Grzewcza instalacja podłogowa Niskie przepływy w podłogówce
gmaj22 odpowiedział(a) na Sawik1916 temat w Instalacje CO i CWU
Ustaw mieszacz na najniższą temperaturę i zamknij zawór na zasilaniu przed mieszaczem. Przepływy wzrosną? Potem wyczyść filtr na lewo od strzałki z drugiego zdjęcia. -
Jak sterować grzejnikami bez zaworu mieszającego?
gmaj22 odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się. Masz tam sporo miejsca, począwszy od kolana do termometru. Zmiescisz bez problemu trójnik i ZZ. Co do liczenia kvs, nie przejmuj się tym az tak bardzo. Zamiast tego, przeczytaj TEN temat. -
Jak sterować grzejnikami bez zaworu mieszającego?
gmaj22 odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
Tak, bo to obieg grzejnikowy a na grzejnikach masz głowice termostatyczne. Gdybyś ich nie miał, wtedy zaproponowałbym obrotowy z napędem. Nie zastanawiaj się, daj na powrót, tylko we właściwym miejscu - pomiędzy zaworem z sitkiem a trójnikiem rury podmieszania do 3D. -
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
gmaj22 odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
Czyli wolisz podgrzewać dodatkowo wodę ustabilizowaną temperaturowo przez 3D? Działaj... -
Woda w instalacji Centralnego Ogrzewania.
gmaj22 odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
Dodam, że bardzo destrukcyjny. U mnie w ciągu ostatnich 2 lat miałem już 3 awarie związane z mikroskopijnymi wyciekami z rury miedzianej. Tylko na zimnej wodzie - instalacja ok. 20 letnia. Wiosną zabieram się za wymianę całej instalacji wodnej. CO również z miedzi z tego samego okresu na razie bez zarzutu. -
pompa ciepła Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
gmaj22 odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
To o czym wspomniałeś poprzednio, chodziło zapewne o Politechnikę Wrocławską. Znalazłem coś takiego: TUTAJ Na mniejszą skalę opracowanie poniżej Polski_Instalator_Staroscik_NS03.pdf -
pompa ciepła Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
gmaj22 odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jest w tym jakiś sens, bo tu chodzi o wykorzystanie materiału z jak największym parametrem ciepła właściwego. Największą barierą jest koszt. TU można o tym poczytać, naturalnie jako ciekawostka, bo rozwiązania tam zaprezentowane są na znacznie większą skalę, niż potrzeby domu jednorodzinnego. Z własnych obserwacji: w zimnej Skandynawii bardzo często budynki od strony południowej mają duże przeszklenia. Wewnątrz, na wprost nich są masywne ściany, najczęściej kamienne akumulujące w dzień ciepło z promieni słonecznych, które zimą padają niemal poziomo. -
Podobnie jak spaliny w starych Mercedesach swego czasu przypalonymi frytkami śmierdziały 🙂
-
pompa ciepła Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
gmaj22 odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
U mnie również był komin z uskokami, ale sadziłem, że to po to, aby wyjść w kalenicy. Przy remoncie komin został "wyprostowany" z tym że nie ma tam już kanałów spalinowych, jedynie wentylacyjne. Moźna poszukać w starych opracowaniach, tam trafiaja się czasem parametry np. polepy glinianej z sieczką, trocin, słomy itp. Nie mając możliwości dokładnego zbadania, przy "mieszankach" np. sieczka+powietrze można wynik uśrednić. Trzeba tylko uwzlędnić proporcje. Z żużlem/szlaką sprawa jest dużo prostsza. Poniżej dodałem załącznik, gdzie można znależć wiele tego typu wypełnień. Jest lambda, z niej wyliczysz R oraz K .Wspolczynniki_przewodzenia_ciepla.pdf Nie łapię za słowa, ale latem potrzebujemy raczej schłodzić i odprowadzić wilgoć z powietrza w wymienniku gruntowym, a nie go ogrzewać? Natomiast zimą miałoby to sens. -
To poświęć kolejne pół i przejrzyj kilka-kilkanaście stron do tyłu. Tam jest po wielekróć wszystko opisane, Prawdę mówiąc podwyżka o 90 zł nie jest duża. Zdrowa reakcja na reguły rynku i zwiększony popyt.
-
Przepraszam, nie zauważyłem że zacytowałem dwie różne osoby.
-
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
gmaj22 odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
Do 10-tej czy 10-tego? 😉 Masz zamiar ostatni dzień w roku w kotłowni spędzić?? -
To jaki w końcu masz?? Pamiętaj, że masz też kocioł pelletowy, a przy nim przypadkowe rozwiązania zwykle się nie sprawdzają. Ale działaj...życzę, abyś nie musiał juz tu w nowym roku wracać.
-
Instalacja z pompą obiegową Pompa elektryczna a brak prądu
gmaj22 odpowiedział(a) na BasiaM temat w Instalacje CO i CWU
Przypomniał mi sie Twój inny problem z grzaniem wody sprzed roku. Zwróciło mja uwagę to zdjęcie: Rurka w czerwonej otulinie rozchodzi się w dwóch kierunkach. Na jednym dość mocno przymkniety jest zawór. Mam nadzieję, że nie jest to pion do naczynia przelewowego? -
pompa ciepła Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
gmaj22 odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Stąd całkiem wiarygodne były "bajania" starych facowców, że szczelna pustka powietrzna 6 cm pomiedzy ścianami jest lepszym izolatolem niz 6 cm styropianu. Jest tylko jeden problem: jak uniknąć sytuacji, kiedy w tej pustce wypada punkt rosy a nie jest wentylowana? -
To prawda. Sygnalista to "demaskator" a konfident - donosiciel.
-
Teraz to się "sygnalizatorzy" nazywają 🙂
-
Instalacja grzewcza grzejnikowa zapowietrzanie kaloryferów
gmaj22 odpowiedział(a) na KapitanGrat temat w Instalacje CO i CWU
Drugi wariant odpada. Jak już chcesz kombinować z bojlerem i mieć tylko dwie pompy, to lepszy będzie poniższy schemat: Przy auto-lato sterownik wyłaczy pompę CO, zamknie mieszacz i masz grzanie CWU pompą krótkiego obiegu. -
Grundfos Alpha mają oryginalne styropianowe otuliny. U Ciebie dodatkowo owiniete taśmą alu? Ale w pozycji mieszacza na 50 % przegrodę wewnątrz masz poziomo?
-
Pochwały za porządną izolację.
-
Schemat E nie dotyczy sytuacji z 4D. Dla 4D najlepszy jest D1. Kombinacje typu E + D2 są niewłasciwe.
-
Jak zasilić dwa rozdzielacze podłogówki jedną pompą obiegową?
gmaj22 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Zdaję sobie z tego sprawę. O ile samą rurę można poprowadzić łagodnym łukiem inną drogą, (nawet przekuwając się przez ścianę konstrukcyjną), to już przy podejściu do szafki i w samej kotłowni bez złączek sie nie obejdzie. -
Jak zasilić dwa rozdzielacze podłogówki jedną pompą obiegową?
gmaj22 odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Z grupą pompową się wstrzymaj do momentu, aż będziesz na 100 % wiedział, jakie żródło ciepła zastosujesz. Co do rur do dalszego rozdzielacza - moim zdaniem powinny być DN25. Uważaj na PEX-Al, bo kształtki mają bardzo duże przewężenia. Od kotłowni do rozdzielacza rura bez złaczek. -
Zasygnalizowałem w innym temacie przyjrzenie się rozwiązaniom pozwalającym na ograniczenie rachunków za energię grzewczą. Miałem na myśli gruntowy wymiennik ciepła, odzysk z rekuperacji do pompy ciepła itp. Chodzi o proste rozwiązania, czasem niekonwencjonalne i co najwazniejsze, przystępne finansowo dla przeciętnego Kowalskiego budujacego własny dom. Kol @Piecuch19 zachęcił mnie wydzielenia osobnego tematu, gdyż jest on interesujący. Nie czuję się na siłach, aby samodzielnie udżwignąć ten temat, ale zachęcam do podzielenia sie uwagami, przemyśleniami oraz własnymi doświadczeniami, o ile ktoś juz takie posiada. Na początek polecam interesujący wykład pasjonata i praktyka w tej dziedzinie: FILM
-
Wybór sposobu ogrzewania nowy dom, nowe ogrzewanie??
gmaj22 odpowiedział(a) na Tomir temat w Instalacje CO i CWU
Nie czuję się na siłach, żeby udżwignąć samodzielnie ten temat. Zasygnalizowałem tylko, aby podzielić się refleksją po obejrzeniu kilku filmów z pasjonatem tej tematyki. FILM FILM 2 Temat jednak utworzyłem, bo zagadnienie wydaje się bardzo ciekawe