Treść opublikowana przez sambor

  1. Sam widzisz, że nie bardzo wiesz jak to objaśnić, rysunek to podstawa, ale musisz na nim zaznaczyć wszystkie elementy - zawory, zawory zwrotne, filtry czy inne mniej lub bardziej potrzebne bzdety.
  2. Sprawdź czy masz na zaworach ( pod głowicami termo) regulację nastaw wstępnych
  3. Zawór zwrotny jest potrzeby w miejscu napełniania instalacji i w miejscu doprowadzenia zimnej wody do bojlera ( przed naczyniem przeponowym bojlera) z resztą tam są narysowane.
  4. Rozumiem, tylko ta pompa w obecnych cennikach jest w cenie Panasa - ponad 20k. Poniżej schemat Panasa z opisanym ważnymi elementami inst hydraulicznej
  5. A w dokumentacji pompy ciepła nie masz instrukcji jak to podłączyć? W twoim przypadku jest schemat typowy- jeden obieg grzewczy, grzanie bojlera i to wszystko. Rozumiem, że zasilanie studnia to do napełniania obiegu w wodę.
  6. Masz rury PP32 i to nie jest 1", gwinty mają 1", ale w środku jest sporo mniej - 21-22 mm, zaleznie od typu rury. Tak, idzie o sterowanie pogodowe temp wody w kotle
  7. Tak, słomka, szklanka- tylko palemki brak i plasterka limonki. Zrób te foty, opisz je rzetelnie, to ci poprawię jak powinno być. A jak zrobisz to mnie już nie będzie interesowało. W ramach dokształtu poczytaj jakiś podręcznik o dynamice płynów . Pomocą niech będzie że przepływ rzędu 2m3/h w rurze 1" ma prędkość rzędu 0,95-1,0m /s = 3,4km/h.
  8. To nie ten poziom, ale po 1/2l C2H5OH wszystko staje się podobne. Do węża strażackiego stosowane są ciśnienia 8-10-15bar, a u ciebie jest mniwj niż 1/10 tego!
  9. Tylko sterowanie czujnikiem temp zewnętrznej. Trochę cienkie te rurki do rozdzielacza- jakie mają średnice?
  10. Ile tych pętli? Co masz w rozdzielaczach piętrowych? - tylko belki czy jeszcze inne elementy? Jaka to pompa ciepła? O jakie zawory pytasz?
  11. Nie mieszaj, nie możesz uruchomić 1 obiegu, to dopiero będzie z dwoma?😛
  12. Z ilością pomp poczekajmy na dobre zdjęcia i ich rzeczywisty opis.
  13. Sprawdź średnicę przelotu do filtra - tam często robią zwężenie. Ponadto ten filtr w tym miejscu nic nie daje, zmień ten wynalazek na sam zaw kulowy. Resztę ew odpowiedzi po dostarczeniu zdjęć z opisem elementów i kierunków.
  14. Jak jest bufor , to sprzęgło jest zbędne!, bufor jaki by nie był pełni bez problemu funkcję sprzęgła, tylko musi być prawidłowo podłączony.
  15. Ale ogólnie szukamy błędów w instalacji, ponoć wykonanej przez fachowców. A tak naprawdę to zamieść jeszcze raz foty drugiej strony z podpisanymi rurami - skąd dana rura i gdzie prowadzi., szczególnie w obrębie bufora.
  16. Trzeba przenieść pompą z powrotu do kotła na zasilanie wymiennika.
  17. W związku z brakiem pełnych inf np o podłączeniu do bufora zasilania z kotła prosiłbym o fot od tej strony oraz opisanie rur na tej fot, podobnie proszę opisać rury na stronie odbiorczej, gdyż tu coś nie gra.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.