corak Opublikowano 14 Października 2011 #1 Opublikowano 14 Października 2011 (edytowane) witam Mam dziwny dość problem na podanym schemacie grzejniki: 5, 6, 7, 8, 9, 10 grzeją jak trzeba nawet na 1 biegu pompy. natomiast 4 już zazwyczaj do połowy jest gorący, 3 jest malutki to cały się zagrzewa ale tez opornie dosc, 2 i 1 tylko czubki są ciepłe :(( Instalacja stara wykonana ze stali z spadkami do układ grawitacyjnego. grubość kresek na schemacie odpowiada mniej więcej grubością rur zamontowanych. ogrzewany jest tylko parter (jeden poziom) Grzejniki odpowietrzałem nie było widać żeby było powietrze. cos jest nie tak z instalacja czy pompa za słaba? Edytowane 14 Października 2011 przez corak Cytuj
sambor Opublikowano 14 Października 2011 #2 Opublikowano 14 Października 2011 Witam A jak zakręcisz grzejniki które dobrze grzeją to pozostałe też nie grzeją? czy się zaczynają rozgrzewać? Pozdrawiam Cytuj
corak Opublikowano 14 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2011 Mogę zakręcić grzejniki 10, 9, 6, 7, to nie wiele to daje nawet jak zakręcę jeszcze 4 to ostatnie nie wielkim stopniu bardziej się rozgrzewają. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Października 2011 #4 Opublikowano 14 Października 2011 Problem z przepływem, ustaw wyższy bieg w pompie i dalej eksperymentuj z zakręcaniem- jeżeli to nic nie pomoże to może zatkane rury. Cytuj
kiminero Opublikowano 14 Października 2011 #5 Opublikowano 14 Października 2011 Mogę zakręcić grzejniki 10, 9, 6, 7, to nie wiele to daje nawet jak zakręcę jeszcze 4 to ostatnie nie wielkim stopniu bardziej się rozgrzewają. Witam. A boiler da się przydławić? Tak na minimum? Warto też skontrolować filtr pompy. Cytuj
corak Opublikowano 15 Października 2011 Autor #6 Opublikowano 15 Października 2011 Boiler tez przykręcony też pompa na 3 i nie wiele daje, mysle ze morze byc rura gdzieś przytkana miedzy 4 a 5 grzejnikiem chyba?? Bo jak by było ok to powinno to grzać tak samo na wszystkich grzejnikach ?? Cytuj
mironw Opublikowano 15 Października 2011 #7 Opublikowano 15 Października 2011 Witam , a masz zaworki na powrocie grzejników , może zakręcone troche , albo stara instalacja i dawno nie płukana . jak masz odpowietrzniki to zobacz jakie ciśnienie jest na 1 ajakie na 3 biegu pompy brak różnicy to raczej zatkane rurki . Cytuj
corak Opublikowano 16 Października 2011 Autor #8 Opublikowano 16 Października 2011 Nie mam , zaworków u dołu grzejników. Instalacja jest juz wiekowa to fakt, ale do 5 grzejnika wszystkie grzeją jak najbardziej prawidłowo, nawet jak sa tylko delikatnie otwarte. Zapytam inaczej, w takiej instalacji jak rury są drożne to powinny wszystkie grzejniki grzać?? Cytuj
kiminero Opublikowano 16 Października 2011 #9 Opublikowano 16 Października 2011 Zapytam inaczej, w takiej instalacji jak rury są drożne to powinny wszystkie grzejniki grzać?? Przy włączonej pompie tak. Jak rozwiązałeś odpowietrzenie tej końcówki zasilania? Jest tam jakiś odpowietrznik? To jest instalacja otwarta i syfu gromadzi się dużo. Wygaś w piecu, spuść wodę i przepłucz instalacje. Na początek po prostu zalej świerzą wodą, skieruj przepływ na tą część obiegu, która szwankuje (pozamykaj wszystko co się da poza nim) puść pompę na max i niech pochodzi z pół godziny (bez palenia). Po spuszczeniu wody, można dodać do kotła preparat do czyszczenia układu (wykręcić termometr np.) i dopiero zalać wodą. Jak pochodzi spuścić i od nowa. Tak ze trzy razy. Ewentualnie poszukać firmy, która dysponuje urządzeniem do płukania układów CO, ale to kosztuje. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 16 Października 2011 #10 Opublikowano 16 Października 2011 Jeżeli rysunek oddaje wiernie twoją instalację to zwróciłbym uwagę na kilka rzeczy 1. średnica pionu zasilającego na grzejniki 1-4 może być zbyt mała (będzie stanowiła większy opór) 2. powrót powinien mieć min. taką średnicę jak pion zasilający 3. grzejnik 4 i 8 podłączył bym na krzyż 4. grzejniki 9 i 10 to jakoś na opak są podłączone 5. na pion zbiornika cwu. założył bym jakiś zawór ograniczający przepływ ( lub oddzielny pion z pompą) Cytuj
corak Opublikowano 16 Października 2011 Autor #11 Opublikowano 16 Października 2011 (edytowane) odkręciłem śrubunki i spuściłem do 2 lirów wody . zasilnia do końca jest poprowadzone 1" odpływ do 4 grzejnika jest mniejszy :( Jak podłączyć 4 i 8 grzejnik na krzyż , one są od siebie oddalone 10 metry od siebie "4. grzejniki 9 i 10 to jakoś na opak są podłączone" czemu ? tak jest najwygodniej poprowadzone, ale one grzeją bardzo dobrze i sa przykrecone prawie do minimum Edytowane 16 Października 2011 przez corak Cytuj
mironw Opublikowano 16 Października 2011 #12 Opublikowano 16 Października 2011 podłączenie na krzyż oznacza zasilanie prawa góra -odpływ lewy dół a nie łączenie grzejników lub na odwót jeszcze jedno przyszło mi na myśl a może zasilanie grzejników jest od dołu a powrót od góry i na dzień dobry mamy o 40% mniejszą wydajność grzejników i takie CUDA widziałem , jeszcze weż poziomnice i sprawdż jak wiszą grzejniki , strona odpowietrnika powinna być nieco wyżej niż strona zawóru zasilającego i jeszcze opisz nr. grzejnika i ilość żeberek Cytuj
corak Opublikowano 28 Października 2011 Autor #13 Opublikowano 28 Października 2011 Ilość żeberek: 1-10 2-12 3-4 4-20 5-2 płaskie płyty 6-10 żeliwny 7-10 8- 2 długie płyty 9-4 10-10 Zamontowałem wszędzie zawory, i pojawiło się nowe pytanie? Jak przykręcę wszystkie grzejniku i bojler, poza jednym lub dwoma, to słyszę w nich głośne przelewanie się wody ?? to normalne przy pompie ustawionej na 3 Cytuj
mironw Opublikowano 30 Października 2011 #14 Opublikowano 30 Października 2011 narysuj rozmieszczenie pomieszczeń i grzejników oraz wymiary rurek , nie powinno się przelewać ewentualnie szum , poco Ci 3 bieg Cytuj
corak Opublikowano 30 Października 2011 Autor #15 Opublikowano 30 Października 2011 (edytowane) Rozmieszczenie grzejników jest dokładnie takie jak na rysunku. Grzejniki 1,2,3 to jeden pokój, 4 następny, 5,6 kolejny, 7,8 następny, 9 łazienka, 10 kuchnia. No ewidentnie jak są tylko dwa grzejniki odkręcone to słychać przelewanie się wody, ale grzejniki od 5 grzeją dobrze problem zawsze zaczyna się od 1 do 4 Rury i grzejniki 1-4 były wykręcone i czyszczone. Edytowane 30 Października 2011 przez corak Cytuj
mironw Opublikowano 30 Października 2011 #16 Opublikowano 30 Października 2011 no i tu stworzyłeś opory zasilanie=powrotowi zasilanie 3/4" powrót 1/2" zakręć 4 i zobacz czy nie ma w 1-3 powietrza , zmień zasilanie 4 na 1/2" alnbo przydław na zaworze zasilającym i jeszcze mile widziany automatyczny odpowietrznik na 1 Cytuj