PREZESO Opublikowano 23 Września 2011 #1 Opublikowano 23 Września 2011 Czy może być tak wykonana instalacja CO i czy do bojlera muszę dać przeponę! jeśli tak to jakiej wielkości i co najważniejsze gdzie się z nią podpiąć. Bojler będzie 140L Cytuj
Maciek24mw Opublikowano 24 Września 2011 #2 Opublikowano 24 Września 2011 Przede wszystkim to układ otwarty a nie zamkniety ,przeponowe naczynie wzbiorcze (ok 10L) na bojler dajesz na zasilaniu w wodę zimna + zawór zwrotny przed naczyniem na zasilaniu.(Naczynie musi być przeznaczone do wody użytkowej) Otwarte naczynie w zbiorcze dajesz przed zestawem pompowym i zasilaniem bojlera 0,3 m nad najwyższym grzejnikiem. Odsyłam do normy PN 91/B 02413 Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 25 Września 2011 #3 Opublikowano 25 Września 2011 Niestety nie będzie to działało bo; 1.pompa nie pozwoli grzać wodę w cwu. 2.bypass jest zbędny ponieważ twój układ nie daje możliwości pracy grawitacyjnej 3.zasilanie rozdzielacza rurą pex 16 to porażka musi być min 22-25mm 4. powrót z cwu musi być niezależnie wpięty do kotła i też nie pexem 16 dałbym minimum 20 (zasada jest taka: jakie zasilanie taki powrót, najlepiej z możliwością dławienia) 5. pompa z grupą bezpieczeństwa nad kotłem! Oczywiście zakładając ze kocioł zabezpieczony wężownicom schładzającą Cytuj
Maciek24mw Opublikowano 25 Września 2011 #4 Opublikowano 25 Września 2011 Przemysław2ar, ma racje dodatkowa pompka do CWU, zasilanie rozdzielacza pex 16 to za mało ,filtr z zaworem przed pompą a nie za nią. Cytuj
PREZESO Opublikowano 26 Września 2011 Autor #5 Opublikowano 26 Września 2011 (edytowane) Tak więć zrobie tak Edytowane 26 Września 2011 przez PREZESO Cytuj
groszek Opublikowano 26 Września 2011 #6 Opublikowano 26 Września 2011 Witam! Czy zawór bezpieczeństwa nie powinien być umiejscowiony na kotle, bez żadnych po drodze pomp, czy zaworów ręcznych? Ja bym Ci radził układ otwarty. Nie mam zaufania do zaworów bezpieczeństwa. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 26 Września 2011 #7 Opublikowano 26 Września 2011 PREZESO naczynie przeponowe na powrocie i powieś tak aby sie samo odpowietrzałosą takie wsporniki gdzie je powiesisz i manometr , zawór bezpieczeństwa,odpowietrznik teściową -wróć poz Hermogenes Cytuj
PREZESO Opublikowano 27 Września 2011 Autor #8 Opublikowano 27 Września 2011 Czyli że niby tak to ma być !? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 27 Września 2011 #9 Opublikowano 27 Września 2011 No nie a gdzie jest wężownica zchładzająca o której pisał przemysław2ar i zabezpieczenie po stronie cwu ,a jeszcze tryb letni .Dużo tych urządzeń a wszystkie ważne i potrzebne aby spać spokojnie. poz Hermogenes Cytuj
PREZESO Opublikowano 27 Września 2011 Autor #10 Opublikowano 27 Września 2011 Piec jest na węgiel 8kW UKS z dmuchawą i sterownikiem BO MOŻE ŹLE WPISAŁEM KOCIĄŁ!Wężownica schładzająca czaje co to i po co, ale narazie nie mam tyle kasy. A zabezpieczenie po stronie cwu, to co to ma być? Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera z rurociągu wody zimnej( bo taki zainstalowałem), czy jakieś zabezpieczenie płaszcza wodnego! jeśli można to dorysować to będe wdzięczny bo nie wiem gdzie to ma być i jak to wygląda 1 Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 27 Września 2011 #11 Opublikowano 27 Września 2011 (edytowane) Tak to mniej więcej powinno wyglądać jeżeli kocioł nie jest zabezpieczony wężownicom. Co prawda prawo budowlane dopuszcza stosowanie układów zamknietych z kotłem na paliwo stałe ale... kocioł musi byc wyposażony w układ zabezpieczający czyli: wężownica schładzająca, zawór bezpieczeństwa odpowiednio dobrany do kotła (nie z przypadku) Resztę dopowiedzieli lub dopowiedzą;) inni użytkownicy Jako zabezpieczenie cwu daje się naczynie przeponowe+ zawór bezpieczeństwa na zasilaniu w zimną wodę (jeżeli często korzysta się z ciepłej wody i nie jaramy w kotle do 90* to takie zabezpieczenie uważam za zbędne i kłopotliwe) Edytowane 27 Września 2011 przez przemyslaw2ar Cytuj
PREZESO Opublikowano 27 Września 2011 Autor #12 Opublikowano 27 Września 2011 TAK PRZYJACIELU, ALE JA NIE ROBIE UKŁADU OTWARTEGO TYLKO NA PRZEPONIE I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3,5 BAR. I NIE MAM ZAMIARU ROBIĆ NACZYNIA WZBIORCZEGO, BO NIE MAM GO GDZIE ZAMONTOWAĆ.PIEC JEST W KUCHNI GDZIE SUFIT JEST NA WYSOKOŚCI 2,25m I WTEDY BOJLER MUSIAŁBYM POWIESIĆ NA 1,7m WYSOKOŚCI,TO NIBY GDZIE NA WYSOKOŚCI SZAF KUCHENNYCH. 1 Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Września 2011 #13 Opublikowano 28 Września 2011 Ty tu kuźwa na mnie nie krzycz tylko się doucz! Dajesz układ zamknięty bo masz takie widzi mi się i zabezpieczasz kocioł zaworem 3,5 bara czyli odpowiednik 35m słupa wody! naczynie przeponowe ma zapewne 1bar. wiec zawór powinien być max 1,5 bar. Wiesz co, mnie to rypka ale zastanów się co będzie jak zawór nawali i Ci wyp******i ten kocioł w kuchni ? Ja ci odpowiem bo już widziałem takie cuda- nie będziesz miał kuchni. Cytuj
PREZESO Opublikowano 28 Września 2011 Autor #14 Opublikowano 28 Września 2011 Gdybym krzyczał to bym nawstawiał wykrzykniki ale tego nie zrobiłem sory za złe zrozumienie! A jak bym faktycznie "bombę" oddał do sklepu i kupił naczynie wzbiorcze 8l BO SZKODA KUCHNI i zrobił instalacje jak narysował mi forumowicz to zastanawiam się czy potrzebny jest zawór różnicowy kiedy w mojej instalacji nie będzie grafitacyjnego przepływu, bo rurki zasilające i powrotne idą nad podłogą przy sobie. I czy mogę wpiąć pompę bezpośrednio na wyjściu z pieca dez bypasu do rozdzielacza czy też nie. I czy bojler też przez rozdzielacz czy nie? czy tak może być!!! czy może jakieś poprawki muszą być???? RYS. 1 CZY RYS. 2 Cytuj
vernal Opublikowano 28 Września 2011 #15 Opublikowano 28 Września 2011 A jak bym faktycznie "bombę" oddał do sklepu i kupił naczynie wzbiorcze 8l i zrobił instalacje jak narysował mi forumowicz to zastanawiam się po co zawór rużnicowy kiedy w mojej instalacji nie będzie grafitacyjnego przepływu, bo rurki zasilające i powrotne idą nad podłogą przy sobie. I czy mogę wpiąć pompę bezpośrednio na wyjściu z pieca dez bypasu do rozdzielacza czy też nie. Jasne, że możesz tak zrobić - logiczne myślenie nie jest zakazane ;) Cytuj
PREZESO Opublikowano 28 Września 2011 Autor #16 Opublikowano 28 Września 2011 to jaki lepszy projekt bo nie wiem sam co robić! proszę o odpowiedź Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 29 Września 2011 #17 Opublikowano 29 Września 2011 (edytowane) Ja bym obstawił to co ja ci namalowałem ew. bez bypassu da ci to możliwość grzania wody latem i będzie stanowiło bezpiecznik dla kotła Ps. pisanie z caps lock nazywamy krzyczeniem Edytowane 29 Września 2011 przez przemyslaw2ar Cytuj