Treść opublikowana przez nightwatch

  1. Nawet jak się zrobi jakiś żel to nie rozsadzi rur ani wymiennika. A przy starcie pompa powinna być w stanie to przepchnąc i zaciagnąć cieplejszą wodę z wnętrza budynku.
  2. Tak, ten ma powierzchnię 0.96m², to myślę że do pompy 6-8kw będzie ok. Mój ma 1.6m2 i koszt ok 1000. Najchętniej bym dał taki 2.5-3m² ale nie widziałem przystępnej oferty na taki. Może kiedyś, jak mi się będzie chciało coś jeszcze zmieniać, to dołoże drugi wymiennik i przy okazji jakieś tulejki do pomiaru temperatury bo bez nich nie da się zmierzyć prawidłowo.
  3. Ok mój przypadek skończył się tak że jest wymiennik dla.PC . Działa. Ale nie mam pomiarów temperatury żeby sprawdzić jak dobrze lub źle. Przy pompie ciepła temperatury są niskie.a różnice niewielkie więc na czuja nic się nie da powiedzieć, trzeba by robić dokładne pomiary. Wymiennik największy jaki byłem gotów kupić, 1.6m2, i dobrze że nie mniejszy bo proces wymiany ciepła przy tak małych różnicach temperatur wcale tak ohoczo nie zachodzi i zawsze jest jakiś poślizg o 2-3⁰C. Nawet większy wymiennik bym montował gdyby nie kosztował miliona monet. Ale żeby mówić o jakiejś efektywności to temperatury zasilania powinny być jak najniższe, zapomnij o 50⁰c w kaloryferach czy w buforze. Tzn to może działać latem, ale w takie mrozy jak ostatnio to się nie da. u mnie na czas mrozów pompa została wyłączona a odpalony kocioł.
  4. Regulacja temperatury w pętlach bez zamykania przepływu - w jaki sposób chceszto robić?
  5. Ale pellet i drewno to w tej chwili jedyne paliwa które jeszcze można kupić na wolnym rynku. Prąd, gaz, benzyna, nawet węgiel - na tym łapę trzyma państwo i nie możesz sobie pójsć do konkurencji. To w sumie komfort, po co się zastanawiać, wiesz że dostajesz najlepszą ofertę bo innej nie ma. No i jasne jest dla wszystkich że mamy bardzo przystępne ceny prądu i gazu, myślę że pod państwowym monopolem i pellet będzie równie atrakcyjny cenowo
  6. Przecież sprzedawcy też nie trzymają nie wiadomo jakich zapasów, tylko biorą od producenta. A jak drożeje to i oni muszą zapłacić więcej, albo zostają z pustymi półkami. Producenci też mają jakieś moce przerobowe i wytwarzają tyle ile mogą sprzedac, nikt raczej nie siedzi na stertach peletu czekając aż ceny wystrzelą. Jak ktoś chce spekulować to chyba nie ma trocinach tylko inwestuje w coś mniej kłopotliwego.
  7. Sprzedaj monobloka - no ciekawe za jaką cenę można sprzedać jak nowe po 5 tys i ludzie wybrzydzają. PS w ostatnie mrozy pompę wyłączyłem na kilka tygodni (zupełnie, bez zasilania). I zastanawiałem się czy przetrwa, bo bywalo -25⁰C nocami. Ale ruszyła bez problemu. Tak że glikol daje radę. Nawet jeśli trzeba go wymienić po 5 latach to koszt nie przekroczy 100 złotych (12 litrów wody jest w obiegu). W samochodach wszyscy mają i jakoś z tym zyją
  8. Wszyscy co tu narzekali albo mają zapas peletu, albo drugie źrodlo ciepła. Bo zrobili je z myslą o tym że pelet może podrożeć. A jak podrożał to lamentują jakby się niesłychane rzeczy działy. Niech rząd weźmie nas bidoków w opiekę bo sami rady nie damy 🙂 Za chwilę stanieje ale wtedy nikt nic nie powie.
  9. No to po co ten pellet wybrałeś? Chcesz mieć stały rachunek to grzej gazem albo prądem. Nie będzie problemu gdzie taniej kupić, ani który sprzedawca lepszy
  10. No ale przeciez nikt nie musi kupować 5 ton gdy jest najdrożej. Czytam jacy to wszyscy pokrzywdzeni i nie wiem co o tym myśleć, to tak na serio? Ogłosić już stan klęski żywiołowej, a może żaloba narodowa? A tyłeczek to sam podciera czy czeka na pomoc urzędnika?
  11. Obawiał bym się że znów korniki zaatakują biedną Puszczę Bialowieską i lasy państwowe bedą zmuszone wszystko wyciąc i zmielić na pellet. A tak poza tym, nawet jak miałbym te tonę peletu kupić 500 złotych drożej niż zwykle, to jest taka tragedia że trzeba już lecieć do premiera i żądać natychmiastowej pomocy i interwencji? Ten naród naprawdę cofa się w rozwoju .
  12. Jeśli państwo będzie robić konkurencję prywatnym producentom i sprzedawcom to za chwilę nikt nie będzie chciał się w to bawić. Jeszcze chyba dobrze w branży pamiętają jak państwo przejęło handel węglem i zagwarantowało sobie wylącznosc na rynku.
  13. No to albo bierzesz z gwarancją i spełniasz życzenia producenta, albo szukasz innego 🙂 U mnie serwis Kaisai przy uruchomieniu stwierdził że ich interesuje tylko ten kawałek do wymiennika, czyli obieg w którym jest pompa, a reszta instalacji za wymiennikiem to już moja sprawa i nie wnikają. Ale jak Twoi się uprą na bufor to zawsze możesz zrobić wymiennik z bufora, grzejąc go przez wężownicę z osobnego obiegu.
  14. Nawet dwa dławiki bo w samej PC jest jeszcze jeden wymiennik... A czy tamten jest na zasilaniu czy na powrocie?
  15. A co to w ogóle znaczy że 'na powrocie' jak woda płynie w kółko? Ktoś ustalił gdzie jest początek koła?
  16. Spada temperatura o 12 może 15 stopni, ale później w miarę szybko się podnosi. W te duże mrozy nie sprawdzałem bo pompa była wyłączona. Defrost ok 2-3 minut zajmuje, ale dokładny czas zależy od ilości lodu i tego jak szybko się roztopi.
  17. U mnie się defrostuje bez bufora ani grzałki, tylko pompa w obiegu grzewczym musi działać żeby wymiennik mógł odebrać ciepło. Zwykle bierze z CO, ale zdarza się że z bojlera (jeśli defrost w trakcie grzania CWU).
  18. To chyba norma, prawie nikt nie ogarnia sterowania kotłem z podajnikiem. Od dawna, nawet jak sterowniki były proste dwustanowe, to była duża grupa użytkowników których to przerastało. Dziś mają jeszcze zawory mieszajace, ochrony powrotu, bufory i pidy. Porady z forum też nic nie dają bo są przypadkowe, niedoinformowane i sprzeczne. Wstaw bufor, usuń bufor, dodaj pompkę, usuń pompkę, odwróć pompkę, dołóz zawór albo dzwonek.. A w starym piecu - po staremu: włóż drewno, podpal, zamknij drzwiczki...
  19. Bufor próbuje dać Wam znaki że jest niepotrzebny:)
  20. Do pompy 6kw to taki jak kolegi wyżej będzie bardziej niż wystarczający. Ja mam 12kw i też działa nieźle, ale mógłby być odrobinę większy żeby jeszcze o ten stopien poprawić. Natomiast nie opłaca mi się chyba kupowanie większego bo cena szybko idzie w górę z rozmiarami, do tego montaż i robi się inwestycja za kilka tysięcy. Więcej niż ta cała PC kosztuje
  21. Ale czemu zwracać?
  22. Wymiennik działa fajnie ale musi być naprawdę mocno przewymiarowany. Po prostu przy tak małych różnicach temperatur między obiegami (kilka stopni) przekazywanie ciepła idzie dość opornie i nie można zakładać że 'co najwyżej jeden stopień' stracisz. Ale i tak (moim zdaniem) wymiana przeciwprądowa działa lepiej niż sprzęgło czy bufor w których wszystko się miesza że sobą. U mnie jest wymiennik z powierzchną 1.6m² i myślę że powinien być nawet większy, 2.5m² na przykład. Tylko robi się to kosztowny zakup wtedy
  23. Wiadomo że każdy problem da się rozwiązać rzucając w krzyczących paczkami banknotów, tak że wiecie co robić...
  24. Raczej nie, jeśli stężenie glikolu będzie dobre to może wytrzymać -25⁰C albo i niżej. A ten bufor, jeśli już musi zostać, to dałbym na małym obiegu glikolowym - jako zapas na defrost,
  25. Gdybyś rozwazał 15kw to pewnie by była za duża. Ale 8 to prawie to samo co 6. Ma tylko troszeczkę więcej rezerwy na błędy w oszacowaniu.
×
×