  1. Nie mógł dobić do zadanej ? czy robił to wolniej ?
  2. Kocioł musi wyprodukować tyle ciepła, ile potrzebuje budynek. To, że na podłogę idzie mniejsza temperatura wody, to nie znaczy, że kocioł będzie mniej pracował.
  3. Z podajnikiem do peletu ? U mnie w okolicy cena peletu równa cenie dobrego groszku. Porównując dane które podałeś, spalasz ok. 30% więcej. W moim przypadku było by to 4 zł dziennie więcej. Niby niewiele, ale miesięcznie robi się już 120 zł, razy powiedzmy pięć miesięcy, i już trochę zaboli. Ale nie będę się zapierał, bo zastanawiałem się nad taką właśnie opcją.
  4. Obserwuj czy płomień kopci. Efekty tej zmiany będą widoczne po kilku godzinach. Sprawdzaj też, czy kopczyk na retorcie się nie zapada.
  5. No tak, ale duże znaczenie ma wysokość modulacji, na jakiej pracuje palnik. Ja do popielnika muszę zaglądać o wiele częściej, ponieważ palnik pracuje na małych mocach, co przekłada się na niskie ciśnienie nadmuchu.
  6. Zmniejsz nadmuch o 5%. Przerwę wydłuż o 15s. Popiołu dużo, i jeśli dobrze widzę, to są tam spieki koksowe, czyli nie spalony węgiel. Pali się bardzo mocno, i zapewne sporo ciepła idzie w komin. Obliczyłeś średnie dobowe spalanie ? Czy masz docieplony sufit ?
  7. No to możesz pisać pracę doktorską z SKZP :D Moje gratulacje :)
  8. Już lepiej. Teraz jeszcze zdjęcie popiołu, palnika podczas pracy. Jaka temperatura w mieszkaniu, i w jaki sposób jest regulowana.
  9. Musisz podać więcej wiadomości. Jaki dom, jakie ocieplenie, jakie ustawienia, jaki sterownik.. Poczytaj tematy innych użytkowników, to będziesz wiedział, co jest potrzebne do oceny.
  10. Piękna kobieta, i piękny głos .... https://www.youtube.com/watch?v=7mIjEtmEfvc
  11. W czym jest kłopot tak na prawdę ? Czy temperatura pomieszczeń na wyższej kondygnacji jest zbyt mała ? Może uchylisz rąbka tajemnicy ?
  12. Filterek przy pompie watro sprawdzić, bo może być zapchany. Powrót zbyt mały, powinien być co najmniej 45 stopni. Teraz jest bardzo niezdrowo dla kotła. Zrób lepsze zdjęcia instalacji, bo na tym niewiele widać.
  13. Na którym biegu jest ustawiona pompa ? I czego się tyczy temperatura 41 ? czy do kotła wraca woda o temperaturze 25 stopni ?
  14. Jak by coś było w ślimaku, to motoreduktor zrywałby zawleczkę. Sprawdź połączenia elektryczne, może cos się obluzowało.
  15. 15 KW. Na perle miałem ponad 13 kg. Ale tam sporo miału, i frakcja drobna. Do zaklejania używamy silikonu wysokotemperaturowego. Mój wytrzymuje 1200 stopni, ale wiem, że są lepsze.
  16. Podzielę się obserwacjami. Tydzień temu zakleiłem dwa rzędy otworów w ruszciku, o strony ślimaka. Miałem na celu przeniesienie żaru troszkę dalej od podajnika. Poniekąd troszkę mogło się poprawić w tym temacie, chociaż patrząc na palenisko nie widzę różnicy. Natomiast temperatura podajnika spadła ok. 5 stopni. Więc jakiś plusik jest :) Po za tym, musiałem troszkę obniżyć powietrze. Spalanie jest jak zwykle, palnik pracuje na takich samych mocach. Jest jeszcze jedna pozytywna zmiana. Ładniejszy popiół, i brak spieków. No może zdarzają się jakieś drobne, ale w porównaniu do tego co było wcześniej, to jest kolosalna poprawa :) Oprócz drobnej korekty powietrza nie zmieniałem żadnych ustawień.
  17. Relaksująca muzyczka w sam raz do popołudniowej kawy :D Widzę, że kolega preferuje mocne uderzenie :)
  18. Testowałem stabilizację począwszy od 30s, a skończywszy na 5min. Na początku niewiele dawało, a na końcu wzrastało spalanie. U mnie nie bardzo działa ta funkcja. Co nie znaczy, że nie zadziała u Ciebie. Czyszczenie palnika mam ustawione na 10s, co godzinę. W większości palnik chodzi na małych mocach, i dlatego używam tej możliwości.
  19. Pieklorz, czy wiesz może, dlaczego napowietrzanie płytki palnika w nowych typach jest inaczej zbudowane ? Jaki był cel takiej zmiany ?
  20. Ale że woda zjadła ? W tamtym roku ważyłem skarbek, i też po wyschnięciu brakowało 0,8 kg z 25.. Ale u mnie to chyba pająki schowały :D
  21. Ja bym odłączył na próbę panel pokojowy.
  22. Czy strop między piętrami jest docieplony? Jeśli nie, to prawdę mówiąc, piętro również jest dogrzewane, więc spalanie może takie być. Problem z utrzymaniem temperatury był od początku ?
  23. Może telefon do serwisu by był pomocny ?
  24. Na 55 stronie tego tematu jest zdjęcie mojego autorstwa, które przedstawia wyczystkę w moim palniku. Nie mam tam uszczelki, za to kawałek wystaje z prawej strony. U Ciebie jest zasłonięty kanał powietrzny.
  25. W górnych drzwiach. W dolnych widać palenisko, i temperatura o wiele większa jak sądzę. Ja mam inny kocioł, i inny sterownik, i u mnie nie występuje taki efekt. Piszę z technicznej strony patrząc na możliwość instalacji czujnika.
×
×