scottie Opublikowano 6 Stycznia 2012 #1 Opublikowano 6 Stycznia 2012 WITAM Jestem nowym forumowiczem (laikiem) i chciałem zasięgnąć opinii fachowców z w temacie cyrkulacji cwu Otóż osiedle na którym mieszkam (4 budynki w sumie 10 klatek 5 kondygnacji) wyposażone jest w instalację cyrkulacji cwu problem polega na tym , że im dalej od wymiennika ciepła (TAURON S.A) cyrkulacja ta jest coraz słabsza. Wszelkie przewody poziome instalacji zarówno podziemne jak i w piwnicach zostały już wymienione na PP, w kilku klatkach również piony curkulacyjne są juz PP I tak np temp. zasilania/powrotu cwu w klatce najbliżej wymiennika to 52/40 a w najdalszch spada do poziomu 44/20 Wg mnie problemem jest zbyt mała wydajność pompy zabudowanej na obiegu Co więcej Tauron upiera się że pompa jest ok bo ma 20m podnoszenia Ja uważam ze nie wysokośc podnoszenia a przeplyw ma tu największy wplyw na pracę pompy. Wg mnie zabudowli pompę obiegową na cyrkulacji (nie wiem czy to słuszne) Chcialem zasięgnąć informacji czy wysokość podnoszenia ma coś do znaczenia jeśli chodzi o cyrkulację? Ja proponoałem im żeby wsadzić pompe R2Bn 32-80/180 230 NOCCHO HD CO o tym myślicie?? Cytuj
mironw Opublikowano 6 Stycznia 2012 #2 Opublikowano 6 Stycznia 2012 a może na nitkach poszczególnych cyrkulacji są zawory to lekko na najkrótszych ( cieplejszych) nitkach przymknąć i przez to wyregulować przepływy z dłuższych nitek Cytuj
scottie Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #3 Opublikowano 7 Stycznia 2012 oczywiście już dławiliśmy naz zaworach ale efekt był mizerny Cytuj
mironw Opublikowano 7 Stycznia 2012 #4 Opublikowano 7 Stycznia 2012 A JEST ZAWÓR ZWROTNY ZA POMPĄ W KIERUNKU ZASOBNIKA CWU? Cytuj
scottie Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #5 Opublikowano 7 Stycznia 2012 nie ma ale mysle ze gdyby dochodziło do cofki to problem z cyrkulacja byłby już na początkowych klatkach a jest idealnie Im dalej tym gorzej Cytuj
mironw Opublikowano 7 Stycznia 2012 #6 Opublikowano 7 Stycznia 2012 a jak z przekrojem rur stopniwane czy wszystko na 1/2" , ja bym spróbował zamknąć te najbliższe , ruszył co nie działa a potem powoli puszczał zamknięte .A pompa jest czysta tak jest od początku ? Cytuj
scottie Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #7 Opublikowano 7 Stycznia 2012 pompa właśniei budzi najwięcej wątpliwości, być może już zarosła ale TAURON nie przyjmuje zadnej argumentacji. Od dawna walczymy o jej wymianę na pompę o większej wydajności ja osobiście proponuję R2B 32-80/180 (typowo cyrkulacyjna) Cytuj
mironw Opublikowano 7 Stycznia 2012 #8 Opublikowano 7 Stycznia 2012 jeśli to na reklamacji to niech sprawiom aby każdy użytkownik miał taką samą temp. CWU przecież napewno za nią płaci -liczniki , a nie spuszczał do kanalizacji aby mieć gorącą , troche mi nie pasuje taka różnica a może pompa chodzi za krutko temp nie powinna mieć więcej jak 2_3*C różnicy, dlatego bym wstawił jednak ZZ za pompą aby nie cofło chłodnej , a może ktoś pomylił kierunek pompy( powinna pchać do wymiennika) Cytuj
scottie Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #9 Opublikowano 7 Stycznia 2012 o reklamacji nie ma mowy - osiedle ma 30 lat pompa ma kierunek prawidłowy cały obwód zasilanie powrót ma jakieś 500 mb (licząc części podziemne i poziomy w piwnicach) - sta moja teoria o zbyt małej wydajności pompy na dzień dzisiejszy wyglad to tak jakby pompa zamontowana przez Tauron mieszała wode do powiedzmy 6 klatki a pozostalę 4 stoja i stąd taka duża różnica temperatur (woda stoi w rurach i wychładza się) wg mnie oczywiście Cytuj
mironw Opublikowano 7 Stycznia 2012 #10 Opublikowano 7 Stycznia 2012 to włączcie ją na dode na stałe i powinno wszystko ruszyć a przynajmniej powinny zmienić się temperatury ja twierdze że brak ZZ i basta Cytuj
scottie Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #11 Opublikowano 7 Stycznia 2012 jak wyłącze pompę cyrkulacyjną to cyrkulacji nie będzie na całym osiedlu (tak dzije się w przypadku np awarii prądu) i ludzie będą czekali na ciepła wodę dłuuuuuuuuuugo Cytuj
mironw Opublikowano 7 Stycznia 2012 #12 Opublikowano 7 Stycznia 2012 ja mówie że : włączcie ... ją na dobe na stałe Cytuj
scottie Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #13 Opublikowano 7 Stycznia 2012 aah nie zajarzyłem pompa chodzi 24 godz/dobe Cytuj