HRC Opublikowano 28 Września 2011 #1 Opublikowano 28 Września 2011 Sytuacja mnie zaskoczyła gdyż po wymianie wymiennika CWU z wężownicą ,na wymiennik płaszczowy i podłączeniu odbioru, tak jak w starym brak ciepłej wody. Układ jest odpowietrzony, na zasilaniu jest zawór zwrotny prawidłowo zamontowany. Co może być przyczyną?. Cytuj
Franek19 Opublikowano 28 Września 2011 #2 Opublikowano 28 Września 2011 Witam! Podaj jakiś szkic ,schemat ,zdjęcia instalacji- bez dokładniejszych danych "sprawa nie ruszy z miejsca. Pozdr.Franek Cytuj
JarekLub Opublikowano 28 Września 2011 #3 Opublikowano 28 Września 2011 powodów może być całkiem sporo, np. u mnie hydraulik w pierwszej chwili, podłączył odwrotnie, hehehe, grzało, ale bardzo słabo. Faktycznie daj jakiś schemacik, bo będziemy wróżyli z fusów ;) Cytuj
HRC Opublikowano 28 Września 2011 Autor #4 Opublikowano 28 Września 2011 Zdjęcia nie mogę przesłać ( jestem poza domem). Jest to wymiennik płaszczowy Biawar. Podłączenie: 1.Wejście z pieca (zasilanie) 2.Wyjście do domowej instalacji wodociągowej 3.Powrót z wymiennika 4.Zasilanie z instalacji wodociągowej zaopatrzone w kolejności montażu -zawór odcinający -zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym -zawór spustowy -naczynie przeponowe Cytuj
mironw Opublikowano 28 Września 2011 #5 Opublikowano 28 Września 2011 (edytowane) Sytuacja mnie zaskoczyła gdyż po wymianie wymiennika CWU z wężownicą ,na wymiennik płaszczowy i podłączeniu odbioru, tak jak w starym brak ciepłej wody. Układ jest odpowietrzony, na zasilaniu jest zawór zwrotny prawidłowo zamontowany. Co może być przyczyną?. Witam czy dobrze rozumie że masz zawór zwrotny na zasilaniu wody z pieca przy bojlerze ? a nie masz osobnej pompy do CWU ? Jak tak to go wywal albo chociaż wyjmij sprężynke , bo nie ma siły woda płynąć. Pozdrawiam Edytowane 28 Września 2011 przez mironw Cytuj
HRC Opublikowano 29 Września 2011 Autor #6 Opublikowano 29 Września 2011 że masz zawór zwrotny na zasilaniu wody z pieca przy bojlerze ? Nie. Zawór jest na zasilaniu z sieci wodociągowej. Tak jak napisałem w pierwszym poście "sytuacja mnie zaskoczyła".( takie same punkty podłączenia). Wymieniłem wymiennik i osprzęt wymiennika. Pomimo,że instalacja nagrzewa wymiennik do zadanej temperatury,po odkręceniu zaworu ciepłej wody (piętro wyżej), "leci " tam zimna woda . Pomijam część instalacji CO ,która moim zdaniem nie ma wpływu na problem. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 29 Września 2011 #7 Opublikowano 29 Września 2011 Witaj czy przypadkiem nie zamieniłeś wlotu zimnej z wylotem ciepłej nie wiem jak w tym modelu ale producent zaznacza wlot niebieski wylot czerwony.poz Hermogenes Cytuj
HRC Opublikowano 29 Września 2011 Autor #8 Opublikowano 29 Września 2011 Nie zamieniłem.Model W-E 120.24 S Mam wrażenie że coś w instalacji wodociągowej blokuje ciepłą wodę i nie puszcza jej do instalacji. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 29 Września 2011 #9 Opublikowano 29 Września 2011 W innych kranach jest tak samo ,wodę może blokować zatkana rura np rdza jeśli stare instalacja.poz Hermogenes Cytuj
HRC Opublikowano 29 Września 2011 Autor #10 Opublikowano 29 Września 2011 Układ był płukany. Mówiąc o blokowaniu miałem na myśli blokowanie przez zimną wodę. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 29 Września 2011 #11 Opublikowano 29 Września 2011 Ciepłe na górze zimne na dole nie ma bata ma działać ,chyba że pomyliłeś rury i zimna idzie do ciepłej a ciepła do zimnej .Przecie to tylko 2 grube rury 2 cienkie +mieszanie jeśli masz .poz Hermogenes Cytuj
kiminero Opublikowano 29 Września 2011 #12 Opublikowano 29 Września 2011 Nie zamieniłem.Model W-E 120.24 S Mam wrażenie że coś w instalacji wodociągowej blokuje ciepłą wodę i nie puszcza jej do instalacji. Witam. Piszesz o zamianie wymiennika z wersji z wężownicą na dwupłaszczowy. Przyłącza trochę się jednak różnią. Przy twoim dwupłaszczu powinno to wyglądać tak: Trochę dokładniej opisz problem. Brak ciepłej wody oznacza u ciebie jej zupełny brak, czy jest ona letnia? Czy masz podłączoną rurę cyrkulacyjną i czy jest na niej zawór zwrotny? Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie zimna woda wpływa spodem, wypływa górą i po drodze się nie nagrzewa. Więc albo coś źle podłączone albo niedrożna rura wyjściowa i obieg idzie przez cyrkulację. Wtedy jednak byłaby ona jedna ciepła. Fotka powinna sporo nam rozjaśnić. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 29 Września 2011 #13 Opublikowano 29 Września 2011 Ja bym obstawiał że instalator podłączył zasilanie z wody wodociągowej do króćca cyrkulacji i po odkręceniu kranu zimna woda bije w króciec wylotowy wody ciepłej. Lub co wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobne ale... jak wymienił z wężownicy na dwu płaszczowy to być może podłączył bojler jak podkowę:lol: a do drugiego płaszcza dał obieg cwu. Cytuj
HRC Opublikowano 30 Września 2011 Autor #14 Opublikowano 30 Września 2011 @kiminero @przemyslaw2ar Podłączone jest dokładnie jak na obrazku. Brak ciepłej wody w rozumieniu-jest zimna.(sprawdzę czy posiada taką samą temperaturę jak woda dolotowa). Nie ma rury cyrkulacyjnej.Do wyjścia cyrkulacji podłączony jest zawór spustowy. W najbliższą sobotę rozbieram układ. Ciepłe na górze zimne na dole nie ma bata ma działać Też tak myslałem :rolleyes: Cytuj
kiminero Opublikowano 30 Września 2011 #15 Opublikowano 30 Września 2011 Nie ma rury cyrkulacyjnej.Do wyjścia cyrkulacji podłączony jest zawór spustowy. No to już jakieś czary. Napisz co było ostatecznie przyczyną, bo ciekaw jestem niezmiernie. Zauważ, że wyjście cyrkulacyjne posiada króciec wyniesiony i nie nadaje się do spustu wody. Zejdzie tylko połowa zbiornika. Zawór lepiej zainstalować poprzez dodatkowy trójnik na dolocie zimnej między zaworem zwrotnym a boilerem. Fotki się nie doczekaliśmy :angry: Cytuj
mironw Opublikowano 30 Września 2011 #16 Opublikowano 30 Września 2011 Witam. A może sprytny instalator tak to podłączył no to masz racje BIJE ZIMNA WODA w ciepłą z zawór bezpieczeństwa 1/2 cala był tańszy Co wy na to forumowicze? Cytuj
mironw Opublikowano 30 Września 2011 #17 Opublikowano 30 Września 2011 no chyba że cyrkulacja to woda ciepła na instalacje jak zauwarzył przemyslaw2ar i Hermogenes Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 30 Września 2011 #18 Opublikowano 30 Września 2011 (edytowane) A tak w ogóle to jaki jest odczyt temperatury wody w zbiorniku? (jakiś termometr lub sonde chyba tam masz) być może ten płaszcz nie dogrzewa dostatecznie wody. Masz osobną pompe do cwu. czy ładujesz tą od co.? jaka temperatura jest na zasilaniu tego płaszcza? @mironow miałem na myśli właśnie taką ciekawą twórczość instalatora którą pokazałeś na rys. wówczas wodę da się spuścić ze zbiornika :lol::lol::lol: Aby to sprawdzić wystarczy bardzo delikatnie odkręcić kran i odczekać chwilkę wówczas ciepła woda MUSI polecieć (co nie zmienia faktu że do poprawki) lub poprostu sprawdzić te króćce ;) Edytowane 30 Września 2011 przez przemyslaw2ar Cytuj
vilk Opublikowano 30 Września 2011 #19 Opublikowano 30 Września 2011 Witam podepnę się pod ten temat bo jest myślę zbliżony do tego o co chcę zapytać by uniknąć podobnych niespodzianek ... Mam piec kaflowy z podkową ażurową. Układ grawitacyjny, zbiornik poziomy jakiś stary nie wiem czy z wężownicą czy dwupłaszczowy ... Muszę go wymienić i ... chcę założyć w jego miejsce dwupłaszczowy. "Odkryłem, że są 2 rodzaje takich wymienników: 1. ma tylko wejście C.O. z góry 1" i odejście C.O. z dołu 1" (zasilanie wody, cyrkulacja i odpływ ciepłej cwu). przykład: http://www.ermet.eu/podgrzewacze.php?&podgrzewacz_id=8 2. niby specjalny do podkowy z pieca ma dodatkowo wejście w poziomie specjalnie do podłączenia zasilania C.O. z podkowy z pieca ... przykład: http://www.ermet.eu/podgrzewacze.php?&podgrzewacz_id=10 Jaki powinienem kupić przy założeniu, że będę miał tylko zasilanie z pieca kaflowego i grzałki elektrycznej i nie potrzebuję innego źródła energii ? Czy 1 wystarczy czy jednak musze 2 ? bo ten stary wymiennik ma właśnie takie króćce wychodzące z bocznej ścianki, a nie zasilanie C.O. z góry a powrót z dołu ... ? Dzięki za pomoc Cytuj
HRC Opublikowano 30 Września 2011 Autor #20 Opublikowano 30 Września 2011 Zauważ, że wyjście cyrkulacyjne posiada króciec wyniesiony Do wymiany anody się nada. Drugi spustowy jest za ZB. Odczyt temperatury wymiennika ze sterownika-piec nagrzewa tyle ile nastawię. Osobna pompa na wodę.Temperatura na zasilaniu płaszcza jest taka jaką nastawię. Będę szukał wyżej w instalacji,bo wymiennik i osprzęt jest OK. Cytuj
mironw Opublikowano 30 Września 2011 #21 Opublikowano 30 Września 2011 Do wymiany anody się nada. Drugi spustowy jest za ZB. Odczyt temperatury wymiennika ze sterownika-piec nagrzewa tyle ile nastawię. Osobna pompa na wodę.Temperatura na zasilaniu płaszcza jest taka jaką nastawię. Będę szukał wyżej w instalacji,bo wymiennik i osprzęt jest OK. ale gdzie twoje foto jaki drugi spustowy ? jeśli coś jest nie tak z instalacją to zrób tak zakręć zimną wode na bojler , rozkręć śrybunek u góry na cietłej wodzie i sprawdż czy gorąca - i już wiesz gdzie problem - intralacja czy bojler !!!! Acha jeszcze się zastanawiam czy bezpośrednio przed bojlerem na zimnej wodzie nie ma reduktora ciśnienia i baterie są z mieszaczem ? bo to EWENEMENT wśród instalacji , że " WSZYSTKO ' dobrze podłączone :rolleyes: :rolleyes: 1 Cytuj