Witam !

Posiadam piec Co 15 KW średnica zasilania i powrotu 50mm.

Chciałem zapytać Państwa,

1. czy tzw. zestaw obejścia pompy ( zawór kulowy ) zainstalowany na zasilaniu musi mieć 50 mm ( 2" ).

2. czy zaraz po wyjściu z obejścia można zredukować rurę do 20 mm ?

3. Jeżeli zainstaluję na zasilaniu pieca redukcje 50/25 a następnie zestaw obejście pompy 1" ,czy to będzie poprawne rozwiązanie ?.

Z góry dziękuję za podpowiedź.

rcgeo

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

Moc 15kW jest niewielka nawet jak na kotły domowe - calowy kolektor będzie całkiem wskazany, i takież obejście wraz z zaworem różnicowym.

Proszę zauważyć, że klasyczna pompa wirowa CO nie posiada zamknięcia hydraulicznego, i na postoju stosunkowo łatwo przepuszcza wodę przez komorę wirnikową, czyli opór obejścia niwelowany jest równoległym grawitacyjnym przepływem podczas postoju pompyrolleyes.gif!

Rozważyć należy natomiast czy gwałtowna redukcja 2" na 1" nie pogorszy warunków przepływu przy max jego prędkościach (kawitacja na zasilaniu). Dlatego proponuję podejście 1,5" (6/4") do pompy z obejściem, a zredukowanie na 3/4" dopiero po trójniku 1" już za tymi ważnymi elementami instalacji. Przed pompą obowiązkowo filtr siatkowy, zawory odcinające przed filtrem i za pompąsmile.gif-tak dla przypomnienia!

PozdrA.

Opublikowano (edytowane)

PS: Mając nieco 'leniwego niedzielnego czasu' obliczyłem Ci max liniową prędkość przepływu dla wybranej mocy kotła 15kW w głównych rurkach 3/4":

 

Wymagany strumień masowy wody w głównych rurkach będzie:

dm/dt=P/(c*deltaT)

Gdzie: P=moc w W, c=4190J/kgK, deltaT=70K bo o tyle zazwyczaj max.stC lub Kelvinów podgrzewamy wodę w kotle (od temp otoczenia 15stC do 85stC).

 

Po podstawieniu wyniesie to dla 15kW:

dm/dt=15000/(4190*70)=0,0511kg/s co odpowiada 0,18411m3/godz (średnie wartości dla pomp CO np.ENERGA to 2m3/godz przy oporze hydr instalacji 2mH2O (20kPa=0,2Bar)

Przeliczając to na prędkość liniową w rurze fi20mm będzie:

v=dm/dt * 4w / Pi d2

gdzie d=0,02m , w=0,001m3/kg H2O -przelicznik gęstości wody

czyli max v=0,163m/s co swobodnie mieści się w ograniczeniach dla wszelkich mat stosowanych na rury CO.

Jak nie ma pewności, to dobrze jest zawsze sprawdzić założenia nomen omen 'od Adama i Ewy'rolleyes.gif!

PozdrA.

Edytowane przez adamasz
Opublikowano

Witam !

Bardzo dziękuję za tak obfitą a szczególnie w drugim poście odpowiedź (ale to chyba przydało by się nie którym fachowcom).

Pozwoliłem sobie narysować schemat na podstawie Pana pierwszej podpowiedzi -jeśli to możliwe

to proszę ocenić mniej więcej czy tak po kolei mają być rozmiary.

rcgeo

Opublikowano

Oczywiście na zasilaniu zaraz po wyjściu z pieca.

W tym poście chodzi szczególnie mi o średnice obejścia pompy.

A przy okazji to dorzucę pytanie, które jest lepsze obejście pompy-

1.pompa jest symetrycznie względem zaworu różnicowego kulowego?

2.pompa jest Asymetrycznie względem zaworu różnicowego kulowego?

Opublikowano

Tu jest rysunek post-6843-0-47556700-1319379416_thumb.jpg

Jest OK tylko jeszcze ten trójnik 1,5"x1" na rurę bezp PRZED układem pompowym i obejściem. A jeśli Kol. przejrzy tematy o naczyniach wzbiorczych, to instalacja będzie sprawna i bezpieczna!

Z moich obliczeń opartych na własnych zadaniach studenckichcool.gif z wymiany ciepła i masy z lat 70tych przyjąłem dość 'klasyczną' deltaT, bo takie różnice temp wyj/wej kiedyś się stosowało. Obecnie są to wielkości dużo mniejsze(ochrona kotła); tak max 80/40oC czyli deltaT będzie wówczas 40oC. I nawet wówczas otrzymujemy vmax=0,285m/s , czyli bezpiecznie jest nawet dla rurek miedzianych, raczej wrażliwych na szybkie 'szorowanie od środka'smile.gifproduktami korozji kotła i grzejników!

@Kol.kotłowy "Asymetrycznie , tak jak na rysunku. Ale czy ten układ ruszy grawitacyjnie jak rury 20 mm?"

Pewnie, że nie ruszy, nawet na calowych cała instalka musiałaby by 'krótka i wysoka' (taki piętrowy segment podpiwniczony). Ten zawór różnicowy pomaga rozładować kocioł przy zagotowaniu, czego jednak nie życzę zupełnie...

Proszę jednak zrobić schemat szczegółowy z długościami i poziomami to wtedy wszyscy chętnie pomogąsmile.gif!

PozdrA.

 

 

Opublikowano

W załączeniu poprawiony rysunek . Zależy mi przede wszystkim na bezpieczeństwie

,nie zależy mi na grawitacyjnej pracy systemu.

Budynek jest dobrze ocieplony , typowa piętrówka z lat 80 tych ,piwnica ,parter i piętro pow. użytkowa 140m2.

Instalacja przerobiona parę lat temu na miedź, natomiast teraz przy wymianie pieca który był za mocny 21kw

chciałbym "doprecyzować" instalację w okolicach pieca.

Nie bardzo chce mi się mierzyć całą instalację, a wypadało by policzyć ją przez fachowca a nie dobierać rur na tzw. czuja jak robią to niektórzy.

Dochodzę do wniosku że jak były "stare rury , pompa i zawór różnicowy " to instalacja pracowała o wiele lepiej,stabilniej.

Narazie dziękuję za dobór obejścia może będzie lepiej z nowym piecem 15kw.

post-6843-0-95377700-1319486223_thumb.jpg

Opublikowano

W załączeniu poprawiony rysunek . Zależy mi przede wszystkim na bezpieczeństwie

,nie zależy mi na grawitacyjnej pracy systemu.

Witam,

Jak Ci zależy na bezpieczeństwie, to poczytaj o prawidłowym wpięciu naczynia wzbiorczego.

Nie można tak odjechać od razu od kotła w bok. Suma odcinków poziomych nie może być więcej niż 10 razy dłuższa od pierwszego odcinka pionowego (gdy rura 1 cal, mniejszych stosować nie wolno).

Opublikowano

...1.Zależy mi przede wszystkim na bezpieczeństwie, nie zależy mi na grawitacyjnej pracy systemu....

Instalacja przerobiona parę lat temu na miedź, ...2.chciałbym "doprecyzować" instalację w okolicach pieca.

Nie bardzo chce mi się mierzyć całą instalację, a wypadało by 3.policzyć ją przez fachowca a nie dobierać rur na tzw. czuja jak robią to niektórzy. Dochodzę do wniosku że jak były "stare rury , pompa i zawór różnicowy " to 4.instalacja pracowała o wiele lepiej,stabilniej ...

Ad1. I doskonale, że u Ciebie 'Safety First' - jesteś 'PRIMUS INTER PARES TERMO-VIRES' rolleyes.gif- , albowiem już starożytni Rzymianie itp itd...

Ad2. Jak zauważyłeś sam, system w grawitacji pracuje stabilniej - bo siłami natury. I dlatego nie warto nadmiernie 'odchudzać' pionów. Jak już chcesz te fi20 to trudno, ale ja bym to rozprowadził calówkami, a dopiero potem stopniowo wyszczuplałsmile.gif w stronę żeberek...

Ad3. Tu już wiele się nie da policzyć, bo z 20tek jest tylko droga na 15tki i ew 10tki, ale nie polecam przy otwartej instalce (brudzi się mocniej od zamkniętej). Napisz tylko ile pionów, jak odległe od kotła, no i po ile żeberek/paneli na każdym.

Ad4. Już pisałem, u mnie to samo było - bezwładność ma swoje zalety jak choćby BUFOROWANIE NADMIARU CIEPŁA - wystarczy porównać ceny buforów z osprzętem i ceny tego grubszego orurowania, a wnioski nasuwają się takie, że 'ktoś nas tutaj robi w ...rurki' . W końcu pogoda nie zmienia się tutaj co parę godzin, a raczej w cyklu dobowym - grube rurska dadzą radę się podgrzać w tym czasiecool.gif!

PozdrA.

 

 

Opublikowano

Proszę zauważyć, że klasyczna pompa wirowa CO nie posiada zamknięcia hydraulicznego, i na postoju stosunkowo łatwo przepuszcza wodę przez komorę wirnikową,

Dlatego przy dobrze dobranej mocy kotła i instalacji starej (grawitacyjnej) obejścia pompy obiegowej można nie montować.

 

No chyba że ktoś mieszka w takim miejscu w który następują częste kilkugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wtenczas obejście poprawi komfort cieplny w domu.

 

Ja mam na obejściu zawór kulowy 2 cale. Nigdy go nie otwierałem. Przynajmniej jestem pewien, że nie przepuszcza tak jak czasami przepuszcza zawór różnicowy.

Opublikowano

...Ja mam na obejściu zawór kulowy 2 cale. Nigdy go nie otwierałem. Przynajmniej jestem pewien, że nie przepuszcza tak jak czasami przepuszcza zawór różnicowy...

A ja nic nie pisałem bo OT, ale u siebie założyłem obejście przy pompie na powrocie (bo naczynie wzbiorcze mam na zasilaniuunsure.gif) - zawór różnicowy jest wykonany ze zwykłego mosiężnego ZZ1,5" ale z wyciągniętą sprężynką wg wskazówek z Forum! Jest zamocowany pionowo, pompa też, bo rury pod sufitem, ale dzięki temu (i kochanej grawitacji) grzybek zawsze jest w poz 'otwarte' gdy pompa nie chodzi...

W stosunku do porządnego kulowego ZR - ciszej i o połowę taniej!

Najlepsze jest najprostsze, albo 'the simpler the better' - po zagranicznemubiggrin.gif.

 

 

Opublikowano

Witam!

Przy tak dużej zachęcie to chyba pomierzę tę moją instalacje i może postawicie diagnozę, bo tak w ogóle to chcę dodatkowo wpiąć (wymienić stary piec co) na piec kondensacyjny ( opcja jako dodatkowe drugie źródło ).

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Witam,

Jak Ci zależy na bezpieczeństwie, to poczytaj o prawidłowym wpięciu naczynia wzbiorczego.

Nie można tak odjechać od razu od kotła w bok. Suma odcinków poziomych nie może być więcej niż 10 razy dłuższa od pierwszego odcinka pionowego (gdy rura 1 cal, mniejszych stosować nie wolno).

To Witam ponownie i mam prośbę o ocenę tylko pod kątem bezpieczeństwa. Kupiłem nowy piec i mam zamiar na wiosnę go podłączyć do innego komina (większego) a tym samym wydłuży się droga do naczynia (naczynie starego typu z pokrywką od góry). pojemność zładu w całym układzie ok.200l . czy wystarczą te średnice rur czy muszę zwiększyć

post-6843-0-90452100-1330462309_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.