d80 Opublikowano 28 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam ! Mam problem z obwodem cyrkulacji cwu. Ciągle na pompie do cyrkulacji cwu zbiera się powietrze co objawia się szumieniem w pompie a także podczas spuszczania wody z ostatniego punktu (ten po lewej) "strzelaniem" powietrza z kranu. Od bojlera do ostatniego punktu mam ~8 metrów pex 16. Całość praktycznie w poziomie przy czym bojler i ostatnia bateria są najwyższymi punktami (bojler nieco wyżej). Próbowałem układ odpowietrzyć - zakręcając powrót cyrkulacji i odkręcając ostatni kran a później zakręcając górne wyjście z bojlera i odkręcając ostatni kran (brak u mnie zaworu zwrotnego przy pompie cyrkulacyjnej). Niby powietrze zeszło - woda schodzi bez strzelania powietrzem. Gdy włącze na piecu ładowanie bojlera a później uruchomię pompę cyrkulacyjną słychać jak w układzie zaczyna krążyć jakiś bąbel powietrza a z ostatniego kranu podczas spuszczania ciepłej wody znów czasem strzela powietrze. Może źle zrobiłem ostatni punkt tj dałem trójnik jak na rysynku a powinienem zrobić jak jest w wersji nr 2 (podłączenie baterii nieco wyżej jak cyrkulacja). Skąd bierze się powietrze z moim układzie i jak temu zaradzić ? Będę wdzięczny za porady Cytuj
kiminero Opublikowano 28 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Próbowałeś jak to chodzi z wyjętym wkładem filtra? Byćmoże siatka na filtrze działa jak separator powietrza i generuje bąble. Do układu uwag raczej nie ma poza brakiem ZZ. Możliwe też, że z wodociągu podają ci silnie napowietrzoną wodę i gdzieś to powietrze musi odgazować. Wtedy podobny problem będzie miał sąsiad. Zapytaj. Cytuj
d80 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor #3 Opublikowano 28 Grudnia 2011 W lato używałem bojlera junior 10l i który jest tuż przed poborem ciepłej wody (zlew / prysznic) i tam po podgrzaniu też mi "strzelało" powietrze z ciepłej wody w pierwszej chwili , później już ciepła woda leciała bez żadnych dodatkowych efektów. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale u mnie w sieci jest dość duże ciśnienie. Planuję kupno reduktora ciśnienia. A może zamontować automatyczne odpowietrzniki w obwodzie cyrkulacji ? Tylko gdzie ? Cytuj
mironw Opublikowano 28 Grudnia 2011 #4 Opublikowano 28 Grudnia 2011 jak duże to ciśnienie 0.4-0.5 MPa to u mnie standard . załóż ZZ bo być może różnica temperatur i rozprężenie powoduje to strzelanie, ten filtr na zasilanie zimnej przenieś albo wywal , a zamiast reduktora wstawił bym naczynie przeponowe wpisz w allegro NACZYNIE PRZEPONOWE C.W.U. 12 L ZBIORNIK Pozdrawiam Cytuj
d80 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor #5 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Bez wkładu filtra jest to samo , w pompie nadal szumi. Co ciekawe jak jest większy pobór ciepłej wody (np prysznic) to ten szum w pompie ustaje. Wystarczy , że później zwiększe obroty na pompie i znów powrót do problemu. Zrobiłem eksperyment , zakręciłem dopływ zimnej wody do bojlera. Włączyłem grzanie bojlera z pieca. Po raz pierwszy zaczeło mi kapać z zaworu bezpieczeństwa. Nigdy wcześniej nie miałem tego objawu. Po nagrzaniu wody w bojlerze odkręciłem zawór zimnej wody wtedy woda z bojlera cofneła się do doprowadzenia zimnej wody. Niby trochę sądząc po ciepłocie rury ale zawsze coś - znaczy się , że ZB nie trzyma jak powinien. Sugerujesz naczynie przeponowe i ZZ i tak właśnie zrobię. Tak się tylko zastanawiam czy miejsce zainstalowania pompy cyrkulacyjnej ma jakieś znaczenie (oczywiście dając ją tylko na powrocie) ? Znalazłem właśnie informację w sieci o zjawisku kawitacji Dziękuję za wszystkie rady :-) Cytuj
d80 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor #6 Opublikowano 29 Grudnia 2011 (edytowane) Wstawiłem zawór zwrotny - wywaliłem z niego sprężynę żeby nie dławić pompy. Zawór jest nad pompą w pozycji pionowej (grawitacyjne domykanie tej plastikowej klapki). I co ? Problem pozostał ale z moich obserwacji wynika , że gas (powietrze) nie wytrąca się na pompie ale gdzieś wcześniej może nawet nawet w samym bojlerze, Po załączeniu pompy na max po kilku sekundach słychać jak "bąble" przesuwają się w stronę pompy. Przerobię ostatni punkt (pętla cyrkulacji) poboru tak: Dam nieco dłuższy pionowy odcinek może dzięki temu powietrze będzie się tam zbierało. Edytowane 29 Grudnia 2011 przez d80 Cytuj
mironw Opublikowano 30 Grudnia 2011 #7 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Wstawiłem zawór zwrotny - wywaliłem z niego sprężynę żeby nie dławić pompy. Zawór jest nad pompą w pozycji pionowej (grawitacyjne domykanie tej plastikowej klapki). Zawór jest nad pompą , czy za pompą ? patrz na strzałki !!!! A pompa pcha na ZZ i do bojlera ? I co ? Problem pozostał ale z moich obserwacji wynika , że gas (powietrze) nie wytrąca się na pompie ale gdzieś wcześniej może nawet nawet w samym bojlerze, Po załączeniu pompy na max po kilku sekundach słychać jak "bąble" przesuwają się w stronę pompy. Przerobię ostatni punkt (pętla cyrkulacji) poboru ,Dam nieco dłuższy pionowy odcinek może dzięki temu powietrze będzie się tam zbierało. ta przeróbka nic ci raczej nie da tego nie rozumię " Po załączeniu pompy na max " co ty masz za pompę, może foto bo mi wydaje się , że to nie pompa do cyrkulacji jeżeli ma regulacje biegów ale do obiegu C.O zainstalowania pompy cyrkulacyjnej ma jakieś znaczenie (oczywiście dając ją tylko na powrocie) ? Znalazłem właśnie informację w sieci o zjawisku kawitacji właśnie dlatego wywal ten filtr bo on może przewężać przepływ na pompę - co powoduje dławienie jej ssania( niedopuszczalne) ,albo tworzyć zawirowanie i powodować KAWITACJE . Cytuj
konopka Opublikowano 31 Grudnia 2011 #8 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Właśnie ,co to za pompa.bo te do cwu chyba nie mają regulacji obrotów.Jeżeli jest to pompa co to ma duży wydatek w stosunku do potrzeb i wytrąca się powietrze np. na filtrze,a im większa moc tym gorzej.Załączam zdjęcie pompki cwu i co. Cytuj
mironw Opublikowano 31 Grudnia 2011 #9 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Właśnie ja też nie przypominan sobie modelu pompy C.W.U z regulacją obrotów , więc czekam nz nowinki hiiiihiihii Cytuj
sambor Opublikowano 31 Grudnia 2011 #10 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Witam No i się doczekałeś - w załączniku hihihi I nie tyko ta są jeszcze WILO Pozdrawiam LFP ERGA.pdf Cytuj
d80 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor #11 Opublikowano 31 Grudnia 2011 (edytowane) Jedno zdjęcie to więcej niż 100 słów ;-) Ostatnie zdjęcie to "środek" zaworka zwrotnego już bez sprężyny. Kierunki pompy i ZZ są ok. Dziś (że mi się chciało) przerobiłem ostatni punkt tak jak to jest pokazane kilka postów wyżej. Woda w bojlerze miała tylko ~39 C i wszystko chodziło jak powinno. Już chciałem krzyknąć eureka! ale zaczekałem z tym jak podgrzeje wodę w bojlerze. Z początku wszystko cacy ale jak odkręciłem na full kran (ten ostatni) to zaczeło strzelać powietrzem. W styczniu (po wypłacie) dodam naczynie przeponowe a później się zobaczy. Od filtra do pompy dałem ~45 cm kawałek pexa 16ki. W każdym razie dzięki za zainteresowanie tematem i próbę pomocy. Życzę wszystkim dosiego Nowego Roku 2012 a także bezproblemowej pracy CO i CWU :-) Edytowane 31 Grudnia 2011 przez d80 Cytuj
mironw Opublikowano 31 Grudnia 2011 #12 Opublikowano 31 Grudnia 2011 ślicznie dziękuje ale jeszcze jedno pytanie pex to 16 czy 20 bo jak 16 to pompa powinna chulać na 1 bo tak to ssanie ma za mały przeplyw w stosunku do tłoczenia i powstaje KAWITACJA na 100% Życzę wszystkim szczęśliwego w Nowym 2012 Roku Cytuj
konopka Opublikowano 1 Stycznia 2012 #13 Opublikowano 1 Stycznia 2012 A jakie masz ciśnienie w sieci?jeżeli jest 5-6 atm to po podgrzaniu robi się 10.Miałem podobne zjawisko,założyłem reduktor ciśnienia ,ustawiłem na 3atm i spoko. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2012 #14 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Witam w Nowym Roku. Reduktor to nie rozwiązanie Na zasilaniu powinno być naczynie wzbiorcze do ZWU 10bar+działający zawór bezpieczeństwa i wtedy spoko. Pozdrawiam Cytuj
konopka Opublikowano 1 Stycznia 2012 #15 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Dlaczego nie rozwiązanie skoro działa i to skutecznie.A z drugiej strony po co 5 czy 6atm w kranach,chyba tylko po to żeby wyrywało szklankę z ręki. Cytuj
mironw Opublikowano 2 Stycznia 2012 #16 Opublikowano 2 Stycznia 2012 d80 a ja bym jeszcze sprybował przenieś pompe w miejsce filtra ( wywal go) i za ZZz bojlerem podłączył takim samym pex-em jak przed pompą , bodławić można tłoczenie a nie ssanie pomp a ty masz na odwrót . Próbuj i daj znać jak poszło Cytuj
snoop84 Opublikowano 2 Stycznia 2012 #17 Opublikowano 2 Stycznia 2012 A możesz opisać resztę podłączeń zasobnika?? Bo widzę u góry jeszcze jakieś przyłącze z odpowietrznikiem, u dołu coś .... :D Cytuj
konopka Opublikowano 2 Stycznia 2012 #18 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Przecież niema takiej opcji zeby do układu dostawało się powietrze.Jedynie przez zasilanie z sieci.Ja bym jednak obstawiał zbyt duże ciśnienie.Napisz czy tak samo jest przy wychłodzonym wymienniku. Cytuj
mironw Opublikowano 2 Stycznia 2012 #19 Opublikowano 2 Stycznia 2012 A możesz opisać resztę podłączeń zasobnika?? Bo widzę u góry jeszcze jakieś przyłącze z odpowietrznikiem, u dołu coś .... :D TO Z ODPOWIETRZNIKIEM to zasilanie CO Cytuj
d80 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor #20 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Niestety cały obwód cyrkulacji cwu jest zrobiony na pexie 16ce. Zrobiłem tak bo w sieci jest duże ciśnienie i pomimo tak małego przekroju rur "szklankę chce wyrwać z rąk". Jak tylko znajdę chwilę to przeniosę pompę w miejsce filtra. Postaram się w najbliższym czasie podłączyć jakiś manometr w układ bojlera i sprawidzić jakie faktycznie jest tam ciśnienie. Ten odpowietrznik jest na zasilaniu bojlera z pieca co. Zasilanie i powrót z pieca jest zrobione w miedzi. Od dołu może być jeszcze widoczne podłączenie zimnej wody (pex 20ka) przez zawór kulowy , zawór bezpieczeństwa , trójnik , spust wody. Jak sprawdzę układ cyrkulacji na zimnej wodzie to dam znać czy są te same objawy. Od pewnego czasu mieszkam na wsi a od mojego domu do stacji pomp jest ~1km. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Stycznia 2012 #21 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Od dołu może być jeszcze widoczne podłączenie zimnej wody (pex 20ka) przez zawór kulowy , zawór bezpieczeństwa , trójnik , spust wody. . Witam Za zaworem kulowym powinien być jeszcze zawór zwrotny a do trójnika należy podłączyć naczynie wzbiorcze do ZWU które będzie zabezpieczało przed wzrostem ciśnienia w bojlerze. Pozdrawiam Cytuj
konopka Opublikowano 3 Stycznia 2012 #22 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Wstaw reduktor najlepiej zaraz za licznikiem i będziesz miał obniżone ciśnienie w całej instalacji.Tak mam i jest spokój. Cytuj
snoop84 Opublikowano 3 Stycznia 2012 #23 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Jak ci szklankę wyrywa z ręki to zamontuj baterię z perlatorem. Już nie będzie wyrywało :D Cytuj
d80 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #24 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Wstawiłem manometr w zasilanie zimnej wody do bojlera i ciśnienie u mnie w sieci waha się między 2,5 do 4,1 bara. Potwierdziły się moje przypuszczenia , że zawór bezpieczeństwa puszcza nadmiar wody do zasilania zimnej wody stąd też ciśnienie w bojlerze nie jest nigdy większe od sieciowego. Po zamknięciu zaworu kulowego przed bojlerem ciśnienie rośnie do nieco ponad 6 bar a z zaworu bezpieczeństwa zaczyna kapać woda czyli jest ok. Wywaliłem też filtr a w jego miejsce założyłem pompę. Powietrze nadal sobie krąży w układzie cyrkulacji. Wystarczy wyłączyć pompę na 1-2 sekundy , włączyć na kilka sekund i całość powtórzyć tak 2-4 razy i pompa chodzi tak cicho , że jej nie słychać ale do momentu kiedy bąble powietrza znów trafią do pompy. W przyszłym tygodniu mam zamiar wstawić zawór zwrotny na zasilaniu bojlera (oczywiście przed ZB) i naczynie przeponowe. W pobliskim sklepie hydraulicznym mają naczynia do cwu firmy cimm (chyba włoskie). Czy to dobra firma czy szukać reflex ? Czy zakładać śrubunek do naczynia czy od razu dać pex'a 20 do trójnika ? Co do powietrza w cyrkulacji to tak sobie myślę (nie wiem czy dobrze) założyć odpowietrznik automatyczny za pompą na trójniku (teraz jest tam kolanko i zawór kulowy do wejścia cyrkulacji przy bojlerze co widać na jednym z moich zdjęć). Może jakieś sugestie ? Cytuj
mironw Opublikowano 7 Stycznia 2012 #25 Opublikowano 7 Stycznia 2012 d80 a ja bym jeszcze sprybował przenieś pompe w miejsce filtra ( wywal go) i za ZZz bojlerem podłączył takim samym pex-em jak przed pompą , bodławić można tłoczenie a nie ssanie pomp a ty masz na odwrót . Próbuj i daj znać jak poszło a podłączyłeś tak jak to opisałem powyżej pex-em Cytuj