Żeby powietrze dostało się do paleniska i następnie uszło kominem musi najpierw dostać się do pieca - faktycznie ja bym raczej sprawdzał od tej strony (szczelność drzwiczek pieca itp). Zamykanie szybra generalnie na drugim miejscu ale też jest to rozwiązanie.
-
Przedstawię mój pogląd na sprawę - ciepła woda znajdzie sobie ujście poprzez odpływ do zbiornika wyrównawczego, lub w (obecnie nielegalnym) układzie zamkniętym zadziałają (?!?) zabezpieczenia. Zawór różnicowy oczywiście teoretycznie spełnia rolę zabezpieczenia, jednak w poprawnie wykonanym układzie jego zadaniem wydaje mi się jest głównie umożliwienie obiegu grawitacyjnego (od zabezpieczenia są inne elementy). W moim przykładowo układzie pompa praktycznie cały czas chodzi i wcale nie mam gwarancji czy jakieś "paprochy" nie uniemożliwią jego otwarcia lub faktycznie coś się tam "zapiecze".
-
Jasne. W sumie rozsądny argument... U mnie jest tak jak na powyższym schemacie, ale od kotła wychodzą dość poważnej grubości rury (całość chodziła całe lata grawitacyjnie).
-
Zupełnie teoretycznie (nie znam tego urządzenia): Nie widzę całego zdania z instrukcji, ale może jest to tak, że strzałki wskazują nie otwarcie (zamknięcie) całkowite zaworu tylko fakt jego zamykania lub otwierania? Na sterowniku zaworu 4d, który posiadam podobne wskaźniki są wyświetlane tylko w momencie otwierania lub zamykania zaworu. Jeżeli tak jest to brak strzałek oznaczałby po prostu, że zawór się w danym momencie ani nie otwiera ani nie zamyka. Inna sprawa - wydaje mi się (tutaj mogę się mylić), że zawory mieszające bardzo rzadko są zupełnie otwarte lub zamknięte więc taki wskaźnik (całkowitego otwarcia lub zamknięcia) miałby mały sens - na pewno tak jest w przypadku zaworu 4d - może 3d działa na innej zasadzie. Pozdrawiam Marcin
-
Ja tylko ad 2. Dlaczego? Myślałem, że zawory różnicowe stosuje się po to, żeby instalacja miała szanse pracować grawitacyjnie - jaki ma to związek ze średnicą rur?
-
Ja też słyszałem legendy o tym, że ze spalania ekogroszku pozostaje pył... :) Ale nie jest źle - tych spiek, koksu, żużlu przemieszanego z pyłem czy cokolwiek to jest u mnie mniej więcej jedno na 10 wrzuconych wiader ekogroszku. Generalnie nie wygląda to na coś jeszcze użytecznego. Może wrzucone na żar jeszcze by się dopaliło, ale generalnie nieduży byłby z tego pożytek. Jakiś czas temu paliłem trochę miałem i z tego pozostawało coś co faktycznie bardzo dobrze się spalało u sąsiada w "tradycyjnym" piecu (ale z dmuchawą i sterownikiem). Ale tego było 1 wiadro z 3 wiader miału. Doświadczenie z miałem nie udało się :) To co jest teraz jest dość różne od tego co powstawało z miału - nie wiem więc jak to nazwać skoro poprzednio powstawał koks.
-
Siłownik zaworu 4 drogowego - źle podłączony?
marcin odpowiedział(a) na walbor62 temat w Instalacje CO i CWU
Być może pompa włącza się wg czujnika umieszczonego przed zaworem mieszającym, a tam jest zawsze gorąco. U mnie pompa chodzi praktycznie non stop, ponieważ non stop utrzymuje się w rurach temperatura rzędu 40-50 stopni. -
A gdzie Ty znalazłeś taki eko-groszek. Nominalna sprawność kotłów na eko-groszek oscyluje wokół 85-90%, więc te 60% to chyba przesada. To chyba przy zupełnej nieumiejętności palenia. A nawet wtedy na wytworzenie tej samej ilości energii musisz wydać więcej. A żeby nie było, że tylko teoretyzuję kilka lat wstecz sąsiad podjął próbę ogrzewania domu podobnego jak mój kotłem gazowym. Wyniki mniej więcej potwierdziły moje obliczenia. Gaz może i owszem - nadaje się do domów o małym zapotrzebowaniu na ciepło - ale ogrzewanie takich zwykłych nieocieplonych "klocków" to ekonomiczna porażka (przynajmniej w naszym rejonie, gdzie jednak groszek 29MJ kosztuje dużo taniej niż podałeś).
-
Siłownik zaworu 4 drogowego - źle podłączony?
marcin odpowiedział(a) na walbor62 temat w Instalacje CO i CWU
Tak - kluczowe. Trzeba to zamienić. -
m77 chodziło raczej o to, że temperaturę powinieneś regulować przede wszystkim zaworem 3d a nie zamianami temperatury na kotle. Chcesz cieplej - przekręć zawór 3d tak, aby więcej ciepła szło na kaloryfery.
-
Na 2/3 osoby spokojnie starczy 150-200 litrów.
-
C6 raczej nie ma związku. Jeżeli już to zwiększ C3 (ale masz moim zdaniem dość sporo - w 20 minut to na 99% temperatura wody zdąży wzrosnąć - tym bardziej, że pompa się włącza dopiero od 40 stopni (czyli do tego czasu woda stoi w kotle). Może spróbuj ustawić na Auratonie niską temperaturę zadaną (włączy się blo) i sprawdź po godzinie lub dwóch jak wygląda palenisko - czy jest żar. Potem ustaw w Auratonie temperaturę wyższą (wyłącz blo na piecu) i patrz co się dzieje. Jeżeli przed wyjściem z blo nie było żaru to odczekaj chwilę (czasami mimo, że go nie widać piec się rozpala). Jeżeli nie rozpali się to masz przyczynę. Wygasa w podtrzymaniu. Jeżeli tak jest zmniejsz U3. Masz też dość spory parametr C2=80 sekund (długość przemuchu w podtrzymaniu) - u mnie wynosi on 20. Może to jest przyczyna.
-
Jeżeli piec zaczął gasnąć dopiero po zamontowaniu auratona problem prawie na pewno tkwi w ustawieniach U3 i U4. U3 to czas między "przedmuchami" (i podawaniami) węgla w trybie podtrzymania. Możliwe, że jest on zbyt długi i piec zwyczajnie wygasa. Spróbuj np. ustawić U3=10 lub 15 minut. Druga opcja (moim zdaniem bardzo nieprawdopodobna) jest taka, że U3 jest zbyt małe i żar jest wypychany z paleniska - ale 20 minut ustawione obecnie raczej wyklucza taką opcję. A jak wygląda palenisko gdy zachodzisz przy AL5? Auraton nie spowoduje, że piec w trybie grzania będzie się mniej włączał - po prostu gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną piec przejdzie w tryb "podtrzymania" żaru - temperatura wody co spanie - potem Auraton znowu stwierdza, że jest zbyt zimno i piec zaczyna znowu grzać w normalnym trybie.
-
Jeżeli mogę poteoretyzować. 15,7m3 gazu * średnia kaloryczność 40 Mj/m3 * nawet pełna sprawność pełna kotła gazowego 1,07 = 672 Mj na dzień 52 kg groszku * średnia kaloryczność 25 Mj/kg * trochę zaniżona sprawność kotła retortowego 0,8 = 1040 Mj na dzień Zakładam "nominalną" kaloryczność gazu i super sprawnosć kotła i niższą niż nominalna kaloryczność eko-groszku (Pieklorz np. ma nominalnie koło 28-30 Mj/kg). Sprawność kotła na ekogroszek też jest zaniżona (ale realna). Robię wszystko co mogę, żeby gaz miał dobre wyniki. Wniosek jak dla mnie: to porównanie niekoniecznie podobnych obiektów :) ----------------------- A teraz weźmy teoretycznie to samo zapotrzebowanie i już nieco bardziej realne wartości (dla gazu czasami czytam o kaloryczności 36 Mj) - piec niekoniecznie kondensacyjny, albo kondensacyjny ale nie zawsze "kondensujący": Potrzeba 672 Mj energii: Obliczmy dla kotła gazowego o sprawności 95% 672MJ/0,95/40MJ/kg=17,7 m3 gazu = 31,51 zł (przy cenie z mojego rejonu 0,95+0,51=1,46 + VAT = 1,78 zł / m3) Dla kotła retortowego 80% 672MJ/0,8/25MJ/kg=33,6 kg eko-groszku = 18,50 (przy cenie z mojego rejonu 550 zł / tona z przywozem) Mieszkam na Śląsku. Czyli dla mnie jednak zdecydowanie ekogroszek. Gaz - poza wygodą i generalnie brakiem obsługi teoretycznie nie ma dla mnie ekonomicznych plusów. Jeżeli tony eko-groszku nie będę w stanie kupić taniej niż 940 zł rozważę poważnie gaz (chociaż instalację mam wybitnie wysokotemperaturową - co duża część ludzi przechodzących z węgla na gaz powinna uwzględnić). Ew. gaz musiałby kosztować poniżej 1,04 zł/m3. Generalnie dla mnie oczywistym jest, że gazem taniej niż węglem domu się nie ogrzeje z jednego prostego powodu. Rzeczy wygodniejsze nie kosztują taniej niż te mniej wygodne :). Tak mniej więcej działa rynek. Jak by tego nie liczyć i na jakie tabelki nie patrzeć (nawet na stronach producentów kotłów gazowych) tak będzie. Żaden producent kotła gazowego nie będzie go zachwalał mówiąc, że ogrzewanie będzie tańsze niż węglem, tylko skupi się na komforcie jego użytkowania - jeżeli nie - chyba liczy na niewiedzę klienta. P.S. Przepraszam, za ew. niedoróbki w obliczeniach - te dotyczące gazu przeprowadzałem na podstawie danych znalezionych w Internecie, niekoniecznie praktycznych. Edit: Rozumiem, że /h = /dzien w Twoim poście??
-
U mnie pompa jest za zaworem patrząc od pieca. Tutaj na forum ludzie twierdzą, że może być zarówno na zasilaniu jak i na powrocie (ale wciąż za zaworem). Natomiast z rozwiązaniem pompy między kotłem a zaworem 4d spotkałem się właśnie studiując instrukcje wspomnianego sterownika Estymy. U mnie tej pompy nie ma i takie rozwiązanie funkcjonuje. Z tego co widzę na forum rozwiązanie z dwoma pompami nie jest powszechne (o jednej pompie między kotłem a zaworem 4d nie wspominając - jeszcze takiego schematu nie widziałem). Tak czy inaczej - uważam, że Twój instalator popełnił błąd nie montując pompy za zaworem 4d patrząc od kotła (i to nie ma znaczenia czy na powrocie czy zasilaniu - ja mam np. na zasilaniu - niektórzy twierdzą, że powinna być na powrocie). Natomiast pompa w miejscu, w którym masz ją umieszczoną wydaje mi się lekko nadmiarowa, ale jak pisałem spotkałem się z takimi rozwiązaniami (pompa i przed i za zaworem 4d). Tak jak piszesz - w Twoim rozwiązaniu gdy zawór 4d zostanie "zamknięty" woda będzie całkiem niepotrzebnie krążyć w piecu i to wydaje mi się bez sensu. Generalnie jedna pompa powinna znajdować się za zaworem 4d patrząc od pieca (powrót czy zasilanie to już kwestia sporna, ale jak nie masz miejsca na zasilaniu za zaworem raczej (piszę jako nie-instalator) może być na powrocie. Niektórzy powiedzą nawet, że to lepiej. Aczkolwiek ja nie jestem fachowcem. Być może i takie rozwiązania jak u Ciebie są akceptowalne.
-
Z tego co wiem, pompa tam nie jest błędem (np sterownik Estymy Unicontrol Mix07, obsługuje także taką pompę) ale oprócz tego pompa co powinna być za zaworem 4d i zgodnie także z Twoim tokiem rozumowania to ona jest bardziej kluczowa w takiej instalacji.
-
Zawór trójdrozny i siłownik Honeywell
marcin odpowiedział(a) na Zachariasz78 temat w Instalacje CO i CWU
Na ile znam ten sterownik to siłownika do niego nie podłączysz. Pozostaje albo zakup sterownika do zaworu albo sprzedaż siłownika na allegro. -
Zawór trójdrozny i siłownik Honeywell
marcin odpowiedział(a) na Zachariasz78 temat w Instalacje CO i CWU
Myślę, że bez wiedzy na temat typu sterownika, pieca niewiele można pomóc. -
Zawór trójdrozny i siłownik Honeywell
marcin odpowiedział(a) na Zachariasz78 temat w Instalacje CO i CWU
Myślę, że warto, abyś podał typ pieca/sterownika, który posiadasz - być może po prostu nie ma on obsługi tego zaworu i potrzebny będzie jeszcze jakiś element/sterownik. Faktycznie dziwni fachowcy co zakładają siłownik i każą nim ręcznie kręcić :) W obecnej sytuacji nazwał bym to wymuszeniem kasy za siłownik. Należy albo poprosić firmę o zastosowanie sterowania tym siłownikiem, albo o jego zdemontowanie (+ zwrot kasy) ew. (ale tutaj to już fachowcy muszą się wypowiedzieć) wymianę zaworu na taki termostatycznie utrzymujący zadaną na wyjściu temperaturę (chyba coś takiego jest). -
Ogniwo Ogniwo 20kW + Electronics SP-14: idzie dużo węgla - jakie ustawienia?
marcin odpowiedział(a) na McVoy temat w Kotły z podajnikiem
Raczej nie. Histereza ustawiona na np. 3 stopnie oznacza, że piec po osiągnięciu zadanej (np. 60 stopni) przechodzi w tryb podtrzymania a do trybu pracy wraca dopiero gry temperatura spadnie do 57 stopni. Oczywiście im wyższa histereza tym dłuższe czasy pracy w obu trybach. Dłużej stygnie, ale też dłużej grzeje - z drugiej strony nie oznacza to, że stosunek tych czasów pozostaje na tym samym poziomie. Im większa histereza tym piec mniej czasu "traci" na rozpalenie co może spowodować, że dłużej pracuje optymalnie. Ostatnio właśnie testuję pracę pieca z większą (niż ustawione przez instalatora na 3 stopnie) histerezą. Ale to już chyba zbyt daleko odbiegam od tematu :) -
Ogniwo Ogniwo 20kW + Electronics SP-14: idzie dużo węgla - jakie ustawienia?
marcin odpowiedział(a) na McVoy temat w Kotły z podajnikiem
Przejrzyj forum Instalacje... Wnioskujemy z temperatury na kotle, która jest ustawiona w dość nieprzyjemnym dla kotła zakresie. Obecnie przyjmuje się, że warto mieć minimum 55 stopni. A zawór 4d służy do tego, żeby się w tym momencie nie ugotować - po prostu umożliwia powrót części wody do pieca, a tylko część wypuszcza "na instalację". Koszty ekonomiczne takiego rozwiązania są praktycznie żadne, a jest zysk w postaci większej trwałości kotła. Jak poznać: https://www.info-ogrzewanie.pl/art,id_m-47,...mieszajace.html Mniej więcej tak to wygląda jak w artykule powyżej - jest zamontowane w pobliżu pieca (wyjście i wejście z pieca jest podłączone do zaworu 4d, a z niego dopiero wychodzi reszta instalacji - między piecem a zaworem 4d powinno być wyjście do zbiornika wyrównawczego, ew. do bojlera cwu). Nie to powinno być głównym kryterium. Ten czas zależy np. od histerezy temperatury. Jak ustawisz 1 stopnie piec będzie się włączał często - jak ustawisz 5 stopni - dużo rzadziej. Musisz dążyć do jak najmniejszego spalania (a to nie zawsze oznacza długą przerwę i krótki czas palenia). -
Ogniwo Ogniwo 20kW + Electronics SP-14: idzie dużo węgla - jakie ustawienia?
marcin odpowiedział(a) na McVoy temat w Kotły z podajnikiem
Odwołałbym się do tego: (http://www.egoterm.com.pl/nowe_budynki/e_energ.htm) Wg moich obliczeń więc (dla dolnej granicy wskaźnika E w Niemczech = 50 kWh/m2/rok) i przyjmując powierzchnię 150 metrów oraz sprawność średnią kotła 80% i wartości energetycznej opału 25Mj/kg zużycie wyniesie teoretycznie 2250 kg w rok (dla 180 metrów byłoby to właśnie rzeczone 2700kg. Gdyby wziąć dolną "średnią" granicę współczynnik E z domów wznoszonych w Polsce zużycie wyniesie 5400 kg (dla 180 metrów to 6500kg). Dla mojego konkretnego domu (z lat 78-80) taki wskaźnik wynosi +- 195 Mj/kg/rok . Czyli generalnie coś w tym E jest. Teraz zadaj sobie pytanie, jak zakwalifikować Twój dom, a otrzymasz odpowiedź czy 2,5 tony węgla to wartość realna (teoretycznie przynajmniej). Edit: Z ciekawości wyliczyłem sobie mniej więcej jakie są możliwości. Dom spełniający warunki budynku pasywnego (15 kWh/m2/rok) przy powierzchni 150m kw teoretycznie dało by się ogrzać 400-500 kg węgla :) Kończąc oczywiście życzę jak najmniejszego spalania :) I jeszcze P.S nieco humorystyczny: Z tego co czasami obserwuję opowieści o spalaniu przypominają rozmowy wędkarzy o rozmiarach złowionych ryb :) -
Ekocentr Kocioł Kw-Ekocentr Ze Sterownikiem Compit R510
marcin odpowiedział(a) na kaer temat w Kotły z podajnikiem
Pukania się w czoło to tutaj raczej nie będzie :) Regulacja kotła w zakresie parametrów użytkownika generalnie właśnie do użytkownika należy - trudno, żebyś przy każdej zmianie temperatury, opału itp wołał serwis. Niestety nie znam tego kotła ale mogę Ci ogólnie powiedzieć - 50kg dziennie przy tej temperaturze to oczywiście jeszcze sporo za dużo. Mój kocioł 25kW przy takiej temperaturze spala około 27-30kg (w tym cwu) - więc możesz liczyć, że Twoim celem przy takiej temperaturze może być jakieś 25kg (+-5). No chyba, że masz jakieś diametralnie różne warunki - ale ja też mam dom 200 metrów bez ocieplenia z nowymi oknami. Co do czasu pracy "pracy" i pracy w podtrzymaniu. To zależy od wielu czynników (np. histerezy temperatury - czyli o ile od zadanej ma spaść temperatura, żeby kocioł wznowił pracę) - u mnie ten stosunek jest generalnie podobny. Może spróbuj podawać więcej węgla celem skrócenia czasu pracy kotła potrzebnego do nagrzania. Zmniejszanie ilości podawanego węgla ma sens tylko do pewnej wartości. W moim kotle np. w trybie pracy podawanie trwa 18-20 sekund a przerwa 45 sekund. Zmniejszanie podawania węgla np. do 15 sekund powoduje co prawda wrażenie, że "idzie" mniej węgla, jednak samo nagrzewanie kotła trwa dłużej, przez co tak naprawdę zużycie jest większe. Dziwne jest, że instalator zostawił Ci ustawienia przy których kocioł palił 100kg dziennie i wypychał niespalony węgiel. -
Ogniwo Ogniwo 20kW + Electronics SP-14: idzie dużo węgla - jakie ustawienia?
marcin odpowiedział(a) na McVoy temat w Kotły z podajnikiem
180 metrowy dom chcesz ogrzać przy pomocy 2,5 tony węgla? No nie wiem czy te obliczenia nie są zbyt optymistyczne... Ja na 200 metrowy dom (nieocieplony) zużyłem do teraz może 1,7-2 ton (grzeję też cwu), a na całą zimę (podobnie jak poprzednią) planuję około 6,5-7 ton. Rozumiem oczywiście ocieplenie - ale czy aż tyle można zaoszczędzić... -
Bardzo Prosze o pomoc. Instalacja grzewcza
marcin odpowiedział(a) na grzegorz0478 temat w Instalacje CO i CWU
Dodałbym tutaj link do drugiego tematu w którym podajesz schemat tego co chcesz zrobić: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1667