Witkowski Sterownik Plum Ecomax 850-P2 C Touch ustawienia serwisowe
MarekW odpowiedział(a) na tomek3216 temat w Kotły z podajnikiem
Gdzie jest ten właściwy wątek bo mam ten sam problem ale w sterowniku ecoMAX920P1-K -
Zawór 4D, Wymiennik Płytowy, Zasobnik Cwu - Jak To Połączyć
MarekW odpowiedział(a) na skimir temat w Instalacje CO i CWU
Mógłys wyjaśnić w jakim celu upierasz sie na ten wymiennik, czyżby po drugiej stronie pracowało jakieś inne źródło ciepła. -
Może masz zbyt wysokie ciśnienie w tym naczyniu przeponowym lub uszkodzoną membranę i woda wypełniła naczynie. Oba te czynniki mogą być przyczyną wzrostu ciśnienia po rozgrzaniu wody w instalacji.
-
Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
MarekW odpowiedział(a) na tiada temat w Kotły zasypowe
Byle jakiego też bym nie wzywał, chodzi raczej o takiego który zna się na robocie. -
Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
MarekW odpowiedział(a) na tiada temat w Kotły zasypowe
refaltd odpowiedzaił Ci na pytanie, dodam tyko że to czerwone naczynie na podłodze w zamysle maiło zabezpieczyć kocioł gazowy i do tego jest wystarczające, oczywiście potrzebny jest tu zawór bezpieczeństwa i manometr do kontroli ciśnienia w instalacji, dopięto do niego na siłę kocioł na paliwo stałe i powstało jakieś takie dość niebezpieczne coś. Niebieskie naczynko powinno zaś być podpięte do rury którą zimna woda z sieci wodociągowej dopływa do bojlera (duży czerwony zbiornik). Inna sprawa, że te dwa żródła ciepła jakie posiadasz powinny być odseparowane od siebie jakimś wymiennikiem ciepła ponieważ w instalacji kotła gazowego powinno się utrzymywać podwyższone ciśnienie. Kotły na paliwo stałeniezby dobrze znoszą wzrost ciśnienia, tak sa po prostu skonstruowane. Sprawdź na górnej czesci zaworu bezpieczeństwa jakie jest ciśnienie jego zadziałania. Kocioł na paliwo stałe nie powinien mieć większego zaworu niż 1,5 atm. zaś w Twoim przypadku nie zdziwił bym się jak by było to 2,5 lub więcj. -
Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
MarekW odpowiedział(a) na tiada temat w Kotły zasypowe
Rury bezpieczeństwa i zbiornika wyrównawczego to w tym układzie na 99 % nie ma. Instalację robili fani układów zamkniętych dla których otwarte naczynia wyrównawcze to przeżytek. Nawet gdyby naczynie jednak gdzieś było, co jest bardzo prawdopodobne bo jak pisze tiada kocioł gazowy został zainstalowany niedawno, to pewnie zostało odłączone a nawet jesli nie to sposób poprowadzenia rur w kotłowni skutecznie je blokuje. -
Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
MarekW odpowiedział(a) na tiada temat w Kotły zasypowe
To się nazywa zaradna kobieta - gratulacje. tiada te lekkie dymienie, które jak piszesz pozostało może mieć kilka przyczyn tj: - nieszczelności komina, chociażby ta na styku czopucha z kominem o której pisali koledzy. - przytkany lub zbyt wąski przewód kominowy (tu potrzebny byłby jednak kominiarz, który oprócz tego, że przeczyści kanały to moze sprawdzić anemometrem ciąg kominowy. Tu masz trochę informacji na temat kominów http://forum.info-og...iagu-kominowym/ - brak powietrza do spalania w kotłowni Kiedy to dymienie występuje, bo jeżeli trochę odbija tylko przy podkładaniu lub przy pracy na zimnym kominie tuż po rozpaleniu to jeszcze pół biedy bo to częste zjawisko. Jeżeli natomiast ma to miejsce w czasie pracy po dobrym rozgrzaniu komina to już jest oznaka braku ciągu kominowego należy pilnie się tym zająć. Jeszcze jedno , tiada zrób coś zabezpieczeniem kotła, masz tam wprawdzie zawór bezpieczeństwa , pytanie tylko jaki i czy sprawny ?, aż boję się myśleć co może się stać gdy napalisz pożądnie w tym kotle i zabraknie prądu. Grawitacyjnie to ta instalacja raczej nie zadziała. CM2X -tzw portek tam raczej nie ma, tiada pisze o trzech kanałach do jednego podłaczony jest kocioł, do drugiego Junkers a trzeci pracuje jako wentylacja, Fragment kratki widać nad rurą dymową Junkersa. Gdzie ty widziałeś kominiarza, który przebudowuje kominy ?, tu raczej potrzeby murarz. -
Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
MarekW odpowiedział(a) na tiada temat w Kotły zasypowe
Koledzy ze wstawieniem miarkownika to w tym wypadku trzeba się wstrzymać do czasu zabezpieczenia kotła przed wzrostem ciśnienia tj. prawidłowego montażu otwartego naczynia wzbiorczego. Kocioł w tej chwili zabezpieczony jest tylko zaworem bezpieczeństwa wstawionym w miejscu gdzie powinien być miarkownik. Instalacja widać dość nowa, czyżby znowu jakiś wybitny - renomowany fachowiec. tiada zanim wezwiesz kominiarza otwórz te drzwiczki pod czopuchem kotła i wybierz nagromadzone tam sadze, prawdopodobnie jest ich tam na tyle dużo, że zasłoniły wylot dymu do komina, czopuch czyli tą poziomą rurę od kotła do komina też trzeba oczyścić -
Najprostrzy Chemay Na Podkowe W Piecu Kuchennym -Poszukuje
MarekW odpowiedział(a) na maniana temat w Instalacje CO i CWU
Zrobić oczywiście możesz, ale wynikiem tego będzie wielkie buuuum.!!!!. -
Ekonomiczne Ogrzewanie- Gaz Ziemny - Czy Pompa Ciepła
MarekW odpowiedział(a) na lucek00 temat w Instalacje CO i CWU
Z pewnością nie chodzi o Suwałki bo to nie mazury a i gazu ziemnego tu nie ma. Nie wiem z jakiego rejonu mazur pochodzi lucek 00 ale przy ewentualnym wyborze pompy ciepła zastanów się nad dolnym źródłem ciepła. W cześci naszych terenów woda jest silnie zażelaziona co wyklucza a przynajmniej znacznie utrudnia jej bezpośrednie tłoczenie przez wymiennik pompy ciepła ( znam to z autopsji ). Konieczne chemiczne płukanie wymienników co 2 - 3 miesiące. Jeżeli pompa ciepła to tylko podłogówka wówczas puszczasz na dom ok. 30 st a nie 50 w przypadku grzejników. -
Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
MarekW odpowiedział(a) na pawelplu temat w Instalacje CO i CWU
Ten zawór oznaczony "7" to co za jeden. Z doprowadzeń można domyśleć się że 4-drożny tylko dlaczego podłaczasz do niego zasilanie cwu i gdzie jest zasilanie całego układu w ciepło z kotła? -
Rysunek sugeruje, że to może być kocioł dolnego spalania, szczególnie te "dwie wajchy otwierające przelot komina"
-
W Domu Nie Działają Żadne Termostaty. Układ Grzeje 0-1.
MarekW odpowiedział(a) na powerarmor temat w Instalacje CO i CWU
A może po prostu w pomieszczeniu jest zimno (za mała moc grzejników), poczekaj aż lokal się nagrzeje i wtedy sprawdź czy termostaty się przymkneły. -
Podobną sytuacje miałem na przewymiarowanym Atmosie. Pomogło ograniczenie temperatury przy której wyłącza się dmuchawa. Obniżyłem ją z 65 na 50 stopni i obecnie kocioł po wyłączeniu się dmuchawy dogrzewa tylko do 65-70 st. Działa to już 10 lat więc krzywdy dla kotła nie zrobiłem.
-
Zawór 3-Drogowy - Chyba Trzeba Założyć. Prośba O Pomoc...
MarekW odpowiedział(a) na Tigre76 temat w Instalacje CO i CWU
Sądząc po zdjęciu z puierwszego posta spokojnie wszystko zmieścisz. Zespół pompowy podniesie Ci się max 5-10 cm do góry. Zawór zwrotny za pompą z mego schematu możesz zamontować w poziomie i masz jeszcze niżej. Dobrym miejscem na zmontowanie całości wydaje się być ta wnęka za zasobnikiem paliwa lub po przeniesieniu naczynia przeponowego przestrzeń nad kotłem -
Zawór 3-Drogowy - Chyba Trzeba Założyć. Prośba O Pomoc...
MarekW odpowiedział(a) na Tigre76 temat w Instalacje CO i CWU
-
Może się mylę ale w instalacji brak jest filtra w układzie c.w.u, a w układzie c.o jest on zamontowany w złym miejscu. O ile pamietam to zadaniem filtra jest ochrona pompy przed zanieczyszczeniami, a cóż on da jeżeli stoi za pompą.
-
A za transport z Jastrzębia do Białegostoku zapłacisz tyle, że lepiej kupić na miejscu 5 ton i wyjdzie to samo
-
Prawdopodobnie Źle Podlączona Instalacja Co, Proszę O Opinię
MarekW odpowiedział(a) na stpi temat w Instalacje CO i CWU
W bardzo skróconej formie schemat powinien wyglądać tak czyli pompa i zawór róznicowy jeżeli istnieje w instalacji za zaworem czwórdrożnym, -
Jezeli rzeczywiscie tak było jak piszesz tj temperatura na kotle 35 stopni, to nic dziwnego, że kocioł zarastał smołą a w domu było zimno. Przy takiej temperaturze kotła to możesz tam wstawić i 100 kW a w budynku nadal bedzie zimno. Miarkownik ciągu bo chyba o tym piszesz powinien być ustawiony na minimum 60 stopni.
-
Nowa Instalacja I Juz Problemy ! Help
MarekW odpowiedział(a) na wypijewskik temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli miejcu tego odpowietrznika masz wyście minimum 1 cal to tak choć wątpię bo zwykle pod odpowietrznik wstawia się trójnik z redukcją na 1/2 cala. -
Podłączanie naczynia do powrotu kotła to jakaś stara zła tradycja. Też miałem doczynienia z instalatorem, który próbował mi coś takiego sprzedać. Gdy kazałem przerobić niemal sie obraził i argumentował że on tak zawsze robi i jego ojciec też tak robił.
-
Tu się nie ma co zastanawiać, opisałeś klimakonwektor, który zimą można wykorzystać do grzania, latem do chłodzenia.
-
Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
MarekW odpowiedział(a) na Patryk21 temat w Instalacje CO i CWU
Atom, na jakiej podstawie uwazasz, że Patryk21 pyta o pompę ciepła. Ja zrozumiałem, że pytanie dotyczyło pompy obiegowej c.o. -
Sprawdź temperaturę wody w tym wyłączonym kotle, to powinno dać Ci pewne pojęcie o tym czy gorąca woda z bojlera przepływa przez kocioł, czy powrót tez jest ciepły ?. Instalator może mieć rację. Instalację masz pewnie z miedzi a jest to materiał dobrze przewodzący ciepło i rury mogą nagrzewać się od ciepłej wody zgromadzonej w zasobniku i dodatkowy zawór zwrotny nic tu nie pomoże. Nie znam automatyki tego kotła ale być może nie jest tak jak twierdzi instalator, że po wyłączeniu kotła zawór dostaje sygnał nakazujący zamknięcie obiegu przez bojler i oczywiście pozostaje zasilanie siłownika zaworu. Być może w chwili wyłączenia kotła pozostał on w pozycji podgrzewania c.w.u. Ten temat powinien być opisany w instrukcji. Równie dobrze zawór 3- drożny może być źle podłączony , instalatorzy potrafią robić różne cuda.
- 2 odpowiedzi
-