Zależy jaki duży. Dla 200Ah to nie jest problem. Poza tym jak ktoś chce mieć podtrzymanie bateryjne, to nie robi tego na 12V. Bo prądy przy obciążeniu AC 230V w granicach 500W po stronie DC przy 12V są dość wysokie. Nie mówiąc o obciążeniu 1000W przy AC 230V na zasilaczu awaryjnym z 12V DC. Dlatego wszystko zależy od wyposażenia. Poza tym regulatory te są dość mocno programowalne i wszystko się ustawia w zależności od posiadanego sprzętu - prądy ładowania, rozładowania, tryby ładowania czy wartości napięcia dla poszczególnych etapów ładowania akumulatorów. Oraz masę innych parametrów uzależnionym od posiadanego modelu. Tam jest napisane, że to PWM. Poza tym te tanie inwertery dość mocno w ostatnich 2-3 tygodniach mocno wymiotło. Szukałem dla siebie. PWM kosztowały 850-1100 zł, a MPPT 1100-1300 zł. Wszystko znikło w okolicach "Czarnego piątku" Szczególnie tych sprzedawców co wysyłali z Europy (EASUN, Powland). Tego co podałeś (PowMr) wysyła z Chin i ma większy wybór. Tu masz jego regulatory tego sprzedawcy posortowane wg ceny, na miniaturkach masz większość rzeczy opisanych: https://pl.aliexpress.com/store/group/3KW-5KW-inwerter-hybrydowy/609653_514641884.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148362.8.73b31d4eTHXDrT&origin=n&SortType=price_asc&g=y Wszyscy Ci producenci (sprzedawcy) sprzedają towar pod swoją marką, a producentem tych urządzeń w większości jest Voltronic Power
-
Jak chcesz go używać jako zasilacz awaryjny ładowany z prądem z sieci, to PWM wystarczy. Jakbyś chciał ładować go z paneli PV, to masz duże straty. PWM obcina napięcie, a prąd ładowania pozostaje bez zmian. MPPT obniża napięcie, zwiększając jednocześnie prąd. Nie wnikając w straty na przetworniku DC/DC i na kablach wygląda to tak: Panel daje 10A przy 34V czyli 340W mocy PWM przy 24V ładuje akumulator przy napięciu 28V nadal prądem 10A czyli 280W PWM przy 12V ładuje akumulator przy napięciu 14V nadal prądem 10A czyli 140W MPPT przy 24V ładuje akumulator przy napięciu 28V nadal prądem 12A czyli 340W MPPT przy 12V ładuje akumulator przy napięciu 14V nadal prądem 24A czyli 340W Jak dobrze dopasujesz napięcia ładowania do swojego systemu, to przy PWM strat dużych może nie być.
-
Dla przykładu Solar HYD 10kW wymaga już magazynu wysokonapięciowego i kosztuje 12-13tys. Jak ktoś ma możliwość kupić od razu system 10kW i go wykorzystać, to jak najbardziej warto. Jest bardzo fajnym UPS-em dla całego domu. Poza tym pracuje przy braku energii elektrycznej z sieci. Niektórzy mogą sobie pozwolić na budżet kilka razy mniejszy. Dlatego ja kupię sobie namiastkę Sofara i zobaczę jak to wygląda.
-
Poprawka. Trzeci falownik może mieć 7,2kW. Ważne aby różnicy na fazie nie było większej niż 3,6kW. Wychodzi więc 14,4kW Poza tym nie sensu instalować falownika 8-10kW dołączając do niego tylko 2-4kW paneli. Większe urządzenia wymagają większego napięcia startu. Może się okazać, że 5-6 paneli podłączonych do falownika 10kW mało co produkuje. Poza tym część może się okazać, że instalacja trzech stringów w różnych kierunkach może się bardziej opłacać, bo nie wiadomo co nam "rządzący" przygotują.
-
Nie będę płacił chyba po 4 zł na miesiąc za dodatkowy odczyt. Teraz mam G13, czyli trzy odczyty. Poza tym nie wiadomo jeszcze jak z przesyłem, bo teraz jest około 4 groszy względem 30 groszy w różnych taryfach. Dwa tygodnie przed końcem roku myszą być nowe cenniki na przyszły rok. W zeszłym roku opublikowano w ostatnim możliwym dniu 17 grudnia. Za chwilę się przekonamy
-
W przyszłym roku po 2000 kWh będzie chyba stała zamrożona cena prądu, jednakowa we wszystkich taryfach. Wiec ciekawie się robi. Zobaczę jak będzie jaj Tauron opublikuje nowe taryfy. Być może po skończeniu limitowanych 2000 godzin trzeba będzie zmienić na G11 Niekoniecznie. Jest szansa, że w taniej taryfie G12 może być cena wyższa niż ta zamrożona, przyjęta przez Sejm
-
Hybrydowy falownik SOFAR-HYD(działa jako UPS przy braku zasilania na fazie) możesz kupić za 6500 zł, do tego 4kWpaneli (5szt,) nowych za 4000zł. Do tego kable, zabezpieczenia, el.montażowe. Niech będzie 13000. Z tego dostaniesz 6000 zwrotu, a z pozostałych 7000 jeszcze 13% w zwrocie podatku. Całość wyjdzie Ci ok.6000 i masz 4kW paneli za 6000, które wyprodukują Ci rocznie OK 4000kWh energii. Nawet doliczając koszty za przesył raczej szybko się spłaci.
-
Widziałem tego sprzedawcę, te same urządzenia co Easun cy Powland. Szukam z kontrolerem MPPT, a nie z PWM. Wychodziło mi coś koło 1600 z przesyłką, a były po 1100-1200 z wysyłką z Europy. Dlatego pomyślałem o tej wersji 3,6kW. Tylka tam potrzeba 6-10 paneli aby to pracowało poprawnie. Te co kupiłeś nawet z jednym panelem chyba będą działać. Jak przyjdzie, to daj znać jak to chodzi. Szukam u tego sprzedawcy może coś znajdę. Jaki masz model?
-
Jako, że sprzedałem swój dwuletni zasilacz awaryjny VOLT Sinus Pro 800 chciałem go zastąpić innym zasilaczem tym razem z możliwością podłączenia paneli PV. Szukam coś w cenie 2000 zł i znalazłem takie wersje EASUN lub Powlanda (ten sam sprzęt) na popularnym serwisie aukcyjnym. EASUN SMG II 3.2kV oraz EASUN SMX II 3.2kW Nie za bardzo wiem czym się różnią oprócz max prądu ładowania baterii 80/100A co i tak dla mnie jest dużo (brak magazynu) Czy ktoś wie jak to się sprawuje lub co wybrać w podobnych pieniądzach? Obie obsługują magazyny na 24V Wiem też, że można dołożyć 500-600zł i kupić wersję na 5,5kW (48V), co ułatwiłoby poźniejszą rozbudowę instalacji. Chyba, że ktoś ma inne pomysły?
-
To efekt bombardowań. Ukraina potrzebuje wszelkiej maści agregatów i zasilaczy awaryjnych. Kupują wszystko. Kolega kupował kilka miesięcy temu Sinus pro 800 za 700 zł. P.S. Sprzedam swojego Volta Sinusa pro 800 za 1400 [emoji3]
-
Jak masz płacić za pellet po 1500 zł, to przy obecnych cenach lepiej gazem ogrzewać jak jest możliwość. Przynajmniej taniej.
-
Dynamika 1 to znaczy, że wolno reaguje.
-
Też kupiłem w maju groszek z Piasta. Popiołu jak na Piast standardowo czyli dość dużo objętościowo, ale wagowo około 7%. Zmierzone wagowo z kilku załadowań, więc wszystko OK. Dobrze się wypala, łapie temperaturę. Nic się nie spieka, większe grudki w popiele rozgniata się palcami. Brak jakichkolwiek problemów jak na razie. Nie zmienia to faktu, że są węgle, na których uzyskamy około 3-3,5% popiołu.
-
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Palnik Sv200 nie dopala ekogroszku
Sławek007 odpowiedział(a) na Mlodyziomal temat w Kotły z podajnikiem
Palniki SV200 9kW i 15 kW mają inne wymiary. Zerknij tutaj i porównaj ze swoim: http://palniksv200.pl albo tu: http://technix.net.pl/p,17,podajnik_slimakowy_sv200.html -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Sławek007 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Tak, jeżeli tlen jest za wysoki, to korekta Bargera polega na wydłużeniu dawki podawania. Domyślnie jest to 70%. Ja i duża część osób maksymalną korektę ustawia na około 20% -
Będzie więcej koksu produkował. Węgle koksujace kupuje się do koksowni, a nie palenia w domowym kotle. Jak już mamy takie coś, to trzeba słabo dmuchać i mało podawać. Na mrozy to nie starczy. Większe mrozy więcej procentowo będzie koksu. Można też pomieszać też z opałem niekoksującym, to będzie lepiej się spalał.