  1. W econecie w parametrach serwisowych ,rozpalanie u mnie nazywa się to czas przedmuchu po zakończeniu rozpalania , drugi parametr to moc przedmuchu po zakończeniu rozpalania , a w sterowniku przy kotle czas nadmuchu po rozpaleniu . Też mam 850 p2c , zobacz jeszcze w sterowniku przy kotle może w econecie nie masz .
  2. Pożyją, pożyją za 15 minut nie umrą ,co do lampy uv to ona zabija pożyteczne bakterie też więc z nią ostrożnie .
  3. @bercusPewnie masz małe i płytkie to oczko i równowagi biologicznej w nim brak , opłaci się to ? przecież takie pompy stawowe nie biorą dużo watów ,40 w pompka potrafi przelać 5000 litrów na godzinę ,nie musi chodzić na okrągło , można dać programator czasowy i np. 15 min praca 15 min przerwa . A u was elektrowni nie można do sieci? co Ci te akumulatory po głowie chodzą , w zimie i tak z tego pożytku nie będzie .
  4. Ale objętościowo bez zmian😀
  5. A wiesz że miałem iść w tą stronę kolego @gmaj22 , ale jedno i drugie wydaje mi się przesadzone choć moje duzo bardziej .
  6. Widzę ze koledzy już wszystkie moce grzałek zastosowali , no to mnie zostało z grubej rury 3razy 4kw czyli 12000 w
  7. Ja nie wiem czy bym za darmo chciał ten kocioł patrząc na tę litanie powyżej .
  8. Myślicie że do tej pory nie policzył?
  9. No to się cieszę 🙂jak skróciłeś prace podajnika 2 to musisz uważać żeby Ci nie zatkało stokera ,jak podajnik zasobnika będzie więcej podawał niż ten w palniku to wiesz .
  10. Jak go zapytać jak go nie ma , nie wiesz co z nim?
  11. Moim zdaniem za małe różnice między progami mocy ,czas nadmuchu po rozpaleniu mam 50 s ty masz 120 to jest czas w którym nie następuje rotacyjny obrót komory do tego jest jeszcze czas pracy z mocą minimalną ja mam 2 mjn , musisz potestować , na pewno nie możesz sypać czyli zwiększać mocy za szybko , osobiście nie posiadam sondy więc tu nie podpowiem ,natomiast nie mam takiego spadku % po starcie palnika .
  12. A jaki Ty masz ten palnik? 16stkę ? Może zmniejsz moc minimalną na 4kw
  13. 😄 Może mają na to szczepionkę .
  14. tak myślałem , dlatego pytałem o ciepłą wodę użytkową .
  15. Pewnie pracuje w trybie fl i moc maksymalna może być przycięta do tych 60% . w zasadzie to na tym ten tryb polega ma nie przechodzić w nadzór tylko modulować, pilnować temperatury zadanej kotla. .
  16. Napisałes ze cwu też zimna , ta pompa na trójniku poniżej zaworu 4d to do cwu tak? Ona też pracuje? ,wyjście z kotła jest gorące? powrót do kotła ciepły? Jest gdzieś trzecia pompa ?{kotłowa} .
  17. W poście 7 napisałeś że masz mały kaloryfer stale otwarty to i kocioł się wychładza . Masz mały zład wody w kotle to na długo nie starczy grzejnik to wydajna chłodnica , do tego woda krąży sprzęgło kocioł nie wiadomo jak ocieplone ,tam też sie wychładza . Trochu Ciebie nie rozumiem chcesz mieć stale ciepłe grzejniki bo komfort a tu głowice Ci się pozamykały a kocioł sam siebie grzeje . w sumie nic się złego nie dzieje poza tym że tracisz pellet i produkujesz ciepło jak za oknem prawie lato . To sprzęgło przy jednym obiegu grzejnikowy to potrzebne jak piąte koło u wozu , zamiast niego trza było mały bufor wsadzić i po problemie . Puki ciepo za oknem to grzej od termostatu pokojowego , wybierz opcje wyłącz palnik niech pompy pracują po wygaszeniu do póki temperatura na kotle nie spadnie poniżej temperatury załączania pomp . Jak sie zrobi zimno to musisz kombinować jak chcesz stale letnie grzejniki masz zawór z siłownikiem , kocioł nie wiem będzie musiał pracować stale na mniejszych mocach , albo od własnej histerezy ,co bedzie lepsze to musisz sam ogarnąć Być może jak siłownik puści małe temperatury na co a kocioł będzie pracował na mniejszych mocach dluzej dochodząc do zadanej zadana 70 - 75 st histereza kotła 20 - 25 st to rozpaleń będzie mniej ,wszystko to do wypróbowania masz głowę to kombinuj .
  18. No byliście zajęci palnikiem , na dłuższą metę kolega @Kubek007nie będzie z tego zadowolony i trza było by przerobić to zgodnie ze sztuką ,proponuje przeczytać to co Kolega @gmaj22napisał w poście 106 i zastanowić się .
  19. No i poszedł o 120 zł mój pellet dwa miesiące temu zakupiłem po 580 zł na cały sezon teraz z ciekawości sobie patrzę a tu 700 zł ,powoli chyba zacznę ostrzyć siekierkę i do krzaków , zaczynają podążać za węglem bo zostali w tyle . Workowany stówę droższy .
  20. no to wszyscy wzięli to za bajpas z pompą i nawet burza była .
  21. No oto samo miałem spytać bo kolega tylko podaje powrotu i mieszacza a temperatury kotła nie .
  22. Do tych rozpaleń to dołożył bym jeszcze trochu , zanim palnik zacznie sensownie grzać kocioł to troszkę pelletu jeszcze łyknie . @Bartek40A ile tych rozpaleń u Ciebie np dziś za dobę , u mnie kocioł od 6rano do 15 stał o15 włączył się na około półtorej godziny po to żeby zasobnik cwu dogrzać .
  23. Na zalewanie kotła zimną wodą najlepszy zawór VTC on na to nie pozwoli . Fakt Termostat sprawdza się w docieplonych budynkach , jak chcesz mieć stale ciepłe kaloryfery to dostaw nieduży bufor W przeciwnym razie musisz pogodzić się z dużą ilością rozpaleń .
  24. Za takie podłączenie zbiornika wyrównawczego kryminał grozi plastik mała średnica i zawór odcinający . Do końca nie widać jak to jest podłączone ,powinno być bezpośrednio z kotła przed pompą tak by pompa nie mogła pchać tam wody , nie wiadomo na jakiej wysokości jest zbiornik wyrównawczy ponad najwyższym grzejnikiem .
×
×