WITAM

Jestem nowym forumowiczem (laikiem) i chciałem zasięgnąć opinii fachowców z w temacie cyrkulacji cwu

Otóż osiedle na którym mieszkam (4 budynki w sumie 10 klatek 5 kondygnacji) wyposażone jest w instalację cyrkulacji cwu problem polega na tym , że im dalej od wymiennika ciepła (TAURON S.A) cyrkulacja ta jest coraz słabsza.

Wszelkie przewody poziome instalacji zarówno podziemne jak i w piwnicach zostały już wymienione na PP, w kilku klatkach również piony curkulacyjne są juz PP

I tak np temp. zasilania/powrotu cwu w klatce najbliżej wymiennika to 52/40 a w najdalszch spada do poziomu 44/20

Wg mnie problemem jest zbyt mała wydajność pompy zabudowanej na obiegu

Co więcej Tauron upiera się że pompa jest ok bo ma 20m podnoszenia

Ja uważam ze nie wysokośc podnoszenia a przeplyw ma tu największy wplyw na pracę pompy.

Wg mnie zabudowli pompę obiegową na cyrkulacji (nie wiem czy to słuszne)

Chcialem zasięgnąć informacji czy wysokość podnoszenia ma coś do znaczenia jeśli chodzi o cyrkulację?

 

Ja proponoałem im żeby wsadzić pompe R2Bn 32-80/180 230 NOCCHO HD

CO o tym myślicie??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a może na nitkach poszczególnych cyrkulacji są zawory to lekko na najkrótszych ( cieplejszych) nitkach przymknąć i przez to wyregulować przepływy z dłuższych nitek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jak z przekrojem rur stopniwane czy wszystko na 1/2" , ja bym spróbował zamknąć te najbliższe , ruszył co nie działa a potem powoli puszczał zamknięte .A pompa jest czysta tak jest od początku ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli to na reklamacji to niech sprawiom aby każdy użytkownik miał taką samą temp. CWU przecież napewno za nią płaci -liczniki , a nie spuszczał do kanalizacji aby mieć gorącą , troche mi nie pasuje taka różnica a może pompa chodzi za krutko temp nie powinna mieć więcej jak 2_3*C różnicy, dlatego bym wstawił jednak ZZ za pompą aby nie cofło chłodnej , a może ktoś pomylił kierunek pompy( powinna pchać do wymiennika)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

o reklamacji nie ma mowy - osiedle ma 30 lat

pompa ma kierunek prawidłowy

cały obwód zasilanie powrót ma jakieś 500 mb (licząc części podziemne i poziomy w piwnicach) - sta moja teoria o zbyt małej wydajności pompy

na dzień dzisiejszy wyglad to tak jakby pompa zamontowana przez Tauron mieszała wode do powiedzmy 6 klatki a pozostalę 4 stoja i stąd taka duża różnica temperatur (woda stoi w rurach i wychładza się) wg mnie oczywiście

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.