  1. Niestety nie tak. Opis układu z posta nr. 6 Zasilanie rozdzielacza + zasilenie grzejników + zasilanie zaworu termostatycznego to prawa górna belka. Dolna prawa to powrót z grzejników. Górna lewa to powrót z podłogi + podmieszanie do zaworu termostatycznego. Dolna lewa to zasilanie obiegu podłogowego. Pompa zasysa wodę z prawej i lewej górnej belki w proporcjach odpowiednich dla zadanej temperatury na zaworze 3d termostatycznym, w dół do dolnej lewej belki tj zasilanie OP. Obieg grzejnikowy zapewnia pompa znajdująca się przy zaworze 4d przy kotle. Górna lewa belka połączona z dolną prawą z zaworem zz o przepływie w kierunku dolnej prawej.
  2. @michal-rowniak przeczytaj dwie ostatnie strony tego tematu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30773-sas-bio-compact-10-kw-wasze-ustawienia/?do=findComment&comment=533283
  3. Ustaw zadaną kotła na 65 stopni a histerezę CO na 15 stopni będzie mniej odpaleń
  4. Sprawdziłeś czy niema luzów, i jak będzie się zachowywać po przekręceniu ręcznie trzpienia?
  5. @Gonzo19 nie jestem złośliwy, lubię z tobą pisać, i dlatego... Tak dla podtrzymania ognia. Sterowanie pogodowe będzie działać, tylko sprawdź ten zawór z siłownikiem, ręcznie tak jak wspominałem wcześniej. Ja do termostatów/zaworów na podłodze nie jestem przekonany no chyba że masz na każdej pętli czujnik w podłodze.
  6. Trzeba by wyciąć całą instalację aby zrobić ochronę na 3D termostatycznym.:):):) Przecież zasilanie podłogi już jest przed zaworem 4d... Wystarczy zawór termostatyczny w mieszaczu wymienić na 3d z siłownikiem i sterownikiem a na 4d zadaną temperaturę podnieść do wymaganej dla grzejników typu wieszak.
  7. @Gonzo19Jak tak zrobi/zrobisz to OP pozostanie bez żadnej pompy. Zobacz gdzie jest wpięte zasilanie OP :) za zaworem 4d lecz przed pompą.
  8. Wiedziałem że tak będzie:). Ja tylko naprawiam to co jest można powiedzieć najniższą linia oporu, nie robię rewolucji :) Zawór 4d lub siłownik który nie domyka zaworu. Zdejmij siłownik i pokręcić zaworem ręcznie wtedy coś wyeliminujesz .
  9. Bez wpięcia pompy za zaworem w OP, niema szans. Instalacja wcale niejest taka skomplikowana tylko popsuta :)
  10. @Gonzo19Wtedy trzeba jeszcze przebudować instalację przy zaworze 4d, bo inaczej podłoga działać nie będzie :). Ciekawe jak długie są pętlę, bo ja tej operacji raczej bym nie przeprowadzał, niezbyt duże średnice, parę pętli jest na tym rozdzielaczu. Nie wiem ja jak przymnknę zawór na 3 procent to niema bata aby temperatura się utrzymała a o podnoszeniu niema mowy. Coś jest nie tak z zaworem 4d. Może jest już wytarty, ma za duże luzy itp.
  11. Nie wiem może ma dużo podłóg wyeksponowanych na promienie słoneczne i to one grzeją :)
  12. Teoretycznie tak bo zawór i czujnik który jest blisko zaworu nagrzewa się od reszty instalacji po stronie kotła.
  13. Skoro termostat jest ustawiony na max temperaturę to można założyć że na obiegu podłogowym jest taka sama temperatura jak na 4d który to, ma zadaną krzywą grzewczą przeznaczona do obiegu podłogowego. A drabinki w łazience robią za wieszaki.
  14. Nie w tym problem jest... Problem jest w podnoszącej się temperaturze obiegów grzewczych pomimo zamkniętego zaworu 4d.
  15. Teoretycznie jeśli jest wszystko jak autor pisze to obiegi grzewcze od kotła oddziela zawór 4d, i jeśli ciepło jest oddawana do instalacji to tylko i wyłącznie przez zawór 4d, od niego trzeba zacząć szukać poprostu może siłownik go niedomyka.
  16. Obieg CWU zasilanie i powrót wpięte pomiędzy zawór a kocioł?
  17. No to chyba jednak perpetuum mobile... Wychodzi na to że podłoga nie odbiera żadnego ciepła. A zawór może delikatnie przepuszczać.
  18. I jaka masz nastawiona temperaturę na 3d termostatyvznym
  19. Jaka jest temperatura na dolnym termometrze przy rozdzielaczu podłogowym.?
  20. Możesz wrzucić schemat tej instalacji. Za pompę tą nad zaworem 4d W tym miejscu nagrzewa się delikatnie od gorącej wody w obiegu kotłowym. W tej szafie masz jeszcze jakieś podmieszanie?
  21. Przenieś czujnik dalej od zaworu aż za pompę.
  22. Wstaw zdjęcie zaworu ze zdjętym i założonym siłownikiem. Oraz opisem która rurka idzie do kotła i gdzie masz zamontowany czujnik zaworu. Twoja instalacja to nie porpetuum mobile.
  23. Nie dlatego że nie pracują z priorytetem...:) Tylko dlatego że masz niezrównoważoną instalację na tych obiegach. Ps. Dobrze że edytowałeś :) i dopisałeś to ostatnie zdanie, bo bym stracił wiarę w Ciebie
  24. Zawór ma się zamykać wtedy i tylko wtedy gdy do kotła wraca zbyt zimna woda, a nie wtedy jak zaraz za zaworem jest za zimna, a przy wlocie do kotła jest prawidłowa. Czy w ogóle wiesz dlaczego zanika obieg grzewczy u autora tematu? Napewno nie tylko z powodu zamykania zaworu. Wiesz że niektórzy montują instalacje w których to pompa CWU robi za ochronę powrotu, jaki sens ma wtedy lokalizacja którą ty błędnie proponujesz.
×
×