	  Instalacja wykonana przez dewelopera i jego kolegów ze wschodu.sambor odpowiedział(a) na Zarok temat w Instalacje CO i CWU Pompa jest akurat prawidłowo - powinna w sezonie chodzić non stop. Natomiast grzejnik podłączony do podłogówki ma 1/5 mocy - czyli praktycznie nie grzeje
- 
	Próbujesz kombinować, ale wg twojego pomysłu będzie źle - albo nie będzie przepływów jak potrzeba albo będzie głośna praca instalacji ponadto szybkie przepływy wypłuczą ścianki rur w 2-3 lata. Mogą być też wszystkie 3 rzeczy na raz i wtedy szkoda roboty i kasy na przeróbki!
- 
	  Instalacja wykonana przez dewelopera i jego kolegów ze wschodu.sambor odpowiedział(a) na Zarok temat w Instalacje CO i CWU Może tak być że przy braku zaw zwrotnych pompa z kotła podciąga wodę z rozdzielacza a pompa z rozdzielacza ciągnie wodę z pozostałej instalacji
- 
	  Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.sambor odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem Ja byłbym ostrożny z tym zaworem dopuszczającym, nawet z zaworem zwrotnym lub antyskażeniowym - po prostu grzybek w takich zaworach szybko się wyrabia i będzie w sposób niekontrolowany puszczał wodę w instalację. Ja proponuję przerwę i złączki do węża ogrodniczego. Napełnianie powinno być od samego dołu - czyli od powrotu kotła - aby powietrze miało jak uciekać przez naczynie wzbiorcze.
- 
	  Instalacja wykonana przez dewelopera i jego kolegów ze wschodu.sambor odpowiedział(a) na Zarok temat w Instalacje CO i CWU Pewnie są grzejniki za małe do takich temp zasilania. Ponadto instalacja też jest skopana, szczególnie ta podłogówka zasilana z grzejników, trzeba dać RTL na ten obieg. Podnieść temp zasilania ( na piecu) do jakiś 42-45C i skręcić zaw 3-D na zasilaniu podłogówki- wtedy się wszystko wyrówna - na piętrze będzie ok 21-22, a na dole też 22C lub ciut mniej. Na dodatek zaw 3-D ewidentnie za mały, powinien mieć Kvs rzędu 4-6 a ma pewnie 1,6 lub coś koło tego. Oczywiście nie piszemy o takich bzdetach jak brak zaw zwrotnych we właściwym miejscu, gdyż to już kosmetyka. Ten salus to wyłącza co - pompę podłogi czy kocioł? Teraz trzeba Pana Mądrego aby to wszystko wyprostował.
- 
	  de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikamisambor odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU Ta z pokrętłem to starszy model, prostsza w obsłudze, ale obie dobre.
- 
	  de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikamisambor odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU Ale którą ci wysłali?- z pokrętłem czy tą drugą?
- 
	  de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikamisambor odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU Po odpowietrzeniu zamyka się oba odpowietrzniki. A co się z tymi pompami dzieje? Tam włączył się do rozmowy jeden z kolegów i myślałem że on ci odpowie na resztę pytań
- 
	  Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.sambor odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem Tobie potrzeba zaworów sprężynowych takich one mogą być zarówno w pionie jak i w poziomie i na pewno nie puszczają. Tylko kup z metalowym grzybkiem
- 
	Pompa za mocno daje.
- 
	  Składanie wniosku o dotacje Mój prad.sambor odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko) Czy taka dotacja musi być zgłoszona w deklaracji PIT jako dochód?
- 
	Tak ma wyglądać, trzeba jeszcze wykonać poprawnie. Filtr nie taki, ten to wody pitnej Filtr ma być taki , tylko patrz na strzałkę na obudowie. Na rys brak takiego samego filtra na powrocie między sprzęgłem a kotłem, do czyszczenia filtra warto założyć zawór kulowy, ten z zasilania sprzęgła. Elterm pionowe, a to dodatkiem sm to z magnesem neodymowym, do instalacji stalowych- raczej nie dla ciebie.
- 
	  Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.sambor odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem Przez stojącą( zatartą) pompę woda zasuwa, tak samo jak przez rurę, a do zagotowania wody w kotle z podajnikiem naprawdę nigdy nie dochodzi.
- 
	  Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.sambor odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem Nic mnie nie zalewa, gdyż większość takich kwiatuszków już widziałem. Jasio hydraulik bez szkoły, dokumentów kwalifikacyjnych robi jak chce i za nic nie odpowiada- to tak jakbyś nie mając prawa jazdy jeździł autem i nie dotyczą cię żadne przepisy przepisy ruchu drogowego oraz nie jesteś karany za ich łamanie, gdyż nie znasz przepisów. Natomiast wnerwia mnie że podobne lub większe potworki potrafią stworzyć projektanci z uprawnieniami, Izbą i praktyką projektową.
- 
	  Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.sambor odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem Jak ktoś robi instalację prawie pod grawitację to nich się nie dziwi że ma to co ma.
- 
	  Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?sambor odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach Kiedyś to były ciekawe pomysły - wymiennik dużego kotła z montażem 2 palników na pellet i start 1 a jak potrzeba było więcej mocy to drugiego. Ale to klasy 5 nie spełniało , gdyż samoróbka itd....
- 
	  Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?sambor odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach Tak, ale np z możliwością grzania całości 1 kotłem przy temp około zera lub grzanie CW w lecie jednym kotłem
- 
	Po co ten separator?, masz dużo zbędnej kasy?
- 
	  Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?sambor odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach Ja bym proponował 2x kocioł 20kW na ekogroszek, z tym że ten drugi można kupić później
- 
	Tam już tylko pierdułki potrzeba - 4x zaw kulowy na odcięcie pompy i filtru powrotu na kocioł, 2x filtr siatkowy skośny na zab pompy i na zab powrotu za sprzęgła na kocioł, ale o tym pewnie w instrukcji kotła jest podane. Może być potrzebne dod naczynie wzbiorcze, ale powinno wystarczyć to co w kotle jest. Oczywiście bojler z osprzętem
- 34 odpowiedzi
- 
	
		- Ogrzewanie podłogowe
- Kocioł gazowy Vaillant
- (i 5 więcej)
 
 
- 
	  Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperaturysambor odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe Ustaw powrót na kocioł tak z 52-54C i spróbuj to otrzymać w praktyce. A temp na grzejniki są nie przejmuj
- 
	Weź to narysuj, gdyż nie rozumiesz o co chodzi. Pompa ma być zaraz za sprzęgłem - pisałem już o tym! I z pompy wyjście na całą instalację - najpierw Cu28 a następnie Cu22! Znalazłem rys podłączenia

 
         
					
						 
					
						