  1. Czas podawania miało być 2s A czas przerwy podawania 10s Jak ustawiłeś krzywą grzewczą I czy skorygował ś wskazania czujnika zewnętrznego tak aby pokrywał się z aktualną temperaturę na zewnątrz Możesz wstawić aktualne zdjęcie parametrów pracy kotła chodzi o te główny ekranik gdzie widać kocioł
  2. Pompa tą montuje się pomiędzy zaworem 4d a powrotem do kotła. Pompa ta ma pracować cały czas. I generalnie załatwia to problem niskiej temperatury powrotu. Pompę możesz kupić Wilo yonos poco 25/1-4 Siłownik Afriso tylko trzeba sprawdzić czy jest kompatybilny z twoim zaworem.
  3. Jeszcze raz... jak i gdzie idzie rura z gorącą wodą z kotła, czy bezpośrednio do tego rozdzielacza? Czy ten rozdzielacz jest od grzejników i od podłogi czy tylko od grzejników lub podłogi? Dasz radę to jakoś narysować schematycznie? Jeszcze raz... jak i gdzie idzie rura z gorącą wodą z kotła, czy bezpośrednio do tego rozdzielacza? Czy ten rozdzielacz jest od grzejników i od podłogi czy tylko od grzejników lub podłogi? Dasz radę to jakoś narysować schematycznie? Wiesz to jest dość ważne żebyśmy mogli widzieć jak masz tą instalację zbudowaną. Bo coś mi się wydaje że instalator zrobił niezłą lipę.
  4. Kaskadę zostaw w spokoju wyłącz tam wszystko bo to inna bajka, dla ciebie w ogóle to jest niepotrzebne bo nie masz kaskady. Pokojówkę możesz kupić nie zaszkodzi. 5%to jeszcze niewiele. Jak możesz to wypisz tu dokładnie z przecinkami co i jak masz w tej chwili ustawione bo trochę się gubię już.
  5. Pompa jest niezbędna aby wymusić prawidłowy obieg wody na krótkim obiegu pomiędzy 4d a powrotem do kotła. Funkcja którą widzisz ustawieniach zaworu działa na zasadzie... jeśli temperatura powrotu do kotła spadnie poniżej ustawionego minimum wtedy zawór zamyka się czyli odcina dopływ gorącej wody do instalacji c.o. a tym samym cały strumień gorącej wody kieruje na powrót do kotła lecz gdy nie ma pompy na powrocie a rury i zawór 4d są zbyt małej średnicy lub/i opory przepływu są zbyt duże to obieg taki przy udziale grawitacji jest zbyt mało wydajny, dlatego wymusić trzeba go za pomocą pompy obiegowej.
  6. Aby uzyskać minimalną wymaganą temperaturę powrotu do kotła. Co przełoży się na stabilną i oszczędniejsze pracę kotła. Ponadto minimalna temperatura powrotu jest wymagana przez producenta do utrzymania gwarancji, z powodu występowania korozji niskotemperaturowej spowodowanej przez wykraplanie się pary wodnej na ściankach kotła w dolnych partiach jego wymiennika.
  7. Czyli masz tak od pompy rurka idzie do wszystkich kaloryferów, a w którym miejscu odchodzi rura na ten rozdzielacz podłogowy (ten ze zdjęcia jest tylko od podłogówki tak?) Oraz gdzie w instalacji jest zamontowany ten RTL z ostatniej porcji zdjęć? Coś mi się wydaje że temperatura spalin jak na pracę przy tej mocy jest dość wysoka, jak dawno czyściłeś wymiennik w tym kotle?
  8. Te powyższe ustawienia mają wpływ tylko podczas nadzoru czyli wtedy gdy kociołek przebije o 5 stopni żądaną. Podczas pracy PID ustawienia podawania przerw itd. się gdzie indziej. Przy takiej przerwie funkcję rozpalania zostaw aktywną @surmabck pytam cię o pokojówkę a Ty masz to wpisane w tytule wątku.:) Sorki
  9. To że włącza się o 6 nie jest ważne ważne jest o której gaśnie i po jakim czasie odpala się ponownie. Tryb wygaszania - odpowiada za wygaszenie kotła po przekroczeniu/przebiciu temperatury zadanej o 5 stopni, oraz ponownym odpaleniu go po spadku temperatury bierzącej poniżaj zadanej o ustawioną histerezę CO. Przy aktywnej funkcji rozpalanie lepiej to wyłączyć aby kociołek nie rozpalał się kilka razy w krótkich odstępach czasu podczas jednego nagrzewania domu . Tak możesz zostawić aktywna funkcję rozpalania jeśli kociołek ma odpowiednio długą przerwę pomiędzy kolejnymi rozpaleniami.
  10. Sprawdź najpierw pod które złącza są one podłączone w sterowniku a potem tak je ustaw w sterowniku. Prawidłowo powinno być tak Pompa za zaworem 4d to pompa CO A ta do zasobnika cwu to pompa CWU.
  11. Jest taka możliwość ale na razie zostawmy to :) zrób tak Wspolczynniki PID -> Moc kotła = 100% Wspolczynniki PID -> Korekty wentylatora góra/dół = 0 PID Nadzór -> Tryb wygaszania = Wyłączony PID Nadzór -> Czas podawania = 2 sek PID Nadzór -> Przerwa podawania = 10 min PID Nadzór -> Czas pracy wentylatora = 5 sek PID Nadzór -> Czas przerwy wentylatora = 6 min PID Nadzór -> Obroty wentylatora = 30 %. I na początek Funkcja rozpalania wyłączona. (Przypomnij mi masz jakąś pokojówkę jak tak to jaką... I nie chodzi mi o panią od sprzątania:) ) To twój hydraulik był w błędzie. Siłownik nie zapewni ci ochrony powrotu, do tego jest potrzebna przy tej instalacji pompa na powrocie z 4d do kotła, tzw pompa kotłowa/przewałowa.
  12. :) Zapewne grawitacja przez zawór 4d na małych średnicach rury i zaworu, czyli nijak.
  13. Bo twoja pompa za zaworem to pompa CO i należy ją podłączyć do styków w sterowniku zasilanie pompa CO A druga to pompa CWU która niema dodatkowych ustawień, i należy ją podłączyć do styków zasilanie pompa CWU a nie dodatkowa a już napewno nie ustawiać jej jako cyrkulacyjną. Zabrałeś się za to od du.... strony :)
  14. @letsgambleBo nie masz dodatkowego modułu. Ustawienia przy jednym siłowniku robisz dla zaworu wbudowanego:) a nie dla zaworów dodatkowych.
  15. Spoko... ja żaden fachura, uczę się:) Jeśli kocioł nie przebija o 5 stopni ponad zadaną to znaczy że moc kotła jaką generuje jest optymalna do zapotrzebowania budynku. Możesz wrzucić zdjęcie paneli sterownika naradzie tylko tych głównych. Ustawienia serwisowe PID mam nadzieję że nie zmieniałeś, jeśli tak to przywróć fabryczne.
  16. Ok, więc termostaty to jedyna możliwość zróżnicowania temperatur na piętrach czy pomieszczeniach. Dobierz temperaturę zaworu tak jak pisałem wyżej aby zbędnie nie pompować w instalację.
  17. Tak o to. Zdjęcia sterownika też wrzuć. Czy to twój jedyny rozdzielacz w domu? Jeśli tak to masz problem, do pilnej przeróbki. Pompę cyrkulacyjną CWU podłącz do sterownika kotła jako pompa dodatkowa 1 uzyskasz możliwość planowania jej pracy. Podaj dokładny typ pompy są na tabliczkach znamionowych, są też niepoprawnie ustawione.
  18. Tak siłownik na zaworze przy takim sterowniku kotła i instalacji to rzecz prawie niezbędna aby wykorzystać możliwości kotła i instalacji maksymalnie efektywnie. 50 stopni na zaworze to potrzebne przy mrozach około -30 stopni lub w domu bez okien :). Niska temperatura powrotu jest niekorzystna podczas pracy palnika, gdy już nie pracuje niema co nią się zbytnio przejmować.
  19. To musisz ustawić tak... Dobrać temperaturę zaworu w taki sposób aby pomieszczenie które potrzebuje najwięcej energii było dogrzane przy termostacie otwartym na max i nie było przegrzewane, wtedy resztę pomieszczeń możesz ograniczać termostatem. Szkoda że nie masz na każde piętro oddzielnego zaworu. A jak masz wykonane rozprowadzenie na każde pomieszczenie, rozdzielacze czy coś innego?
  20. Ja pisałem tylko o siłowniku nic o sterowniku :) jasne że podpinasz go pod sterownik kotła.
  21. Możesz osiągnąć to samo tylko że bez obniżenia temperatury na zaworze. Przy tym ustawieniu jest tylko jeden problem aby pompa wyciągnęła kociołek na max trzeba ustawić niską temperaturę startu pomp, co znów jest niekorzystne podczas ponownego rozpalania bo pompy będą startować zbyt wcześnie. Jeśli miałbyś siłownik to ten problem załatwia w pewnym zakresie aktywna ochrona powrotu która nie pozwoli odbierać ciepła z kotła zbyt wcześnie. Tak zmniejszasz czas podawania a wydłużasz przerwę aż do czasu pojawienia się problemu z wznowieniem pracy czyli wygaśnięciu żaru na palniku. Ja bez problemu stosuje 2sek podawanie 10 minut przerwy ale da się czasami zejść jeszcze niżej.
  22. Tak wyłączone rozpalanie od pokojówki, wyłączony tryb wygaszania, oraz praca w PID, z nadzorem
  23. Hehehe powodzenia w znalezieniu takiego instalatora który słucha jego zdaniem zielonego inwestora i nie przyzna się do błędu czy braku wiedzy i doswiadczenia. Ostatnio osoba której pomagałem szukała kogoś kto jej przerobi instalację wg wskazówek 4 nie chciało bo oni wiedzą lepiej dopiero 5 zrobił jak chcieli. To podobnie jak ja czytam słucham i robię sobie sam.
  24. Ja mówię o pracy ciągłej ale z nadzorem czyli podsyp i długa przerwa, wentylator pracuje tylko kilka sekund podczas przerwy.
  25. Kotły sasa mają chyba jako jedyne tryb nadzoru taki jak w groszkowcach, więc tu sytuacja jest trochę inna bo kociołek nie musi modulować cały czas na minimalnej mocy.
×
×