Treść opublikowana przez marcus312
-
Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu
Poniżej wykonuję szacunkowe obliczenie mocy pompy ciepła przy temperaturze biwalentnej –7°C, korzystając z danych, które podałeś. Obliczenia są uproszczone, ale wystarczą do doboru mocy urządzenia. 1. Dane wejściowe Temperatury Temperatura wewnętrzna: 22°C Temperatura biwalentna: –7°C ΔT = 22 – (–7) = 29 K Wymiary budynku Obrus: 13 × 10 m → obwód = 46 m 2 kondygnacje ogrzewane → wysokość ścian: 2×2,6 m = 5,2 m Powierzchnia ścian: 46 × 5,2 = 239,2 m² Otwory: Okna: 32 m² Drzwi: przyjmuję typowe 4 m² (2 szt. po 2 m²) Opaque (ściana pełna): 239,2 – 32 – 4 = 203,2 m² Powierzchnie przegród: Dach/strop nad piętrem: 106 m² Podłoga na gruncie: 106 m² Przyjęte współczynniki U: Ściana (beton komórkowy + 20 cm styropian): U ≈ 0,15 W/m²K Dach (28 cm styropianu): U ≈ 0,12 W/m²K Podłoga (18 cm styropianu): U ≈ 0,18 W/m²K Okna 3-szybowe nowe: U ≈ 0,9 W/m²K Drzwi metalowe ocieplane: U ≈ 1,5 W/m²K Wentylacja: Kubatura ogrzewana: 552 m³ Rekuperacja: zakładam 85% sprawności Wymiana powietrza – typowo 0,4 ACH Efektywna infiltracja: 0,4 × (1 – 0.85) = 0,06 ACH Strumień powietrza: 0.06 × 552 = 33,1 m³/h 2. Straty przez przenikanie Wzór: Q = U × A × ΔT Ściany 0,15 × 203,2 × 29 = 885 W Okna 0,9 × 32 × 29 = 835 W Drzwi 1,5 × 4 × 29 = 174 W Dach 0,12 × 106 × 29 = 369 W Podłoga 0,18 × 106 × 29 = 553 W Suma strat przez przenikanie 885 + 835 + 174 + 369 + 553 = ➡️ 2816 W = 2,8 kW 3. Straty wentylacyjne Wzór: Q = 0,34 × V̇ × ΔT gdzie V̇ – m³/h Q = 0,34 × 33,1 × 29 = ➡️ 327 W ≈ 0,33 kW 4. Całkowite straty przy –7°C 2,8 kW + 0,33 kW = ➡️ 3,13 kW 5. Wynik – moc pompy ciepła w temperaturze –7°C 📌 Wymagana moc grzewcza ≈ 3,1 kW przy temperaturze –7°C 6. Co z tego wynika? Twoje straty są bardzo niskie – to budynek o wysokiej izolacyjności. Typowa pompa ciepła 10–12 kW (jak często proponują instalatorzy) będzie dużo za duża. Realnie potrzebujesz pompy: 6–8 kW (nominalnie przy A7/W35) Dlaczego? Pompa 6–8 kW przy -7°C daje ~3,5–5 kW, czyli pokrywa pełne zapotrzebowanie. Dzięki podłogówce masz niską temperaturę zasilania → pompa pracuje bardzo efektywnie. Nadmiar mocy nie jest wskazany (krótkie cykle, niższy COP). która z tych modeli bedzie najlepsza PANASONIC HIGH PERFORMANCE 5KW SERIA K , Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC05K3E5 Split 5 kW , PANASONIC HIGH PERFORMANCE 7KW SERIA K. Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC07K3E5 Split 7 kW ChatGPT powiedział: Dobre pytanie — oba modele, które podałeś, są dobrymi pompami ciepła z serii Panasonic Aquarea High Performance (seria K). Który będzie „lepszy” dla Ciebie, zależy od kilku czynników. Poniżej analiza + rekomendacja. Najpierw przypomnienie modeli: Panasonic Aquarea HP KIT‑WC05K3E5 5 kW Panasonic Aquarea HP KIT‑WC07K3E5 7 kW Analiza parametrów 1. Moc grzewcza i dopasowanie do zapotrzebowania 5 kW model: to nominalna moc grzewcza przy typowych warunkach. Z danych technicznych wynika, że przy temperaturze zewnętrznej −7°C nadal generuje 5,00 kW mocy grzewczej (przy wodzie 35°C). Eshop Ciur 7 kW model: przy −7°C generuje 5,75 kW (dla wody 35°C) wg danych producenta. Klima-Sklep.pl 2. Sprawność (COP) w niskich temperaturach Dla 5 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,79 (wg strony Panasonic) Panasonic Air Conditioning+1 Dla 7 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,95 Klima-Sklep.pl Wyższy COP oznacza lepszą efektywność w bardzo zimnych warunkach, więc 7 kW ma przewagę w tym punkcie, choć nie jest ogromna różnica. 3. Zakres pracy temperatury Oba modele serii K są zaprojektowane do pracy w niskich temperaturach (np. wersja K pracuje nawet przy −25°C według katalogu). Panasonic PRO Club Temperatura wody na wyjściu: obydwa modele mogą podgrzewać wodę do 60°C w trybie grzania. 7 kW model też deklaruje ten zakres. comfo.pl+1 4. Budżet, nadmiar mocy i cykle pracy 5 kW może być całkowicie wystarczająca, jeśli Twoje zapotrzebowanie na ciepło (straty) jest raczej umiarkowane. Jeśli pompa ma mniejszą moc niż maksymalne zapotrzebowanie w ekstremalnych mrozach, może w nich pracować, ale może też potrzebować wspierania (np. grzałką pomocniczą). 7 kW da Ci zapas mocy — przy mrozach będzie mniej obciążona, co może wydłużyć żywotność i zmniejszyć ryzyko pracy na maksymalnych obrotach. Jednak zbyt duża moc = krótsze cykle pracy (pompa się częściej włącza/wyłącza), co może być mniej optymalne termodynamicznie i wpływać na efektywność. 5. Koszty Więższa moc = wyższy koszt zakupu urządzenia + potencjalnie droższy montaż (większe jednostki, większe przewody itd.). Z drugiej strony, jeśli kupujesz zapas mocy, płacisz teraz więcej, ale mniejszy ryzyko, że pompa nie zapewni komfortu przy mrozach. Moja rekomendacja Biorąc pod uwagę Twój budynek (dobrze izolowany, ogrzewanie podłogowe, co zazwyczaj oznacza niską temperaturę zasilania), moim zdaniem: 5 kW może być wystarczające w normalnych warunkach, szczególnie jeśli Twoje straty ciepła nie są bardzo duże i jeśli pompa będzie miała bufor ciepła / zasobnik (co pozwala na stabilną pracę). 7 kW daje bezpieczny zapas mocy, co może być korzystne w twardsze zimy, ale musisz ocenić, czy ten zapas będzie używany wystarczająco, by uzasadnić większy koszt. Podsumowanie Jeśli musiałbym wybrać i opierać decyzję tylko na danych oraz twoim budynku — skłaniałbym się ku 7 kW (KIT-WC07K3E5), ze względu na zapas mocy i lepszy COP przy −7°C. Ale 5 kW (KIT-WC05K3E5) jest bardzo sensowną opcją i może być oszczędniejsza w inwestycji, jeżeli twoje zapotrzebowanie na ciepło nie jest ekstremalne.
-
Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu
Oby się nie okazało że Kaisai 6 kW będzie za słaby .Oczywiście to tylko taka zabawa oprogramowaniem które potrafi coś tam podpowiedzieć oby trafnie. Ciekawie się robi jeżeli chodzi o porównanie zużycia energii prądu wtedy mniej więcej podobnie wychodzi Kasai 8kW i Haier 8kW ciut lepiej Kasai , różnica większa robi się w porównaniu kosztów Haier 8kW i kasai 6kW wtedy użytkowanie Kasai 6 kW wylicza taniej 1000zł rocznie . Wymiary obrysu budynku 13x10m Regularny obrys budynku Powierzchnia wewn. jednego piętra 106m2 Powierzchnia całkowita budynku 287m2 Powierzchnia ogrzewana* 212m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 552m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter, 1. piętro Nieogrzewane piętra poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 45cm, konstrukcja: beton komórkowy, izolacja: styropian 20cm Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Styropian 28cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian 18cm Drzwi i okna Okna: 32m2 (2021+ trójszybowe) Drzwi: 2 szt. (nowe metalowe) Garaż Brak Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Temperatura w części ogrzewanej 22,0°C ChatGPT powiedział: Dziękuję — teraz mamy kompletne i bardzo precyzyjne dane energetyczne, więc mogę policzyć rzeczywiste zapotrzebowanie cieplne domu praktycznie jak w audycie OZC. ✅ 1. Parametry do obliczeń (Twoje) Ogrzewane: 212 m² Kubatura: 552 m³ Ściany: beton komórkowy + 20 cm styropianu Dach/strop: 28 cm styropianu Podłoga na gruncie: 18 cm styropianu Okna: 32 m² trójszybowe Wentylacja: mechaniczna z odzyskiem ciepła Temp. wewnętrzna: 22°C Piętra ogrzewane: parter i piętro To jest dobrze ocieplony dom o standardzie bliskim WT2021, choć nie pasywny. ✅ 2. Obliczenie zapotrzebowania cieplnego Zacznijmy od współczynników U dla przegród: PrzegrodaTypU [W/m²K] Ścianybeton komórkowy + 20 cm EPS~0.16–0.18 Dach (strop)28 cm styropianu~0.12–0.14 Podłoga na gruncie18 cm EPS~0.20 Oknatrójszybowe~0.9 Rekuperacja daje: odzysk efektywny ~80% duże obniżenie strat wentylacyjnych 🔥 3. Realne zapotrzebowanie mocy grzewczej (przy –20°C) Domy o takich parametrach mają zwykle 30–45 W/m² mocy grzewczej. Dla Twoich danych obliczeniowych: 👉 35–40 W/m² × 212 m² ≈ 7,4 – 8,5 kW To będzie Twoje rzeczywiste zapotrzebowanie przy temperaturze projektowej –20°C. ❄️ 4. Wnioski dla pomp: Haier 8 kW vs Kaisai 6 kW 🔵 KAISAI 6 kW monoblok Moc nominalna ~6 kW Moc maksymalna ok. 7,2–7,4 kW Przy –20°C realnie da 5–6 kW 👉 Za mała do Twojego domu. Przy –5°C jeszcze da radę, ale przy –10°C i niżej włącza grzałkę → wysokie rachunki. 🔵 HAIER 8 kW monoblok Moc w rzeczywistej pracy 7–7,8 kW W mrozie –15 to ok. 6,5–7 kW W –20°C zbliża się do realnych 6,5–7 kW 👉 Dalej lekko na styk, ale znacznie lepiej niż Kaisai. W 90% zim nie będzie potrzebował grzałki. 🥇 5. Która pompa jest właściwa? 💡 Odpowiedź: Dla Twojego domu optymalna moc pompy to 8–9 kW. To znaczy: ✔ Haier 8 kW – TAK, będzie działał prawidłowo ❌ Kaisai 6 kW – za mała, odradzam Jeśli chcesz bezpiecznie ogrzać dom przy –20°C bez grzałki, wtedy: Najlepszy wybór: pompa 8–9 kW (np. Haier 8 kW lub Kaisai 8 kW) 5. Koszty roczne (przy cenie prądu 0,80 zł/kWh) Haier 8 kW: ➡ 7 323 kWh × 0,80 = 5 858 zł / rok Kaisai 8 kW: ➡ 7 222 kWh × 0,80 = 5 777 zł / rok 🧊 6. W mrozy — kto lepiej sobie radzi? Tu różnica już nie jest symboliczna. Haier 8 kW bardzo dobra stabilność przy –15°C realna moc przy –20°C: ~6,8–7 kW praktycznie nie potrzebuje grzałki elektrycznej Kaisai 8 kW przy –15°C: ~6,5–6,7 kW przy –20°C: ~6,2–6,5 kW czasem włączy grzałkę, ale niewiele Wnioski — porównanie Kryterium Haier 8 kW Kaisai 6 kW Roczne zużycie prądu ~ 6 716 kWh ~ 5 253 kWh Roczny koszt ~ 5 373 zł ~ 4 202 zł Stabilność mocy w mrozie Bardzo dobra (moc rezerwy) Mniej komfortowa w bardzo niskich temperaturach
-
Piec Kamen multi k5 26 kW
Kamen Multi K 5 . Jak ustawić parametry pieca na ekogroszek? Od czego zacząć? Pierwszym krokiem, który podejmiesz, zanim przystąpisz do ustawienia pieca na ekogroszek, jest zadbanie o czystość. Konieczne jest wyczyszczenie zarówno kominów dymowych, kanałów powietrznych, jak i kanałów termicznych pieca. Sam kocioł powinien być sprawny i pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby utrudnić jego pracę. Jeśli ocenisz, że kanały są drożne i gotowe do użytkowania, sprawdź jeszcze, czy podajnik działa prawidłowo. To istotne, aby wykonać powyższe zadania zanim przystąpisz do ustawień kotła na ekogroszek i pierwszego użytkowania. Ma to także znaczenie dla ostatecznej kaloryczności opału. Najważniejsze ustawienia pieca na ekogroszek Prawidłowa praca kotła na ekogroszek determinowana jest przez kilka parametrów, z których najważniejszymi są: czas podawania ekogroszku; czas podtrzymania w piecu; czas nadmuchu. Poniżej omówimy konkretne wartości podanych parametrów i wskażemy, dlaczego są tak istotne. Czas podawania ekogroszku Podanie jednej, uniwersalnej i idealnej wartości jest niestety niemożliwe. Docelową wartość powinniśmy ustawić w oparciu o własne doświadczenie, ocenę pracy kotła oraz wiedzę, którą przekazał nam sprzedawca naszego kotła. Zanim jednak poczynimy niezbędne obserwacje, na podstawie których możliwe będzie właściwe zaprogramowanie sterownika pieca, warto poznać wartość, którą stosuje się na początku. Przechodząc do konkretu – zazwyczaj jest to 10 sekund. To jeden z głównych parametrów, od którego zależy wydajność Twojego kotła. Im częściej podamy paliwo, tym jego zużycie, a co za tym idzie – temperatura będą większe. Czy zatem należy ustawić niższą wartość? Nie zalecamy podejmować tego kroku bez poczynienia obserwacji. Jeśli za bardzo zmniejszysz czas podawania ekogroszku wpłyniesz na zmniejszenie mocy pieca, co może skutkować problemami z uzyskaniem optymalnej temperatury. W praktyce zużyjesz paliwo, ale nie uzyskasz efektu grzewczego. Czas podtrzymania w piecu na ekogroszek To kolejna kwestia, której nie sposób pominąć. Przerwę zazwyczaj ustawia się na 65 sekund. Ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy czasem podtrzymania, a czasem podawania ekogroszku w piecu. Wraz z upływającym czasem i nowymi wnioskami dotyczącymi pracy kotła na ekogroszek możesz dokonywać korekty tej wartości. Zacznij od niewielkich zmian o 1 czy 2 sekundy, a być może już niedługo zauważysz znaczną poprawę wydajności kotła. Optymalny czas nadmuchu To trzeci parametr, od którego zależy utrzymanie właściwej pracy pieca. Jego wartość zazwyczaj mieści się w przedziale 45 do 55%. Zbyt niski nadmuch sprawi, że paliwo nie będzie dostatecznie się spalać, a w niektórych przypadkach nie będzie palić się w ogóle. Ponadto za mało powietrza w komorze spalania może sprawić, że w popielniku znajdą się niedopalone, sklejone części węgla. Zapewne domyślasz się, że nie warto przekraczać także górnej granicy. Może to spowodować podwyższenie poziomu zużycia paliwa, co jednak nie przełoży się bezpośrednio na wyższą temperaturę w pomieszczeniach. Okazuje się, że nadmiar ciepła kieruje się do komina dymowego, co powoduje jego utratę. Poznaj prawidłowe wartości innych parametrów Wiesz już, które ustawienia pieca na ekogroszek są kluczowe. Teraz warto poznać kolejne parametry istotne dla prawidłowej pracy kotła i wykorzystania paliwa. W zależności od sterownika mogą one mieć różną nazwę. Wskazane wartości początkowo mogą wyglądać na skomplikowane, jednak kotły na ekogroszek 5 klasy są nowoczesnym produktem. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i odpowiednim sterownikom możliwe jest bezpieczne, bezawaryjne i proste ich użytkowanie na co dzień. czas przerwy w trakcie pracy – od 55 do 65 sekund w trakcie pracy; czas przerwy w trybie podtrzymania – od 10 do 20 minut; temperatura załączenia pompy – około 42°Celsjusza; czas podawania ekogroszku – od 5 do 15 sekund; obroty wentylatora w trybie podtrzymania – 40%; wyprzedzenie i podtrzymanie wentylatora w trybie podtrzymania – 10 sekund; histereza (czyli różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą załączenia) – od 2 do 4°Celsjusza; Jak ustawić piec na ekogroszek i co wziąć pod uwagę? Poznałeś już kluczowe parametry, bez których piec na ekogroszek nie mógłby sprawnie i wydajnie działać. Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że teoria to jedno, a dopiero praktyka pozwoli Ci naprawdę poznać wybrane urządzenie. Dlatego najważniejszym zadaniem osoby, która zdecydowała się zakupić kocioł na ekogroszek będzie regularna obserwacja. Możemy Cię zapewnić, że wraz z upływającym czasem poznasz swój piec na tyle dobrze, że intuicyjnie będziesz wiedział, jakie parametry są dla niego właściwe. Warto zachować maksymalną ostrożność szczególnie w początkowym etapie użytkowania pieca, kiedy wprowadzasz wartości – zazwyczaj oparte na ogólnodostępnej wiedzy. Masz wątpliwości, jakie ustawienia kotła na ekogroszek będą właściwe? Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów. Może dobrym pomysłem będzie montaż i wprowadzenie początkowych parametrów przez osobę wykwalifikowaną? Wraz z upływem czasu na pewno zdobędziesz konieczną wiedzę i zostaniesz specjalistą od działania własnego kotła! Jak maksymalnie podnieść wydajność kotła na ekogroszek? Nie zapominaj, że ekogroszek wysokiej jakości również nie pozostaje bez znaczenia. Rosnąca konkurencja na rynku paliw sprawia, że nietrudno skusić się na “promocyjną ofertę”. Nie bój się pytać dostawców o źródło pochodzenia paliwa i jego jakość, ponieważ odgrywa to rolę w prawidłowej i długoletniej pracy kotła na ekogroszek. Właściwie dobrane paliwo pomoże Ci uzyskać najlepszą wydajność i cieszyć się ciepłem w domu! Nie zawsze za nieprawidłową pracę pieca odpowiadają wprowadzone ustawienia. Zdarza się, że paliwo, które zakupiliśmy w ostatnim czasie wpływa na pogorszenie pracy kotła. Jeśli masz pewność, że wprowadzone parametry są odpowiednie, a ekogroszek pochodzi ze sprawdzonego źródła – skorzystaj z profesjonalnego serwisu. Optymalne ustawienia pieca na ekogroszek Wybór rodzaju paliwa, który zastosujesz do ogrzania domu, następnie decyzja o konkretnym modelu pieca, a na koniec wprowadzenie prawidłowych ustawień kotła na ekogroszek – brzmi jak spore wyzwanie, prawda? Nie obawiaj się, ponieważ piece dostępne w ofercie sklepu Kamen są dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich funkcjonowania – zwróć się do nas, a z pewnością pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie. Chcemy, abyś miał świadomość, że właściwa praca kotła na ekogroszek zależy od wielu ustawień. Nie wystarczy samo wyczyszczenie przewodów lub zamontowanie pieca. Sprawdzaj różne rozwiązania pamiętając, aby poruszać się w granicach zalecanych norm.
- 36 odpowiedzi
-
-
- 1
-
-
- 26 kW
- Kamen
- TECH
- TECH ST-480K
-
Oznaczone tagami:
-
Problem z podajnikiem węgla
Proszę podać jaki to typ model kotła albo palnika lub jakieś zdjęcie tabliczki znamionowej ewentualnie zdjęcia podajnika , palnika dla bardziej trafnej diagnozy , chociaż scenariusze są podobne należy sprawdzić stan ślimaka wyczyścić nagary i przejrzeć ogólny stan techniczny podajnika. Proszę też podać jaką twardość ma zawleczka nowa która jest zakładana ew zdjęcie główki śruby.
- Duże spalanie pellpal 18kW?
-
Forumowe pogaduchy.
@Fozgas Kto ogląda Punkt widzenia to w tym programie wszystko widać jak na dłoni , tyle ekspertów z wysokim wykształceniem poruszane chyba już wszystkie tematy problemy w szczegółowym omówieniu a jakoś ciężko coś zmienić poprawić bo może i po co jak tam ktoś kiedyś powiedział punk widzenia zależy od punktu siedzenia.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ładuję magazyn tylko z PV i nie rozładowuje go w zimie poniżej 50% te 50% które mi zawsze zostaje w magazynie traktuje jako żelazna rezerwę taki UPS gdyby wyłączyli zasilanie z ZE .Poza tym mam też instalację na starych zasadach więc aż tak mi nie zależy bo tam też zawsze coś się uzbiera. W każdej chwili mogę coś zmienić nie jest tak że wszystko jest na sztywno i tak musi być technologie się rozwijają i trzeba je wdrażać w życie szkoda tylko że nie zawsze jest na rynku to czego byśmy oczekiwali w danej chwili przeważnie pojawia się za jakiś czas gdy już wcześniej dokonaliśmy innych wyborów .Podobnie z tymi przepisami coś kupisz zbudujesz wychodzi przepis i zostajesz z problemem dobrze że zatrzymałem się na magazynie 30 kWh . Sprawdz to dokładnie z tą konfiguracją trzeba uważać nie można konfigurować do innej apki tylko do smartESS ostatecznie wymienisz datalogera .
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Też mam tej wielkości magazyn energii i staram się go w okresie listopad , grudzień , styczen, luty , bardziej wykorzystywać jako UPS tzn nie schodzę poniżej 50 % rozładowania żeby mieć coś w magazynie w razie braku prądu z sieci a poza tym okresem użytkuję go w 80% żeby trochę dłużej pożył. No to najtańsza opcja też ją wcześniej proponowałem pomalutku dojdziesz do tego i rozwiążesz problem bo może faktycznie okazać się że był za słaby sygnał wifi, daj anenji do tego samego pomieszczenia przy routerze bo musi być dobra siła sygnału .
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@berti Piszesz że masz kilka routerów wolnych to jak masz wolny router to możesz wykonać takie proste połączenie o którym pisałem wcześniej dla sprawdzenia datalogera i przy okazji zrobisz zasięg do altanki , garażu ja mam zrobione podobnie zasięg na cały plac. Wideo Bing
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tego też nie ogarnie przyjdzie taki okres że i tak braknie prądu i trzeba przełączyć się na sieć chyba że będziesz doładowywał magazyn energii z agregatu prądotwórczego albo dołożysz turbinę wiatrową pod warunkiem że masz tam dobry wiatr.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Porządki kablowe zrobi sobie póżniej moja wizja była taka żeby na już kabel puścić na skróty po tzw podłodze zbudować tymczasową sieć wifi sprawdzić czy dataloger jest sprawny bo istnieje podejrzenie że coś z nim jest nie tak wyjaśnić sprawę a potem dalej podjąc stosowne działania do zaistniałej sytuacji.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Można pójść na łatwiznę i kupić gotową na wymiar skrętkę zakutą już we wtyczki niektóre sklepy elektroniczne punkty napraw elektronicznych świadczą taką usługę okucia kabla przy kupnie .Jest też lokalny usługodawca internetu na telefon który pomoże przyjedzie rozbuduje sieć domową , może nawet jak zagada to skonfiguruje tego anenji.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niech uruchomi co tam ma pod ręką router też może pracować jako access point , nie trzeba w nim nawet nic konfigurować skrętkę rj 45 podłączy ze swojego routera z domu do routera przy anenji do gniazda LAN i już ma siec hasło do wifi znajdzie na dolnej naklejce routera zrobi test czy to pomoże a potem najlepiej na stałe zrobić przy anenji dostępny stabilny internet bo teraz to do końca nie wiadomo czy jest czy za słaby bo duża odległość w easunie miał innej budowy dataloger na kablu i tam zasięg mógł być mocniejszy i mu to działało .Może sobie nawet anenji wybudować i przynieść do domu gdzie ma router i tam sobie spróbować skonfigurować chodzi też o to żeby sprawdzić i mieć pewność czy dataloger jest sprawny czy uszkodzony .Dataloger i smartfon powinny być przy konfiguracji w tej samej sieci domowej.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To właśnie może być kluczowy problem można rozciągnąć na próbę kabel rj 45 i dołożyć ruter czy inne urządzenie wzmacniające sygnał przy Anenji na próbę a potem jak to już ruszy pokombinować jak tam na stałe zrobić dostęp do internetu.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy masz tam gdzie jest zabudowany inwerter Anenji dostępna swoją wewnętrzną sieć internetową , czy próbujesz to zrobić tylko za pomocą telefonu? żeby dataloger funkcjonował musi być w twojej sieci wewnętrznej musisz tam mieć dostępny internet przy Anenji.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jest to trochę zawiłe te ustawienie i łatwo popełnić błąd , trzeba od początku trzymać się tych samych haseł zapisywać je panować nad tym co się robi bo nie wiem dokładnie ale chyba raz dataloger przypisany do danego urządzenie już drugi raz nie da się przypisać. Rób dokładnie krok po kroku wg filmiku może się uda.
-
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Sprawdz jak smartfon widzi datalogera i potem przechodzisz do kolejnych ustawień to wróć i sprawdz ponownie czy dalej jest połączony z datalogerem , często dzieje się tak że jeżeli wykryty jest dataloger a nie ma jeszcze połączenia sieciowego to smartfon przełącza automatycznie na inna sieć dostępną .
- Problem z ślimakiem zębiec koral
- Problem z ślimakiem zębiec koral
- Który wybrać Defro, Zebiec, Kamen czy MPM
-
Problem z ślimakiem zębiec koral
Taki rodzaj uszkodzenia ślimaka wskazuje na zbyt nisko schodzący żar w palniku przyczyn może być kilka należy ich szukać w złej dystrybucji powietrza .Jeżeli same ustawienia dmuchawy nie przynoszą efektu to należy wyczyścić palnik otwory nadmuchowe jak również przyjrzeć mu się od strony technicznej czy nie ma jakiś nieszczelności pęknięć itp. Czy to ten kocioł i palnik jak na zdjęciu poniżej ?
- Palenie w piecu centralnego ogrzewania
- Palenie w piecu centralnego ogrzewania
-
Magazyn energii - dołożenie
marcus312 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli chodzi o deye to można go podłączyć tak że zapewni cały czas zasilanie domu w zależności od konfiguracji .ATS jest w sumie mu nie potrzebny nawet ta całą instalację on-gridową z tym inwerterem sieciowym Solis S5-GR3P6K oraz panele na łączną moc 6,75kW. można by podłączyć np pod gniazdo GEN i wykorzystać np. jak nie będzie prądu w sieci po stronie zakładu energetycznego do zasilania budynku czy ładowania akumulatorów deye tworzy wtedy tzw pod sieć do falownika on-gridowego. Żeby to wszystko ogarnąć to oprócz wiedzy elektrycznej trzeba też dobrze zapoznać się z ustawieniami i konfiguracją falownika deye jak również z konfiguracją BMS magazynu energii .Najlepiej zlecić to komuś z odpowiednimi uprawnieniami bo z prądem nie ma żartów łatwo o pomyłkę a konsekwencją może być utrata zdrowia życia lub mienia .
-
Magazyn energii - dołożenie
marcus312 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na podtrzymanie całego domu musi cała instalacja przebiegać najpierw przez falownik , można zrobić tylko część wydzielonej instalacji do zasilania awaryjnego bo 6 kW falownik to chyba trochę za mało na cały dom i jeszcze pompa ciepła 10 kW .Trzeba obliczyć co chcemy podłączyć zasilić awaryjnie i do tego dobrać odpowiedniej mocy sprzęt .Kolejna sprawa to zastąpienie obecnego falownika na inny wiąże się ze zgłoszeniem do zakładu energetycznego pewnie i magazynu energii też .Czasami lepiej zostawić to co jest szczególnie jak się jest na starych zasadach a zasilanie awaryjne typu off-grid wykonać na nowo zbudowanej instalacji wg własnych potrzeb. Zastanowiłbym się też czy magazyn energii brać pionowy czy poziomy i czy warto w cenie jednego nie mieć dwóch.