  1. Jeden bezp jest od zapłonu ( transformatora wys napięcia), a drugi od reszty autom. Sprawdź jeszcze czy podczas poboru CWU zapala się czerwona dioda (L) na płycie
  2. Na płycie widać bezpieczniki - sprawdzałeś je?
  3. Tak, ta 16, ale jak to się sprawdza to nie wiem. W czasach gdy te kotły były montowane na rynku, tego nikt nie sprawdzał- nie było potrzeby. Pewnie się wykręca.
  4. Mnie rozchodzi się o wbudowany w kocioł filtr, na samym wejściu wody do kotła.
  5. W tym kotle na wejściu wody zimnej jest filtr sprawdź go
  6. To jest 2-F , wtedy CWU grzejesz przepływowo i moc musi być min 24kW aby obsłużyć 2 krany na raz. Marki konkretnej ci nie polecę, choć jak ma być tanio to termeta silvera lub golda można brać.
  7. Ten dotychczasowy to był 2 funkcyjny? Czy bojler osobno?
  8. Mam tą instalację ponad 11 lat, wtedy to praktycznie nie istniały kotły na drewno, ani też na pellet. Kocioł na pellet to składak- wymiennik Wolfa + palnik Viking Bio 20kW, a kocioł DS to prototyp, który nigdy nie wszedł do produkcji masowej.
  9. O masz!, jeszcze 3-D 5/4" - pewnie z Kvs ok 20! To ta dużo - masz rację trzeba przydławić dopływ zimnej wody do mieszania - tak jak piszesz zaw grzybkowy. Dorze zaizoluj czujnik temp wody za mieszaczem.
  10. Jaki to zaw 3-D, z siłownikiem to widać, a dalej?
  11. I dobrze, nie potrzeba mocy grzewczej większej niż 12-14kW. Potrzeba tylko wykonać regulację hydrauliczną grzejników, aby woda w instalacji, nie latała, jak "Żyd po pustym sklepie" i dopiero robić reg obiegu kotłowego.
  12. Zmniejsz bieg pompy na kocioł, tej na powrocie. Nie wiem czy masz możliwość regulacji wstępnej na zaworach grzejnikowych, ale warto ją wykonać. Nie wiem co to znaczy "dom dobrze ocieplony", dobrze to pojęcie abstrakcyjne - dla jednego 5cm supremy , dla innego 20cm styro.
  13. Moim zdaniem w tym układzie brak regulacji hydraulicznej obiegów - są bardzo wydajne pompy i tu pytanie - czy są aż takie potrzebne? Nie znam mocy kotła, ani powierzchni grzanej. Ten zaw 3-D ochrony powrotu o rozmiarze 5/4" sugeruje, że moc kotła to ponad 20kW.
  14. A ta trzecia pompa - prawa strona na gorze, to do czego? Pewnie bojler?
  15. Ja mam kocioł na pellet ok 20kW + kocioł DS 14kW , tylko na drewno, oba wpiete w bufor 800l. Wszystko w układzie zamkniętym, pracuje już 11 sezon. Grzane prawie 300m2 w tym 170m2 podłogówka, grzejniki ponad 100m2 , reszta ok 25m2 nie grzane.
  16. Nie wiem jak jest dokładnie w afriso, ale w Esbe w zaw VTC nominalna temp powoduje otwarcie ok 50% prześwitu , a w konkretnym przypadku ( moim) VTC 511 60C zaczyna puszczać od 55C, a pełne otwarcie jest przy ok 70C. Sprawdzałem to wielokrotnie i inaczej nie da rady. Zaraz ktoś spyta jak to sprawdzałem ? Już odpowiadam - ciepłomierzem, jest w nim opcja pomiaru przepływu i np u mnie przy 55C mam ok 100l/h, przy 60C, niby nominał ok 380-400l/h, a przy 70C jest już 1200l/h. Pompa Wilo 25/40 elektroniczna, pracująca na stałym ciśnieniu, starszy model sprzed 9 lat.
  17. Nie podałeś jaki to kocioł, większość ma wbudowane sterowanie grzania bojlera i zaw 3-D przełączający grzanie
  18. Jakby kolega robił bufor prostopadłościenny to można blachę okleić styropianem lub styrodurem. Będzie dużo taniej i bez kaktusów, armaflexów
  19. To Fujitsu jest dla ciebie około 2x za duże
  20. Myślisz, że będzie mniej prądu jadło, przecież ten Haier to takie "forumowe cudo"! Wg niektórych posiadaczy to jeszcze im prąd do domu przynosi!
  21. Opisu to nie ma, ale można się domyślić że w takim kominku miesza się woda wracająca do bojlera i przez otwory w bokach kominka wychodzi na poziomach z odpowiednią temperaturą. U mnie pod to mam podłączony powrót z grzejników Mój bufor ma 12 lat , to produkt firmy z D, firma nazywa się THERMIC ENERGY, nadal jest na rynku , ale jak patrzyłem to już takich "wynalazków" do buforów nie stosuje, widać że to się albo nie sprawdziło, albo za drogo wychodziło. Wg mnie raczej to pierwsze. Dla ważne jest , że jak mam powrót kotła podłączony nad poziomą przegrodą, to nie potrzebuję dodatkowej ochrony powrotu- ale nie wzorujcie się na tym rozwiązaniu, gdyż w polskich kotłach musi być dodatkowa ochrona powrotu - wymaga tego gwarancja kotła! Miejsce montażu grzałki elektrycznej jest też nad tą poziomą przegrodą, czyli elektryką grzeję połowę objętości
  22. Blacha jest prostsza, ma mieć otworów ok 10-15% powierzchni. Moim zdaniem lepszy jest ten kominek warstwujący.
  23. To ja ci jeszcze dołożę do myślenia - czasem w buforze jest wstawiana pozioma przegroda, tak ok 1/2 wysokości - zastanów się po co ona może być i czy się przydaje? A ja u siebie mam firmowo wstawiony kominek warstwujący na powrocie - czasem też takie coś się przydaje.
×
×