jest tak, że jest tak, że jak osiągnie temperaturę to się zamknie i czeka aż temperatura spadnie. Rozwiązanie to jak wszędzie - ma swoich zwolenników i przeciwników. Sterownik steruje też pompą c.o., niestety brakuje funkcji c.w.u., a szkoda. Ogólnie są o nim pozytywne opinie:

 

http://www.forumbudowlane.pl/vt/10169/0/elektroniczny-miarkownik-ciagu-unister-opinie-uzytkownikow.

 

http://www.forumbudowlane.pl/vt/10169/6/elektroniczny-miarkownik-ciagu-unister-opinie-uzytkownikow.

 

Zresztą, jeśli bać się zaniku prądu, można wybrać rozwiązanie pośrednie. Miarkownik sterowany elektronicznie regulatorem pokojowym, który w razie braku prądu działa jak zwykły regulator ciągu.

 

http://www.domer.pl/regulator-ciagu-kominowego-rt3e-regulus-3-4.html

Opublikowano

Palę na tym miarkowniku od tej zimy i największą jego wadą nie jest raczej zamykanie przy braku energii (biorąc pod uwage, że zdarza się ta raczej bardzo rzadko) ale jego praca dwustanowa: Pełne otwarcie - kocioł rozpala się gwałtownie a potem pełne zamknięcie. Powoduje to mało precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury i niepotrzebne rozpalanie dużej częsci zasypu podczas pełnego otwarcia.

pozdrawiam.

Opublikowano

Witam

 

Ja nie polecam elektronicznego miarkownika. Jeżeli istnieje możliwość montażu zwykłego miarkownika, to nie ma się co zastanawiać.

Mam u siebie obydwa typy. Obserwowałem pracę jednego i drugiego. Wybrałem zdecydowanie zwykły miarkownik. Główne wady elektronicznego, wg. mnie:

- ryzyko wybuchów/"fuknięć" kotła

- większa ilość niedopalonych gazów (dymów), które wydzielają się po zamknięciu klapki, zaklejają tylko wymiennik i komin

- straty w paliwie (nieekonomiczne spalanie)

 

Natomiast, interesująca może być taka alternatywa: http://www.regulus.eu/pdf/AJ/Regulator-RT3E-A4-EN.pdf

Może, ktoś z forum ma i się pochwali, jak to działa w praktyce?

 

Pozdr.

Opublikowano

Witam

 

... Główne wady elektronicznego, wg. mnie:

- ryzyko wybuchów/"fuknięć" kotła

- większa ilość niedopalonych gazów (dymów), które wydzielają się po zamknięciu klapki, zaklejają tylko wymiennik i komin

- straty w paliwie (nieekonomiczne spalanie)

 

...

Pozdr.

 

Cześć,

Drugi sezon użytkuję Unistera i nie potwierdzam tej opinii.

- nigdy nic mi nie fuknęło

- u mnie klapka nie domyka się całkowicie, zostawiłem szczelinę ok. 2mm i to załatwia sprawę zarastania wymiennika

- straty w paliwie? w jaki sposób?

Potwierdzam wadę opisaną prze koksa, czyli zero-jedynkowość, lepiej byłoby gdyby miarkownik pracował płynnie.

Flames, miałeś kiedyś ten miarkownik?

 

 

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Faktycznie. Dzieki Mikesz62. Nie czytałem tego. Wkleje link, żeby nie trzeba było długo szukać.

http://forum.info-og...dpost__p__89160

 

Jak to czytam, to trochę żałuję, że nie mam żeliwniaka. U mnie na kwkd tylko raz, przez nieuwagę połączoną z nieobecnością w domu, dusiłem przez kilka (8-10) godzin zasyp węgla kamiennego w temp. okolo 40 stopni. Potem wyskrobywałem "asfalt" z powierzchni blach wymiennika :( . Nigdy więcej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.