Adam122 Opublikowano 12 Lutego 2012 #1 Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam, Jakiś czas temu zdecydowałem się na postawienie kominka z płaszczem wodnym (Lechma 32 kW) do ogrzewania pensjonatu położonego w lesie. Do tej pory budynek ogrzewany był grzejnikami elektrycznymi, więc oszczędność energii jest ogromna. Jest tylko jeden problem - częste dokładanie drewna do kominka. Spodziewałem się, że dokładać do takiego kominka trzeba co 4-5 godzin, tymczasem dokładam co 1,5-2 godziny. W dzień nie jest to aż tak uciążliwe, ale w nocy tak. Gdy dołożę drewno ostatni raz o 23:00 czy o północy to rano w pokojach jest już zimno. Dlatego zastanawiam się nad buforem ciepła, który podtrzymałby temperaturę chociaż przez te 6 godzin w nocy. Proszę o radę jaki zbiornik zdałby egzamin. Kominek pracuje w układzie zamkniętym. Instalacja liczy 15 grzejników. 12 z tych grzejników ogrzewa pokoje o łącznej powierzchni około 220 metrów (pokoje są jednak wysokie - 3 metry), 3 pozostałe grzejniki służą tylko do dogrzania korytarza, klatki schodowej, kuchni (razem około 200 metrów). Pozdrawiam, Adam Cytuj
sambor Opublikowano 12 Lutego 2012 #2 Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam Bufor powinien być ok 1000l ale nie wiadomo czy zostanie nagrzany przez kominek. Na forum były opisane perypetie właściciela kominka z płaszczem wodnym i buforem- permanentny brak mocy aby ogrzać bufor i dom. Pozdrawiam Cytuj
Marek Opublikowano 12 Lutego 2012 #3 Opublikowano 12 Lutego 2012 postawiłes na niewłasciwego konia , kominek to nie kocioł to jedynie taki bajer który dodatkowo mozna wykorzystac do grzania sprawnosc kominka nigdy nie osiagnie sprawnosci nawet kiepskiego kotła deklarowane 32 kW wystarczy na biezace potrzeby ogrzewania ale nagrzac bufor to juz bedzie powazny problem przy mrozie , tym bardziej jesli budynek wychładza sie w ciagu nocy ze rano jest za zimno masz las za sciana i dostep do drewna to tylko kocioł zgazowujacy drewno + obowiazkowo bufor czyli cała kotłownia + magazyn drewna sezonowanego 2 lata ! pensjonat to nie dom gdzie mozna powiedziec domownikom chcecie miec ciepło to pilnujcie pieca dzien i noc Cytuj
Adam122 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #4 Opublikowano 12 Lutego 2012 Nie napisałem czegoś ważnego. Otóż budynek nie musi być ogrzewany cały czas (bardzo rzadko w sezonie grzewczym wszystkie pokoje są wynajęte). Zazwyczaj wynajęte są 2-4 pokoje, w reszcie pokoi można ustawić głowice na 1, dlatego zapas mocy jest i pomyślałem o buforze. Przewiduję taką sytuację: wiem, że np. za 2-3 dni będzie pełne obłożenie i odpowiednio wcześniej zaczynam maksymalnie palić w kominku, aby nagrzać wodę w buforze. Co o tym myślicie? Cytuj
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2012 #5 Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam, Jakiś czas temu zdecydowałem się na postawienie kominka z płaszczem wodnym (Lechma 32 kW) do ogrzewania pensjonatu położonego w lesie. Do tej pory budynek ogrzewany był grzejnikami elektrycznymi, więc oszczędność energii jest ogromna. Jest tylko jeden problem - częste dokładanie drewna do kominka. Spodziewałem się, że dokładać do takiego kominka trzeba co 4-5 godzin, tymczasem dokładam co 1,5-2 godziny. W dzień nie jest to aż tak uciążliwe, ale w nocy tak. Gdy dołożę drewno ostatni raz o 23:00 czy o północy to rano w pokojach jest już zimno. Dlatego zastanawiam się nad buforem ciepła, który podtrzymałby temperaturę chociaż przez te 6 godzin w nocy. Proszę o radę jaki zbiornik zdałby egzamin. Kominek pracuje w układzie zamkniętym. Instalacja liczy 15 grzejników. 12 z tych grzejników ogrzewa pokoje o łącznej powierzchni około 220 metrów (pokoje są jednak wysokie - 3 metry), 3 pozostałe grzejniki służą tylko do dogrzania korytarza, klatki schodowej, kuchni (razem około 200 metrów). Pozdrawiam, Adam trzeba było zamontoac kocioł na holzgaz wtedy do kotła dochodzi sie co 7-12 godzin i mamy 90 % sprawności ze spalania drewna a nie jak w kominku max 30% bo gazy do spalania ulatują przez komin ... ida w rozbudowę takiego słabego rozwiazania traci sie sens ekonomiczny Cytuj
Adam122 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #6 Opublikowano 12 Lutego 2012 Jakikolwiek kocioł nie wchodził w grę, gdyż w budynku nie ma miejsca na kotłownię. Kominek stoi w salce dla gości (salonie) i nie chciałem z niej rezygnować, tj. przerabiać ją na kotłownię. Co myślicie o mniejszym buforze (500 l)? Przez ile godzin mógłby podtrzymywać temperaturę we wszystkich pomieszczeniach? Cytuj
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2012 #7 Opublikowano 12 Lutego 2012 ja na samym buforze 500 l to przy takich mrozach to max 15 min i jest rozładowany zakładająć jego rozbiór ciepła od 90st do 60st Cytuj
bladyy78 Opublikowano 12 Lutego 2012 #8 Opublikowano 12 Lutego 2012 (edytowane) Masz 400m2 to bufor min 4 tyś litrów życzę jednak powodzenia w jego zagrzaniu tym wkładem. Edytowane 12 Lutego 2012 przez bladyy78 Cytuj
Adam122 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #9 Opublikowano 12 Lutego 2012 Coraz bardziej zaczynam żałować rozwiązania, na które się zdecydowałem, ale miałem do wyboru 2 opcje: 1) kominek i pozostawienie salonu dla gości, 2) kocioł i przerobienie salonu na kotłownię. Na bufor 4000 l nie miałbym nawet miejsca. Bufor miałby służyć tylko do ogrzewania pokoi w nocy chociaż przez kilka godzin. Grzejniki na korytarzu, klatce są mniej istotne (obok nich są tam też grzejniki elektryczne). Tak jak pisałem, pełne obłożenie od grudnia do końca lutego to sporadyczne sytuacje. Poza tym podczas takiego pełnego obłożenia i tak ktoś cały czas czuwa w nocy, więc można dokładać do kominka. Chodzi mi raczej o rozwiązanie w przypadku takiej sytuacji: Mam wynajętych np. 5 pokoi, ale jeśli pozamykam wszystkie pozostałe grzejniki, to i tak na noc nie mogę załadować do pełna kominka, gdyż przy zamkniętej przepustnicy i innych wlotach powietrza i tak temperatura na płaszczu dochodzi do 85 stopni i myślę, że może dalej rosnąć, choć tego nie sprawdzałem. Czy w takiej sytuacji bufor 500 l - 1000 l miałby sens? Cytuj
vr5 Opublikowano 12 Lutego 2012 #10 Opublikowano 12 Lutego 2012 Witaj! Pisałeś, że do ogrzewania używałeś też prądu, więc wiesz ile energii zużywałeś w nocy. Jeśli zastosujesz bufor 1000 litrów i nagrzejesz go do 85 st.C. to możesz przyjąć, że zgromadziłeś w nim około 60 do 70 kWh energii. Pozdrawiam vr5 Cytuj