odpowietrznik
Stały forumowicz-
Postów
2832 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
19
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez odpowietrznik
-
Opinia Na Temat Ogrzewania Podłogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Łukasz1985 temat w Instalacje CO i CWU
a wracając do postu #1 mozesz próbować "upchać" te dwie pętle od OP na piętrze do szafki z rozdzielaczem do grzejników=2rozdzielacze w jednej szafce(odpowiednio wieksza szafka)ale oczywiscie tak jak już mówiłem musisz poprowadzić do tej szafki 4rury(zasilanie do grzejników zasilanie OP i powroty)Z tym że miej na uwadze ze do OP musisz kupić rozdzielacz z rotametrami aby móc regulować przepływ w pętlach OP No albo bez kombinacji 2rozdzielacze 2szafki) -
Opinia Na Temat Ogrzewania Podłogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Łukasz1985 temat w Instalacje CO i CWU
CWU nie ma związku z CO.Nie wiem co masz na myśli mówiąc"której pętli użyć do ochrony powrotu" Nie wiem jaki bedziesz miał kocioł ale skoro mówisz o ochronie powrotu to domyślam się że na paliwo stałe Najlepiej zrealizować ochronę powrotu poprzez pompę kotłową(dobrze by było aby sterownik kotła miał taką funkcję)zgodnie z poniższym schematem.Pewnie zamiast zasobnika z wężownicą będzie PC -
Opinia Na Temat Ogrzewania Podłogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Łukasz1985 temat w Instalacje CO i CWU
Do grzejników też jedna pompa na dwa rozdzielacze wystarczy 40ka.Najważniejsze w tym wszystkim aby puścić osobne rury do OP i osobne na grzejniki a nie tak jak niektórzy dają wspólne zasilanie i powrót dla OP i grzejników -
-
Opinia Na Temat Ogrzewania Podłogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Łukasz1985 temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym nie kombinował z jednym rozdzielaczem(jakoś musisz odpowietrzyć te pętle)Dałbym na każdą kondygnację po jednym rozdzielaczu.Do tego w kotłowni zawór 3D + pompa na oba rozdzielacze -
Tylko po co się bawić w sprzęgła lub zaw.4D jak można prosciej,taniej i skuteczniej=pompa kotłowa wszystkie obiegi są niezaleznie sterowane
-
Pomoc W Ocenie Schematu Instalacji Co
odpowietrznik odpowiedział(a) na przemo0036 temat w Instalacje CO i CWU
Jak są grzejniki +podłogówka(i to dość pokaźna)to musi być sprzegło hydrauliczne a tu jak nie było tak nadal nie ma.W dodatku nie obejdzie się bez modułu mieszaczowego dedykowanego do kotła danego producenta. Rury PEX fi.32 są za małe do dwóch rozdzielaczy OP aby przenieść moc 14,7kW wg."projektu" Rownież za mały jest "w projekcie" zawór 3D mieszający na podłogówkę 1/2"? Ze sam kocioł jest za mały mocowo to też już było mówione Jednym słowem wszystko jest za małe ;) To co zrobili "panowie hydraulicy" jest całkowiecie dla mnie niezrozumiałe) Mniej więcej tak to powinno wyglądać -
"nie Weber" Czyli Reiter Heiztechnik Uni Duo 20 Kw Jak Podłączyć, Ustawić
odpowietrznik odpowiedział(a) na tomekh temat w Instalacje CO i CWU
Jak to nie mozesz dać mniej niż 35st na OP?Pewnie masz zły zawór do ogrzewania podłogowego powinien być w zakresie temp.20-43 a Ty pewnie masz 3D do CWU.Bezwględnie musi być zawór zwrotny w obiegu podłogówki jak w przesłanym przeze mnie schemacie,i powtórze u Ciebie źle wpięte zasilanie podłogówki. Też musi być zawór zwrotny za pompą na CWU bo będzie wychładzać zasobnik czego nie zaznaczyłem na schemacie -
"nie Weber" Czyli Reiter Heiztechnik Uni Duo 20 Kw Jak Podłączyć, Ustawić
odpowietrznik odpowiedział(a) na tomekh temat w Instalacje CO i CWU
Źle wpięta podłogówka powinna być przed pompą na grzejniki + zawory zwrotne A kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym? -
Plastikowa Rura Pp A Duże Ciśnienie W Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na jola28 temat w Instalacje CO i CWU
Właściwie standardowo reduktor ciśnienia wody montuje się zaraz za konsolą wodomierza.Reduktor ciśnienia wody jest już elementem instalacji należący do użytkownika więc moze sobie go montowac gdzie chce)Myślę że rury PP wytrzymują znacznie większe ciśnienie niż 8bar.Z tym że nawet w obrębie jednego producenta są rury o różnej wytrzymałosci na ciśnienie np.Hakan(Turkey)-10bar,16bar,20bar -
Problem Z Podlogówką I Zaworem 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na GRACJAN1 temat w Instalacje CO i CWU
Jesteś szczęśliwym posiadaczem kotła Defro i zarazem nieszczęsliwym posiadaczem zaworu 4D :) 4D to G ;) -
Problem Z Podlogówką I Zaworem 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na GRACJAN1 temat w Instalacje CO i CWU
Zasilanie podłogówki ma być wpięte za zaworem 4D (na wyjsciu na instalację pomiedzy zaworem 4d a pompą na grzejniki) a powrót wpięty do powrotu z grzejników do zaw.4d Podpięta jak w schemacie nr.1 schładza powrót do koła -
Problem Z Podłogówką I Pompami Obiegowymi
odpowietrznik odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Instalacje CO i CWU
Tzn że instalacja jest niewyregulowana bo nie sądzę aby był potrzebny przepływ aż 4l/min.Czyli trzeba pokręcić tymi rotametrami)Większy przepływ=większa temp.w danym pomieszczeniu -
Do rozgałęzienia na rozdzielacze dałbym 5/4" potem 1".Chociaż przy przepływie średnio 1,5l/min na jedną pętlę wystarczyłaby 1"
-
Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
odpowietrznik odpowiedział(a) na specjalford temat w Instalacje CO i CWU
W coś trzeba wierzyć :) Doskonale wiesz z czym się wiąże niedowymiarowanie rur do mocy jaką muszą przenieść.Zwiększysz przepływ w rurach=większa prędkość czynnika grzewczego=głośna instalacja,"wypłukiwanie" rur i kształtek a w niektórych przypadkach nawet to nie pomoże jak średnica rury jest drastycznie zaniżona czego konsekwencją oprócz w/w będzie niedogrzanie pomieszczeń -
Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
odpowietrznik odpowiedział(a) na specjalford temat w Instalacje CO i CWU
Kalkulator doboru rur pokazuje że rura PEX 20 nie przeniesie 10kW przy delta t=15K PEX 20 to odpowiednik Cu 18 w porywach 7kW a raczej 6 -
To instalator źle uważa Rura Cu fi.22 nie obsłuży 10kW podłogówki (jeszcze mówi że bez problemu :)
-
Prośba O Sprawdzenie Instalacji Co,cwu I Podłogówki, Piec Na Pellet Sas Bio Multi
odpowietrznik odpowiedział(a) na Domell1 temat w Instalacje CO i CWU
Podłogówka powinna być wpięta jak w załączniku+przeniesienie zaworu zwrotnego w miejsce jak zaznaczono strzałką. Zawieradło zaworu mieszającego 3D na podłogówkę powinno być usytuowane jak w załączniku nr2.być może jest dobrze a tylko siłownik jest założony na zawór w innej pozycji A co do ochrony powrotu to masz zamontowany termometr na powrocie do kotła? Obieg kotłowy chyba zrobiony na Cu 28 i w dodatku długie odcinki rur to nie będzie działać grawitacyjnie=ochrony powrotu brak a i sam zawór 4D pewnie jest za mały,założe się że ten kociołek ma wyjscia 6/4" i taki powinien być zawór 4D teraz to tylko dołożenie pompy na powrocie -
Prośba O Sprawdzenie Instalacji Co,cwu I Podłogówki, Piec Na Pellet Sas Bio Multi
odpowietrznik odpowiedział(a) na Domell1 temat w Instalacje CO i CWU
Jak tak pompa to OK -
Prośba O Sprawdzenie Instalacji Co,cwu I Podłogówki, Piec Na Pellet Sas Bio Multi
odpowietrznik odpowiedział(a) na Domell1 temat w Instalacje CO i CWU
1)Oś wirnika musi być w poziomie(załącznik)nigdy czoło pompy do góry lub w dół 2)Tak wpięta podłogówka schłądza powrót -
Prośba O Sprawdzenie Instalacji Co,cwu I Podłogówki, Piec Na Pellet Sas Bio Multi
odpowietrznik odpowiedział(a) na Domell1 temat w Instalacje CO i CWU
-
Sprawdzenie Schematu Instalacji Grzewczej.
odpowietrznik odpowiedział(a) na kozak0211 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli wydatek pompy kotłowej jest większy od sumarycznego przepływu w inastalacji ogrzewania podłogowego oraz jest ona w stanie pokonać opór obiegu krytycznego to można zasilić tą instalację bezpośrednio z kotła wtedy nie jest potrzebna ani dodatkowa pompa na OP ani zawory mieszajace 3D W przeciwnym przypadku sprżegło + zawór 3D a za nim wydajniejsza pompa Nie przyjmuje się ileś tam W/m2 tylko należy zrobić OZC dla budynku Tradycyjnych kotłów nie ma już w sprzedaży Pompę się daje za 3D a nie przed (chyba że w funkcji rozdzielania czynnika grzewczego ale to inna bajka) Schemat nr.1 bezpośrednio z kotła Schemat nr.2 zbyt mała wydajność pompy w kotle -
Sprawdzenie Schematu Instalacji Grzewczej.
odpowietrznik odpowiedział(a) na kozak0211 temat w Instalacje CO i CWU
Schemat jest zły.A jaki to kocioł będzie-firma?Zależy ile jest tej podłogówki .Jak nie dużo to można zasilić ją bezpośrednio z kotła ale to wymaga obliczeń czy pompa kotłowa wydoli.W przeciwnym przypadku musi być sprzęgło a za nim dodatkowa wydajniejsza pompa od kotłowej +zawór mieszający 3D z siłownikiem.Jak kasa nie gra roli to można się pokusić o tzw divicony czyli urządzenia dedykowane przez producenta danego kotła.Zazwyczaj kotły kondensacyjne mają wbudowany już zawór 3D przełanczający. Zasobnik ładuje pompa kotłowa.Ewentualnie przy większych odległosciach punktów poboru wody użytkowej można zrobić cyrkulację(potrzebna pompa cyrkulacyjna do CWU)aby mieć od razu ciepłą wodę po odkręceniu baterii.Oczywiście przy podłogówce w całym domu bezwzględnie sterowanie pogodowe -
Parametr 45st na podłogę to trochu dużo a i sama delta t=10K też za duża.A co będzie jako pokrycie podłóg w poszczególnych pomieszczeniach?
