Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
  • Autor

DZIĘKI a możesz lub jesteś w stanie wytłumaczyć i ewent. zaznaczyć gdzie powinny zostać zamontowane czujniki sterownika do c.o i c.w.u ? bo to jest dla mnie mało zrozumiałe , czy pozostając przy aktualnym schemacie powinienem montować jeszcze może coś potrzebnego czego nie zaznaczyłem :) nie wspominam o zaworze bezpieczeństwa i zbiorniku przeponowym do c.w.u bo to wiem ,proszę o poradę.

  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 24.9 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • I tu właśnie kolor naczyń:niebieski do zimnej,czerwony do gorącej.

Opublikowano

Jeśli chodzi o sterownik ładujący bojler, to musi on znać temperatury: kotła oraz bojlera.

Kocioł powinien mieć miejsce w okolicy wyjścia na umieszczenie czujnika.

W bojlerze też zazwyczaj miejsce na to jest, jak nie ma, to w okolicy wyjścia a w poziomym można też w połowie zbiornika.

Czujnik zawsze musi być dobrze odizolowany od warunków zewnętrznych.

Opublikowano
  • Autor

.

Czujnik zawsze musi być dobrze odizolowany od warunków zewnętrznych.

 

od izolowany od warunków zewnętrznych ?

czy zaizolowany aby nie podawał zbieżności temper.

Opublikowano
  • Autor

Jeśli chodzi o sterownik ładujący bojler, to musi on znać temperatury: kotła oraz bojlera.

Kocioł powinien mieć miejsce w okolicy wyjścia na umieszczenie czujnika.

W bojlerze też zazwyczaj miejsce na to jest, jak nie ma, to w okolicy wyjścia a w poziomym można też w połowie zbiornika.

 

to rozumiem

ale jak ustawię wyższą na bojler a niższą na piec to pierw załączy mi c.o .bo czujnik mam zamontowany jak na schemacie. i w pewnym momencie nie dojdzie że załączą się dwie pompy . czy mogę prosić o wyjaśnienie .

i%2520jak.jpg?gl=PL

 

w miejscu drugiego kolana przy wyjściu od pieca zasilanie czujnik c.o i czujnik c.w.u na zasilającej rurce do c.w.u

piec nie posiada wejścia na podłączenie czujnika .

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano

Uwagi do schematu:

1. Pompę cwu daj na powrocie i bez żadnych obejść.

Zarówno zasilanie cwu jak i powrót do kotła daj pod skosem w górę w stronę kotła - nie będzie się zapowietrzać.

2. Podpięcie zbiornika wyrównawczego nie powinno iść takimi zakosami. Jeśli już musisz skręcić w lewo a potem w prawo, to zrób najpierw rurę prosto do góry z kotła, pod sufitem w lewo i dalej tak jak jest. To pompę c.o. puść bokiem i niech sobie to skręca jak Ci pasuje. Dzięki temu wszystkiemu układ będzie się łatwiej odpowietrzał.

 

A teraz o sterowaniu.

Normalny sterownik różnicowy ładowania cwu działa tak, że ustawiasz na nim temp cwu (czyli max do której ma grzać, kręcić pompą cwu). Jeśli w cwu masz niską temp., to on załączy pompę cwu już przy 30C i będzie dotąd chodzić aż bojler osiągnie temp. zadaną cwu. Z tym zastrzeżeniem, że temp. kotła musi być wyższa od temp. bojlera np. o 2,5C - jeśli to nie jest spełnione, to pompa cwu się zatrzymuje.

 

Zupełnie niezależnie od tego załączana jest pompa c.o., która ma własne ustawienia w sterowniku.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
  • Autor

1 czy nie może pozostać na zasilaniu bez obejścia ?

czy również montując na powrocie pompę zastosować zz i pozostawić go na zasilaniu czy na powrocie i czy przed czy za pompą , pompę przed trójnikiem powrotu z c.o

czy 3.5 c przechyłu ku górze będzie ok ?

2 zbiornik wyrównawczy ok. jest w wyżej od każdego grzejnika ,ale na odległości takiej samej jak pierwszy grzejnik czy może tak pozostać ?

a co do zbiornika jak to rozumiem to pompa będzie chodzić dopóki nie nagrzeje bojlera ,i ją wyłączy po nagrzaniu. jeśli w domu się wykąpie i temp.. znów spadnie powtarza się sytuacja cały czas . więc mówiąc szczerze jednak pompa na c.w.u jest lepsza szybciej ładuję ? niż elektrozawór i jedna pompa ..

Opublikowano

Może być na zasilaniu.

W układzie otwartym to może nawet lepiej.

Bezpośrednio za zaworem regulacyjnym przepływu (który ma być bezpośrednio za pompą) załóż ZZ sprężynkowy z grzybkiem mosiężnym.

Przed pompą zawór kulowy odcinający i filtr.

Spadek niewielki wystarczy.

Pompa Omnigena 25-40 jeśli mabyć tanio.

 

Jeśli chodzi o osobną pompę, to główna różnica jest taka, że masz zupełnie osobne sterowanie tych 2 układów, czyli ładowanie cwu zupełnie nie zależy od pompy c.o.

Ogólnie tak jest lepiej, elastyczniej (np. można sterować pompą c.o. ogrzewanie poprzez jej załączanie). Ale u siebie możesz zrobić na zaworze i też może działać.

Opublikowano
  • Autor

Bezpośrednio za zaworem regulacyjnym przepływu (który ma być bezpośrednio za pompą) załóż ZZ sprężynkowy z grzybkiem mosiężnym.

 

 

Bezpośrednio za zaworem regulacyjnym przepływu

sorry ale nie rozumiem tego mogę jaśniej bardziej prościej :)

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano

Każdy obwód (zwłaszcza mały) powinien mieć regulację przepływu. Wstawiasz zawór tylko nie kulowy a regulacyjny i nim ustawiasz przepływ, jeśli potrzeba.

 

W tym przypadku nie jest to dodatkowy koszt, bo i tak wstawiłbyś tam zawór kulowy dla możliwości odcięcia pompy.

Edytowane przez vernal

Opublikowano
  • Autor

Każdy obwód (zwłaszcza mały) powinien mieć regulację przepływu. Wstawiasz zawór tylko nie kulowy a regulacyjny i nim ustawiasz przepływ, jeśli potrzeba.

 

W tym przypadku nie jest to dodatkowy koszt, bo i tak wstawiłbyś tam zawór kulowy dla możliwości odcięcia pompy.

jak to zrozumieć powinienem że może zaistnieć konieczność regulowania przepływu jakie to ma znaczenie ,

reasumując na tak krótkim obiegu będzie konieczność przykręcania ( przymykania )zaworu ? po co ?

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano
  • Autor

czy 3.5 c przechyłu ku górze będzie ok ?

.

 

1 po sprawdzeniu różnic wysokości różnica między zasilaniem z kotła do bojlera jest 35 cm ,

 

powrót z bojlera mam 3 cm wyżej od kotła

 

jak pisałeś wcześniej powinienem zejść niżej z c.w.u ,aby szło ku górze bo kotła ? zapobiegnie to zapowietrzaniu się !

 

czy w związku z tym zasilanie zastosować śmiało kolana 90 c. czy może delikatnie po 45c rura fi 28 miedź .

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano
  • Autor

zbiornik wyrównawczy ok. jest w wyżej od każdego grzejnika ,ale na odległości takiej samej jak pierwszy grzejnik czy może tak pozostać

..

 

nie będzie nagrzewał naczynia ? za szybko ?

Edytowane przez darecki2308

Opublikowano

Wogóle nie będzie nagrzewał naczynia bo tam nie ma obiegu powrotnego.

Opublikowano

jak to zrozumieć powinienem że może zaistnieć konieczność regulowania przepływu jakie to ma znaczenie ,

reasumując na tak krótkim obiegu będzie konieczność przykręcania ( przymykania )zaworu ? po co ?

Chodzi o to, że nawet mała pompa jest za mocna do małego obwodu.

Czasem jest tak, że za duży przepływ do bojlera za bardzo osłabia przepływ do c.o.

Bardzo duży przepływ przez bojler niewiele też daje z normalnie wyregulowanym.

Opublikowano

1 po sprawdzeniu różnic wysokości różnica między zasilaniem z kotła do bojlera jest 35 cm ,

 

powrót z bojlera mam 3 cm wyżej od kotła

 

jak pisałeś wcześniej powinienem zejść niżej z c.w.u ,aby szło ku górze bo kotła ? zapobiegnie to zapowietrzaniu się !

 

czy w związku z tym zasilanie zastosować śmiało kolana 90 c. czy może delikatnie po 45c rura fi 28 miedź .

W zasadzie potrzebny jest spadek zasilania a powrotu niekoniecznie, więc nie ma się co gimnastykować.

 

Kolana mogą być 90.

Edytowane przez vernal

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Witam ponownie zastanawiam się nad tym czy montaż pompy c.o nie jest lepszym rozwiązaniem na powrocie niż aktualne piec stoi w piwnicy a grzejniki 2, 5m wyżej wszystkie na spadku ostatni najwyżej . wyrównawczy 2.8 m nad najwyższym .?

proszę o poradę

Opublikowano
  • Autor

Może być na zasilaniu.

W układzie otwartym to może nawet lepiej.

Bezpośrednio za zaworem regulacyjnym przepływu (który ma być bezpośrednio za pompą) załóż ZZ sprężynkowy z grzybkiem mosiężnym.

Przed pompą zawór kulowy odcinający i filtr.

Spadek niewielki wystarczy.

Pompa Omnigena 25-40 jeśli mabyć tanio.

 

Jeśli chodzi o osobną pompę, to główna różnica jest taka, że masz zupełnie osobne sterowanie tych 2 układów, czyli ładowanie cwu zupełnie nie zależy od pompy c.o.

Ogólnie tak jest lepiej, elastyczniej (np. można sterować pompą c.o. ogrzewanie poprzez jej załączanie). Ale u siebie możesz zrobić na zaworze i też może działać.

Witam po ustawieniu zbiornika koło pieca zauważalny jest spadek zasilania od pieca do zbiornika c.w.u około 20 -25 % czy pozostawić taki duży czy może zmniejszyć do 2-3 % jak pisałem wcześniej ? wygląda to dość nie estetycznie :)

Opublikowano
  • Autor

i czy na powrocie ze zbiornika c.w.u montować zawór zwrotny ,aby woda wpływająca z powrotu c.o na trójniku nie wchodziła do c.w.u , i czy na zasilaniu jeśli jest spadek w stronę c.w.u montować odpowietrznik, proszę o poradę

Opublikowano
  • Autor

Chodzi o to, że nawet mała pompa jest za mocna do małego obwodu.

Czasem jest tak, że za duży przepływ do bojlera za bardzo osłabia przepływ do c.o.

Bardzo duży przepływ przez bojler niewiele też daje z normalnie wyregulowanym.

Witam czy powinienem w jakiś sposób zabezpieczyć zasilanie za pompą c.o . przed tym aby woda z c.o nie była podbierana do c.w.u ? może zawór zwrotny ?

Opublikowano

Jak są 2 pompy w układzie, to zazwyczaj się zabezpiecza odwrotny przepływ montując za każdą ZZ.

Natomiast to zależy od sterowania - jak pompa c.o. ma cały czas chodzić, to za nią nie musi być ZZ, dopiero jakby się zatrzymała, to druga pompa może pociągnąć wodę w złą stronę.

Na wszelki wypadek można dać ale nie zawsze jest to konieczne.

Pompa cwu na przykład będzie się zatrzymywać, więc za nią należy taki zawór umieścić.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za info , ale gdy na c.o. pompa załączy się przy temper. 48 c ,a 56-60 c pompa na c.w.u czy wciąż należy myśleć o montażu tego zz na c.o . ? i czy dobrze to rozumiem ?

Opublikowano

Jak obie chodzą naraz, to ZZ nie jest potrzebny.

Tylko w sytuacji gdy jedna chodzi a druga nie, to do drugiej jest potrzebny.

Opublikowano
  • Autor

Bardzo dziękuję za cenne wskazówki ;)

 

Więc podczas pracy pieca w okresie letnim i magazynowanie wody w c.w.u nie grzaniem w c.o . potrzeba jest zakręcenia zaworu kulowego za pompą lub po prostu montaż za nim z.z. i nie będzie potrzeby zakręcania ?

Czy ten zawór jest odpowiedni i nie wydaje się mi aby on posiadał mosiężny grzybek tylko jakiś plastyk

http://allegro.pl/za...2446180224.html

następny

http://allegro.pl/za...2445569771.html

i jeszcze jeden

http://allegro.pl/za...2437619538.html

który jest najodpowiedniejszy do montażu za pompą c.w.u jak i c.o.

Opublikowano

Potrzeba zakręcania zaworu jest, bo jak stanie pompa cwu, to grawitacyjnie coś tam zawsze przelecieć może, więc nie ma co się bawić, tylko zawór się zamyka.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.